Kordjano odpowiedź w Jaka pojemność bufora ciepła? został oznaczony jako odpowiedź
Jak jest to ma to sens , tym bardziej jak chcesz drewnem przepalać .
Dla kotła z zapalarką może być mniejszy bufor , nie ma potrzeby ładowania go do wysokich temperatur , do palenia drewnem większy lepszy by na dłużej starczyło , do tego co masz to 1000 l minimum .
-
Kordjano odpowiedź w Wymiana pompy obiegowej w instalacji zamkniętej został oznaczony jako odpowiedź
Musisz zamknąć z jednej i drugiej strony pompę by woda nie leciała odkręcić korek z filtra siatkowego i można wymieniać .
co do naczynia przeponowego to powietrze nie ucieknie z niego i dopompowywać nie trzeba , ale można sprawdzić ciśnienie czy jest prawidłowe .
Po wymianie poluzuj jeden ze śrubunków by odpowietrzyć pompę lub ten korek od filtra siatkowego .
-
Kordjano odpowiedź w Zbiornik Buforowy z Pompa ciepła Yutaki S-Combi został oznaczony jako odpowiedź
Załóż bufor przy grzejnikach .
U mnie pompa przy defroście pokazuje przepływ 44lna minutę , wiec strach pomyśleć co by było jak by to poszło na grzejniki ,u mnie przechodzi na cu 28 a przy grzejnikach cu 16 , ale z pompy zasilanie jest pp 40 zawór nadmiarowo upustowy 5\4 cala i słychać jak przez niego napierdziela woda podczas defrostu a dalej i na grzejnikach cisza , ja mam bufor 650 l dla pompy dostępna około połowa tego bufora dla kotła cały .
I co jeszcze przy minus 7 st ani razu pompa przy defroście nie korzystała z grzałki .