Opublikowano (edytowane)

No i kolega załapał bakcyla uzerania się ze sterownikiem :)

wyjściowa dynamika była taka jaka możemy wybrać po ustawieniu 4 . 

dynamika 1 jest najwolniejsza/ delikatniejsza . Dynamika 7 jest najszybsza / najbardziej ostra .

,1 nie jest jakimś wielkim powodem do wprowadzania zmian :) chociaż hmm do tego dojdziesz sam :) 

- W oknie MODULACJA doszedł parametr DYNAMIKA. Odpowiada on za szybkość reakcji sterownika na zmiany temperatury kotła i  spalin. 

   Można regulować zakresie od 1 do 7. Wartość 4 - odpowiada standardowej szybkości jak w poprzednich wersjach softów. 

  Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu. Tym parametrem można próbować ustabilizować wahania modulacji. 

Edytowane przez FAFAŁ
Opublikowano

Ok rozumiem. Jeszcze mam jedno pytanie. Jak nie odpala mi wegla to co muszę zrobić? CZAS PODAWANIA ? Czy ustawic kor3kcje dawki -5? ? Nie mial3m jak jechać do swojego składu z opalem i kupiłem przy najbliższym sobianek lew i dzisiaj wyspałem i nie odpala mi do końca. Trochę jest wilgotny. 

Opublikowano (edytowane)

Ogólnie masz kilka opcji . 

Manewrowanie potencialem jeśli Nie jesteś pewny że jest zgodny .

Zwiekszenie kalorycznosci , to spowoduje mniejsze podawanie . 

Zwiększenie powietrza w całym zakresie .

Ogólnie jesli mniej więcej masz dobry potencial to zwiększ tylko kaloryczność . I pamiętaj tak czy siak powietrze trzeba później sprawdzić w kilku zakresach mocy . Czy zaru nie ubywa czy wręcz przeciwnie .

Edytowane przez FAFAŁ
Opublikowano

Jesli nie bedzie pomocna korekta w dol ok 5%,zwiekszal bym nadmuch min i max.

Opublikowano

Potencjał podajnika jeszcze wcześniej sprawdzałem na sobianek lew. Wyszło mi 16.2kg/H dałem na razie korekta dawki paliwa o -5. A manewrowanie potencjałem. To czy więcej na godz to wtedy wolniej podaje ? Dawka na palnik ?

Opublikowano

Jeśli zmienisz opal to musisz potencjał sprawdzić . Wiadomo to kłopotliwe jest troche . Bo trzeba by zgasis I zrobić przesyp , czy to raz czy dla pewnosci dwa razy z różną wartością wsypanego opalu do kosza . Tak to też ma wplyw na wynik pomiaru . Inaczej niestety trzeba się trochę pomeczyc . 

Zwiększając mu z np 16,2 do 17 zmniejszysz ilość podawanego wegla . Do tego kaloryczność musisz zmieniać . Zmienisz tak do czasu aż się upewnisz że np wagowe 100 kilo wsypane do zasobnika odpowiada temu co slimak podal . I tak np przy 10 czy 15 kilogramach jak pokazuje sterownik że tyle zostalo . Wyciagasz wszystko na wagę i wprowadzasz jak trzeba korekte . 

@Jockey wstawial wzór na obliczenie korekty .  

Czeka Cię długa droga trochę ze złapaniem dobrych ustawień bez pomiaru potencialu po zmianie opału .

Oszukiwać sterownika troche nie warto bo bedzie np pokazywał złe spalanie dobowe .No i oczywiście pamiętamy o powietrzu .

Opublikowano

Roznica w potencjali nie bedzie do niedopalania.Bedzie raczej wlasnosc tego wegla wiecej powietrza do spalania.

Opublikowano

A to potencjał podajnika nie służy tylko do wyliczania spalania do owego, całkowitego itp.? Wcześnie, o ile się nie mylę, widziałem wpisy, że potencjał podajnika nie ma wpływu na proces spalania.

Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

coobah.Potencjał podajnika ma wpływ na proces spalania.Żle wyliczony robi bałagan w procesie spalania.Było tu o tym bardzo dużo powiedziane, a jakby kolega wbił sie na YT i oglądnął filmik o potencjale podajnika to by się tu nie pytał.Pozdrawiam.

Opublikowano

Przecież sterownk musi wiedzieć jaka jest wydajność podajnika (potencjał) wtedy wie jaki czas potrzebuje do podania odpowiedniej ilości paliwa w danym czasie

Opublikowano

Usypiac czy zostawić ?IMG_20200511_140439.thumb.jpg.dd3d40e920c833e8b8cd8000fe87996e.jpg

Opublikowano

Jak nie smoli to zostawić.

Opublikowano

Póki drabinka w łazience coś tam oddaje to powinien chodzić. Tylko to też się kiedyś skonczy hmmm 

Opublikowano (edytowane)

Dwie łazienki czyli 2 drabinki i 24h cwu grzane cały czas ponieważ jest wpięte w pionie łazienek oraz termostaty cały czas otwarte i mieszacz wpusza od 20 do 30 stopni w zależności od czujnika pokojowego. Pracuje między 0,5 kw do 2,8 kw. 

Screenshot_20200511_182350.jpg

Edytowane przez pospisz
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

 

W ostatniej oficjalnej wersji występuje drobny błąd . Po ograniczeniu mocy dmuchawy w skali do tej samej wartości rozpędza się dmuchawa w diagnostyce . Tak że jak coś miejcie to na uwadze . 

Opublikowano

To ile jest tych ostatnich wersji oficjalnych?

I czy któraś wersja z tych wersji oficjalnych jest faktycznie ostatnią wersją oficjalną?

36.jpg

37.jpg

Opublikowano

2,37 :) chociaż to obciecie było na testowej 2,35A  tak mi się zdaje .

Opublikowano

:-) Poczekajem z wgraniem do nowego sezonu,testowa mi dziala OK :-) Ten sezon juž jest nie konczajacy...

Opublikowano

A gdzie ta wersja 2.37..bo nie widzę na stronie Timela

Opublikowano (edytowane)

https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3

Na samym dole strony.

Edytowane przez szelest
  • Lubię to 1
Opublikowano

Panowie a co tu się u mnie odpierdziela. Piec mi wygasł już drugi raz. Przy rozpalaniu przy aktualnej temp. załączają się pompy od CWU i CO i dojście do zadanej kotła trwa bardzo długo i w trakcie sterownik łapie alarm od zaniku płomienia, który parametr odpowiada za to, żeby kocioł sobie dochodził nawet i 5h do zadanej?

IMG_20200513_185929.jpg

Opublikowano

Tak też myślałem. Dzięki wielkie, wydłużone do 300min. 

Opublikowano
W dniu 13.05.2020 o 09:42, bercus napisał:

Poczekajem z wgraniem do nowego sezonu

Ja już czekam od kwietnia 2019 r. bo jestem ten gorszy sort dla którego nie ma aktualizacji.

Opublikowano

Też się zawsze zastanawiam dlaczego zabudowa ma inny soft. Niby to samo...

Ja na szczęście mam "normalny" sterownik.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.