-
Postów
2 988 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
33
Odpowiedzi społeczności
-
bercus odpowiedź w Miejsce montażu RCK. został oznaczony jako odpowiedź
Przy tych czujnikach i možliwosci dowolnego miejsca montažu zainstalowal bym ponad czopouchom w komin.
-
bercus odpowiedź w Blokowanie silnika/ślimaka w podajniku został oznaczony jako odpowiedź
Zužyty slimak,nagar w rurze,czy kolanu.
-
bercus odpowiedź w Słaby obieg kotłowy został oznaczony jako odpowiedź
Založ pompke kotlowa na powrocie kotla pomiedzi 4d i wpiecie powrotu z cwu,oczywiscze w obiegu cwu musi byc zawor zwrotny,by ta pompka odwrotno nie pchala cez cwu i mielila tylko malym obiegom kociol-4d.
-
bercus odpowiedź w Ocieplenie komina został oznaczony jako odpowiedź
Ja mam owiniety welna mineralna i tylko sznurom owiniete trzyma na kominie.
Ed.. Kupilem 10,ale po dwunasobnym owinieciu jest dopiero okolo 10cm :-§
-
bercus odpowiedź w Problem z ustawieniem pieca EKR z Pleszewa został oznaczony jako odpowiedź
Zaworom 3d ktory zainstalowany do sterowania temp.CO nie da sia ochronic powrot.To dopiero zawor 4d ogarnie jak temp.CO,tak powrot kotla w jednym uzardzieniu.Musial bys nainstalowac jescze jeden zawor 3d ATV do ochrony powrotu z pompka.
-
bercus odpowiedź w Temperatura kosza w podtrzymaniu, ustawienie podtrzymania został oznaczony jako odpowiedź
35 stopni w podtrzymaniu nie ma tragedii.Gorsze,jak jest ponad 50,czy kiedy juž wowczas wywala groszku ponad 60,jako anty awarii.Ustaw podtrzymanie tak,že by nie gaslo,wowczas lekko podymka,to urok podtrzymania.Dmuchanie ale nie wylaczaj calkowo,bo wygasnie poki ciag zmaleje,palenisko potrzebuje rozžarzyc nowej dawki opalu.Regulator ciagu jest przydatny jak w podtrzymaniu,tak w pracy kotla.To taka osczednostka.
-
bercus odpowiedź w Awaria kocioł kamen został oznaczony jako odpowiedź
Silikona kominkowego wysokotemperaturowego do usczelnienia i przyklejenia užyles?