  1. Górna też ma większą moc niż większość kotłów, natomiast warto wiedzieć ile tak naprawdę wody jest grzane jak jest 1 wężownica to często nie sięga do dna bojlera, a często zostaje niedogrzana nawet 1/3 pojemności
  2. Tak powinna , pod warunkiem że reszta jest OK, np u mnie Alpha 2L 25/40 na CP1 ciągnie bez problemu ponad 160m2 podłogówki
  3. sambor

    Zasobnik cwu

    Zasobnik 200l z 1 wężownicą będzie OK. Producent wg możliwości , jak jest kasa to nierdzewka.
  4. sambor

    Zasobnik cwu

    Jak moc kotła?
  5. COP pompy (ciepła) nie ma nic wspólnego z doborem grzejników, nie ważne czy są dobrane na oko czy wg jakiś innych zasad. I to jest jedyne zdanie z którym się z tobą zgodzę w tym temacie. Ja jak robię projekt to zalecam inwestorowi weź jak najmniej kumatego - niech się nie wymądrza , tylko robi wg tego co jest w projekcie.
  6. To w takim razie wystarczy PEX25 na zasilanie dołu i pompa mająca ok 250mbar przy wydatku 1,2m3/h
  7. Jeżeli to do mnie to nie wiem dlaczego. Jak do ogrzania domu potrzeba 6kW to nie ważne jak je dostarczymy - gdyż 6kW zawsze = 6kW Twoje założenie opiera się na temp końcowej a nie na temp początkowej grzania - typowy błąd . Jak grzejesz grzejnikami to musisz mieć grzejniki nie przewymiarowane, gdyż takowych nie ma , tylko dobrane do danej temp zasilania np do 50C i do takie temp grzejesz wodę a temp początkową też ustalasz nie na 25C tylko na 40C i delta jest 10C.
  8. Na przedstawionym schemacie są braki lub błędy - niby firmowy ale ch...y
  9. Tam coś nie tak jest z parterem - spadki ciśnienia rzędu 15kPa dla PEX16 to naprawdę dużo, a w pierwszym poście jest max długość pętli do 70m Gdzieś jest błąd. Jak przyjmiemy parter taki sam jak piętro to się wszystko zgadza - szukaj błędu!
  10. To zależy od wielu czynników np przy różnicy 5C między zasilaniem i powrotem moc 10kW mamy dla przepływu ok 1,75m3/h. Dla większej delty dla tej same mocy przepływ będzie mniejszy
  11. Na parter dla 1,2m3/h potrzeba min PEX32 na piętro dla 0,55m3/h wystarczy PEX25 Pompa musi dawać 1,75m3/h przy ciśnieniu ponad 2,5m. sł wody lub ponad 250mbar Moc grzania ok 10kW. Te dane są prawdziwe pod warunkiem że policzyłeś sumy prawidłowo. PS Jak masz jakiś projekt to te dane powinny w nim być!
  12. Teraz dodaj wszystkie przepływy w danym rozdzielaczu - będziesz wiedział czy wystarczy rura doprowadzona do niego i dobierzesz pompę
  13. Tego tak się nie liczy - przyjmuje się największą wartość policzoną dla wszystkich pętli zasilanych z danego rozdzielacza.
  14. Nie pomyliłeś się?, jak to policzyłeś? 55kPa = 5,6m sł wody czyli opory "po byku"
×
×