bajek Opublikowano 19 Stycznia 2022 #876 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Gruner masz rację wygrzewasz bufor jedziesz do roboty i nikt nie płaczę że zimno w domu A odpowiednie podłączenie buforu to inna sprawa Jak wracam. Roboty to bufor ma 40* rozpalm i 1/3 na butoru pracuje na dom pale na maxa I tak w kółko jak będzie ciepłe to bufor na dwa dni a letem na cwu 3 do 4 dni dla 3 osób Jest to jakaś metoda palenie na bufor nie wymaga miarkownik a ja pale na stałych szczelinach i jest git robię w bufor 92-94* i następny dzień jest spokój do 17 a nawet 20 dom też ma jakąś akumulacyjnosc ciepła do tego trzeba się przekonać na grzejniki idzie 45* i daje radę Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 19 Stycznia 2022 #877 Opublikowano 19 Stycznia 2022 @Gruner a po co Ci kocioł o mocy 14 kW do ogrzania ocieplonych 70 mkw? Tu bufor jest konieczny i to zrozumiałe. Gdybyś miał kocioł z mocą np. 5 kW, który moduluje +- 2kW i do tego głowice termostatyczne to bufor by nie był potrzebny i stały komfort cieplny był by zapewniony. W grzejnikach z głowicami termostatycznymi rozkład temperatur jest jak w buforze ( u góry ok 50', w środku ok 30', a na dole ok 23') i jak tych grzejników trochę jest ( mam 26 grzejników) i kocioł jest dobrze dobrany mocą to nie potrzeba bufora. Przy dobrze dobranym mocą kotle nie musiał byś siedzieć w kotłowni by naładować bufor, tylko raz lub dwa razy dziennie dołożył do kotła paląc ciągle ( w zależności od wielkości komory zasypowej). Wtedy kocioł jedynie uzupełnia ubytki ciepła i takie palenie jest ekonomiczniejsze niż cykliczne rozgrzewanie komina i szybkie nagrzewanie bufora. Przy rozgrzewaniu bufora czy instalacji kocioł wciąga znacznie więcej opału niż tylko na wyrównanie strat i trzeba mu wtedy często dokładać opału - pilnować tego palenia przy mocnym odbiorze. Przy paleniu ciągłym nie trzeba pilnować tylko rano i wieczorem dosypać i myślę że jest to wygodniejsze. Klucz w tym by dobrze dobrać mocą kocioł i nie do temperatury -20'C, bo wtedy bufor jedynie ratuje sytuację przy tak mocno przewymiarowanym kotle. Każdy ma jakieś priorytety, a ja właśnie z powodu wygody nie mam bufora. Wygodniejsze jest dla mnie 2 razy dziennie dosypanie opału jak raz na 2 dni rozgrzewanie i ładowanie bufora, bo to ładowanie przy dużym odbiorze zajmuje więcej czasu i jest mniej wygodne. Ekonomika i zużyciu opału przy paleniu ciągłym też wychodzi korzystniej. 1 Cytuj
Animus Opublikowano 19 Stycznia 2022 #878 Opublikowano 19 Stycznia 2022 7 minut temu, Piecuch19 napisał: @Gruner a po co Ci kocioł o mocy 14 kW do ogrzania ocieplonych 70 mkw? A kto bogatemu zabroni. Ja bym to ogrzewał buforem z grzałką elektryczną w taniej taryfie, resztę bym wyciął na złom. Cytuj
krzych13 Opublikowano 19 Stycznia 2022 #879 Opublikowano 19 Stycznia 2022 (edytowane) @Piecuch19 W niektórych kotłach przy specyficznym układzie rusztu wodnego nie ma możliwości palenia ciągłego z powodu szybkiego zapopielania się owego rusztu w przeciągu 3-4 godzin i następuje przygasanie kotła.Potrzeba wówczas porządnie przerusztować hakiem gdyż nie ma ruchomego rusztu żeliwnego.Sytuację ratuje trochę podawanie powietrza przez drzwiczki zasypowe tylko występuje wtedy rozpalanie wyższej warstwy żaru. Pozostaje tylko i wyłącznie przepalanie. Edytowane 19 Stycznia 2022 przez krzych13 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 19 Stycznia 2022 #880 Opublikowano 19 Stycznia 2022 @krzych13 zakup kotła powinien być przemyślany. Ktoś Cię przymusił do kupna kotła na paliwa stałe bez możliwości rusztowania? Cytuj
krzych13 Opublikowano 19 Stycznia 2022 #881 Opublikowano 19 Stycznia 2022 (edytowane) @Piecuch19 No pewnie że przymusiło....Akurat w tamtym momencie dostępność takiego a nie innego kotła od ręki kiedy stary kocioł bardzo mocno przeciekał a był to styczeń i -15' mrozu.Także @Piecuch19 nie wszyscy mieli tyle szczęścia co Ty...😉. Edytowane 20 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
bajek Opublikowano 19 Stycznia 2022 #882 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Bufor jest alternatywą każdy ma inne preferencje ja opisałem swoją sytuację mnie to odpowiada z perspektywy czasu to powiekszyl bym bufor Cytuj
Gruner Opublikowano 20 Stycznia 2022 #883 Opublikowano 20 Stycznia 2022 8 godzin temu, Piecuch19 napisał: Gdybyś miał kocioł z mocą np. 5 kW, który moduluje +- 2kW i do tego głowice termostatyczne to bufor by nie był potrzebny i stały komfort cieplny był by zapewniony Gdybyś miał ...... tylko ze takich kotłów nie ma a te maluszki co są wymagają dokładania bez końca bo maja komory wielkości torebki cukru. Żaden nie zapewni stałopalności na poziomie 14 godzin zmoca około 2kw. Jak dziecko ma naukę zdalną a starzy wracają z roboty czasem nawet o 17 tej to instalacja musi mieć bufor. O grzaniu grzałką w taniej taryfie mógłbym pomysleć przy cenie za 1 kwh w okolicy 20 groszy -jest 70 w taniej ok 50. Inna rzecz to wpięcie dodatkowych źródeł np węża z rury czarnej latem dla CWU a jest taki plan i mozliwość. Kocioł który zamontowałem ma komorę gdzie spokojnie mieści się tyle węgla aby nagrzać i dom i bufor jednym wsadem. Zasypuję aktualnie 12 kg węgla rozpalam na tym ognisko i moja robota przy kotle się kończy. Jak przyjda mrozy to te 3 kg dodatkowo tez się zmieści. I jest spalone czysto i bezobsługowo. Nie zauważyłem żadnego zbytniego zapopielania pomimo rusztu wodnego - węgiel spalam 28Mj z Wesołej . Z tym przemyśleniem zakupu to niby wiedziałem że przydałoby sie kupic chociaz 3 cią klasę aby było na parę lat ale czas poganiał i się wzięło co było. Teraz liczę że carinus jednak znajdzie dla siebie coś odpowiedniego i odsprzeda swój mpm. Byłby co najmniej do 2027 kocioł lepiej stałopalny i bardziej ekonomiczny. Póki co jest co jest i najwazniejsze problemy z ogrzewaniem zostały rozwiązane. Wracamy z pracy do ciepłego mieszkania a dziecko w czasie nauki nie szczęka zębami. Cytuj
Gruner Opublikowano 20 Stycznia 2022 #884 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Tak że ten...... wywalenie kotła stałopalnego na złom a pozostawienie bufora i grzałki odcina mnie co najwyżej od jednego z tańszych źródeł ciepła. Uważam że w czasie kiedy nikt nie potrafi powiedzieć czym ogrzać najtaniej bo ceny wszystkiego wariują posiadanie bufora daje możliwość podłączania alternatywnych źródeł -od kotła stałopalnego przez gazowy po pompe ciepła solary i fotowoltaikę. Inna rzecz że większość materiałów jest właśnie ze złomu lub rynku wtórnego, to głupio by było odwozić 🙂 Całość z buforem kombinowanym 600l i pompą do CWU na lato ULRICH zamknęła się w 6000 -robota moja. Cytuj
maronka Opublikowano 20 Stycznia 2022 #885 Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Dzięki wszystkim za doradztwo techniczne vs bufora i przyznam są to dobre pomysły ,nie mniej teraz jak jest jeszcze węgiel to on mi zapewnia komfort bufora a nawet więcej bo np tak jak teraz przy średniej 0 w dzień , gdzie nie ma mnie w domu od 8 do 17.30 starczy z rana wsad 6kg węgla reszta kostka sosnowa wymieszane to jak kanapka ,spala się 6-7 h ,w domu jest 21 o tej 17.30 i teraz drugi podobny wsad i rano jest też 21,ale jak wiem że mnie nie będzie np wyjazd na narty ,ładuję kocioł węglem i spala sie to i 24h tak że przy węglu nie widzę na prawdę potrzeby bufora ,ale sytuacja diametralnie by sie zmieniła jakby już nie było węgla ,wtedy na samym drewnie bufor tak jak piszecie dałby duży komfort,nie mniej na moje potrzeby powinien mieć 2000l ,1000 minimum to taki komfort na 8h,ten większy dobę by już ogarnął ,teraz potrzebuję 140kw na dobę Edytowane 20 Stycznia 2022 przez maronka Cytuj
maffer Opublikowano 20 Stycznia 2022 #886 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Ja pale na maksa a to cieplo w buforze mimo wszystko nie chce sie odkładać. Niezbyt dobrze ocieplony budynek, duzo wody w instalacji, grzejniki żeliwne. To co sie odłozy po zaprzestaniu palenia bardzo szybko zostaje wykorzystane. Przy rozpalaniu bufor ma 45 stopni, trzeba ostro palic przez godzine zeby mozna bylo puscic na grzejniki 1 Cytuj
bercus Opublikowano 20 Stycznia 2022 #887 Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Ono nie tak latwo z buformi.Mi wychodzi w cieplowl. bufor 3600 L :-) To 1m3 bufor w takim przypadku jest do niczego.Widze przy czysczeniu kotla 10 min,jak strzalka temp.leci w dol,to te 3,6M3 može jest za malo.400-500L w instalacji,delta przy 40°okolo 5°. Edytowane 20 Stycznia 2022 przez bercus Cytuj
maronka Opublikowano 20 Stycznia 2022 #888 Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) I to jest też trochę to o czym pisałem ,minimum 2000l,i gdzie to włożyć,mam też z 400l w układzie,1000l to miałbym tak jak teraz 2x palenie i jedynie stabilniejszą temp w domu,ale czy na prawdę warto i wg kasy i wg miejsca na opał w kotłowni,wg mnie nie warto w moim oczywiście przypadku bo sam pomysł bufora jest ok Edytowane 20 Stycznia 2022 przez maronka Cytuj
carinus Opublikowano 20 Stycznia 2022 #889 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Mimo wszystko trzeba już dzisiaj brać pod uwagę co może być jutro i być przygotowanym żeby w krótkim czasie zareagować na zmiany. Jako że staram sie szanować swoje zarobione pieniądze, nie biegnę ze wszystkim do sklepu, ale staram się wykorzystać w miarę możliwości inne źródełka. Zbiornik na bufor 1000l kupiłem kiedyś za 700zł w firmie, która wymieniała instalacje powietrzną i wstawiali większy zasobnik. Bojler 340l zrobiłem z arkusza blachy 3mm i starego zbiornika po LPG na dennice, też nie wydałem majątku. 1 Cytuj
PawełKu Opublikowano 20 Stycznia 2022 #890 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Cześć Trochę już poobcowałem z buforem w tym roku i już coś wiem na temat zapotrzebowania budynku na kW i CWU. Jeśli pozostanę na istniejącej instalacji tj. Kocioł 14 kW + bufor 600 litrów i zbiornik CWU 400 litrów z czego przez wężownice ogrzewam tylko 200 litrów do mycia, to ładować bufor ładuje dwa razy z czego popołudniu, ciepło idzie tylko na dom, a przy wieczornym rozpalaniu, jest uzupełniany zbiornik CWU po umyciu się 6 osób, a reszta energii wędruje do bufora i tyle. Mógłbym dołożyć drugi bufor i wszystko ładować tylko wieczorem lub zamiast buforu kupić 3 tony węgla. Chociaż mina sąsiadów byłaby bezcenna, gdybym przez całą zime nie rozpalił ani razu. 1 Cytuj
Peperoni Opublikowano 23 Stycznia 2022 #891 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Panowie mam problem z z przepływem przez grzejniki, a mianowicie palę jeszcze starym kociołkiem(nowy wood 18 czeka na wiosenny montaż) po modyfikacjach inspirowanymi z tego forum do którego dorobiłem w tym roku bufor ok. 1700l. Do tej pory hulało wszystko jak ta lala, ale ostatnio grzejniki grzeją tylko do 1/3 od góry, czy przyczyna jest po stronie zaworu zwrotnego (zawiesił się) na powrocie z grzejników do bufora? czy może coś z pompką ale tutaj słyszę że działa. Całe szczęście ,że zostawiłem sobie możliwość zasilania prosto z kotła na grzejniki bo bym chyba troszkę schłodził rodzinkę. Co o tym powiedzą fachowcy z tego zacnego forum, byłbym wdzięczny. Cytuj
Animus Opublikowano 23 Stycznia 2022 #892 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Wyczyść filtry siatkowe. Cytuj
carinus Opublikowano 23 Stycznia 2022 #893 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Masz zmniejszony przepływ, musisz sam sprawdzić gdzie. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 23 Stycznia 2022 #894 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Za mało danych podajesz by Ci pomóc. Z tego co napisałeś wynika że moc kotła do zasilania chalupy i bufora na raz jest za mała. Spróbuj grzać ciągle bez wygaszania - utrzymując temperaturę na buforze i i kotle ok 70-80' To pozwoli Ci komfortowo ogrrzać chałupę bez *zchłodzenia rodzinki " i po wygaszeniu kotła lub braku opału/ zaladowywcza zabrakło - jakiś czas będziesz miał ciepło w chałupie. Taka moja rada by nie spalić za dużo, a osiągnąć efekt komfortu termicznego. Dłużej ale stabilniej będzie się grzało - głowice termostatyczne wskazane Co do instalacji to musisz jakieś zdjęcia zapodać lub rysunek by fachowcy z tego forum mogli Ci pomóc - daj sobie pomóc - przedstawiąjąc stan faktyczny - Oni lubią takie wyzwania :-))) - to dla Nich konfiguracja z którą mogą się zdarzyć w przyszłości, więc na Twoim przykładzie zmierzą się i wirtualnie rozwiążą problem, a Ty w realnej rzeczywistości potwierdzisz czy mieli rację ? Kto miał rację? Prosta weryfikacja. Tymczasem na szybko moja rada: zakjlej kartką papieru 2/3 powierzchni kratek wentylacyjnych a zobaczysz że zużycie opału znacznie zmaleje. Polecam tą radę do przetestowania osobom z pompami ciepła i wbudowanymi różnego rodzaju miernikami / czujnikami poboru ciepła. Gwarantuje Ci że po tak prostym ruchu z Twojej strony jak powyżej wskazałem - spalania opału zmniejszy się ( napisz czy o ile?). Cytuj
Peperoni Opublikowano 23 Stycznia 2022 #895 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Dzięki za odzew a teraz po kolei, filtr czyściłem więc to chyba odpada. Na kotle podczas palenia jest stale 90-110 C, na buforze 85-95 C więc o braku mocy nie ma tu mowy. Mam osobny układ zasilający grzejniki bezpośrednio z kotła omijając bufor i grzejniki całe gorące w domu sauna, idzie wtedy z kotła 65-70 C. Dom pow. ok.180-200m instalacja miedz, grzejniki panelowe zawory danfos na piętrze mam na grzejnikach głowice termostatyczne, na dole tylko 2 termo. Skoro na początku grzało to coś musiało pyknąć że teraz tylko 1/3 grzejnika gorąca.. Zapomniałem dodać że robiłem próbę 60 stopni z bufora na 3 biegu pompki bez powodzenia, grzejniki gorące do 1/3 od góry. Czyli brak przepływu, odpowietrzone wszystko, układ otwarty. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 23 Stycznia 2022 #896 Opublikowano 23 Stycznia 2022 1/3 grzejników gorąca przy głowicach termostatycznych to normalne. One - głowice sobie chodzą normalnym tryb wg zapotrzebowania na ciepło i otwierają się bardzo różnym trybie czasowym. Grzej ostro ciągle to nagrzejesz i wtedy jak nagrzejesz to będziesz tylko uzupełniał opał na straty ciepła - zużycie opału znacznie się zmalejszy. Zastosuj tym czasmi zaklejenie kartką papieru 2/3 powierzchni kratek wentylacyjnych a zobaczysz jak zużycie opału zmniejszy się. Coś Ci "musiało nie pyknąć " w tym co napisałeś, bo przy głowicach termostatycznych nie może być sauny w domu - jak napisałeś. Głowice termostatyczne zapewniają komfort stałej temperatury - to jak byś nie wiedział ( szkoda czasu marnować na tego typu posty) Cytuj
Peperoni Opublikowano 23 Stycznia 2022 #897 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Może się żle wyraziłem, ale napisałem że głowice mam na piętrze, na parterze mam wszędzie oprócz 2 grzejników tylko zwykłe danfosy bez głowic w ustawieniu N czyli pełny przepływ i też to samo, znam zasadę działania głowic termostatycznych więc z to i tą kartkę papieru sobie daruj. Gdy grzeję z kotła to mam na myśli że tam gdzie niema głowic grzejniki są w całości gorące i przy temperaturze 70 stopni robią w pomieszczeniach saunę a w przypadku gdy podaję czynnik z bufora te odbiorniki sie w całości nie nagrzewają tylko w 1/3, TAM NIE MA GŁOWIC! Cytuj
krzych13 Opublikowano 23 Stycznia 2022 #898 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Godzinę temu, Peperoni napisał: Zapomniałem dodać że robiłem próbę 60 stopni z bufora na 3 biegu pompki bez powodzenia, grzejniki gorące do 1/3 od góry. Czyli brak przepływu, odpowietrzone wszystko, układ otwarty. Posiadasz odpowietrzniki na grzejnikach? Cytuj
Peperoni Opublikowano 23 Stycznia 2022 #899 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Doceniam poczucie humoru, ale nie o to mi tutaj chodzi. Cytuj
Silton Opublikowano 24 Stycznia 2022 #900 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Sprawdź wirnik pompy czy nie siedzi tam jakiś śmieć. Jak nie pomoże to podmieć pompę. Cytuj