Dzięki za wszystkie rady. Sorki że tak nie odp na bieżąco ale trochę mi się życie po komplikowało i dużo obowiązków doszło.

W kwestii kotła. Wydaje się że słuszne było stwierdzenie że dziegc wydziela się przy pierwszych paleniach...później przestaje. Palilem już dwa razy na w pełni otwartym zaworze powrotnym z bufora, woda w buforze to ok 25C na powrocie i wygląda na to że nic nie ciekło...a jak ciekło to nie było widać.

Została kwestia zadymiania...przy podkładaniu. Z racji że dopiero zacząłem palenie to się po prostu przypuszczam że muszę nauczyć.

Zrębka z Tui palę bo muszę gdzieś się tego pozbyć. Pali się świetnie...aczkolwiek nie wiem czy smoły za dużo nie wydziela..na ściankach. Nie wazne-bede skrobał😜

Kocioł u mnie pali się na ok 70-80 C więc temp.dobra. Póki co nie mam automatyki...więc z palca muszę załączać bajpas z pompą ale bufor nabiłem do 80C na górze i dole..

Trochę boję się ciśnienia..bo zawór bezpieczeństwa mam na 2,5bar. Normalnie na instalacji jest 1bar nabity. Jak było te 80C ciśnienie wzrosło do 1,8bar. Niedaleko do tych 2,5. Nie wiem czy zmniejszyć ciśnienie w instalacji czy jak. Zaworu już raczej nie wymienię bo szkoda mi zladu.

Co do drewna to tak jak mówiłem..brzoza, olcszyna to podstawa.

Mam teraz jednak zamiar kupić trochę odpadów stolarnianych dębowych. Sprawdzę jak tym pójdzie. Drobnica. Może lepsze temp uzyskam choć z tym ciśnieniem..

Palę przy dolnych drzwiczkach uchylonych. Przez miarkownik jakby za słabo szło tego powietrza. Jakby nie chciał się rozchulac. Aczkolwiek kilka razy udało się przez klapkę miarkownika.

Edytowane przez dash4
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Zawsze możesz upuścić wody by na zimnym było 0,5-0,8 ,wtedy po rozgrzaniu nie przekroczy 1,5

Opublikowano

Na zimnej instalacji odkręć odpowietrznik na najwyższym punkcie tej instalacji i zlewaj wodę. Jak ciśnienia się wyrównają zakręć odpowietrznik i dopuść wody, aby podnieść uzyskane ciśnienie o 0.1-0.2bar. Wtedy może się okazać że wystarczy w instalacji tylko 0.7bara.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 14.11.2024 o 23:02, dash4 napisał(a):

(...)

Palę przy dolnych drzwiczkach uchylonych. Przez miarkownik jakby za słabo szło tego powietrza. Jakby nie chciał się rozchulac. Aczkolwiek kilka razy udało się przez klapkę miarkownika.

Kiedyś też tak miałem, a że u mnie nie ma żadnych oporów przed dewastacją kotła 😀, to zrobiłem większy wlot pod klapką miarkownika- szlifierką wyciąłem takie okienko. Dzięki temu po uchyleniu klapki kocioł dostaje mocnego strzała i szybciej się podnosi. A przy tej fabrycznej szparce dzieje się to za wolno i jeśli są grube polana, to czasem kocioł nawet przygaśnie.

W tym kotle tak wiele zależy od jakości drewna, grubości, staranności ułożenia, że ciężko ustalić jakąś uniwersalną technikę palenia i operowania klapkami powietrza. Jeśli kocioł załadujesz wzorcowym suchym drewnem - proste jak listewki polana- starannie ułożysz, to nie trzeba nic przerabiać w tym kotle i wszystko śmiga jak należy. Jeśli natomiast chcesz palić tym, co masz, to niestety trzeba eksperymentować .

wlot_pp.jpg

 

 

 

Edytowane przez szpenio
  • Przydało się 1
Opublikowano

Ustawienia kotła robi się różnie w zależności co chce się osiągnąć. Inne będą do ładowania bufora ( ciągłe rozgrzewanie), a inne przy paleniu ciągłym bez bufora ( stabilna praca na określonej potrzebnej mocy). Dlatego to co jest dobre dla jednego, dla drugiego nie będzie dobre.

Ważne jest by w 90% czasu swojej pracy był właściwie ustawiony ( czas rozpalania to mały ułamek czasu pracy kotła).

Dlatego każdy powinien robić to do swoich indywidualnych warunków.

  • Zgadzam się 2
Opublikowano
W dniu 15.11.2024 o 18:02, carinus napisał(a):

Na zimnej instalacji odkręć odpowietrznik na najwyższym punkcie tej instalacji i zlewaj wodę. Jak ciśnienia się wyrównają zakręć odpowietrznik i dopuść wody, aby podnieść uzyskane ciśnienie o 0.1-0.2bar. Wtedy może się okazać że wystarczy w instalacji tylko 0.7bara.

Najwyższy punkt instalacji to u mnie jeden grzejnik na parterze. Reszta jest wszystko w piwnicy. W piwnicy najwyższy punkt to odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa na buforze na górze....Myślałem upuścić ciśnienie do 0,8bara zaworem z boku bufora...i obserwować co i jak..

Opublikowano

Na każdy metr wysokości instalacji przypada średnio 0.1 bara ciśnienia. Więc teoretuzując, może wystarczy mieć 0.3 i będzie dobrze.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Puściłem ciśnienie tak do około 0,7bara....teraz jak bufor ma ok 80C ciśnienie podskakuje do ok 1,2bar...także bezpiecznie póki co. Pompka też goni....Już nie operuje zaworem.. wygląda ze smoła zalała otwory i nic już nie wypływa.😜

Mam do Was tylko pytanie jeszcze- macie może jakieś sprawdzone termometry wifi? Takie które będą dobrze zaczytywać temp. Kupiłem od chińczyka takie teoretycznie do 120C. Ale za cholerę. Wiszą ponad 70C. Pokazują stała temperaturę oczywiście nie zgodna z prawdą. Do ok 60-70 stopni wskazują w miarę dobrze.....no chińczyk.

Ma ktoś może sprawdzone termometry??

  • Przydało się 1
Opublikowano

Sprawdź sobie firmę Tuya. Nie mam ale słyszałem że daje radę. Cena coś ok 125 PLN.

Opublikowano

Hejka

Niech mi ktoś Łopatologicznie wyjaśni jak ma zadziałać bufor. CO działa mi tylko wtedy jak na piecu mam odpowiednią temperaturę (mpm 14kw ds wood plus) grzeje bufor do 85 stopni i co dalej? Termostatu pokojowego nie mam zainstalowanego. Co mam włączyć na sterowniku żeby mi z bufora szło ogrzewanie na dom? Sterownik plum ecomax 800 D1. Mam włączona obsługę bufora i rozpraszanie ciepła. I w momencie kiedy piec robi stop wszystko staje. Mogę jedynie ustawienia ręczne włączyć i stamtąd podawać pompę co do kaloryferów ale wtedy bardzo szybko bufor się wychładza. Mac 4  godziny i mam 40 stopni na buforze. Co robię nie tak?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

@odrobinkakesna

Myślę, że najbezpieczniej i najrozsądniej, by było, żeby wytłumaczyła by ci ta osoba, która to zakładała.. My, tu na forum nie jesteśmy jasnowidzami, nie potrafimy wyobrazić sobie Twojej instalacji, po kilku napisanych zdaniach.. 🙂

Opublikowano
8 godzin temu, odrobinkakesna napisał(a):

I jeszcze jedna sprawa w instalacji brak jest termostatu. Czy jeśli go nie ma to bufor sam z siebie nie będzie działał bez rozpalonego pieca poza ustawieniami ręcznymi? I jak je ustawić żeby było to w miarę efektywne?

Czy to jest taka instalacja?

IMG_3985.thumb.png.cf5c34410bb0710ab9f48e4f5f762b03.png

Opublikowano

A gdzie masz podpiętą pompę co mieszacza ?

 

Opublikowano (edytowane)

Tu jest czujnik mieszacza. To jest między kotłem a buforem.

IMG_20241106_143305.jpg

W dniu 25.11.2024 o 08:02, PioBin napisał(a):

Czy to jest taka instalacja?

IMG_3985.thumb.png.cf5c34410bb0710ab9f48e4f5f762b03.png

Mniej więcej tak instalacja wygląda. 

Przy buforze wygląda takIMG_20241106_143253.thumb.jpg.03b3257b27842064689032ac0241a144.jpg

 

Jakby coś brakowalo. Pompa od bufora do co  działa tylko przy tym jak się pali w piecu. Moim zdaniem brak jest jakiegoś czujnika na buforze połączonego ze sterownikiem odpalającym pompę obiegową. Jak mam temperature włączenia co ustawiona nap.na 60.stopni to odpala.pompe obiegową z pieca jak na buforze jest 60 stopni i więcej to pompa nie rusza. IMG_20241106_143247.jpg

Edytowane przez odrobinkakesna
Opublikowano

Zawor termostatyczny do sterowania temp.CO i elektroniczny z silownikom do ochrony powrotu?God bless Us...

Opublikowano
9 minut temu, bercus napisał(a):

Zawor termostatyczny do sterowania temp.CO i elektroniczny z silownikom do ochrony powrotu?God bless Us...

Możesz rozwinąć temat?

W dniu 25.11.2024 o 07:44, zaciapa napisał(a):

@odrobinkakesna

Myślę, że najbezpieczniej i najrozsądniej, by było, żeby wytłumaczyła by ci ta osoba, która to zakładała.. My, tu na forum nie jesteśmy jasnowidzami, nie potrafimy wyobrazić sobie Twojej instalacji, po kilku napisanych zdaniach.. 🙂

Nie odbierają telefonu i unikają kontaktu dlatego pytam tutaj.

Opublikowano

Zrozumial bym,poki termostatycznym bylby chroniony powrot,bo tam potrzebna jedna temperatura i do CO byloby možliwe sterowac sterownikom temp."na biežaco" p.p. dla pogody,czy wnetrznej temp.zaworom z silownikom.

Opublikowano (edytowane)

Czyli mam rozumieć że mi odwrotnie zamontowali? Póki co ten z siłownikiem ustawiam ręcznie, wyłączając elektronikę, tak mi polecił kolega hydraulik. Natomiast nadal nie wiem jak mam zmusić bufor do samodzielnej pracy bez palenia w piecu. Czujnika pogodowego nie mam zamontowanego ani termostatu pokojowego. 

Edytowane przez odrobinkakesna
Opublikowano

Brakuje sterownika/sterowania do pompy która powinna pchać z bufora na grzejniki.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, Tuptus napisał(a):

Brakuje sterownika/sterowania do pompy która powinna pchać z bufora na grzejniki.

Dziękuję. Jaki sterownik najlepiej kupić, żeby był kompatybilny z ecomax800 r2?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Nie podpowiem czy jakiś sterownik będzie działał z tym co masz. Może ktoś się wypowie co zna lub ma ecomaxa.

Ja u siebie mam tak rozwiązane że pompy CO na dom i CWU chodzą pod sterownikiem wraz z pokojówką niezależnie od sterownika kotła. Szkoda mi było 1.5k dopłacać aby mieć całe sterowanie w kotle.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Twoj sterownik mialby tego ogarnac i dužo wiecej.Pogodowka,termostat.....

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.