Piotrex44 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #16701 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 @maronka@maronka będzie 8 grzejników gdyż 1 zostanie dołożony, dom bardzo słabo trzyma ciepło (-10c temp. zew. o godzinie 22 w domu jest 23c i koniec palenia o 7 rano czyli po 9h temperatura w domu 16-17c) piec został już dziś zamówiony i wybór padł na setlans selvan, drzewo o długości 28cm się mieści wzdłużnie do palnika, z tego co czytałem nic nie trzeba kombinować przy nim wystarczy wywalić blachę zmniejszająca ruszt i zawirowacz. 7 lat temu monterzy władowali mi heiztechnik 11kw z nadmuchem, tydzień temu zrobiła się szczelina na grubość zapałki, był spawacz z migomatem (znajomy) próbował ogarnąć temat niestety był w szoku blacha jest tak cienka ze szkoda słów, nie wiem czy jest 2mm (puściło przy drzwiczkach zasypowych i tam pewnie wpakowali cienki materiał) niestety przepala się blacha i tylko "posmarkać" można w dodatku trudne podejście. 1 Cytuj
Panstan Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #16702 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Piecuch19 twój przypadek jest inny,nie masz bufora,ale odbiór duży i doprowadziłeś do perfekcji spalanie w swoim kotle,paląc na okrągło. Szanuję. Mój Kuzniecow ma bufor w postaci 3t masy i muszę palić ostro,a energia w ten sposób wyzwolona ma gdzie się zgromadzić po ok 2.5h paleniu. Żeby nagrzać zewnętrzne ścianki pieca do 60-70 *C muszę tak czy owak spalić określoną porcję drewna (zależy od gatunku),najczęściej 15-18 kg jednorazowo. Oczywiście piec zachowuje się inaczej,gdy jest palone co 24h (b.dobre warunki) czy co 48h (wychłodzone ścianki i komin). Piec najlepiej zachowuje się,kiedy jest załadowane pod korek (18 kg) i palone co 24h. Po 36-48h przerwie wolniej wchodzi na obroty,dlatego czasami lepiej projektować piec na 12-18h przerwy. Ta energia w komin nie ucieknie,bo ma do przejścia dłuższą drogę, a jak ucieknie (szyber letniego choda jak mówią Rosjanie) to nie jest stratą,bo ogrzeje komin,co dobrze wpływa na późniejsze palenie na pełnym obiegu. Cytuj
maracz Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #16703 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 7 godzin temu, Panstan napisał: tu nie chodzi o smołę w komorze zasypowej,co ona przeszkadza,tylko o efektywność palenia drewna bez bufora i regulacji mocy kotła. Jeśli palisz z pełną mocą,z odpowiednio podanym powietrzem,a na kotle 80-90*C to ma to jakiś sens w przypadku drewna. Odniosłem się do wypowiedzi Animusa gdzie wytknął smołę w zasypowej jako wadę, przynajmniej ja to tak odebrałem. Cytuj
Animus Opublikowano 13 Kwietnia 2021 #16704 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 12.04.2021 o 09:22, Piecuch19 napisał: @Animus nie przegrzewam chałupy bo mam wszędzie głowice termostatyczne - tempetatura w pomieszczeniach jest stała, a na kotle 80'C jest cały czas. To fikcja literacka, jeżeli zamkną się wszystkie głowice to na kotle jest? Cytat 80'C cały czas. Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez Animus Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 #16705 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 @Animus Dokładnie tak jest temperatura na kotle zadana 80'C oscyluje między 77-80'C bez względu czy na dworze jest -5'C czy +8'C, a jak jest +12'C to zmniejszam moc ( mam regulowaną powierzchnię rusztu). To nie jest przewymiarowany kocioł górnego spalania jaki mialeś i na tej podstawie wyciągasz błędne wnioski, a głowice na 25 grzejnikach nie zamykają się na raz, bo Ty tak chcesz. Mam ponad 400 litrów wody w ukladzie. Cały czas mniejszy lub większy odbiór jest. By to zrozumieć musiał byś popalić w takim kotle. Bufor mi nie jest do niczego potrzebny. W przewymiarowanym kotle górnego spalania byłoby to nie możliwe, ale w dobrze dopasowanym dolniaku jest. 4 Cytuj
Animus Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #16706 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Jeżeli grzejniki są odcięte to jak może temperatura nie rosnąć, chyba że masz takie straty na przesyle to instalacja do luftu. 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #16707 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Czytaj ze zrozumieniem. Cytuj
maronka Opublikowano 14 Kwietnia 2021 #16708 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Głowica działa jak miarkownik ,rzadko się wyłącza na zero,i jest cwo i na pewno z 5-7kw odbiór jest 1 Cytuj
Kondzio666666 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 #16709 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Witam. Jestem nowy na forum. Posiadam mpm ds 12-14 kw +bufor ciepła 1000l dwie wężownice, wentylator wyciągowy, sterownik, zawor mieszający z siłownikiem. Szukam chętnych na zestaw. Cytuj
Animus Opublikowano 22 Kwietnia 2021 #16710 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Jeżeli to kocioł pozaklasowy, to nie możesz go już odsprzedawać. Stary kocioł wywozisz na skup złomu i otrzymasz kwit złomowania, bez tego dokumentu nie otrzymasz dofinansowania! Cytuj
Kondzio666666 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 #16711 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 No tak rzeczywiście kocioł do zdania. SORY. Cytuj
carinus Opublikowano 22 Kwietnia 2021 #16712 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Zapytaj czy ktoś nie chce złomu w kształcie kotła i sprzedawaj bez przeszkód. 2 1 Cytuj
bajek Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16713 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Taki mam pomysł na podłączenie buforu Ktoś coś doradzi Cytuj
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16714 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Powrót podłogówki , ten po lewej stronie, daj na sam dół po prawej, zaw bezpieczeństwa wyżej - masz pełno możliwości jego podłączenia a wybierasz najgorszą. Lewa strona tylko z kotła i powrót do kotła. Na samej górze trzeba oprócz tych wyjść na CW i CO dać na trójniku odpowietrznik. 1 Cytuj
bajek Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16715 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Zawór bezpieczeństwa tak był narysowany gdzie go zamontować, mogę podłączyć wszystkie powroty razem tak jak zaznaczyłem po prawej stronie? Dzięki bardzo mi pomogłeś Cytuj
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16716 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Możesz połączyć wszystkie powroty razem, a ZB daj w połowie wys kotła 1 Cytuj
bajek Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16717 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Super dzięki jeszcze raz Sam nie będę tego montował ale wolę wiedzieć mimo że majster bardzo ogarnięty zna moja instancje Cytuj
zielenina Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16718 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Odbiór na podłogówkę maksymalnie wysoko szkoda ciepło ominąć które jest powyżej natomiast zasilanie z kotła może wchodzić niżej nawet w połowie bufora bo gorąca woda i tak zajmie miejsce najwyżej. Cytuj
bajek Opublikowano 24 Kwietnia 2021 #16719 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Rację masz ale podłogówka i tak ma 3D ustawiony na 32*C więc znaczenia większego to nie ma tym bardziej że sytuacja zmusiła mnie do położenia rur w bruzdach a cała powierzchnia to zaledwie 13 M2 kuchni Ale uwaga cenna A przy okazji zawory mieszające jakiej firmy polecacie sterownik będzie kepas już zamówiony gadałem z gościem ma dwie nowe nastawy 1- można ustawić godziny grzania dzień/ noc 2- tryb alarmowy tzn. temp.pieca 90*C uruchamia wszystkie pompy Cytuj
mikkei Opublikowano 25 Kwietnia 2021 #16720 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Panie to jest temat o MPM DS a nie o zaworach mieszających Cytuj
bajek Opublikowano 25 Kwietnia 2021 #16721 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Ok wiem ale tu spotyka się praktyków a ich uwagi są najcenniejsze Wszystko co pytam idzie w stronę zainstalowania mpm ds Miłego dnia Cytuj
zielenina Opublikowano 25 Kwietnia 2021 #16722 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) W dniu 24.04.2021 o 17:09, bajek napisał: podłogówka i tak ma 3D ustawiony na 32*C więc znaczenia większego to nie ma Otóż zawsze ma znaczenie a przy niskim jakim jest 32 tym bardziej bo jak na wylocie niższym masz 32 to nie ma już zapasu a nad nim jest może jeszcze parę ładnych godzin grzania. Niby to tylko kuchnia ale ogólnie cały dom z tego ciepła korzysta bo jeśli w kuchni zimniej to zabierze ona ciepło z innych pomieszczeń a jesli cieplej to odda. Czyli jak dom juz ma tylko 35 na CO to kuchnia nadal ładnie grzeje. No może niekoniecznie bo zawór mieszający musi mieć odpowiednią deltę aby podawał to co powinien. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez zielenina Cytuj
bajek Opublikowano 25 Kwietnia 2021 #16723 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Ta moja kuchnia to taki dodatek do całego ciepła domu pompa CO i pompa podłogówka to jeden ster tzn ,że dwie pompy będą uruchamiane jednym sygnałem tak jest teraz i jest ok nadal twierdzę że rację masz tylko u mnie jest trochę nie typowo Jak wszystko poskładam do kupy to zdam relacje myślę że będzie dobrze Cytuj
kucior Opublikowano 22 Czerwca 2021 #16724 Opublikowano 22 Czerwca 2021 W dniu 24.04.2021 o 14:11, sambor napisał: Powrót podłogówki , ten po lewej stronie, daj na sam dół po prawej, zaw bezpieczeństwa wyżej - masz pełno możliwości jego podłączenia a wybierasz najgorszą. Lewa strona tylko z kotła i powrót do kotła. Na samej górze trzeba oprócz tych wyjść na CW i CO dać na trójniku odpowietrznik. Witam. Wykorzystam rysunek kolegi wyzej, bo nurtuje mnie sprawa gory buforu. Poza zamawianymi nie widze tam rury podciagnietej do szczytu, ktora umozliwia zasys cieplej wody powyzej najwyzszego przylacza. Tu u kolegi i na innych wyglada to tak jakby to co siedzi powyzej gornego wyjscia na instalacje bylo po prostu marnowane. Cala dennica gorna + to co nad. To niemalo imo. Te fabryczne bufory maja te yyyy 'zaciagi' tj zagiiecia rur zeby to wyciagnac czy nie? I druga kwestia. Po diabla rura odpowietrznika tutaj jest tak wielka? A skoro jest tak wielka i jest miejsce to moze zamiast tego odpowietrznika wprowadzic tam wyjscie na kaloryfery? Stanie sie cos? Bo kusi mnie tak to rozwiazac jesli bufor akurat bedzie miec tę martwą strefę... Dzieki wiellkie za uwagi. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2021 #16725 Opublikowano 22 Czerwca 2021 (edytowane) Na samej górze bufora musi być odpowietrznik, więc gwint też tam jest, niektórzy producenci robią tam gwint tylko 3/4" na odpowietrznik, ale ci myślący dają na szczycie gwint 6/4" lub 5/4" , który można wykorzystać do odprowadzenia wody na odbiory i na odpowietrzenie bufora. Odpowietrznik bufora powinien być 3/4" Edytowane 22 Czerwca 2021 przez sambor Cytuj