Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik sv200


maniek130

Rekomendowane odpowiedzi

Zastanawiające, dlaczego nie mając siłownika a więc "automatycznej" korekty temp. za zaworem ani powrotu, tak mocno rzucało przepływami. Gdzieś musi być tego przyczyna. Jest druga pompa np. CWU? Są za pompami zawory zwrotne?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zpowodowane brakiem pompy kotlowej,z otwartym 4d na full przeplyw kotla dziala pompka co.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam  Wczoraj podłączyłem piec migo max sv 200 argos pid plus i nie wiem jakie zrobic ustawienia ... węgiel mam sztygar ekogroszek ultra dom 105 m bez ocieplenia bojler 80l zawór 4d z słownikiem .. aktualnie mam ustawienia praca 10s pauza 1 min wiatr min 12 Max 40 dmuchawa rms 120al i pytanie czy bd to dobre ustawienia czy na fabrycznych ps jestem z tego ciemny bardzo 

15793645887421098619631807919233.jpg

15793646733022017948277015650347.jpg

15793647545807183569874587771986.jpg

15793650531901083110653571243684.jpg

15793652149678998528022948894704.jpg

15793653746268439837998885785452.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wracam po weekendowym wyjeździe i widzę że problem kopcenia rozwiązany, super. Nie chcę absolutnie się chwalić :-) ale proszę zobaczyć co napisałem w poście #314  tam właśnie było rozwiązanie. Najważniejsze że problem opanowany i nie będzie już śmiechu na ulicy :-)

  • Zgadzam się 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Co racja to racja..... "sukces ma wielu ojców, a porażka żadnego...."   ¯\_(ツ)_/¯

YARO

  • Zgadzam się 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

   Kolego anek65, mam taki sam palnik i taką samą dmuchawę, kocioł Malina 12kW . Spróbuj moich ustawień : kaloryczność uśredniona 26MJ,  potencjał 5,8 kg/godz ,  podawanie 7 sek, powietrze dla dmuchawy 80W  - min - 4%  , max 16%  (z tego co widzę zdecydowanie za mocny wiatr - widać to po temperaturze spalin ), moc palnika 12kW , korekta paliwa na 0 , praca w automacie, dynamika 1, moc min 25% , max 75%  .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

14 godzin temu, Pawciooo napisał:

 

Cześć
Nie znam kierowcy, ale myślę, że powietrze jest niskie. Płomień powinien być prawie poziomy. Zgodnie z ustawieniami w książce minimum powietrza 20%, ustawiasz 12% i dodatkowo zamykasz tęczówkę wentylatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pawciooo tak jak mówi kolega dołóż trochę powietrza ,sterownika nie znam ale SV 200 potrzebują więcej powietrza one chodzą ja silniki odrzutowe , płomień krótszy, ale nie może się zacząć rwać. Ustawiasz w pidzie czy interwale sterownik ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 godzin temu, anek65 napisał:

Po paru godzinach pracy w tym układzie, widoczne są już efekty, kopcenie ustało, mogłem zmniejszyć siłę nadmuchu.

 

IMG_20200118_132749.jpg

 

IMG_20200118_133225.jpg

 

 

 

 

 

IMG_20200118_132913.jpg

 

 

Jeśli poprawa jest trwała, to jest to chyba najlepszy przykład jaki widziałem (nie licząc mojego) jak praca instalacji wpływa na reakcję sterownika i proces spalania.

Edytowane przez krisgie
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie oto efekty po 24 godzinach pracy w zmienionym układzie. Instalacja teraz pracuje z pominięciem zaworu czterodrogowego na pompie. W nocy jeszcze troszeczkę dymił rzadkim dymem koloru błękitnego. Podniosłem mu o jedno oczko kaloryczność, i na razie jest do przyjęcia. Węgiel pewny ,retopal z kopalni Ziemowit.

IMG_20200119_094743.jpg

IMG_20200119_091136.jpg

IMG_20200119_091132.jpg

IMG_20200119_091121.jpg

IMG_20200119_091054.jpg

IMG_20200119_091047.jpg

IMG_20200119_090923.jpg

IMG_20200119_090901.jpg

IMG_20200119_090851.jpg

IMG_20200119_090842.jpg

IMG_20200119_090824.jpg

Edytowane przez anek65
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym zmniejszył powietrze. Spadnie temperatura spalin,  i zapewne też spalanie .  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Palaczem ekogroszku jestem dość świeżym bo kilkumiesięcznym ale powiedzcie mi czy taki stan rzeczy jak poniżej można poprawić? Po dwóch tonach ekogroszku o deklarowanej mocy 28MJ przeszedłem na 25MJ. Co prawda na bardziej kalorycznym grochu też się tworzyły "zapory", "czopy" na palenisku ale zdjęcia sprzed chwili pokazują co się dzieje. Nie wiem czy doczekam się kiedykolwiek by mi ekogroszek spalał się na pył.
Palnik SV200 9kW w kotle SKAMP-PV od SEKOM Łucki
Sterownik Cobra2 PID

IMG_20200119_113222.jpg

IMG_20200119_113227.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie znam sterownika, ale wygląda, jak by trochę za dużo podawał.  Kiedy palnik był czyszczony ? 

U mnie również tworzą się takie "zapory" , ale w dużej mierze jest to wina węgla, bo jak paliłem skarbkiem, to były o wiele mniejsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, Misiu napisał:

Pawciooo tak jak mówi kolega dołóż trochę powietrza ,sterownika nie znam ale SV 200 potrzebują więcej powietrza one chodzą ja silniki odrzutowe , płomień krótszy, ale nie może się zacząć rwać. Ustawiasz w pidzie czy interwale sterownik ?

Witam sterownik w pidzie mam tzn liniowo tak jest napisane Ale mam problem teraz bo raz na 3-4 godziny wyskakuje komunikat że kocioł zostaje wygaszony 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ptaszniko  witaj w klubie.

KURDE BALANS za wcześnie się cieszyłem, zaczyna znowu dymić. Powiedzcie panowie co mogę jeszcze zrobić, zanim złożę reklamację do producenta i będę robił raban. Główny węgiel retopal z kopalni Ziemowit, na nim dymi na szaro i niebiesko. Zmieniałem opał na ten ze zdjęcia na którym też dymił tylko że bardziej na czarno.

 

IMG_20200119_144332.jpg

IMG_20200119_144106.jpg

IMG_20200119_144057.jpg

IMG_20200119_144047.jpg

IMG_20200119_143935.jpg

IMG_20200119_143931.jpg

IMG_20200119_143910.jpg

IMG_20200119_143904.jpg

IMG_20200119_143757.jpg

IMG_20200119_143711.jpg

IMG_20200119_143704.jpg

IMG_20200119_143658.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Korektę paliwa na minus, tak z pięć oczek, i czekać. Górę powietrza masz bardzo nisko. Jaką teraz masz dmuchawkę, bo już się pogubiłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wątpię żeby obniżenie powietrza zmniejszyło spalanie , SV 200 z tego co zauważyłem u siebie potrzebuje powietrza, ja bym zrobił korektę paliw na -15, może -20 i zobaczył efekt. Trochę "gruzu" tam leży. Nie widać dobrze czy dopalone czy nie.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejszenie powietrza powoduje jeszcze większe dymienie, a z kolei zwiększenie powietrza powoduje wypluwanie kawałków niespalonego węgla. Wartość potencjału 4,9 jest w moim w przypadku najbardziej optymalna, w miarę dokładnie pokazuje zużycie opału, i najmniej dymi. Rzeczywisty potencjał wyliczony z przesypu wynosi 4,7. Dmuchawa obecnie jest założona fabryczna 40 watowa .

Edytowane przez anek65
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 minut temu, anek65 napisał:

Przy korekcie minus 5 już nie ma płomienia , tylko blask odbija się od przeciwległej ścianki.

Czy w takich warunkach pracy palnika kiedy jest tylko sam blask i brak dymu w kotle na wymienniku ,czy wtedy też dymi się z komina .Pytam dla tego że może to być wynikiem dopalania się resztek smoły zanieczyszczeń w kominie po poprzednim kotle zasypowym , lub jak koledzy wcześniej wspominali para wodna .Sprawdz to dobrze żeby wykluczyć tą wątpliwość.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zawsze widać płomień na niskich modulacjach nie zobaczysz będzie wychodził, zależy to od wegla, przy niektórych pojawia się widoczny dopiero powyżej 50 %.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam SV 200 25 kw tak wygląda u mnie przy 19 %modulacji, ten węgiel akurat pali się małym płomieniem dam mniej powietrza płomień się trochę wydłuży, ale zaczyna kopcić.

IMG_20200119_171954.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie