Opublikowano (edytowane)

temperatura przepływu temperatura za zaworem .Temperatura zmierzona to wewnetrzna lub zewnętrzna .Trzecie pole słuzy do okreslenia mocy kotła maksymalnej możesz wszedzie ustawić 100% kocioł zmoduluje do zapotrzebowania w danym momencie . Krok 1 musi być określony jako stop kotła lub pracę z  minimalną mocą aby się nie wygaszał.

Ps. Krok 1 można też ustawić minimalna temperaturę  za zaworem po dogrzaniu , zawór sie mocno przymknie i kocioł się wygasi lub bedzie chodził z minimalna moca i czekał na sygnał z pokojówki lub zewnętrznej. W momencie zastosowania regulatora on of kocioł się wygasi .

Screenshot_20200803_161029.jpg

Edytowane przez pospisz
  • Lubię to 1
Opublikowano

Generalnie Pogodowki z czujnika brak. Bo najczęściej robiąc oddzielne obiegi czyli grzejniki i podłogówka na mieszaczach. Termostat możesz podliczyć tylko jeden który steruję praca palnika. Ale generalnie kocioł spoko. Nie można mieć wszystkiego. Ale da się też to zrobić po Puławiakowemu czyli prosto i skutecznie. Jak się ktoś nie chce bawić w pogodówki i inne tego typu zabawki

Opublikowano (edytowane)

Pogodówka jest tylko działa to lepiej na czujniku wewnętrznym . Przy zewnetrznym trzeba te 7 kroków rozbić na góra 10 stopni -5+5 lub zrobić duże róznice w temperaturze przepływu żeby mieszacz miał gdzie kręcić inaczej działa to srednio jak pisze Puławiak .Najlepsza opcja czujnik wewnętrzny i dobra krzywa grzewcza działa idealnie.

 

PS. Mała rzecz a cieszy od naszego  forumowego kolegi. Da sygnał do kotła z obojętnie ilu czujników on of tutaj dwóch. Można też dodatkowo podpiąć pompy jeżeli mają dostawać sygnał stop. 

IMG-20200724-WA0001.jpg

IMG-20200724-WA0004.jpg

Edytowane przez pospisz
Opublikowano

 

41 minut temu, pospisz napisał:

Pogodówka jest tylko działa to lepiej na czujniku wewnętrznym

To znaczy że jej nie ma, i dobrze więc do kotła "za sporo" z podstawowym sterem, trzeba dokupić "za trochę" sterownik podłogówki techa - kiepska opcja albo tece - trochę lepsza i to razem pożenić i wtedy jest dobry kocioł z niezłym sterem i full wypasem.

A tak naprawdę to niczego nowego ani innowacyjnego o tym kotle się nie dowiedziałem - to wszystko jest w instrukcji, która o dziwo jest większa niż inst po niemiecku lub po angielsku, nie wspominając już o inst duńskiej.

Opublikowano (edytowane)

@samborNic nie trzeba dokupować po prostu nie sterować on of i tyle. Kocioł sobie spokojnie poradzi w każdej sytuacji. Możemy zrobić do czterech stref przy Feniksie. Kotły RTB i Blackstar lepiej radzą sobie na pokojówce niż pogodowce i widać to ewidentnie w spalaniu.

@PuławiakTo urządzonko może mieć zaprogramowana temperaturę startu i wyłączenia pompy lub czasowy wybieg opcji jest wiele. Można też po modyfikacji sterować tym zdalnie szczególnie ważne przy kotlach takich jak Ferroli Biopellet tworzyć wiele stref. 

Edytowane przez pospisz
  • Lubię to 1
Opublikowano
2 godziny temu, pospisz napisał:

Pogodówka jest tylko działa to lepiej na czujniku wewnętrznym . Przy zewnetrznym trzeba te 7 kroków rozbić na góra 10 stopni -5+5 lub zrobić duże róznice w temperaturze przepływu żeby mieszacz miał gdzie kręcić inaczej działa to srednio jak pisze Puławiak .Najlepsza opcja czujnik wewnętrzny i dobra krzywa grzewcza działa idealnie.

Jak już pisałem to nie jest sterowanie pogodowe, gdzie zależnie od temp zewnętrznej lokalnej jest zmieniana temp wody zasilającej podłogę i to wszystko w temacie.

A temp wewnętrzna ma być stała - wg obliczeń podłogówki.

Opublikowano (edytowane)

Temperatura wewnętrzna jest stała w zależności jak ja ustawimy w krzywej grzewczej i jeżeli na zewnętrznym zaświeci słoneczko to mieszacz też to skoryguje czytając z pokojowki, jeżeli w nocy będzie większy mróz to też przeskoczy na wyższą modulacje. Różnicy dla mnie nie ma bo inaczej będą chodzić pompy jeżeli wepniesz je razem z kotłowa w L5 a inaczej jeżeli osobno, Duńczycy to przewidzieli. 

Edytowane przez pospisz
  • Lubię to 1
Opublikowano

A ja dorzucę swoje.

Pogodowo (i to jeszcze tylko z odczytu temperatury zewnetrznej) to sobie można sterować temperaturą wody w instalacji a nie temperaturą w pomieszczeniach. Bez czujnika wewnętrznego (lub kilku) i stref się nie obejdzie.

Moje zdanie...

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Opublikowano

Może i faktycznie dobre jest rozumowanie Duńczyków. Powinna nas obchodzić tylko temp. w pomieszczeniu bo domki mają różne straty ciepła. 

Hmmm...

Opublikowano

@sambor jeżeli chciałbyś zastosować sterowanie strefowe Tece to kotły NBE zrobią to bez zaworu 3d sterując przepływem na podstawie ustawienia temperatury przepływu w pogodowce nawet ze stacji pogodowej i ustawieniu zabezpieczenia w postaci temperatury powrotu w sterowniku dobierając przepływ i temperaturę do zapotrzebowania z siłowników Tece. 

Opublikowano

Tworzysz jakieś fantazje, fikcje .

Ustaw przepływ ok 1m3/h , tak aby na podłogę szło 35C a na kocioł wracało 30C i w tym przypadku gdzie ochrona?

To trzeba rozdzielić - osobno kocioł, osobno obieg grzewczy.

Do puki nie dostanę jednoznacznej odpowiedzi  nikomu tego kotła nie polecę ani nie zamontuję.

 

 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Celowo trochę przesadziłem a Ty już na stosie chcesz mnie spalić .Wiadomo że musi być obieg kotłowy i obieg grzewczy ale trochę nie czas teraz żeby to udokumentować wykresem.Nie wiem tylko dlaczego się uparłeś żeby jeden z najlepszych kotłów  pelletowych w Europie zdyskredytować.

Opublikowano (edytowane)

Mam nadzieję że tutaj trochę to widać ale ta kupa żelastwa duńska w ogóle nie chce się słuchać na kotle ustawione 70* a teraz jest coś koło 54* moduluje na 13% i nie chce dochodzić do zadanej chyba się zepsuł ale powrót 50* w domu ciepło coś koło 23* a on coś kombinuje nie chce wyrzucać ciepła kominem bo po co spalic Extra dodatkowe kilogramy pelletu żeby dojść do zadanej. Dlatego namawiam nie kupujcie Mercedesa z czterostrefowa klimatyzacja lepiej kupic Fiata 126p i jeździć z otwartymi szybami też fajnie i hipstersko jak się tera mówi. 

Screenshot_20191214_213851_com.android.chrome.jpg

Screenshot_20191214_204121_com.android.chrome.jpg

Edytowane przez pospisz
  • Lubię to 1
Opublikowano

Najciekawsze jest to że pokazujesz  to co chcesz pokazać, a nie to co inni chcą zobaczyć!

Na dodatek piszesz głupoty!

15 minut temu, pospisz napisał:

a kupa żelastwa duńska w ogóle nie chce się słuchać na kotle ustawione 70* a teraz jest coś koło 54* moduluje na 13% i nie chce dochodzić do zadanej chyba się zepsuł ale powrót 50* w domu ciepło coś koło 23*

I co te 54C wpuścisz w podłogę?

Nie tędy droga, ale to już  raczej inf na producenta a nie dla handlarza.

Kocioł fajny, ale ster kompletnie niedopracowany do instalacji, idąc w analogię samochodową to tak jak ten mercedes, bodaj A100 co się na silnych zakrętach przewracał, i żadna klimatyzacja 4-ro strefowa mu nie pomogła, gdyż podstawowym zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie zadanej temp, a nie stabilizacja na zakrętach!

Opublikowano

Obojętnie co napisze i pokaże to będzie złe. Masz rację patrz punkt 1 muszę się dostosować. 

Screenshot_20200804_133140.jpg

  • Lubię to 1
Opublikowano

i z takich rozmów można się dowiedzieć najwięcej :)

Opublikowano (edytowane)
55 minut temu, pospisz napisał:

Obojętnie co napisze i pokaże to będzie złe. Masz rację patrz punkt 1 muszę się dostosować. 

To się dostosuj i podaj przepływ nie jako temp w stopniach C, tylko jako przepływ w l/min (l/h)

40 minut temu, KruQ napisał:

i z takich rozmów można się dowiedzieć najwięcej :)

Weź nie żartuj, na ten moment najwięcej to dowiedziałem się z instrukcji, tego czego w niej brak nikt nie chce dopowiedzieć.

Co do modulacji mocy to przecież tą funkcję każdy kocioł klasy 5 musi mieć, więc nie ma sensu wypisywać 

2 godziny temu, pospisz napisał:

on coś kombinuje nie chce wyrzucać ciepła kominem bo po co spalic Extra dodatkowe kilogramy pelletu żeby dojść do zadanej

Gdyż to kolejne kłamstwo marketingowe , przysłaniające inne braki w oprogramowaniu sterownika.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

To że brakuje rozwiązań pod kół Sambora to nie znaczy że kocioł jest zły. Są rozwiązania pod Puławiaka i puławiak montuje jak chce. Nie widzę problemu w tm żadnego co znaczy typowa polska istalacja. Typowa polska instalacja to też śmieciuch na jednej pompie w udladzie otwartym i pracuje to jak chce. Czy do takiej typowo polskiej instalacji też podpinasz np biawar bez żadnych przeróbek? 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.