Opublikowano

Kolego, źle zamontowany ten regulator, powinien być poniżej wejścia czopucha do komina... chyba że fota do góry nogami 🙂

  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1
Opublikowano

Mam podobny problem z RCK może mój jest  mniej zalepiony smołą na zewnątrz. Podejrzewam że problem jest w montażu, chyba powinien być pod wlotem spalin do komina. U mnie nie ma miejsca pod i też mam nad. Po sezonie muszę go zdemontować i wyczyścić ze smoły bo już się zawiesza.

Pozdrawiam 

  • Przydało się 1
Opublikowano
45 minut temu, AO49 napisał(a):

Podejrzewam że problem jest w montażu…

Podejrzewam ze Wasz problem ze smola i korozja pochodzi wprost z samego kotla oraz niewlascwej eksploatacji tegoz kotla.

Od 2017 do 2025 mamy 8 lat. Ten ponizej jest z mojej instalacji. Pochodzi nastepne 8, 16, a moze i dluzej.

IMG_6511.thumb.jpeg.21902ecd3f1b65dbdcfc8d9a2e4044af.jpeg

  • Lubię to 2
Opublikowano

Eeetam, w tym kotle się nie pali 😜, stoi od lat na wszelki wypadek, czopuch zimny jak psi niuch, nawet taśma się nie wypaliła.

  • Przydało się 1
  • Haha 1
Opublikowano
2 godziny temu, szpenio napisał(a):

Kolego, źle zamontowany ten regulator, powinien być poniżej wejścia czopucha do komina... chyba że fota do góry nogami 🙂

Według zaleceń producenta montaż ok 30cm nad czopuchem lub na kolanie zamontowanym z boku czopucha.

  • Lubię to 1
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

W tym kotle (to nie MPM) pali sie odkad go zainstalowano. Temperatura spalin na wyjsciu nie przekracza nigdy 100C.

Nie ma smoly ani kondensatu.

W innych watkach mozna zobaczyc jak wyglada wklad kominowy ze stali kwasoodpornej - zero korozji, zero smoly.

NUDY! Nie ma o czym pisac.

@szpenio pod tasma jest mala dziurka gdyz kiedys wsadzalem tam rozne urzadzenia pomiarowe.

PS. Z gory dziekuje koledze @Matejko1 ze polubi moj post tak jak inne… 🙂

Edytowane przez PioBin
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
43 minuty temu, PioBin napisał(a):

Podejrzewam ze Wasz problem ze smola i korozja pochodzi wprost z samego kotla oraz niewlascwej eksploatacji tegoz kotla.

Od 2017 do 2025 mamy 8 lat. Ten ponizej jest z mojej instalacji. Pochodzi nastepne 8, 16, a moze i dluzej.

IMG_6511.thumb.jpeg.21902ecd3f1b65dbdcfc8d9a2e4044af.jpeg

Tak jak pisałem rck pamięta stary piec na którym chodził 7lat i tam faktycznie smoliło, drugi sezon chodzi na mpm z buforem i tu nie ma mowy o smole w kominie, bez bufora gdy się zamyka pp to może smolić tu się zgodzę

Edytowane przez Jaco123
  • Przydało się 1
Opublikowano

Mój na zewnątrz też tak wygląda.Tylko dla czego smoła się cofa i go oblepia od środka, skoro u Ciebie też jest nad i nic takiego się nie dzieje. A może to ten Twój palnik kipi jest taki dobry. 

Pozdrawiam

Opublikowano
3 minuty temu, AO49 napisał(a):

A może to ten Twój palnik kipi jest taki dobry. 

Bez szalu. Nie mam porownania do innych. Ale smoly, sadzy (caly kociol) nie produkuje.

  • Lubię to 1
Opublikowano
7 minut temu, AO49 napisał(a):

,,,, Tylko dla czego smoła się cofa i go oblepia od środka, ,,,,


To nie "smoła się cofa", tylko te bezdymne, nie widoczne gołym okiem strugi spalin, kondensują na płaszczyznach chłodniejszych i nie chłonących wilgoci.  

  • Zgadzam się 2
Opublikowano (edytowane)
19 minut temu, AO49 napisał(a):

Mój na zewnątrz też tak wygląda.Tylko dla czego smoła się cofa i go oblepia od środka, skoro u Ciebie też jest nad i nic takiego się nie dzieje. A może to ten Twój palnik kipi jest taki dobry. 

Pozdrawiam

Bo kopci jak zamykasz pp, może lepiej tak jak kol. Piecuch19  radzi zmniejszyć moc zmniejszając ruszt i niech się pali bez zamykania pp lub wyjściem jest bufor, jak gwizda cały załadunek 100%mocy to nie ma prawa smolić

28 minut temu, PioBin napisał(a):

W tym kotle (to nie MPM) pali sie odkad go zainstalowano. Temperatura spalin na wyjsciu nie przekracza nigdy 100C.

Nie ma smoly ani kondensatu.

W innych watkach mozna zobaczyc jak wyglada wklad kominowy ze stali kwasoodpornej - zero korozji, zero smoly.

NUDY! Nie ma o czym pisac.

@szpenio pod tasma jest mala dziurka gdyz kiedys wsadzalem tam rozne urzadzenia pomiarowe.

PS. Z gory dziekuje koledze @Matejko1 ze polubi moj post tak jak inne… 🙂

Właśnie dla tego nie mam takiego pieca bo musiałbym montować wkład kominowy, a wolę naturalny ciąg

Edytowane przez Jaco123
  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1
Opublikowano

Wklad kominowy nie ma nic wspolnego z ciagiem naturalnym lub wymuszonym ani z kotlem ani palnikiem.

Wklad zabezpiecza komin ceglany przed wnikaniem skroplin ze spalin.

Albo masz wklad albo masz komin mokry albo ogrzewasz podworko. Wybor uzytkownika.

Opublikowano

PP u mnie reguluje miarkownik. Gdy na piecu jest 85 to miarkownik przymyka klapkę, temp spada PP się otwiera. Pozdrawiam 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.