Opublikowano 22 listopada 20232 l 21 minut temu, szpenio napisał(a): bo nikt raczej nie planuje zamiany kotła dwa lata do przodu No może oprócz mnie...😁już 5 lat temu planowałem.. mój tata też by tak palił jak opisałeś..A suche dla niego to nie bardzo bo za szybko się wypali😉 Edytowane 22 listopada 20232 l przez widelec1
Opublikowano 22 listopada 20232 l W dniu 21.11.2023 o 10:30, cb1 napisał(a): Stalmark ekowood dzisiaj był promowany w tv 🙂 https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/ Jakby ktoś był blisko z forumowiczów to może by im pomógł?
Opublikowano 23 listopada 20232 l No jedynie to im pozostaję, żeby ktoś kumaty przejrzał to, pokazał jak się obsługiwać itd.Winy kotła/producenta nie widzę.. nawet jakby to przecież nikt im tych 40tys nie odda bo cena za wszystko z montażem a nie za kocioł,szkoda ludzi, dotacje przepadły i teraz do końca życia będą mówić że te nowoczesne kotły to przekleństwo
Opublikowano 23 listopada 20232 l Chciałbym podjechać do tych państwa. 1. Pomiar wilgotności drewna. 2.Sprawdzenie wykonania instalacji. 3. Niech mi pokażą jak przebiega proces rozpalania i spalania.
Opublikowano 23 listopada 20232 l Krótka piłka, powinno być szkolenie przez producenta i imienny certyfikat nabytych umiejętności po zdanym egzaminie. Obsługa bez uprawnień byłaby równoznaczna z utratą gwarancji, a nawet groziłaby grzywna za zatruwanie środowiska 😜
Opublikowano 23 listopada 20232 l @szpenio sądzę, że to ciekawy pomysł. Możnaby pójść dalej i wprowadzić możliwość aby uzyskać zwolnienie z obowiązku wymiany starych kotłów górnego spalania na nowe poprzez odbycie szkolenia z palenia od góry potwierdzonego egzaminem praktycznym (albo ewentualnie poprzez dodanie do szkolenia szkolenia z egzaminem obowiązku założenia bufora)
Opublikowano 23 listopada 20232 l Zgadzam się z przedmówcami. Powinno być choć trochę szkolenie z palenia.Ci Starsi Państwo myślą że 60 st na kotle to tak ma być jak w starym kopciuchu. Dziwią się że zawór do kotła odcina przepływ gdy temp. na nim spadnie poniżej 60 st C. Przecież na tym polega aby nie wychladzać bufor. U mnie laddomat dopiero startuje przy ok 72st przy wkładce 78 st C. Źle im ktoś wytłumaczył gdzie jest główna komora spalania. Mojej żonie pokazałem i była zdziwiona jak to jest że w górnej komorze pełno drewna, płomieni zero a na dole płomień jak z palnika i na kotle 80 st. Pozdrawiam
Opublikowano 23 listopada 20232 l U mnie jest przez dłuższy czas grzania bufora jest 50-60 stopni na kotle i problemu nie ma. Edytowane 23 listopada 20232 l przez PredatorC
Opublikowano 23 listopada 20232 l Instrukcja dołączona do tego kotła raczej była czytać robić według jej i obserwować co się dzieje. Jak instalacja źle zrobione reklamować źle zrobiona instalacje. Co do drewna jest raczej napisane że sezonowane i jaki wymiar.
Opublikowano 23 listopada 20232 l W dniu 20.11.2023 o 09:54, zaciapa napisał(a): Kolego kapilary to pół biedy, Ty się lepiej skup na naczyniu, bo to co masz teraz, to niezła "bombka", Przy twoim zładzie wody powinieneś mieć minimum 200l. Tak jak koledzy wyżej piszą, przy układzie zamkniętym z buforem, gdzie często grzeje się do 90*, naczynie musi być minimum 10%.. A dlaczego tak duża pojemność ? Czy ze względu na układ zamknięty? Przecież woda aż tyle się nie rozszerza, od 4*C do 100*C jest to zaledwie 4% , wiec nagrzewając kocioł z buforem 1000l. w układzie otwartym w naczyniu przybędzie w porywach 40l wody. Po co więc aż taka asekuracja ?
Opublikowano 24 listopada 20232 l @szpenio W układzie zamkniętym przyjmuje się jako bezpieczną wartość około 10% objetosci całego zladu wody . Na naukowe wytłumaczenie nie licz, nie mam żadnych literek po nazwisku, wiec nie będę udawał, że się znam 😁 U siebie mam dwa naczynia, łącznie 135l i gdy bufor nagrzeje do setki, to już mam 2 bary, a wstępne na zimnej wodzie, 0,5 bara. Wody w instalacji dokładnie nie wiem ile mogę mieć, bufor około 1200 + kocioł + 8 grzejników Al, to pewnie wyjdzie ponad 1300l, więc te 10 % to skąpo strasznie..
Opublikowano 24 listopada 20232 l 7 godzin temu, szpenio napisał(a): Przecież woda aż tyle się nie rozszerza, od 4*C do 100*C jest to zaledwie 4% Nie jeden hydraulik montując pierwszy raz Bufor liczył te 4% a później... wymieniał naczynie na dużo większe😀
Opublikowano 24 listopada 20232 l Potwierdzam to co mówi @zaciapa 10% to minimum. Sam się na tym przejechałem bo instalator też twierdził że do 1000l bufora i około 200l instalacji wystarczy naczynie 50l. I co przy pierwszym paleniu zrobiło się ciśnienie prawie 4 bary. Nikt nie bierze pod uwagę, że taki bufor grzeje się do prawie 100 stopni a nie do 50. Teraz mam naczynie 75l i nadal uważam, że to za mało ale z powodu braku miejsca i konieczności większej ingerencji w instalację tak już zostawiłem. Przy ogrzaniu całego bufora do 90 stopni mam ponad 2 bary.
Opublikowano 24 listopada 20232 l https://onninen.pl/artykul/jak-dobrac-naczynie-przeponowe-do-instalacji Cytat Zauważ, że nie chodzi w tym przypadku o pojemność całkowitą naczynia, ale o pojemność użytkową, czyli objętość samej tylko komory wodnej. Taką informację nieraz trudno znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. Dla ułatwienia można więc przyjąć, że interesująca Cię wartość jest przynajmniej o 1/3 mniejsza od podawanej przez producenta pojemności całkowitej.
Opublikowano 24 listopada 20232 l Rozumiem, naczynie przeponowe, specjalna konstrukcja, więc użytkowa pojemność jest dużo mniejsza od pojemności baniaka, ale naczynie w układzie otwartym tyle nie traci na objętości, przelew zazwyczaj jest prawie pod sufitem. Niebawem zrobię test i sprawdzę, na zimnym układzie napełnię naczynie na maksa i podstawię kocioł pod przelew, zobaczymy ile wyleci, gdy rozbujam cały zład do 80*C, bufora jeszcze nie podłączyłem, więc z tych ok.200 litrów przeleje się nie więcej niż 10 litrów, bo nie raz napełniałem tak układ i nigdy nie przepełniło mi kociołka o tej pojemności. Praw fizyki się nie oszuka i nie może być aż takich rozbieżności. Błędem jest doliczanie calego zładu podłogówki i grzejników z rurkami do pojemności bufora i kotła, bo rozszeżalność wody w tym układzie niskotemperaturowym, czy nawet w grzejnikach nie przekracza 1%. Coś tam można dorzucić ale nie 4 czy 10%. Moim zdaniem do bufora 800l w układzie otwartym uwzględniając kocioł i instalację zbiornik 50l. w zupełności wystarczy... no tak, ale nie przewidziałem parowania ciepłej wody w naczyniu 😜 może po to się daje większy, aby często nie dolewać, a teraz przy tych buforach ładowanych na maksa to chyba z odpowietrzenia/przelewu para wali jak z czajnika :) Edytowane 24 listopada 20232 l przez szpenio
Opublikowano 24 listopada 20232 l Już to przerobiłem na swoich błędach więc nie masz racji. Mam 7.5 procent objętości całego układu, około 2000L i naczynie 150L ciśnienie wzrasta od 1,1 przy 30 stopniach do 2,5 przy90 stopniach. Musisz zrozumieć że naczynie zamknięte ma poduszkę powietrzną gdzie jest powietrze pod pewnym ciśnieniem wstępnym więc nie możesz go napełnić do pełna to powietrze na to nie pozwoli , przyjmuje się że jedna 3 więc jak masz 800L to 4 procent to jest 32 l razy 3 to 100L będzie optymalnie.
Opublikowano 24 listopada 20232 l W przeponowym ja rozumiem jak najbardziej, ale tak jak napisałem w układzie otwartym, który mam i mam zamiar utrzymać przy dodaniu bufora, ta wielkość 8% wydaje mi się przesadzona.
Opublikowano 24 listopada 20232 l Otwarte to tak 50l ok .Chociaż odrobinę większe nie zaszkodzi , rzadziej będziesz dopuszczał wodę. Edytowane 24 listopada 20232 l przez wkl
Opublikowano 24 listopada 20232 l U mnie z 30 l jakie zainstalował mi hydraulik zamieniłem na 80 li zero problemów . Bufor 1000l, stalmark eko wood 21 kw, cwu 120 l i ok. 60 żeberek żeliwnych.
Opublikowano 4 grudnia 20232 l Mnie się ten płomień podoba, ale ja już zrozumiałem żeby nie przywiązywać nadmiernej uwagi do wyglądu płomienia. Po tym jak zaopatrzyłem się w termoparę wygląd płomiena u mnie schodzi na dalszy plan, ważne żeby uzyskać jak najwiekszą jego temp i spalanie drewna zupełnie bez sadzy.
Opublikowano 5 grudnia 20232 l 9 godzin temu, PredatorC napisał(a): OHV w kotłowni lekko uspokojony. Ile się pali cały załadunek zrębki? Ile nagrzeje wody? Jak 1mp zrębki to od 220 do 430 kg to w 100 litrach kotła ile się zmieści wagowo?
Opublikowano 5 grudnia 20232 l 3,5-4h Nie mam ciepłomierza. 3,5 wiadra 20l Edytowane 5 grudnia 20232 l przez PredatorC