Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

może  tutaj poproszę  o pomoc

muszę zainstalować  zawór  4d i już wiem że  z  pompą na powrocie

mam parę  pytań związanych ze sterownikiem  SKZP 02  w wersji 2,25

jakie czujniki będą  potrzebne  1 czujnik na piec -montować na  piec  2 czujnik mieszacza  -montować za mieszacz w kierunku na grzejniki 3 czujnik powrotu -gdzie go dać  ?   w ustawieniach  CO1 ustawić mieszacz  na  1 (aktywny) 

jaką pompę w sterowniku podpiąć  zamiast pompy kotłowej   CO1  czy CWU cyrkulacyjna  i jak ją ustawić  do pracy -nie wiem czy ma pracować  stale

piec zamierzam ustawić  na  55 c  pompa co1 załącza się od  22c 

niestety nie ma w okolicy nikogo "chętnego" do pomocy  są monterzy i na tym się kończy

nie ma regulatora  pokojowego i pogodowego  miało być  prosto a wyszło jak zwykle 

POMPA.pdf

Opublikowano (edytowane)

czekaj nic nie kupuj

Ja mam tak zrobione i jestem zadowolony

zawor 3dddddd.png

Zaw. 4D to taka latwizna inst.na 3d masz precyzyjna reg obw.c.o SKZP jes do tego stworzony jak co to pytaj

Edytowane przez marekd
dopisac
Opublikowano

Co chcesz osiągnąć ustawieniem kotła na 55 st? Tyle a nawet więcej ma być na powrocie. 

Opublikowano

I jak schemat podoba sie 

Opublikowano

 

marekd

chciałem 3d  ale mówili nie daj 4d  będzie lepiej i teraz już za późno

a pytania mam jak to w tym fajnym sterowniku zrobić 

może byś  podrzucił  kolejne okna  jak ustawić 

mieszacz , pompa  jaką pompę dać na kotłową CO2  czy CWU  i co tam ustawić  

  byłbym wdzięczny

Opublikowano

No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote , no ale to juz bylo.W tym ukladzie pompa kotlowa ma mielic caly czas to jest moje zdanie jak ja wyl. to pow. zacznie stygnac i sie zal. pompa zal/wyl dla pompy to nie dobre rozwiazanie .Dac chinczyka to padnie raz dwa .

Daj co2 nie ma to znaczenia a CWU jak grzejesz?

Opublikowano

CWU jak grzejesz? - nie mam  na przyszły rok

I jak schemat podoba się - fajny zwłaszcza jak działa prawidłowo

marekd

znalazłem takie ustawienie  czy są poprawne

 

Kocioł ~ pompa kotłowa ~(brak,CO2,cyr), następnie. ( wybór pompy )

wył. gdy zbędna (1)

min. temp. powrotu (80)

histereza (2)

temp. zał. pompy (40)

Następnie przejdź do okna CO

CO ~ CO1 ~ pompa CO

temp zał pompy (50)

stałe włączona gdy mieszacz (1)

CO ~ CO1 ~ mieszacz

aktywny (1)

zamknij gdy pompa wył (1)

min otwarcie (0)

max otwarcie (40), dalej.

CO ~ CO1 ~ ochrona powrotu

min temp powrotu (minimum 50°)

ochrona aktywna (1)

wzm modulacji (1 max 2)

 

Opublikowano

No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote....

A co ci przeszkadza zawór 4 D??? Jak ma zwykłą instalacje z grzejnikami to 4D spełni obie role. Da ciepło na grzejniki i powrót. Tylko trzeba to z głową zrobić i nie włączać jakiś tam ,,ochron" powrotu. Pompa na CO2 lub cyrkulację, temperaturę zadaną wyższą niż temperatura kotła tak aby pompa pracowała cały czas. Temperaturę uruchomienia 45-50 stopni i będzie to hulać.

Opublikowano

Nic mi nie pezeszkadza kazdy robi jak chce czy wie tyle 

Opublikowano

zawór już leży razem z  siłownikiem  pompa też  

ale może podpowiecie jak ustawić to w sterowniku  nie chodzi mi o temperatury ale to włącz  tak - to zaznacz tak  - tego nie włączaj  będę bardzo wdzięczny  bo liczenie na  "instalatorów" jeśli chodzi o sterowniki mija się z celem  , co do pracy technicznej  to można liczyć na nich , byłem w jednym warsztacie , który miał  czas  ale jak usłyszałem my tylko montujemy ale sterownik to musu pan sam opanować   to mnie powaliło na kolana 

Opublikowano

Szanowni, 

pomóżcie proszę bo już nie wiem co się wyprawia. Kocioł szaleje (załączone zdjęcia)

Pracuje „skokami” jak widać na wykresie. Nie rozumiem czemu sterownik dopuszcza do wychłodzenia kotła nawet do 35*C a potem goni palnikiem do odcięcia uzyskując np. 78*C potem temperatura spada i tak dalej. Zawór 4drogowy zamyka na mały obieg a potem otwiera na CO. 
co zrobić?

IMG_0243.jpeg

IMG_0249.jpeg

Opublikowano (edytowane)

Elwood   na poczatek wylacz z gniazdka poczekaj 2/3 minuty i wlacz moze sie mu pomieszalo w glowie.Wczesniej dziala poprawnie ??

 

 

 

Edytowane przez marekd
Opublikowano (edytowane)

78 stopni to nie osiągnął, żółta linia na wykresie nigdy nie przekroczyła 70. Wychłodzenia do 35 stopni też nie widać, raczej do 45. Czerwona to spaliny, ale to trzeba pomnożyć przez 2.

Masz ustawioną jakąś minimalną temperaturę załączenia pompy CO? Jeśli tak to jaką? 

(edit)

To nie załączenie pompy, to raczej ten zawór 4D który otwiera się i zamyka na przemian. Tam bym poszukał jakichś durnych ustawień, nie wiem czego - moze jakaś ochrona powrotu?

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano

Jaka jest instalacja? wyglada na skopana ochrona powrotu,czy wylaczanie pompek.Cos mi nie pasuje na tej temp.CO....

Opublikowano

Przy poprzednim sofcie zachowywał sie tak jak na zdjęciu. Teraz po aktualizacji do nowszego 2.50 bodajże jest tak jak w poprzednim poście

IMG_0236.jpeg

Opublikowano

Elwood czy pisales ze zmieniles soft ??? po kazdym wgraniu cza zrobic przywrocenie ustawien fabrycznych powodzenia mieszacze.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Przywróciłem. Chociaż wgranie nowego softu zeruje ustawienia do fabrycznego 

 

Opublikowano

Zaobserwowałem wczoraj, że sterownik zachowuje się następująco:

- pomimo włączenia ochrony powrotu dopuszcza do wychłodzenia CO i pieca.

- Goni modulacją na 100% żeby dobić temperaturę do zadanej,’przekracza ją…

- przechodzi w stan czuwania. 
Nie rozumiem dlaczego nie potrafi wysterować zaworu 4D i pieca tak żeby utrzymać modulację na stabilnym poziomie. 
 

w układzie CO są trzy pompy. 
- kotłowa, podłączona na powrocie do pieca za zaworem 4D ustawiona na mocy ok. 30W. 

- pompa grzejników (pracuje na stałym ciśnieniu z mocą ok. 18W)

- pompa do ogrzewania podłogowego. (Wilo, moc  ok. 18W, ustawiony „wznios” 3.6m)

Obie pompy są wpięte w sterownik jako jedna na to samo wejście. Temperaturą podłogówki steruje zawór termostatyczny 3D zasilany z kotła i powrotem z podłogi. 

Nie ma pomiędzy nimi sprzęgła. 
 

Opublikowano

Popatrz na temperaturę zasilania co i procentowe otwarcie zaworu 4D. W moim przypadku zawór do 36% ma następująca temperaturę np 39°C lecz po otwarciu na 37-38-39% temperatura za zaworem spada a nie wzrasta. Wydaje mi się że to właśnie zawór 4D jest problematyczny w ustabilizowaniu modulacji ale mogę się mylić

Opublikowano

Przejzryj wszystkie okna w ustawieniu zaworu , CO jesli nie tam cos zle poustawione po przywroceniu fabrycznych.

Opublikowano (edytowane)

 

W dniu 10.10.2017 o 17:29, KamilMiernik napisał(a):

Przede wszystkim to sam powiedziałeś  dom masz wyziębiony to spalanie może być wysokie nawet bardzo wysoki. Mój Tata ma domek około 250m i spalanie ma w granicy 12kg na dobę przy temperaturze poniżej -15 spalanie ma 25kg ale to wsztsko zależy od wielu czynników.

Napisz jakiem masz obecnie spalanie i 2 dni to za krótko żeby wygrzać dom zaczekaj koło minimum tygodnia żeby się to ustabilizowało

A w pokoju 12 st. to uwierzę.

Edytowane przez duch
Opublikowano

Na początku sprawdziłbym czy czasy otwarcia zaworu są prawidłowe. Czujnik temp. zaworu jak jest wzdłużnie przymocowany do rury też ciut wolniej reaguje na zmiany temp. niż się to tak naprawdę zmienia. Może kreci nim za bardzo w lewo i prawo.
Ja u siebie np. musiałem zmienić czas stabilizacji. U mnie się sprawdza czas ok 140-180 sekund.
Potem obserwowałbym zachowanie czujnika i ustawił jego minimalne i maksymalne wychylenie. U mnie niniejsze otwarcie niż 15% daje na na grzejniki mniej ok 25 stopni. Stosuje to bardziej na początku i końcu okresu grzewczego. Przy takiej pogodzie jak teraz czy będzie za chwilę bardziej się sprawdza jak ustawiam min. 20%, bo bardziej się nie skręca.
Oczywiście są to moje wartości i proszę się nimi nie sugerować, bo inny zawór będzie miał inne ustawienia.
Poobserwuj i staw swoje parametry dobrane do swojej instalacji.

Opublikowano
4 godziny temu, Elwood napisał(a):

Nie rozumiem dlaczego nie potrafi wysterować zaworu 4D i pieca tak żeby utrzymać modulację na stabilnym poziomie. 

Najlepiej pokaż wszystkie ustawienia w oknie CO.

Opublikowano

Wydaje mi się że problem stanowi pompa kotłowa.

Kiedy nie pracuje, stanowi blokadę powrotu a pompa grzejników i pompa podłogowa zaciągają przez zawór 4D to co powinno wracać do pieca.

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.