Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
1 godzinę temu, bercus napisał(a):

120 na dolniaku tylko przy kisieniu kotla.Poki hula,to 250 okej.Strata poki wogole jest nie 25%,ale do 5%.

Okey? Pali sie 1000 a kominem wychodzi 250.

Slabo!

3 godziny temu, pawel91 napisał(a):

Panowie, nie zrozumieliście mnie. Nie ukrywam, że oczekiwałem jakichś porad co z tym zrobić, żeby obniżyć temperaturę spalin (wymiana przyrządu do pomiaru, raczej nie obniży tej temperatury). Te 250 mam właśnie w stabilizacji, a nie tylko przy rozpalaniu.

Pierwsz zasada: utrzymac proces/jakosc spalania na tym samym poziomie. Jesli obnizenie spalin bedzie kosztem jakosci spalania - to zla droga.

Dwa obnizac temperature spalin ile sie da: docisnac spaliny do wymiennika, wydluzyc droge spalin przez wymiennik, zadbac o czystosc wymiennika. Realizuja to zawirowywacze.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Nie, serwisant wgrywał nowe oprogramowanie i mocno się zmieniły parametry. Kocioł spokojniej pracuje, obniżyła się temperatura spalin, zmieniły się wartości tlenu w spalinach, wentylator tak nie piłuje na max. Ogólnie na plus.

Opublikowano
5 godzin temu, Tuptus napisał(a):

Nic dodatkowego sie nie dowiedzialem.

Nie ma zadnego zasadnego uzasadnienia na wywalanie ciepla kominem. Zatrzymac cieplo w kotle (w domu) trzeba robic natomiast z glowa.

Opublikowano (edytowane)

Trzeba tą wiedzę przyswoić ze zrozumieniem i pogodzić się z faktami.🤪

Skoro niczego nowego się nie dowiedziałeś to wynika z tego, że wszystko rozumiesz to co autor chciał naświetlić.

Edytowane przez Tuptus
Opublikowano

Jestem po prostu za ogrzewaniem domu nie komina ani trawnika. Z glowa powtarzam.

Po to kondensaty wymyslili inzyniery aby nie trza bylo tracic czasu na udowadnianie ze im mniej wywalisz kominem tym wiecej zostanie w domu.

Opublikowano (edytowane)

Dla mnie oczywistym jest, bo mam to sprawdzone, że zbyt wysoką temp spalin należy zbijać przedewszystkim poprzez sprawniejszy odbiór ciepła przez wymiennik(zawirowywacze, czysty wymiennik) Niestety, stosowanie zawirowywaczy często pogarsza spalanie, zwłaszcza w kotłach na naturalnym ciągu. 

@Tuptus czyli chcąc, a może nie chcąc? Temp spalin się zmniejszyła. 

Edytowane przez maracz
Opublikowano

Uważam Cię, PioBin, za doświadczonego i obytego "palacza" więc nie mam zamiaru do niczego przekonywać.

Wspomniały artykuł był skierowany do zadającego wątpliwości i do ewentualnych czytających.

Generalnie chodzi głównie o to aby "nie gonić króliczka".

Pewnymi zabiegami można zmniejszyć rzeczoną temperaturę spalin kosztem pogorszenia czystości spalania lub ciągu kominowego. Ale są urządzenia w kotłowniach użytkowników które można ogarnąć w jakimś małym stopniu. Sam kiedyś to przerabiałem w kopciuchu przez długi czas gdy miałem temp spalin na poziomie 300° i żadne zabiegi nie dawały zadowalającego efektu, i dałem sobie spokój. Szkoda czasu i życia na eksperymenty.

Maracz masz rację, ale są konstrukcje przy których możesz spędzić miesiące życia, a efekt będzie mizerny lub niepożądany. Więc trzeba się z tym pogodzić i spożytkować swój cenny czas na odpoczynek lub inne pożyteczne przedsięwzięcia.

A tak na marginesie, obecnie ( jak wszyscy czytający wiedzą ) posiadam kocioł HTV i temperatura spalin oscyluje od 170° do 215°. I tu rządzi się już elektronika, i tak ma być a nie inaczej. Nic nie zmieniam, nic nie ustawiam. Ktoś powie że mam dużą stratę kominową, ale jakaś mądra głowa to wymyśliła że tak ma być aby czysto spalić drewno i nie mieć kondensatu w kominie.

To tyle ode mnie.😁

  • Lubię to 1
  • Przydało się 1
Opublikowano

Wolę mieć stratę kominową i suchy komin niż kondensat w mieszkaniu. A to już przerabiałem. Mam 40letni ceglany komin.

Pozdrawiam 

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Ok, dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Będę dalej cudował, dołożyłem trochę szamotu nad palnik w moim mpm-ie i pokombinuję jeszcze z zawirowywaczami. Komin mam solidny, więc kondensatu się nie boję.

Pozdrawiam

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Poki zawirowacze pokopaja ciagu/jakosc spalania,to efekt sprawnosci bedzie odwrotnym.Przy kominie 8m dwa zawirowacze dla mnia sa ku szkodzie.Przy 12 juž inna bajka.Liepiej zainstalowac regulator ciagu,ustawic na "ideal" i zawirowaczom pa pa.Testowalem na swoim podajnikowcu kilka zawirowaczow-temp. spalin obnižilem o dužo,ale efekt znikomny.Regulator poprawil jak spalanie,bo staly ciag,tak sprawnosc.Zawirowacze w dobrym wymienniku sa placebo.

Edytowane przez bercus
  • Lubię to 1
Opublikowano

@pawel91 Zmniejsz tempo spalania: płytka nad palnikiem ( dobrze), przysłona pod klapką miarkownika - zmniejsz na ok 1,5 cm, powierzchnię rusztu - zmniejsz ok połowę lub  do 2/3, zawirowacze jak będzie zimno ( ciąg wtedy wzrasta).

Daj znać ile spadła temp spalin?

Będzie się rozgrzewał dłużej, ale bez strat dla prawidłowego spalania.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Dobra, trochę popaliłem i poustawiałem tak jak piszesz, ale wielkiej różnicy nie widać. Spadek temperatury o 10-20 stopni. Zostanę chyba przy tych zawirowywaczach, bo z jednym temperatura spadła mi o 50 stopni i paliło się dobrze.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Może masz krater zamiast komina i zajebisty ciąg i wszystko ci wywiewa???

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie używać wulgaryzmów
  • Haha 1
Opublikowano

Napisałem, że mam komin o wysokości 8 metrów i średnicy 200mm. To nie wiem czy to taki krater. Jak wsadziłem drugi zawirowywacz to temperatura spalin osiągnęła 180 stopni. To już nie tak źle 😄

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Mój ma 7m 12x24 i bez zawirowywaczy, a gdy za bardzo ciągnie uruchamiam RCK i jest ok. 

Pozdrawiam.

  • Przydało się 1
Opublikowano

 

Ps Dodam jeszcze, że część ciepła ogrzewa mi przestrzeń mieszkalną i mam tzw ,, KAFLAK" jak to określił jeden z Kolegów. Tak że nie całe ciepło jest stracone.

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Dzień dobry 👋🏻

jako użytkownik mpm DS2 18kw od 2021 roku 😅 mam pytanie - do czego ta „łezka” w drzwiach od rozpalania służy/pomaga? 🤔 

i drugie pytanko ma ktos osobiście używa lub zna kogoś kto ma mpm ecoenergy ecotouch 860 - tak dla wygody zastanawiam się nad pelletem a mój ds2 ma zasyp od góry więc przeróbka nie wchodzi w grę, a że nie utylizuję jakoś dużo węgla bo z mrozami to w porywach 4 tony na sezon na nie mały metraż uznałem, że odpad drzewny powinien wystarczyć ale komfort i wygoda większe. 

IMG_1987.jpeg

Opublikowano (edytowane)
12 minut temu, MatiMati napisał(a):

zastanawiam się nad pelletem a mój ds2 ma zasyp od góry więc przeróbka nie wchodzi w grę

@MatiMati W filmie poniżej pokazano MPM-a z zasypem od góry przerobionego na pelletowca, więc wygląda na to że się da - może to w czymś pomoże:

 

Edytowane przez Matejko1
  • Lubię to 1
Opublikowano

Ooo ciekawe ale z drugiej strony uznałem, że obecnego chce zostawić wpiętego w instalację jako „wszystko palnego” 😆 a w drugim pomieszczeniu z nowym kominem wstawić peleciaka i podłączyć przez wymiennik. Jak się człowiek nauczył obsługi tego cudu to nie najgorszy się okazał, chociaż pierwsze 2-3 sezony to była jazda 😆 (która się skończyła w momencie pozbycia bufora 😅🫠). Niestety o tym mpm na pellet praktycznie nie ma za wielu opinii a póki DS dobry to będzie aż do naturalnego rozkładu u mnie. 

Opublikowano

No Kol @Matejko1 i o to mi chodziło przyszłościowo. Ładnie działa ten palnik zamontowany w MP-ie z gornym załadunkiem . Mam nadzieję że do 14 też będzie pasował . Na razie mam brzozy na 5 zim i moja kondycja ogarnia obsługę MP-a ale lata lecą. A kto produkuje takie cacko. Może jakieś namiary .

Pozdrawiam

Kol @Matejko1 już znalazłem informacje o produceńcie. Jeszcze raz dzięki

Pozdrawiam

Opublikowano (edytowane)

Ja zgaduję, że osobą która ten film robiła montuje te palniki do różnych kotłów i z tego co wnioskuję z filmu i z komentarzy to jest Palnik Abarth - jak się przyjrzeć to pod filmem są chyba namiary albo do producenta albo do montera:

 

image.thumb.png.f642c2b3da6ee3bc0ade43b44a1cb14e.png


Tam pisze: kontakt ast121@wp.pl. Sprzedajemy na OLX i allegro

Dobrze, że znalazłeś bo - ja w międzyczasie wkleiłem screena to już niech zostanie.

Edytowane przez Matejko1
  • Przydało się 1
Opublikowano

Mocny 25kw 🫣

Palnik abarth

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.