szpenio Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5126 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Kolego, źle zamontowany ten regulator, powinien być poniżej wejścia czopucha do komina... chyba że fota do góry nogami 🙂 1 1 Cytuj
AO49 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5127 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Mam podobny problem z RCK może mój jest mniej zalepiony smołą na zewnątrz. Podejrzewam że problem jest w montażu, chyba powinien być pod wlotem spalin do komina. U mnie nie ma miejsca pod i też mam nad. Po sezonie muszę go zdemontować i wyczyścić ze smoły bo już się zawiesza. Pozdrawiam 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5128 Opublikowano 28 Grudnia 2025 45 minut temu, AO49 napisał(a): Podejrzewam że problem jest w montażu… Podejrzewam ze Wasz problem ze smola i korozja pochodzi wprost z samego kotla oraz niewlascwej eksploatacji tegoz kotla. Od 2017 do 2025 mamy 8 lat. Ten ponizej jest z mojej instalacji. Pochodzi nastepne 8, 16, a moze i dluzej. 2 1 Cytuj
szpenio Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5129 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Eeetam, w tym kotle się nie pali 😜, stoi od lat na wszelki wypadek, czopuch zimny jak psi niuch, nawet taśma się nie wypaliła. 1 1 Cytuj
Jaco123 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5130 Opublikowano 28 Grudnia 2025 2 godziny temu, szpenio napisał(a): Kolego, źle zamontowany ten regulator, powinien być poniżej wejścia czopucha do komina... chyba że fota do góry nogami 🙂 Według zaleceń producenta montaż ok 30cm nad czopuchem lub na kolanie zamontowanym z boku czopucha. 1 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5131 Opublikowano 28 Grudnia 2025 (edytowane) W tym kotle (to nie MPM) pali sie odkad go zainstalowano. Temperatura spalin na wyjsciu nie przekracza nigdy 100C. Nie ma smoly ani kondensatu. W innych watkach mozna zobaczyc jak wyglada wklad kominowy ze stali kwasoodpornej - zero korozji, zero smoly. NUDY! Nie ma o czym pisac. @szpenio pod tasma jest mala dziurka gdyz kiedys wsadzalem tam rozne urzadzenia pomiarowe. PS. Z gory dziekuje koledze @Matejko1 ze polubi moj post tak jak inne… 🙂 Edytowane 28 Grudnia 2025 przez PioBin 2 1 1 Cytuj
Jaco123 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5132 Opublikowano 28 Grudnia 2025 (edytowane) 43 minuty temu, PioBin napisał(a): Podejrzewam ze Wasz problem ze smola i korozja pochodzi wprost z samego kotla oraz niewlascwej eksploatacji tegoz kotla. Od 2017 do 2025 mamy 8 lat. Ten ponizej jest z mojej instalacji. Pochodzi nastepne 8, 16, a moze i dluzej. Tak jak pisałem rck pamięta stary piec na którym chodził 7lat i tam faktycznie smoliło, drugi sezon chodzi na mpm z buforem i tu nie ma mowy o smole w kominie, bez bufora gdy się zamyka pp to może smolić tu się zgodzę Edytowane 28 Grudnia 2025 przez Jaco123 1 Cytuj
AO49 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5133 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Mój na zewnątrz też tak wygląda.Tylko dla czego smoła się cofa i go oblepia od środka, skoro u Ciebie też jest nad i nic takiego się nie dzieje. A może to ten Twój palnik kipi jest taki dobry. Pozdrawiam Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5134 Opublikowano 28 Grudnia 2025 3 minuty temu, AO49 napisał(a): A może to ten Twój palnik kipi jest taki dobry. Bez szalu. Nie mam porownania do innych. Ale smoly, sadzy (caly kociol) nie produkuje. 1 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5135 Opublikowano 28 Grudnia 2025 7 minut temu, AO49 napisał(a): ,,,, Tylko dla czego smoła się cofa i go oblepia od środka, ,,,, To nie "smoła się cofa", tylko te bezdymne, nie widoczne gołym okiem strugi spalin, kondensują na płaszczyznach chłodniejszych i nie chłonących wilgoci. 2 Cytuj
Jaco123 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5136 Opublikowano 28 Grudnia 2025 (edytowane) 19 minut temu, AO49 napisał(a): Mój na zewnątrz też tak wygląda.Tylko dla czego smoła się cofa i go oblepia od środka, skoro u Ciebie też jest nad i nic takiego się nie dzieje. A może to ten Twój palnik kipi jest taki dobry. Pozdrawiam Bo kopci jak zamykasz pp, może lepiej tak jak kol. Piecuch19 radzi zmniejszyć moc zmniejszając ruszt i niech się pali bez zamykania pp lub wyjściem jest bufor, jak gwizda cały załadunek 100%mocy to nie ma prawa smolić 28 minut temu, PioBin napisał(a): W tym kotle (to nie MPM) pali sie odkad go zainstalowano. Temperatura spalin na wyjsciu nie przekracza nigdy 100C. Nie ma smoly ani kondensatu. W innych watkach mozna zobaczyc jak wyglada wklad kominowy ze stali kwasoodpornej - zero korozji, zero smoly. NUDY! Nie ma o czym pisac. @szpenio pod tasma jest mala dziurka gdyz kiedys wsadzalem tam rozne urzadzenia pomiarowe. PS. Z gory dziekuje koledze @Matejko1 ze polubi moj post tak jak inne… 🙂 Właśnie dla tego nie mam takiego pieca bo musiałbym montować wkład kominowy, a wolę naturalny ciąg Edytowane 28 Grudnia 2025 przez Jaco123 1 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5137 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Wklad kominowy nie ma nic wspolnego z ciagiem naturalnym lub wymuszonym ani z kotlem ani palnikiem. Wklad zabezpiecza komin ceglany przed wnikaniem skroplin ze spalin. Albo masz wklad albo masz komin mokry albo ogrzewasz podworko. Wybor uzytkownika. Cytuj
AO49 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5138 Opublikowano 28 Grudnia 2025 PP u mnie reguluje miarkownik. Gdy na piecu jest 85 to miarkownik przymyka klapkę, temp spada PP się otwiera. Pozdrawiam Cytuj
bercus Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5139 Opublikowano 28 Grudnia 2025 W przymknieciu dusi i troche pokisi rozpedzany opal,wynikom sa kwasne dymki. 3 Cytuj
szpenio Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5140 Opublikowano 28 Grudnia 2025 A ja palę na stałej szczelinie i nic mi nie przymyka, nie kisi, mam wyrobionego czuja ile opału nałożyć, aby przy danej pogodzie nie nagrzać chałupy mocniej niż 24⁰C. Szczelina jest minimalna i nawet często nie chce mi się domykać klapki, wystarczy, że domknę okienko w kotłowni na koniec palenia. Odkąd zacząłem palić suchym, ładnym bukiem, kocioł zyskał nowe życie, rozpalam i mogę nie zaglądać. Tak więc w tych kotłach dobre drewno to podstawa. 2 Cytuj
maracz Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5141 Opublikowano 28 Grudnia 2025 No i bardzo dobrze robisz spalając drewno na stałej szczelinie. Miarkownik wprowadza zamieszanie w procesie spalania, obniża temp żaru/płomienia po przymknięciu. Stąd między innymi bierze się "brudne" spalanie. Drewno odpowiedniej wilgotności to podstawa. Nie ma takiego kotła, który spali mokre drewno bez strat. 2 Cytuj
PioBin Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5142 Opublikowano 28 Grudnia 2025 @maracz Ty regulujesz PP przepustnica? Jesli tak to na podstawie czego (jakich informacji jaki algorytm)? Mozesz pisac na priv. 38 minut temu, maracz napisał(a): Miarkownik wprowadza zamieszanie w procesie spalania, Tez tak uwazam, ten wynalazek z XX wieku do kosza. 1 Cytuj
oxalis3 Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5143 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Przepraszam za mały off topic. Jak czytam te posty, na temat DS, to przypomina mi się moja przeróbka samoróbki kotła GS na DS, a było to kilkanaście lat temu. Do dzisiaj pamiętam te nicki: przemyslaw2ar, Heso, RedEd jacy to byli fachowcy. Przekonując znajomych do kotłów DS pokazywałem im "sztuczkę". Rozpalałem smolnym drewnem na krótkim obiegu, dużo czarnego dymu. Po przejściu na dolne spalanie, cud, dym znikał. Ustawione to było na stałym PP i PW, bez miarkownika. Szacun dla Was, że chcecie proces spalania w DS doprowadzić do doskonałości. Byłem fanem kotłów DS, jednak z wygody, 11 lat temu, poszedłem w ekogroszek i nie żałuję. Cytuj
szpenio Opublikowano 28 Grudnia 2025 #5144 Opublikowano 28 Grudnia 2025 (edytowane) Na forum się chwaliłem w zeszlym sezonie kiedy zamontowałem RCK. W dniu 14.12.2024 Szpenio napisał Dziś znowu wiało i dokładniej się przyjrzałem jak to się w tym kociołku pali. Przekonaliście mnie, ręcznie nie da rady za wiatrem nadążyć 😀. Kliknąłem na allegro i pojutrze wstawię zamiast dekla do wyczystki. Przed chwilą, gdy kocioł już zimny, wykręciłem go, by pokazać co to znaczy suchy buk, stała szczelina i miarkownik poniżej czopucha. Wkład do tej pory nie obmurowany bo kotłownia długo czeka na remont i nie wiadomo, czy coś nie poprzestawiam. Dokupiłem RCK pasujące do średnicy dolnej wyczystki, opaska na srubkę, więc bardzo łatwo się demontuje. Wygląda prawie jak nowy. Edytowane 28 Grudnia 2025 przez szpenio 1 Cytuj
maracz Opublikowano 29 Grudnia 2025 #5145 Opublikowano 29 Grudnia 2025 @PioBin PP u mnie jest regulowane poprzez sterownik który utrzymuje zadaną tem spalin, modulując obrotami dmuchawy. Ze wskazań sondy PP korzysta jedynie w przypadku nagłych spadków poziomu tlenu(przepustnica przymyka się), i po zakończeniu palenia, kiedy tlen osiągnie wybraną wcześniej przezemnie wartość, wtedy zamknie przepustnice i wyłączy dmuchawę. 1 Cytuj
Jaco123 Opublikowano 29 Grudnia 2025 #5146 Opublikowano 29 Grudnia 2025 Ma to sens, może faktycznie lepiej pod czopuchem zamontować rck, w moim układzie tak jak pisałem służy jedynie jako wizjer, w sumie rck to też taki miarkownik który może obniżać temperaturę żaru i płomienia,jak bym miał używać to ustawiłbym na 35bar aby cięło górki przy naprawdę silnym wietrze,inna sprawa to brak wkładu i wychładzanie komina w moim przypadku. 7 godzin temu, oxalis3 napisał(a): Przepraszam za mały off topic. Jak czytam te posty, na temat DS, to przypomina mi się moja przeróbka samoróbki kotła GS na DS, a było to kilkanaście lat temu. Do dzisiaj pamiętam te nicki: przemyslaw2ar, Heso, RedEd jacy to byli fachowcy. Przekonując znajomych do kotłów DS pokazywałem im "sztuczkę". Rozpalałem smolnym drewnem na krótkim obiegu, dużo czarnego dymu. Po przejściu na dolne spalanie, cud, dym znikał. Ustawione to było na stałym PP i PW, bez miarkownika. Szacun dla Was, że chcecie proces spalania w DS doprowadzić do doskonałości. Byłem fanem kotłów DS, jednak z wygody, 11 lat temu, poszedłem w ekogroszek i nie żałuję. Też przechodziłem drogę przeróbki gs na ds i pozostałem przy ds, pochodzę ze wsi i muszę mieć zawsze zajęcie😀 1 Cytuj
carinus Opublikowano 29 Grudnia 2025 #5147 Opublikowano 29 Grudnia 2025 3 godziny temu, maracz napisał(a): @PioBin ... Ze wskazań sondy PP korzysta jedynie w przypadku nagłych spadków poziomu tlenu(przepustnica przymyka się),... Przez święta miałem trochę czasu, żeby przemyśleć sterowanie powietrzem w kotle stosując sondę. Najtańszy sposób jaki przyszedł mi do głowy, to wykorzystanie sterownika LPG z instalacji IIgen. Sterownik reagował na wskazania sondy i regulował wysuwaniem tłoczka napędzanym silnikiem krokowym. To powinno być jeszcze do zdobycia.. Jeżeli do tego zaprzęgniemy sondę szerokopasmową, z jakiegoś zestawu do analizy spalin w samochodzie, za ułamek ceny gotowego sterowania, to mamy już mistrzostwo świata. 2 1 Cytuj
maracz Opublikowano 29 Grudnia 2025 #5148 Opublikowano 29 Grudnia 2025 Nie zapomnij skrobnąć jak się to sprawuje, po poskładaniu w całość. Cytuj
PioBin Opublikowano 29 Grudnia 2025 #5149 Opublikowano 29 Grudnia 2025 6 godzin temu, maracz napisał(a): @PioBin PP u mnie jest regulowane poprzez sterownik który utrzymuje zadaną tem spalin, modulując obrotami dmuchawy. Ze wskazań sondy PP korzysta jedynie w przypadku nagłych spadków poziomu tlenu(przepustnica przymyka się), i po zakończeniu palenia, kiedy tlen osiągnie wybraną wcześniej przezemnie wartość, wtedy zamknie przepustnice i wyłączy dmuchawę. Proste. Czyli masz w sofcie zrobione tzw. „kroki”: - rozpalanie (regulacja etap I) - praca (regulacja etap II) - dopalanie (regulacja etap III) Cytuj
bercus Opublikowano 29 Grudnia 2025 #5150 Opublikowano 29 Grudnia 2025 Z tym lpg nie wiem,czy dobra idea,bo bedzie dzialac bardzo szybko jak na kociol. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.