Skocz do zawartości

szelest

Stały forumowicz
  • Zawartość

    385
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Ostatnia wygrana szelest w dniu 10 Lipiec 2018

Użytkownicy przyznają szelest punkty reputacji!

Reputacja

19 Wysoki

O szelest

  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    warmińsko-mazurskie

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    311m2 Dom z 1996r.(piwnica,parter,piętro,poddasze mieszkalne,) Ściany:suporeks 24 cm,wełna 6 cm,suporeks 12cm,styropian 10cm,dach (25cm),strop parteru 10cm styropian.Okna 17 sztuk(trzyszybowe)
  • Instalacja
    stalowa spawana otwarta,17 grzejników Purmo w tym (piwnica 1 grzejnik w garażu),3D,siłownik pogodówka(3 pompy kotłowa,CO, CWU), CWU 300 L
  • Kocioł
    Viadrus U-26 30 Kw Ardeo iron 25 kw +SKZP-02F + KWD Camino 3/5 12,5 kw+RCK

Ostatnie wizyty

1941 wyświetleń profilu
  1. Fajka nie nadaje się do spalania pelletu,do tego są specjalnie zbudowane palniki ,co najwyżej można w nim spalać mieszankę pelletu z węglem.
  2. Podaj jaki typ palnika,albo zamieść zdjęcie . Może masz obrotową retortę ,doczytałem że do tych kotłów wstawiane były palniki Pancerpol trio . Poczytaj: Taki palnik?
  3. 36 kilo na dobę "Silvera" to dużo .Jaki palnik ? Uszczelniałeś palnik ,może się rozszczelnił i powietrze spierdziela bokiem nie bierze udziału w spalaniu.
  4. Jaki ekogroszek ? Wez pod uwagę ,że temperatury znacząco spadły.Jeśli dom nieocieplony to w miarę normalne zużycie.
  5. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    20% +1 30% + 1 50% 0 Przysłona przysłonięta 3/4. Mam palnik ardeo iron Moja pracuje dobrze,nie spostrzegłem jakichś anomalii.
  6. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    giecik - Obserwuj kopczyk i sprawdzaj czy trzeba dodać lub ująć opalu lob powierza.Popiołek niezły wszystko wypalone do cna.
  7. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    Sprubuj min8 max 32.Gotowej recepty niema trzeba obserwować palnik i wprowadzać korekty.
  8. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    WPA06 pobiera 75-83 W w zależności od silnika .Ja mam dmuchawę RMS 120 al 80w i powietrze mam min.8 max. 26.Opał chwałowice 26,5 MJ
  9. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    Modulację ustawiasz na 80% i masz 20 kw.
  10. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    Rozumiem ,że kocioł masz 20kw ,ale palnik w kotle siedzi 25kw wpisz moc palnika.
  11. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    Możliwe ,że kondensator nie trzyma parametrów.
  12. szelest

    Ekomiał Greenpal

    Spaliłem 2 tony Greenpala na palniku ardeo iron i nie miałem problemów. (Możne trafiłem na wyjątkowo dobrą partię?)
  13. szelest

    Witam mam dużo spiekow

    Skróć czas podawania na 7 sek. i obserwuj. Zmieniaj zawsze jeden parametr ,bo się pogubisz.
  14. szelest

    Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady

    Mam U-26 przerobiony na podajnik i SKZP 02 spokojnie go ogarnia.
×