tylko o to mi chodziło, można też ustawić stały przepływ na np. 18l/min ( pompka będzie pracować cały czas z max wydajnościa, a ta max wydajność ustawiona zostanie wcześniej na np 18l/min) to pc powinna aby utrzymac zadana temp. modulowac mocą w dół.

Zrzut ekranu (10).png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Tak jak pisałem mamy tylko podobne pompy . Takiego parametru nie mam tylko max wyd pompy nie posiadam delty

Yaro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a szkoda , myślałem że uda mi sie osiągnąć twoje parametry😉, z innej beczki bo widzę że takze masz service cloud, czy któryś parametr z wykresu pozwoli ocenić czy jest wystarczajaca ilość czynnika chłodniczego, bo mam dziwne nieoszronione paski na pc, gdzies wyczytałem ze moze być za mała ilość czynnika.

1701623992259.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowiadając na pytanie zadane w prywatnej wiadomości.

Moja pompa tak nie ma, jest oszroniona równomiernie. Ja mam monobloka i nie słyszałem żeby komuś tak się robiło. W split owszem może być to przyczyna za małej ilości gazu.

W ustawieniach pompy możesz mieć ustawione włączenie defrostu co godzinę. Jeżeli dobrze pamiętam to ustawienia instalatora w defrostach jest wymuszenie defrostu ręczne lub automatyczne i w automatycznych ustawia się co jaki czas ma je robić Standartowo ustawione jest wymuszenie ręczne czyli z klawiatury. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak pisałe Ci wcześniej że jak mróz to trzeba wyłączyć. Raczej rzadko. Nie kontroluje tego.   

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 miesięcy temu...

Zaproszenie na webinar "W jaki sposób zabezpieczyć pompę ciepła typu hydrosplit, monoblok przed mrozami?"



Zabezpieczeniapompciepatypumonoblokprzedmrozami_.thumb.jpg.4c4809bdd5b441f6ab4c5e3dc2438627.jpg


Poniżej link do zapisu na webinar. 

https://globenergia.clickmeeting.com/w-jaki-sposob-zabezpieczyc-pompe-ciepla-typu-hydrosplit-monoblok-przed-mrozami-/register


ps.
Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne.
Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie spokojnie o dowolnej dogodnej dla siebie porze.

Oczywiście ta tematyka nie dotyczy tylko pomp ciepła Panasonic. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, sambor napisał(a):

,,,, może mógłbyś opowiedzieć szanownym kolegom na czym stanęło w tej ochronie, ,,,,

Czas to pieniądz.

Każdą sekundę, minutę, czy też godzinę, która jest poświęcona na wykonanie danej pracy, można przeliczyć na potencjalne pieniądze.

Oczywiście, na Twoje zapytanie odpowiem, w wolnym  dla mnie czasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Zaproszenie na webinar "Pompy ciepła generacji M i duże T-CAP. Nowe rozwiązania w ofercie Panasonic".
Wtorek, 1 października,  godz. 10:00 – 12:00 Prowadzący webinar Stanisław Glodny & Dawid Wdowiak.

Poniżej link do zapisu na webinar. 
źródło:
https://globenergia.clickmeeting.com/pompy-ciepla-generacji-m-i-duze-t-cap-nowe-rozwiazania-w-ofercie-panasonic-/register


ps1.
Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne.
Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie spokojnie o dowolnej dogodnej dla siebie porze.

ps2.
"Rozpoczynamy cykl zamkniętych konferencji online dla Instalatorów Panasonic. 100% wiedzy!
 Zapraszamy na zamknięte szkolenia online, dedykowane wyłącznie akredytowanym instalatorom. To pełne praktycznej wiedzy spotkania, podczas których przedstawimy Wam nowe rozwiązania, zarówno z kategorii pomp ciepła Aquarea, jak i innych segmentów produktowych z obszaru HVACR.
"

Nie ma problemów z zapisem, wypadało by tylko podać podczas rejestracji, że się nie jest instalatorem.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
W dniu 6.09.2024 o 07:41, sambor napisał(a):

RODO - srodo, ale może mógłbyś opowiedzieć szanownym kolegom na czym stanęło w tej ochronie, jaka ochrona jest najlepsza? 


Z pewnością wszyscy forumowicze bardzo niecierpliwie czekali na tę chwilę. W końcu nadszedł ten moment, kiedy możemy odetchnąć z ulgą i powiedzieć: No nareszcie!.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.