 Jak masz wychłodzony bojler i pompa ruszy to kocioł zalewa zimna woda więc temp. gwałtownie spada, normalne. Jak nie zaczniesz zmienia zakresu powietrza (filmik) to daleko nie zajdziesz. Popił i kondesator to drugorzędna sprawa. 

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dmuchawa która będzie bardziej odpowiednią ? Rms 120 czy wpa07 ? Palnik mam eko energię więc cudów też nie ma co się spodziewać. Korona zmieniona na nawiercaną . 

IMG20230113190013.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i teraz mnie rozumiesz. 🤗 Jeszcze wytłumacz mi czemu ta modulacja wygląda na wykresach. Albo max albo min.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wyglada ta instalacja? To-czyli ladny odbior mocy z kotla i dobre ustawienie powietrza min i max.(i nie tylko w srodku przebiegu mocy)podstawa dzialania plynnej regulacji mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10-100,bo min.jest dla 10% mocy 🙂 Moc dmuchania ustawowac zakresom.Skala 5-24 to na poczatkowe testy može ok......

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Idę założę dmuchawę wpa 07 i kondensator 0.68. będziemy na niej ewentualnie ustawiać bo ona jest docelową. Z tego co patrzyłem do startuje od około 30%.

Instalacja jest robiona wg tego schematu plus dolożona jest pompa pomiędzy zaworem 4D o powrotem kotła. 

Screenshot_2023-01-22-12-48-11-72_77aeb73a0a22f162ae11197ef29cc2b5.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mimo,že na tym zdejcju nie wychodzi goraca z kotla w obieg,ja bym podlogowke wpial poza 4d grzejnikowy,by powrot z podlogi byl pomieszany poprzez 4d.Z pompka w obiegu kotlowym mialo by byc stabilnie,poki ten powrot z  podlogowki nie robi tam cyrku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwsza pompka od lewej jest mieszacz ma grzejniki druga jest od podłogówki i trzecia jest od CWU. 

IMG20230122131532.jpg

IMG20230122131528.jpg

IMG20230122131444.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli powrot z podlogi idzie chlodny rowno w kociol.Ja bym to kolanko pod pierwsza pompke zmienial na T i wpial tam ta pompka podlogi,na grzejniki zawsze bedzie wyžsza temp,niž w podloge.Powrot z podlogi wpiac do powrotu z grzejnikow.

I jesli za tym drewnem powroty dole spiete,to skopane calkowo.

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uf. Akurat są spięte ale jest zawór założony. To spuszczania wody z instalacji. A co da zmiana wpięcia podłogi w obieg od grzejników ?

IMG20230122141459.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aa,tam zawor.Dobro.Teraz chlodna i to dužo chlodna wode z powrotu podlogi zalewa powrot kotla.(jesli z 4d plynnie 50 i podlogi 30,to jest + - 40 i to slabo dla kociolka)Gdybys ten obieg podlogi wpial poza 4d,czyli w obieg grzejnikowy,powrot kompletno bylby wymieszany i ochroniony poprzez ten zawor czterodrožny,stabilniejsza instalacja i praca kotla.

Przeniesz w watek instalacji i tam fachowcy cos ci doradza...

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czujnik powrotu mam przy samym wyjściu z kotła. Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosi około 4 lub 5 stopni więc nie jest źle. Teraz po zmianie dmuchawy i ustawieniu wstępnie powietrza widać że sterownik bardziej moduluje. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

7 godzin temu, Eto napisał(a):

Na wykresach modulacja pracuje jakby skokowo. Albo min albo max. Nie ma płynnej pracy

Z wykresu wynika że moc najpierw rośnie stopniowo od 0 do 40-50%, potem maleje do 0. Nie ma skoków. Temperatura równa.  Nie ma tu chyba żadnego problemu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem że dużo zmian na raz.  Ale dmuchawa wleciała wpa07 z kondensatorem 1.5uf. Skala ustawiona 26-60 pow 1-100. Na wykresie widać że modulacja cały czas pracuje . 

IMG20230122181147.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam ta dmuchawe,najliepiej dziala na 1pf.Testowalem mniejszy i wiekszy.Bedzie na tym 1,5 problem w malych obrotach.mam 19-21/54-59 dla opalu.Widze tež progres na wykresu mocy/spaliny.Poczekaj z godzinami przy piecu na odpowiedny kondensator 🙂

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym wrzucił tę instalację do osobnego wątku z prośbą o sprawdzenie poprawności jej wykonania. Jak pisał @bercus wpięcie podłogówki w obieg kotłowy to chyba nie najlepszy pomysł. Żaden producent kotła nie proponuje takiego wykonania instalacji. Przy mieszaniu dwóch typów instalacji najwygodniej jest zastosować sprzęgło.

 

  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam czy robicie korekty czujników temperatury sterownika. Z ciekawości przyłożyłem kilka czujników temperatury do wyjścia na obieg CO I każdy pokazuje inaczej. Który będzie najbardziej wiarygodny.Screenshot_20230124_195841.jpg.a8eb1846ce16d191a3f35432902558ab.jpgScreenshot_20230124_195706.jpg.02291f5a75250fd30a27efeca6afad11.jpg20230124_195451.thumb.jpg.e6016959c737c68b1b6c4aca9552f2dd.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Użyte czujniki temperatury nie są w żaden sposób kalibrowane. Dużo zależy od montażu (np. termopad, izolacja), długości kabla i jakości wykonania samego czujnika. Nawet termometry analogowe nie są kalibrowane. W sprzęgle mam 2 zwykłe termometry. Ten na powrocie pokazuje temperaturę wyższą od tej na wyjściu. Chcesz to sobie skalibruj czujniki temperatury. Ja u siebie zrobiłem korektę tak by sterownik pokazywał to co termometry analogowe wpięte w wejście i wyjście kotła.

Mnie to czasem bawi jak ktoś w sterowniku na zaworze 3d/4d ustawia precyzję jego pracy na 0,2C. Technicznie można, tylko po co? Jaki to ma wpływ na temperaturę w domu? Przecież to powoduje tylko ciągłą pracę siłownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam skalibrowany pokojowy z termostatom obok niego,pogodowy z cieplomierzom obok niego i kociol z powrotom.Jaka z tych temperatur jest sprawna nie wiem i nie obchodzi mnie to.Silnik mieszacza jest od tego by dzialal,niech dziala.Czy raz w godzinie,czy 3x.Wieksza zmiana na nim i dužym ukladu powoduje wieksze szrapanie z kotlom,na pozwolniejszych zmianach z pogodowka ladnie chodzi.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój sterownik również moduluje cały czas, chociaż teraz przez dobór parametrów już się nie odstawia - to jest mój sukces.

Dowiedziałem się, że przyczyna jest brak pompy kotłowej. U Ciebie również nie ma. Możesz wykorzystać pompę CWU jako kotłową, czyli cały czas pracującą. Modulacja się wyrówna, tylko będziesz miał temp CWU = temp. kotła. i dodatkowo pewnie większe zużycie opału.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam ta dmuchawe,najliepiej dziala na 1pf.Testowalem mniejszy i wiekszy.Bedzie na tym 1,5 problem w malych obrotach.mam 19-21/54-59 dla opalu.Widze tež progres na wykresu mocy/spaliny.Poczekaj z godzinami przy piecu na odpowiedny kondensator
Zamontowałem wpa07hl i mam kondensator 0.68mf. Radzisz zmienić na 1 mf jak to się odbije na pracy dmuchawy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.