Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady


energotop
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

1 godzinę temu, Karol1981 napisał:

Hej.

Widzę że ogarniasz temat.

Co to w takim razie jest wzmocnienie? Za co odpowiada?

WZMOCNIENIE  MIESZACZA ODPOWIADA ZA – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 minut temu, MarepP napisał:

Zobacz na to. 

 

20191109_162806.jpg

20191109_174222.jpg

Kiepsko :) zrób tak by to było na tym garbie palnika . Dotnij na boki A resztę możesz upchnąć wełny mineralnej . Ona się zeszkli I będzie trzymac . A długość do tych otworów które zostawisz .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chyba masz w palniku popiół , musisz to wyczyścić , inaczej nie będzie ci dopalało węgla na końcu palnika , micha śliczna , 20m nad palnik 

jak by ci dalej spadał niespalony węgiel , to wyciąg tą blachę z przodu i dospawaj jej u góry taką wargę z pręta fi 6 lub 8 , będzie ci piętrzyła opał/popiół na końcu palnika  

Edytowane przez jolo747
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

29 minut temu, Misiu napisał:

Ja mam palnik SV 200 i wolę żeby chodził na mniejszych mocach ale równo, nie mówię o 10 % tylko o 14%. Wszystko kwestia dostrojenia powietrza i innych parametrów pieca. Jeżeli taka praca ci odpowiada to twoja sprawa. Czy próbowałeś tak wyregulować sobie piec ? 

próbowałem i nie zdało egzaminu , piec długo dochodził do zadanej , i spalanie było większe o 1,5kg , na ten czas (temp na zewnątrz/ekogroszek KGM standard+ moja wiedza ) najlepiej idzie modulacja 50/18% + czuwanie , jutro przetestuje może 50/20% 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wszystkie palniki lubią pracować na niskich mocach, można próbować na sterowniku zmniejszyć moc kotła, albo wprowadzić większą kaloryczność węgla żeby podawał trochę mniej, problem się robi gdy kocioł jest mocno przewymiarowany, można próbować ze słabym opałem wtedy. Nie wiem jakie inni koledzy z dłuższym stażem na tym forum mają zdanie na ten temat ale twój wykres wygląda jak " jazda samochodem w korku" a z natury staramy się omijać korki.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak w korku , ? na liczniku mam 54 i próbuję ją utrzymać dodając i ujmując gazu ,a czasami puszczając gaz całkiem bo mi się fura rozpędza i przekracza prędkość 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 8.11.2019 o 10:33, krisgie napisał:

Ja bym spróbował zmienić nachylenie krzywej nadmuchu tak by te 16% dmuchawy przesunąć z 31% na 30%  i wtedy ewentualna korekta powietrza na + przy 30%.

Ale to trzeba poobserwować czy nie jest gorzej niż było

 

W dniu 8.11.2019 o 14:00, DK321 napisał:

Jak czujnik zawyża to możesz wprowadzić korektę. A po drugie mieszasz ma ustawienia minimalnego i maksymalnego otwarcia i można dowolnie go ustawiać w zależności od potrzeby.

Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
 

Powietrze dałem 13/35 modulacja ma się z pow.np.40/21,30/18 ,27/18, 24/17 , dalej czarno może węgla ująć mam podawanie 6 sek.

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wegla ujac možliwe tylko kalorycznost,lub potencjalom.Czas podawania nie ujme ilosc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, marekd napisał:

 

Powietrze dałem 13/35 modulacja ma się z pow.np.40/21,30/18 ,27/18, 24/17 , dalej czarno może węgla ująć mam podawanie 6 sek.

 

Godzinę temu, bercus napisał:

Wegla ujac možliwe tylko kalorycznost,lub potencjalom.Czas podawania nie ujme ilosc.

Węgla rzeczywiście "w czasie" będzie tyle samo ale pojedyncza dawka będzie mniejsza co może trochę zmniejszyć ewentualne kopcenie zaraz po podaniu. Myślę że warto to sprawdzić ale dobrze byłoby najpierw poobserwować czy kopcenie występuje tylko po podaniu czy cały czas bo jeśli cały czas to niewiele to zmieni...

Edytowane przez krisgie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@MarepP Zobacz jak ma palnik apr witkowski. Tam jest deflektor (podkowa) Podobnie ułóż szamot

APR 12-35 kW WITKOWSKI

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, MarepP napisał:

Wyciągnąłem palnik. 

Tak wyglada. Może jakieś wskazówki jak przesunąć płomień bardziej na środek. 

Kopci jak pojebany. 1 dzień i kocioł zawalony kotami z sadzy

20191109_153827.jpg

20191109_154126.jpg

20191109_154315.jpg

20191109_154302.jpg

20191109_155020.jpg

20191109_154424.jpg

domieszaj wapno do węgla, 1-1.5 szufelki na worek i zwiekrz podawanie, ja mam szary piasek i w piecu i w kominie a jadę na dużej ekoenergi, powietrze wciąż ustawiam j jak narazie mam 4/30 przy wpa 06.

niektóre palniki lubią mieć bardzo dużo towaru do palenia

Edytowane przez loko00
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym palnikiem będziesz miał problem z sadzą. Brak w nim powietrza wtórnego. Jeżeli chcesz trochę zainwestować to proponuję wymianę palnika. Jeżeli chodzi o rynnę to zarówno ja jak i moi znajomi mamy właśnie apr. Niektórzy producenci dokładali jakieś pseudo dysze ale one się podobno nie sprawdzały. APR ma dysze powietrza wtórnego i deflektor nakładany na rynnę. 

Jeżeli masz zamiar próbować na swoim palniku to zmniejsz w ustawieniach kaloryczność żeby przesunąć żar na środek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł dostałem używany. Używało go jakieś starsze małżeństwo, on jest z 2010 roku. Już jakieś pół roku temu przymierzałem się do zakupu palnika od witkowski bodajże coś około 700 zł kosztował ale nie byłem pewny czy to coś da. Na tym palniku po jednym dniu kocioł mam zawalony sadzą jak cholera. Jak przyjeżdżam z pracy po tygodniu to zawsze jestem zszokowany ile kotów się nazbiera. Nie wiem ilu ludzi na forum ma palniki rynnowe bo z reguły piszecie o innych. Ten APR to jak wygląda?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, MarepP napisał:

Nie wiem ilu ludzi na forum ma palniki rynnowe bo z reguły piszecie o innych. Ten APR to jak wygląda?

8010 ma racje, staraj sie utrzymac płomien na srodku palnika. Mam rynne innego producenta i w tym roku widze poprawe. Usunalem pare plytek szamotowych, ktore robily za niby "deflektor", a w gruncie rzeczy tylko przeszkadzaly. Sporo zalezy na jaki wegiel tez trafisz. No i u mnie problem, ze aktualnie jest cieplo na zewnatrz, a moj kociol nie przepada za niska moca pracy, do tego fakt, ze jest nieco za duzy do aktualnego metrazu i troche lubi przykopcic. Licze na poprawe jak temp spadnie na zewnatrz. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  15 godzin temu, MarepP napisał:

Wyciągnąłem palnik. 

Tak wyglada. Może jakieś wskazówki jak przesunąć płomień bardziej na środek. ..

 

A pozaklejaj te otwory na początku palnika to żar automatycznie przesunie sie dalej. Nawet tym czarnym żaroodpornym uszczelniaczem na początek, przesuwaj żar po 1 rzędzie do przodu i będziesz widział co się dzieje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, bercus napisał:

Wegla ujac možliwe tylko kalorycznost,lub potencjalom.Czas podawania nie ujme ilosc.

Witaj. To ujmę my trochę kalorycznosci = liczby na dół , albo korekta dawki =na minus?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz zmniejszyć dawkę, to kaloryczność w GÓRĘ!! 

Ludzie, myślcie zanim cokolwiek napiszecie. Albo zacznijcie od "vademecum" kol. @Jockey na YT.

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jeżeli chcesz przesunąć żar na środek rynny to zmniejsz kaloryczność.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

W dniu 10.11.2019 o 08:16, gmaj22 napisał:

Jak chcesz zmniejszyć dawkę, to kaloryczność w GÓRĘ!! 

Ludzie, myślcie zanim cokolwiek napiszecie. Albo zacznijcie od "vademecum" kol. @Jockey na YT

Ok dzięki za poprawkę gmaj 22.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowni Koledzy,  23.gif

doradzacie początkującym trudne rozwiązanie (wg mnie) a zarazem najtrudniejszą rzecz do zrozumienia, co do zasady działania i sposobu zwiększenia bądź zmniejszenia dawki węgla na palniku w tym sterowniku:

kaloryczność paliwa i potencjał, to wartości odwrotnie proporcjonalne, czyli zwiększając ich wartość zmniejszamy nawęglanie, czyli sumaryczną ilość węgla podaną na palnik w określonej jednostce czasu.

Dla laika ciągła zmiana tych wartości, to źródło nieustannych kłopotów (wiem to z doświadczenia, bo muszę ciągle na pw odpowiadać na te same powtarzające się i związane z tym pytania) z uwagi na to, że początkujący nie rozumieją tej zasady, że zmiana tych wartości wywołuje skutek przeciwny do przez nich zamierzonego.

Dlatego początkującym, na zmianę ilości węgla na palniku, zawsze polecam, stosowanie KOREKTY DAWKI PALIWA - to najprostsze rozwiązanie do zwiększenia lub zmniejszenia ilości węgla podanego na palnik. Po to właśnie ta opcja jest.

Prosto i skutecznie, bez możliwości pomyłki w tym, co się chce osiągnąć.

A jest to tak prosta i skuteczna metoda zmiany ilości paliwa podawanego na palnik, że ja również chętnie z niej korzystam w obawie, aby się nie pogubić z okiełznaniem tego naszego potwora.... 42.gif

Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 4
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejszyłem naweglanie = kaloryczność w dół ok zrobiłem to 9:40 a spalanie dobowe było 20 , 2 kg /h teraz o 12:00 mam już 21kg/h spadnie to spalanie czy pójdzie do góry inst.stabilna.zapytam zmniejszenie korekty dawki paliwa skutkuje  zmniejszaniem dawki laliwa czy odwrotnie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.