Problem z moją instalacją został zdiagnozowany i doraźnie rozwiązany.

Zbyt małe ciśnienie statyczne w zbiorniku wyrównawczym. Prawie tona wody w buforze nie została zrównoważona na tyle, żeby swobodnie otwierały się zawory. Dlatego bufor nie chciał się ładować. 

 Naczynie powędrowało w inne miejsce, a docelowo zostanie zamienione na dużo większe. Na razie wszystko działa.

 

 

W kwestii przegrody w palniku. Czy może ktoś próbował przyspawać do elementu stalowego, jakieś wąsy z kwasówki, które ewentualnie można byłoby delikatnie zapunktować do płaszcza???

U mnie jeszcze się nie rusza, ale to kwestia czasu. Zastanawiam się nad jakimś trwałym rozwiązaniem.

Opublikowano

Odnośnie wypadającej przegrody. U mnie nic nie wypada. Za to wypadł ten szamot nad przegrodą. Wcisnąłem go na siłę i siedzi już 2 miesiące. 

Opublikowano

Zastanawiam się czy zdałoby egzamin jakbym po bokach od strony komory załadowczej po wiercił dziury w palniku i je nagwintował i przykręcił takie kawałki sztabek z grubszej blachy kwasówki żeby opierały się na tych większych szamotach po bokach jak myślicie? Wtedy palnik nie wpadałby do środka napewno..

Opublikowano

Jak czytam o kłopotach z luzującą się, a nawet wypadającą ze swego miejsca przegrodą, to zadaję sobie pytanie: producent nie był w stanie tego przewidzieć że tak właśnie będzie się działo gdy zastosuje metalową przegrodę? 

Opublikowano

Ja póki co olałem tą ruszającą się przegrodę. Cały szamot popękał nad nią. Cześć się wykruszyła. Jak się rozleci to mam już gotowy na podmiankę i wtedy założę to wszystko ze sznurem. Wydaje mi się, że cała ta koncepcja metalowej przegrody łączonej z szamotem na gluta była chybiona. Metal cały czas pracuje rozszerza się i kurczy co powoduje pękanie szamotu i jego wypadanie po kawałku. Albo cała przegroda powinna być z szamotu albo łączona i uszczelniona na sznurze. 

Opublikowano

Ciągle zastanawiam się czy warto kupić mpm ds wood 10 kw. Widzę że sporo problemów z pękającym szamotem jest.. Brałbym go jak Reksio szynkę 😉ale często jestem poza domem i obawiam się czy żona sobie z tym kotłem poradzi? 🤔.. Może lepiej wybrać teklę classico? 🤔 

Opublikowano

Tekla będzie też miała swoje problemy, taki już urok łączenia szamotu i metalu, i urok ds-a dymienie ,a z klapką oddymiającą -szczelność tej klapki,a z podawaniem pp dołem zawieszanie opału i równa praca , a z podawaniem od góry -rozpalanie wsadu itp itd

  • Zgadzam się 2
Opublikowano
3 godziny temu, Irek14 napisał(a):

Ciągle zastanawiam się czy warto kupić mpm ds wood 10 kw. Widzę że sporo problemów z pękającym szamotem jest.. Brałbym go jak Reksio szynkę 😉ale często jestem poza domem i obawiam się czy żona sobie z tym kotłem poradzi? 🤔.. Może lepiej wybrać teklę classico? 🤔 

Do spalania tylko drewna zainteresował bym się kotłem stalmark eco wood. Jest on o wiele lepiej przystosowany do spalania drewna w porównaniu do mpm wood. Nie wiem jak wychodzi cenowo porównanie obu kotłów, ale czasami warto nieco więcej zapłacić żeby potem mieć święty spokój.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Nie martw się, palnik w eco wood tez powoli od popiołu się szlifuje. Ale wymiana palnika to w zasadzie wyjęcie palnika i wsadzenie w szczeline drugiego 😉

Zalety to 50cm szczapy

odpalanie i załadunek zajmuje 5~10 minut, wentylator i sterownik robi robote.

Teraz chyba jakiś lepszy sterownik techa dali ze wsparciem dla zaworu 3d

A roznica w cenie pewno śmieszna wzgledem mpm,

jak brałem swojego ekwood 37 to był tańszy od mpm wood 34. Ale to juz urok wspaniałego roku na inwestycje.

Zreszta przerazil mnie podwojny palnik w tym mpm wood34, nie wiem jak to by sie sprawdzało.

Edytowane przez Trx9
Opublikowano

Stalmark eko wood niestety jest o mocy 21 kw i 37 trochę za dużo jak na moje potrzeby... 

Opublikowano

To pod bufory liczysz moc kotła. Wiec kwestią wazniejsza jest ile się zmieści bufora i dopiero do tego dopasować kocioł.

Ale to najpierw wyliczenia na cieplo.app trzeba sobie wstępnie zrobić.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 21.12.2022 o 17:29, Trx9 napisał(a):

To pod bufory liczysz moc kotła. Wiec kwestią wazniejsza jest ile się zmieści bufora i dopiero do tego dopasować kocioł.

Ale to najpierw wyliczenia na cieplo.app trzeba sobie wstępnie zrobić.

Wszystko pięknie. Nawet 34kw bym wstawił plus bufor tylko że mam przyłącze do komina na wysokości 80 cm od posadzki. Wkład żaroodporny 130 mm. Jak to ugryźć bo chyba wyżej rozwiercać wkład kominowy aby dopasować do kotła to chyba się nie da? 🤔 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Co do komina zostaje rozkucie jednej sciany i przełożenie segmentu z wejsciem wyżej. Tylko 130 średnicy to dość mało czopuch w ekowood to 160 a w mpm 180mm

Opublikowano (edytowane)
12 godzin temu, Trx9 napisał(a):

Co do komina zostaje rozkucie jednej sciany i przełożenie segmentu z wejsciem wyżej. Tylko 130 średnicy to dość mało czopuch w ekowood to 160 a w mpm 180mm

Nie wiem czy da się tak rozkuć bo segmenty siedzą dość ciasno a nawet jak uda się wyjąć dolny to czy cały wkład się nie zsunie na spód komina. A co do średnicy koledzy tutaj wypowiadali się że cug powinien być dobry. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Szliferka wyciac przedna strone dwuch,trzech segmentow.Z boku wywiercyc otworow do potrzymania,czy poki sia uda podzwigniecia gornych czesci wkladu,wyjac,wybic,wyciac rure,založyc T.Stary wlot možne poniechac z wygoda do montažu rck,czy zaslepic.Przykleic co odciete.Nie to dla jednego,no 2,3 chlopaki do trzymania i szybkiej wymiany tej rurki zrobia.Ciac,kuc,naprawic možno samemu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
W dniu 21.12.2022 o 00:45, Przemq89 napisał(a):

Zastanawiam się czy zdałoby egzamin jakbym po bokach od strony komory załadowczej po wiercił dziury w palniku i je nagwintował i przykręcił takie kawałki sztabek z grubszej blachy kwasówki żeby opierały się na tych większych szamotach po bokach jak myślicie? Wtedy palnik nie wpadałby do środka napewno..

Najpewniej będzie to przynitować stalowymi nitami.

Opublikowano

Koledzy po miesiącu palenia rozsypuje mi się ten palnik wirowy😡 na wcześniejszych stronach tematu ktoś pokazywał że sam zrobił z jakiegoś specjalnego betonu żaroodpornego?

W dniu 16.10.2022 o 16:03, bajek napisał(a):

Witam kolego. Po miesiącu palenia rozsypuje mi się ten element ceramiczny. Jak Ty zrobiłeś ten swój że zdjęcia?

Opublikowano
Opublikowano (edytowane)

Forma ze sklejki trochę roboty jest  z wyciąganiem. 

Silikonowa byłaby lepsza.

A  zawibrowane to już nie było.

https://chematex.pl/pl/p/BETON-ANDALUZYTOWY-BAN-150-worek-25kg/13

Edytowane przez Animus
Opublikowano

Było wibrowanie dlatego pisałem że lepiej opowiedzieć

Beton najlepiej kupić osobno kruszywo i cement trzeba też napisać o podanie proporcji

Jak już zrobisz to trzeba suszyć i wygrzewać po trzech czterech paleniach jak się spiecze ceramika zaczyna właściwie świecić z wibrowaniem teraz trzeba uważać bo można przedobrxyc 

Jak się trzyma kupy to czekaj do zakończenia sezonu on tak szybko się nie rozpadnie jak nie będziesz go wyciągał sam odlew to dopiero połowa drogi do sukcesu 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

@bajek Ty chłopie nie opowiadaj jak to robisz, tylko rób szybko kolejne, bo pewnie kolejka chętnych zaraz zacznie walić drzwiami i oknami. Producent odwala taką fuchę że zapotrzebowanie niebawem zacznie wzrastać w szybkim tempie.

Opublikowano

Kolego jak już masz formę i wiesz jak to się robi to ile byś chciał za zrobienie tego palnika wirowego ? Bo te firmowe chyba jakiejś słabej jakości są że to już się kruszy? Nawet te cegiełki szamotowe lepiej się trzymają.. to muszę jakoś się przemęczyć do końca sezonu..

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.