Jaco123 Opublikowano 29 Marca 2025 #4726 Opublikowano 29 Marca 2025 (edytowane) 4 godziny temu, piotrek1111 napisał(a): Też używam sterownik przeprogramowany Art zw +. Zastanawiam się czy dobrze pokazuje procentowe otwarcie zaworu. Jeśli woda w buforze ma np 55° a zadana jest 60° to pokazuje otwarcie 99% ,czyli nie miesza z powrotu tylko idzie z bufora. Nie powinno być na odwrót? No jeżeli jeszcze nie osiągnęła zadanej to bedzie dodawać po parę procent co 10sec dając czas na reakcję czujnika na rurze zasilającej aż osiągnie, potem stopniowo zacznie odejmować otwierając tym samym zawór mieszacza z powrotu, również w krokach co parę sec aż się ustabilizuje i wmieści w histerezie. Kol. @szpenio wchodzisz na stronę firmy Prond i szukasz sterownika do zaworów, potem w panele pokojowe, a najlepiej zadzwonić i zamówić z przeprogramowaniem, i pilot czyli panel pokojowy G 902 Edytowane 29 Marca 2025 przez Jaco123 Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 29 Marca 2025 #4727 Opublikowano 29 Marca 2025 Jak jest liczone % otwarcie?Czy to jest podawanie w ilu % otwarty jest powrót czy w ilu % zawór jest otwarty na wprost? W tym sterowniku wygląda, że podaje wprost. Cytuj
bercus Opublikowano 30 Marca 2025 #4728 Opublikowano 30 Marca 2025 (edytowane) Zawsze dla pozycji kolka na silniku.90°roboczych przeliczonych na 100% Jak ma sie to do przeplywow nie ma dla sterownikow znaczenia,utrzymuja temperatury. 19 godzin temu, piotrek1111 napisał(a): Zastanawiam się czy dobrze pokazuje procentowe otwarcie zaworu. Jeśli woda w buforze ma np 55° a zadana jest 60° to pokazuje otwarcie 99% ,czyli nie miesza z powrotu tylko idzie z bufora. Nie powinno być na odwrót? Tak jest o.k. Edytowane 30 Marca 2025 przez bercus 2 Cytuj
Jaco123 Opublikowano 30 Marca 2025 #4729 Opublikowano 30 Marca 2025 (edytowane) 11 godzin temu, piotrek1111 napisał(a): Jak jest liczone % otwarcie?Czy to jest podawanie w ilu % otwarty jest powrót czy w ilu % zawór jest otwarty na wprost? W tym sterowniku wygląda, że podaje wprost. 99% to 99% poboru gorącej wodu z bufora, zmyliłem Cię wcześniejszym postem, ale wtedy nie mialem na myśli wskazań sterownika😃sprawdź na sterowniku ustawienie czasu pełnego otwarcia zaworu, bodajże parametr cP w ustawieniach serwisowych masz zakres do 25sec. Musisz sprawdzić model siłownika i jego czas pelnego otwarcia i wprowadzić taki w art zw. On na początku po załączeniu zawsze robi kalibrację i wtedy sprawdź czy zdąża się calkowicie otwożyć w zadanym czasie. U mnie diamont ma 14sec, i to w miarę się pokrywa w % Edytowane 30 Marca 2025 przez Jaco123 2 Cytuj
AO49 Opublikowano 30 Marca 2025 #4730 Opublikowano 30 Marca 2025 I to co tu wypisuje Kol @Jaco123 o automatyce, to przerasta moje możliwości zabawy z elektroniką, tak że zostaję przy swoim a automatykę zostawiam mlodszym. Mimo to jestem pelen podziwu i uznania, że pozostali i trwają przy zasypowcach. Pozdrawiam Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 30 Marca 2025 #4731 Opublikowano 30 Marca 2025 Złoty środek, to zasypowiec ze sterowaniem instalacji. Nie jest to trudne, zwłaszcza jak się załapie podstawowe zasady. A wtedy jest to nie bardziej skomplikowane, jak obsługa... TV. Cytuj
Jaco123 Opublikowano 30 Marca 2025 #4732 Opublikowano 30 Marca 2025 16 minut temu, AO49 napisał(a): I to co tu wypisuje Kol @Jaco123 o automatyce, to przerasta moje możliwości zabawy z elektroniką, tak że zostaję przy swoim a automatykę zostawiam mlodszym. Mimo to jestem pelen podziwu i uznania, że pozostali i trwają przy zasypowcach. Pozdrawiam To się tylko wydaje skomplikowane a w rzeczywistości tak nie jest, do młodych tak jak Ty kolego nie należę i też gubię się w dzisiejszych technologiach i ich unikam, ale akurat tu widzę same plusy, chociaż byłem sceptycznie do tego nastawiony, hydraulik mi podłączył tylko rurki, resztę mimo totalnej niewiedzy ogarnąłem sam i działa elegancko dając niewiarygodny komfort temperatury w domu, i obsługi. Piszę jak jest nie żeby kogoś namawiać, każdy robi jak mu pasuje. 1 Cytuj
carinus Opublikowano 30 Marca 2025 #4733 Opublikowano 30 Marca 2025 @AO49 Na szczęście są ,,zamienniki'' elektroniki sterującej na bazie bezproblemowych termostatów. Problemem może być jedynie dołożenie małego bufora do zniwelowania pików mocy z kotła i wydłużenie stabilnego działania, ale prostota układu proporcjonalnie odwrotna do uzyskanych efektów. Z czasem można dołożyć servo do termostatu i przenieść ,,pokrętełko'' za pomocą kabelków do innego pomieszczenia. Później wystarczy wpiąć w te kabelki zamiast 2 przycisków jakiś sterownik który automatycznie ,za nas, będzie tymi przyciskami operował. Wtedy taka ewolucja zaczyna być bardziej przyswajalna i nie wymaga znajomości budowania systemów informatycznych, ale działa. Cytuj
AO49 Opublikowano 30 Marca 2025 #4734 Opublikowano 30 Marca 2025 Dzięki za słowa pocieszenia i zachęty ale mój PESEL 49 rok mówi spokojnie kolego tyle ile masz to musi ci wystarczyć. Pewnie jak mówicie żebym to ogarnoł, ale z tym się wiążą wydatki(bufor,zawry termostatyczne)no i sterowniki, a następców brak. Ale jeszcze raz dzięki za słowa zachęty Pozdrawiam 1 Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 30 Marca 2025 #4735 Opublikowano 30 Marca 2025 (edytowane) 2 godziny temu, Jaco123 napisał(a): 99% to 99% poboru gorącej wodu z bufora, zmyliłem Cię wcześniejszym postem, ale wtedy nie mialem na myśli wskazań sterownika😃sprawdź na sterowniku ustawienie czasu pełnego otwarcia zaworu, bodajże parametr cP w ustawieniach serwisowych masz zakres do 25sec. Musisz sprawdzić model siłownika i jego czas pelnego otwarcia i wprowadzić taki w art zw. On na początku po załączeniu zawsze robi kalibrację i wtedy sprawdź czy zdąża się calkowicie otwożyć w zadanym czasie. U mnie diamont ma 14sec, i to w miarę się pokrywa w % Mój siłownik Afriso ma czas otwarcia 120 sekund. Czyli ustawiam 12. Muszę się jeszcze pobawić ustawieniem kvs bo mój zawór 3d posiada regulację 4,5-12. Edytowane 30 Marca 2025 przez piotrek1111 Cytuj
szpenio Opublikowano 30 Marca 2025 #4736 Opublikowano 30 Marca 2025 Kurcze, wchodzę w to, fotowoltaike zlepilem z YouTuba i śmiga aż miło, to kotłowni nie ogarnę ? 😀 1 Cytuj
carinus Opublikowano 30 Marca 2025 #4737 Opublikowano 30 Marca 2025 Fotowoltaika to dwa kable do kupy. Przepływy w hydraulice to inna bajka. 1 Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 30 Marca 2025 #4738 Opublikowano 30 Marca 2025 PV i hydraulika to podobny stopień trudności. Z tym, że jak się coś skopie w hydraulice, to po prostu nie będzie działać. Jak się coś w PV skopie, to można puścić chałupę z dymem. Cytuj
carinus Opublikowano 30 Marca 2025 #4739 Opublikowano 30 Marca 2025 @kreciq21 Mocno bym polemizował z Twoją opinią, gdyż robiłem montaże w obu instalacjach i panele to bułka z masłem, niczego nie spalisz, bo pożary są często z winy niezależnej od nas, nad resztą czuwają zabezpieczenia. W hydraulice niby wszystko proste, a nie chce działać jak powinno i niejeden fachowiec wymięka przy tych niby prostych rozwiązaniach. 1 2 Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 30 Marca 2025 #4740 Opublikowano 30 Marca 2025 Bułka z masłem jest pod prosumenta. To raptem spięcie paneli z falownikiem, a ten z siecią. Przy instalacji hybrydowej już stopień trudności rośnie. A jak ma to jeszcze robić różne rzeczy, jak np. grzać CWU, to skomplikowanie rośnie. Cytuj
Jaco123 Opublikowano 30 Marca 2025 #4741 Opublikowano 30 Marca 2025 2 godziny temu, piotrek1111 napisał(a): Mój siłownik Afriso ma czas otwarcia 120 sekund. Czyli ustawiam 12. Muszę się jeszcze pobawić ustawieniem kvs bo mój zawór 3d posiada regulację 4,5-12. Tak w art zw jest mnożnik x10 czyli 12sec. 1 Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 30 Marca 2025 #4742 Opublikowano 30 Marca 2025 U mnie temp za zaworem 3d przeciąga się o +- 3° od temp zadanej. Jak to wygląda u Was? Cytuj
nightwatch Opublikowano 30 Marca 2025 #4743 Opublikowano 30 Marca 2025 3 godziny temu, carinus napisał(a): Fotowoltaika to dwa kable do kupy Podoba mi się jak te dyskusje wokół MPMa zataczają coraz szersze kręgi. I rzeczywiście zbiera się wiedzę potrzebną żeby później stwierdzić że to raptem dwa kable do kupy. Bo to zapewne prawda, trzeba tylko wiedzieć co kupić. Parę dni temu kupiłem zgrzewarkę do rur i bedem robił hydraulike. Prund jużem zrobił, a jeszcze w komputery trzeba kodu napchać. Zachęcili mnie instalatorzy i wyceny zakładające że klient nie ma pojęcia za co płaci. 1 1 Cytuj
Jaco123 Opublikowano 30 Marca 2025 #4744 Opublikowano 30 Marca 2025 49 minut temu, piotrek1111 napisał(a): U mnie temp za zaworem 3d przeciąga się o +- 3° od temp zadanej. Jak to wygląda u Was? Jeżeli Ci to przeszkadza ustaw histerezę mniejszą w sterowniku mieszacza 1 Cytuj
carinus Opublikowano 30 Marca 2025 #4745 Opublikowano 30 Marca 2025 3 godziny temu, kreciq21 napisał(a): . Przy instalacji hybrydowej już stopień trudności rośnie... Zgadzam się z Tobą, jest to już bardziej skomplikowane, gdyż dochodzą kolejne dwa przewody do baterii akumulatorów. 2 godziny temu, nightwatch napisał(a): ..Zachęcili mnie instalatorzy i wyceny zakładające że klient nie ma pojęcia za co płaci. Potrzeba jest matką wynalazku i już niejeden z nas zrozumiał, że nie święci garnki lepią i można się sporo samemu nauczyć. Kasa wydana na zgrzewarkę zostanie u Ciebie, a doświadczenie zdobyte podczas pracy to już czysty pieniądz, którego nie musisz wydawać. 1 Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 30 Marca 2025 #4746 Opublikowano 30 Marca 2025 (edytowane) 16 minut temu, carinus napisał(a): Zgadzam się z Tobą, jest to już bardziej skomplikowane, gdyż dochodzą kolejne dwa przewody do baterii akumulatorów. I może takie małe coś, że hybrydę podłącza się szeregowo, a on-line równolegle... Że dochodzą magazyny, BMS-y, przekroje kabli, napięcia prądu stałego i zmiennego. Odpowiednie zabezpieczenia dla tych prądów. Odpowiednie napięcia dla falownika. I można by wymieniać dalej, ale przecież to tylko 2 kable. Z wodociągu idzie tylko jedna rura, więc PV jest co najmniej 2x bardziej skomplikowane. 1 rura vs 2 kable. Edytowane 30 Marca 2025 przez kreciq21 Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 30 Marca 2025 #4747 Opublikowano 30 Marca 2025 W dniu 29.03.2025 o 18:24, Jaco123 napisał(a): No jeżeli jeszcze nie osiągnęła zadanej to bedzie dodawać po parę procent co 10sec dając czas na reakcję czujnika na rurze zasilającej aż osiągnie, potem stopniowo zacznie odejmować otwierając tym samym zawór mieszacza z powrotu, również w krokach co parę sec aż się ustabilizuje i wmieści w histerezie. Kol. @szpenio wchodzisz na stronę firmy Prond i szukasz sterownika do zaworów, potem w panele pokojowe, a najlepiej zadzwonić i zamówić z przeprogramowaniem, i pilot czyli panel pokojowy G 902 Możesz coś więcej napisać o pilocie? Rozumiem, że idealną temperaturę mamy tylko w pomieszczeniu w którym się znajduje panel, niektóre pomieszczenia mogą być przegrzane lub niedogrzane? Jest możliwość żeby to podłączyć bezprzewodowo? Ja w tej chwili puszczam stałą temperaturę na grzejniki a temperaturę w pomieszczeniach sterują głowice termostatyczne na grzejnikach. 1 Cytuj
AO49 Opublikowano 30 Marca 2025 #4748 Opublikowano 30 Marca 2025 I tu się zgadzam z Kol @kreciq21 hydraulika to pikuś, bo sam założyłem co z podłączeniem 3 pieców (tu tylko woda może kapać). Natomiast tu jest coś, czego nie widać- prąd. Każda pomyłka może mieć opłakany skutek, a najważniejsze ze podpięcie do sieci musi podpisać elektryk z uprawnieniami. probowalem ale w koncu wziąłem dużą firmę, która dała gwarancje i serwis Pozdrawiam Cytuj
Jaco123 Opublikowano 31 Marca 2025 #4749 Opublikowano 31 Marca 2025 23 godziny temu, piotrek1111 napisał(a): Możesz coś więcej napisać o pilocie? Rozumiem, że idealną temperaturę mamy tylko w pomieszczeniu w którym się znajduje panel, niektóre pomieszczenia mogą być przegrzane lub niedogrzane? Jest możliwość żeby to podłączyć bezprzewodowo? Ja w tej chwili puszczam stałą temperaturę na grzejniki a temperaturę w pomieszczeniach sterują głowice termostatyczne na grzejnikach. Pewnie że są radiowe bądź wifi, ale jak masz głowice termostatyczne pozakładane to Ci nie potrzebne, panel pokojowy powinien być umieszczony w takim miejscu gdzie nie "stoi" powietrze(gdześ w narożniku), nie pada światło słoneczne, zdala od grzejnika, u mnie w przedpokoju sprawdza się bardzo dobrze, w pomieszczeniach jest w miarę równa temp. dla mnie te 0.5st różnicy jest pomijalna, ale niewątpliwym plusem jest możliwość programowania temperatury pomieszczeń na tydzień, wykorzystując 3 strefy dobowe ,nocną, economiczną i dzienną, i tu taki pierdolnik potrafi naprawdę zaoszczędzić ciepło z bufora. https://www.prond.pl/category/produkty-panele-pokojowe 1 Cytuj
skay Opublikowano 31 Marca 2025 #4750 Opublikowano 31 Marca 2025 Przepraszam ,tak sobie czytam wasze wątki o tym kotle i tak się zastanawiam No niby nie jest drogi , potrzebuje uwagi ,pewnych umiejętności mcgywera ale z czym mozna go porównać np z kotłami z Czech albo Słowacji?co jest w nim takiego niesamowitego że jest tyle wątków o Nim?i ile taka instalacja kosztuje standard? Cytuj