Witam grupo,

mój sterownik SKZP-02 został wykorzystany w innym piecu, gdzie jest siłownik Wilo. Niestety jak widać SKZP-02 nawet po pozycjonowaniu otwieranie traktuje jak zamykanie mieszacza - widać 100% otwarty ale faktycznie zawór 3d jest zamknięty. 

Jak to można poprawić? 

 

1.jpg

2.jpg

Opublikowano

Odwrócić przewody. W instrukcji powinno być to zapisane

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, mkwapisz napisał(a):

Odwrócić przewody. W instrukcji powinno być to zapisane

ZNO

czyi zamienić - Z przewód zamykania z O - przewód otwierania? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

tak, u ciebie ewidentnie zamiast zamykać otwiera

Opublikowano

TEN FILM POKAZUJE JAK ROZPRAWIC SIĘ Z TYM MIESZACZEM W STEROWNIKU SKZP-02.

MIESZACZ TZN.PROGRAM OD TIMELA JEST ZABARDZO ZAGMATWANY CO DOPROWADZA CZŁOWIEKA DO SZŁU,😖

WIEC JEST JAKAŚ NADZIEJA W TYM FILMIE 🤓

Opublikowano

Tumanie jeden... Bo już chyba inaczej nie można cie nazwać, skoro kilka osób ci tłumaczy, a ty dalej swoje.

Miernik objaśnia jak skonfigurować mieszacz, a ty masz ten 3D podłączone w trybie rozdziału. To nie to samo.

Sterownik nie jest zagmatwany. Jest poprostu rozbudowany w różne opcje.

Skoro nie potrafisz go ogarnąć, to go sprzedaj i kup sobie jakieś proste badziewie, i przestań narzekać.

Opublikowano

@DarkBlizzard nigdy, spróbuj sposobem informatyków - wyłącz na chwile z prądu.

Opublikowano (edytowane)

Poki masz nowego sterownika,potrzebne troche mocniej"cisknac"niž pozwoli folia ochronna wyciska sie. 5 sek. troche o nerwy z tym trzymaniem silowym.

Edytowane przez bercus
Opublikowano
Mieliście kiedyś problem z wejściem w tryb instalatora na sterowniku przy piecu? Bo ja np przy piecu nie mogę włączyć trybu instalatora, a na panelu pokojowym wchodzi bez problemu
To zależy jaki soft 2,47 instalator jest włączany z automatu świeci na zielono
Opublikowano

Optymalna.

Z reguły, im więcej opału na palniku tym wyższa. Nie mówię o aktualnej mocy, tylko rodzaju samego palnika.

Raz z ciekawości mierzyłem temperaturę u wylotu komina. Chciałem sprawdzić temperaturę, poniżej której kondensuje para. 40° w suche dni i ok 60° w deszczowe. Czujnik w czopuchu pokazywał 20° więcej, komin 10,5m wysokości z wkładem ceramicznym, palnik sv200 średni.

Opublikowano

Witam ktoś opisywał listę ustawień między innymi wentylatora różnej mocy. Były tam również inne ustawienia sterownika nie mogę już tego znaleźć.

Opublikowano (edytowane)

Witam serdecznie,

Zaczne od tego, że ostatnio dwa razy mi wygasł kocioł. SKAMP-PV 13kW z SKZP-02. Kocioł chodził normalnie i zatrzymał się wentylator (przypadkiem zobaczyłem za drugim razem). Stał i buczał. Najpierw wymiana kondensatora. Ruszył ale później za jakieś kilka dni stanął tak samo.  Wentylator pracował jakoś tak głośniej ale co mi tam przeszkadzało. Po tych przypadkach wymieniłem wentylator na nowy, taki sam. RMS-120Al 80W. Ten pracuje oczywiście dużo ciszej. 

Na skali 8 -30 i powietrze 20-70 bardzo wolno kręci na dole. Poprzedni też i może to było przyczyna zatrzymywania tego już powiedzmy lekko zajechanego wentylatora? 
Instalator nie wyklucza uszkodzenia sterownika a nie wentylatora. Pewnie jest to możliwe ale aktualnie kocioł na nowym wenylu pracuje. 

Może ktoś podpowiedzieć jakaś efektywna skalę dla takiego wentylatora? No i jakie powietrze do tej skali dobrać? 

Z góry wielkie dzięki. 

Edytowane przez popo76
literówka
Opublikowano
4 godziny temu, Szymek00 napisał(a):

No  u mnie na czujniku w czopuchu pokazuje od 60do 90 zależnie od modulacji.

U mnie podobnie. Kiedy ustawiałem powietrze dla nowego opału i kocioł pracował ok. 20 min. na 100% modulacji, to temp. spalin oscylowała między 110, a 120°.

Opublikowano

Zalezy od duzo rzeczy. Gdzie czujnik, jak zamontowany, jaka moc palnika (predkosc spalin), efektywnosc spalania, temperatura wymiannika itd…

Opublikowano

Położenie czujnika szczególnie ma znaczenie. Nie ma jakiegoś standardu gdzie on ma być. U mnie może pokazywać np 100C ale rękę kilka centymetrów dalej mogę na rurze trzymać. Może komfortowo nie jest ale skóra na dłoni mi się nie smaży.

Wskazanie temperatury spalin mówi mi czy kocioł pracuje, czy podtrzymanie jest prawidłowe i czy kocioł nie wymaga czyszczenia. Na niskiej modulacji mam poniżej 80. Jak zaczyna dochodzić do 90 to znaczy że czas na kosmetykę.

Jest jeszcze jedna kwestia. Czujnik obrasta sadzą i wskazuje niższą temperaturę niż faktycznie jest.

3 godziny temu, popo76 napisał(a):

Witam serdecznie,

 Po tych przypadkach wymieniłem wentylator na nowy, taki sam. RMS-120Al 80W. Ten pracuje oczywiście dużo ciszej. 

Na skali 8 -30 i powietrze 20-70 bardzo wolno kręci na dole. Poprzedni też i może to było przyczyna zatrzymywania tego już powiedzmy lekko zajechanego wentylatora?

WPA120 83W zamieniłem na WPA117 34W i jestem zadowolony. Co prawda nie na takim palniku jak twój, ale nominalnie mój ma 25kW.

U mnie WPA120 pracowała na skali 16-30 a i tak czasami uważałem że 16 to za mało i podnosiłem do 18 a nawet 20. Niestety zakres użytecznej pracy był w niej za mały. Ktoś kiedyś pisał, że zamiast kondensatora 2uF można dać mniejszy co spowoduje zwiększenie użytecznego zakresu pracy. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jak producent mówi 2 to mają być 2.

Opublikowano
28 minut temu, mkwapisz napisał(a):

zamiast kondensatora 2uF można dać mniejszy

u mnie fabrycznie jest 2,5 uF

Ustawione mam aktualnie 16-40. Zobaczymy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.