Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
3 godziny temu, abcde napisał:

nawet gdybym je podal to i tak masz inny piec,palnik,instalacje ,dom...niema uniwersalnych,kazdy do swoich ustawien musi dojsc sam metoda prob i bledow:mi to zajeło kolo miesiaca zanim zrozumialem  o co chodzi .

 

 

Ok

  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Spróbuję jeszcze raz je załadować.

  • Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to pow

  • Ten problem wiatrowy rozwiazalem termostatom pokojowym za pomocy obnižania CO.W normalnej pogodze chodzi w obnižaniu o 2°C,przy wiatru,sniegu termostat przy schlodzeniu pomieszenia daje sygnal ON i te

Opublikowane grafiki

Opublikowano
Godzinę temu, diabelski napisał:

Czemu na podłogówkach nie dałeś mieszacza z pompą -oszczędności? one zwolniłyby znacznie przepływ obiegu podłogowego, podłoga nie byłaby taka gorąca -a tak to szybko wychładza ci obieg.

I tak jak Jockey radzi: pompa na stałe wł. na cwu -podniesie to znacznie temp. na powrocie.

 

Podłogówki idą przez zawór 3d jaka temperatura na grzejniki taka na podłogę

Opublikowano

To lipa, żeby to miało ręce i nogi to podłogówka na jednym mieszaczu a grzejniki na drugim 

Opublikowano

Dziś w nocy nie miałem prądu przez chwilę, rano widzę że pokazuje mi temperaturę w domu 192 stopnie. Robiłem kilka restartów sterownika i nadal tak pokazuje. Mam panel pokojowy i w nim mierzona jest temperatura. Czy ktoś miał taki przypadek ? Chyba spróbuje wrócić do ustawień fabrycznych to może wróci prawidłowa temperatura.

Opublikowano

ustawienia fabryczne powinny pomoc. Mialem tak kiedys z pogodowym i po fabrycznych bylo ok. Zainwestuj w Ups. Ja mam i mam spokoj. A u mnie bardzo czesto nie ma jednej fazy akurat tej na ktorej jest sterownik. Zamontuje jeszcze przelacznik faz ale to po zimie.

Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Witam serdecznie szanowne grono.  Kupiłem sterownik skzp i nie mogę sobie go ogarnąć w automacie.  Piec klimosz ling duo 49kw możliwość nastawy od 20kw do 49kw.  Dom a raczej pensjonat pow około 500m2 drewniany.  Dmuchawa wbs 5a z tego co znalazłem moc 105W. Odpaliłem w automacie  i było czarno węgiel się przesypywal czy ktoś z szanownych forumowiczów mógł by mi pomóc to pozbierać do kupy jakie nastawy spróbować na początek

Opublikowano

Żeby ktokolwiek mógł ci pomóc,to trzeba widzieć zdjęcia wszystkich nastaw i palnika.

Opublikowano
54 minuty temu, Czarekurb napisał:

Dziś w nocy nie miałem prądu przez chwilę, rano widzę że pokazuje mi temperaturę w domu 192 stopnie. Robiłem kilka restartów sterownika i nadal tak pokazuje. Mam panel pokojowy i w nim mierzona jest temperatura. Czy ktoś miał taki przypadek ? Chyba spróbuje wrócić do ustawień fabrycznych to może wróci prawidłowa temperatura.

Spróbuj w sterowniku zrobić tak: użyj czujnika w panelu ustaw na 0, daj zapisz, a potem ustaw na 1 i zapisz. Czasem pomaga.

Opublikowano

Sajmon zacznij od wpisania kaloryczności opału. W automacie sterownik sam dozuje częstotliwość podawania opału. Druga sprawa to czy masz ustawiony podajnik w cykl automatyczny czy interwał? 

Opublikowano

Moim zdaniem potencjał podajnika trzeba dobrze zmierzyć, tam nie będzie 16 kg/h tylko dużo więcej (może i koło 50kg/h???) i przy  domyślnych ustawienia sterownika będzie przesypywać.

Edytowane przez krisgie

Opublikowano

Narysuje ktoś mi szkic jak powinna wyglądać u mnie instalacja?

Opublikowano

Mirekkss załóż temat w dziale Instalacje CO, pokaż swój schemat, tam Ci fachowcy wszystko podpowiedzą i wybierzesz sobie najlepsze rozwiązanie

Opublikowano

Panowie to mój 3 sterownik TIMEL ale pierwszy z tym ... ktoś mi powie co to jest ? Bo w instrukcji nie znalazłem. 06fd6c730c151c9c112c2af5af122bb3.jpg

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

zabezpieczenie temperaturowe kotła (STB) dajesz go razem z czujnikiem kotla

Opublikowano

A co mam z tym zrobić? W sensie gdzie powinno się znajdować?

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

 pisalem  razem z czujnikiem kotła   w specjalne miejsce do tego  albo zaraz na wylocie z kotla

Opublikowano
3 godziny temu, Jockey napisał:

Spróbuj w sterowniku zrobić tak: użyj czujnika w panelu ustaw na 0, daj zapisz, a potem ustaw na 1 i zapisz. Czasem pomaga.

Zadziałało, rano sam chciałem tak spróbować ale z samego sterownika nie mogłem, po pracy zrobiłem to z samego panelu pokojowego i temperatura wróciła do normy, obyło się bez przywrócenia ustawień fabrycznych i ustawiania kotła na nowo.

Opublikowano

A sorry jakoś nie doczytałem -_- dzięki

Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dla stabilizacji pompa CWU pracuje mi jako obieg kotłowy - zgodnie z waszymi poradami. Pytanko tylko na jakim biegu powinna działać? Im wyższy bieg tym temperatura powrotu wyższa. Jak to macie ustawione u siebie. Zbiornik CWU ok 1,5 m od pieca.

Opublikowano

Wystarczy na pierwszym.

 

Tak poza tym chciałbym się przywitać to mój pierwszy post na tym forum [emoji16]. Od roku używam ten sterownik i po przestudiowaniu tych wszystkich wątków załapałem o co biega z ustawieniami. Dla początkujących to nie jest trudne, ale jestem typem "grzebacza" i za krótki czas czekałem na stabilizację kotła, przez co dopiero w tym roku udało mi się w miarę ogarnąć. Pozdrawiam

Opublikowano

Witam ja próbuję od dwóch tygodni ustawić nie mogę.Piec ma zadane 54,spada 46 i podbija 68.Piec 20kw,moc ustawiona 16,podawanie 5s,wiatr 30% przy 100%

IMG_20181025_215755567.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
22 godziny temu, Mirekkss napisał:

Szybki szkic instalacji. Temperatura powrotu bojlera jest wyświetlana jako bojler bo czujnik jest założony na powrocie.

15404968985987571008387368291279.jpg

A jakbym zastosował takie rozwiązanie złączył powroty dołożył pompę na cwu i dodatkową rurkę (zaznaczona grzałką) ma to sens?

15405775439694932903152189000784.jpg

Opublikowano

Mirekkss daj ten szkic do działu instalacje, bo jeśli tak masz w realu, jak narysowałeś, to tam instalacja jest do gruntownej poprawki, bo nawet naczynie wzbiorcze masz za pompą i zaworem 3D... a to już raczej bezpieczne nie jest...

Edytowane przez Jockey

Opublikowano

pal123...koszmarny ten wykres :)

Musisz potestowac:jednego dnia ogranicz sterownikowi modulacje do 50% drugiego dnia obetnij mu moc do 10 kw i porownaj sobie wykresy i proces spalania....metoda prob i bledow :)

Opublikowano

Dzięki koledze reded w miarę okiełznałem tą bestie.  Potencjał podajnika to 39kg/h teraz walczymy z wiatrem  bo ogromna dmuchawa i z doborem odpowiedniego kw bo retorta jest 50kw 

Edytowane przez sajmon55556

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.