PioBin Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1126 Opublikowano 19 Grudnia 2023 36 minut temu, Piecuch19 napisał(a): bez znaczenia dla mnie jest że mam 1 czy 3% tlenu Tarczowym termometrem w czopuchu mierzyles? Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1127 Opublikowano 19 Grudnia 2023 (edytowane) No właśnie dałeś pokaz swoich intencji. Ale zawsze możesz przeczytać jeszcze raz to co napisałem, a potem kolejny itd... Możesz też poogladać Edytowane 19 Grudnia 2023 przez Piecuch19 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1128 Opublikowano 19 Grudnia 2023 (edytowane) Płomień jest niebieski, ciężko uchwycić to kamerą ale myślę, że widać. Edytowane 19 Grudnia 2023 przez PredatorC Cytuj
maracz Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1129 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Przy wartości 1/2% tlenu w spalinach u mnie już zaczyna się produkcja sadzy. Na powyższym filmiku widać że w tej chwili kiedy było 1,6% płomień nie jest już tak klarowny jak we wcześniejszych filmikach, jest za mało tlenu, według mnie oczywiście Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1130 Opublikowano 19 Grudnia 2023 (edytowane) @PredatorC Niebieski płomień nie jest najcieplejszy, ale fioletowy jest Ok, bo świadczy o tym że tlenki się spalają, a do tego potrzebna jest odpowiednia temperatura i zawartość tlenu, która pozwoli się spalać tlenkom, a nie wychłodzi płomienia - to są te warunki dla których tlenki się spalają dając dodatkowe ciepło/ KWh , a przy niższych temperaturach tego nie ma. Niektórzy spalający opał w niższych temperaturach nazywają z niewiedzy i sarkastycznie spalaniem tlenków jako " ciepło ukryte" , a ja jestem za tym żeby to " ciepło ukryte" odkryć na nowo i uwypuklić/odkryć. Ich automaty np. na ekogroszek czy pellet w których nie ma takich warunków do spalania tlenków ale mają wyświetlacz podłączony do netu i mogą sprawdzić wagowe spalanie, które bardzo odbiega wartościami zużytego opału od spalania u osób które się zatroszczą w swoich indywidualnych warunkach z dopasowaniem paleniska do indywidualnych potrzeb energetycznych budynku i będą spalały znacznie mniej. Kolega @PioBin nie zadbał o to żeby dopasować swój kocioł do zapotrzebowania energetycznego budynku i kombinuje z pogodówkami, zmniejszoną temperaturą/przymieszaną na grzejniki czy cześciwo na podłogę/ kombinacją zaworów, a te kombinacje z zaworami n- drogowymi wynikają z nieidpowiedniego kupienia kotła z za dużą mocą do swojego budynku - i taka osoba powinna się wstydzić że neguje/dyskredytuje posty osób które chcą pomóc osobom których nie stać na opał ( a tym bardziej na propozycje bardzo rozbudowanej/kosztownej instalacji grzewczej), a proste modyfikacje kotła bez fachowców powinny pomóc w spalaniu dużo mniejszej ilości opału sezonowo ( bez ciepomierzy i sprawdzania laboratoryjnie szczątkowych ilości tlenu w spalinach/czopuchu). Każdy może zrobić to sam - bez fachowców/producentów/hurtoników/sprzedawców - moją ideą jest naj jak prostsza konstrukcja w której można osiągnąć gorący/biały plomień dla ogrzania całej chałupy - wbrew wszystkim instalatorom i sprzedawcom którzy nam próbują wcisnąć kupę gadżetow które potem będą serwisować/naprawiać i doić. Natomiast ludzie na tym forum którzy mają przewymiarowanie kotły nie powinny doradzać innym bo nieświadomie wpadną w taka samą pułapkę jak oni. Doświadczenie osoby która ma mocno przewymiarowanym mocą kocioł jest nie miarodajna dla osób które to czytają i są w rozterce - co zrobić? - co w danej sytuacji jest właściwe? @PredatorC podoba mi się, bo wbrew panującym standardom stara się polepszyć sprawność swojego kotła, bo konstruktorzy/producenci nie byli na na tej lekcji - spalania paliw stałych Nie trzeba malych palników, szybkich przepływów spalin, mocnych dnuchaw żeby osiągnąć biały/gorący płomień W prosty sposób bez powyższych gadżetów dmuchaw też można uzyskać gorący płomień: To świadczy że wszystkie opowieści ponaddźwiękowej wydajności dmuchawy/dmuchania/ rozpędzania płomienia czy paleniska są nie na miejscu, bo biały płomień można zrobić z biegu - bez spalenia połowy wsadu. Normalne jest że jeśli się coś ogrzewa przez pół wsadu kotła i czas do spalenia połowy wsadu to wreszcie temperatura musi wzrosnąć, ale chodzi o to żeby biały płomień uzyskać od razu na ile to możliwe bez spalenia połowy wsadu, więc kolega @maracz musi się pogimnastykować jeszcze z swoim unochodem żeby w krótszym czasie osiagnć te temperatury. - aczkolwiek chwała mu za to że do tego dąży. Reasumując - nie wierzcie głópolom takim jak ja - trzymajcie sią wytycznych producenta i palcie tak żeby efektywnie ogrzać chałupę - z wygodą dla siebie. Forum jest do wyrażania jedynie opinii, a ja akurat mam taką. Edytowane 19 Grudnia 2023 przez Piecuch19 1 Cytuj
maracz Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1131 Opublikowano 19 Grudnia 2023 (edytowane) @Piecuch19 skoro mnie wywołałeś, to mówmy o konkretach, mnie nie interesuje kolor płomienia u Ciebie, może być i nawet siwawobiały, blady, różowy czy nawet czarny, poprostu zmierz u siebie temp tego mitycznego białego płomienia na drewnie i pokaż lub niech ktoś kto przerobił kocioł na Twoją modłę to zrobi i do tego niech pokaże wymiennik. Wszystko czym tak się chełpisz na forum dawno temu przerabiałem, dla mnie z perspektywy czasu to była jedna wielka klapa. Ty nawet u mnie widziałeś biały płomień jak miałem jeszcze "strzelinę" gdzie ja nic takiego nie widzałem, już wtedy choć tego nie pisałem zapaliła mi się czerwona lamka. Wiem że bolą Cię moje wpisy bo nie pasują do Twojej natracji i za wszelką cenę będziesz się starał je deprecjonować. Nie mam zamiaru z Tobą więcej wchodzić w dyskusję, ja już się poznałem na Tobie, i myślę że nie tylko ja. Bez odbioru! Edytowane 19 Grudnia 2023 przez maracz 2 Cytuj
PioBin Opublikowano 19 Grudnia 2023 #1132 Opublikowano 19 Grudnia 2023 @Piecuch19 Ty naprawde nic poza temperatura w czopuchu nigdy nie zmierzyles? Jasny, cieply, za duzy, fioletowy, cegielka tam - a cos wiecej? Liczby fakty… nie opowiadania sf. Podaj liczby… PS. Wiesz wiecej o mojej kotlowni niz ja sam… Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 20 Grudnia 2023 #1133 Opublikowano 20 Grudnia 2023 (edytowane) 3 godziny temu, maracz napisał(a): @Piecuch19 skoro mnie wywołałeś, to mówmy o konkretach, mnie nie interesuje kolor płomienia u Ciebie, może być i nawet siwawobiały, blady, różowy czy nawet czarny, poprostu zmierz u siebie temp tego mitycznego białego płomienia na drewnie i pokaż lub niech ktoś kto przerobił kocioł na Twoją modłę Tu w tym temacie masz osoby które przerobiły na moją "modłę" i ich odczucia po przerobieniu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/#comments ( Możesz zobaczyć opinie np. @buli912 i jego filmiki - możesz obejżeć - więcej jak 5 sekund - te Twoje 5 sekund nie widać nic z płomienia-- u mnie widok płomienia jest minimum 30 sekund - by było realnie, a nie przypadkowy wycinek i żeby był widoczny - do rozpoznania). Pokaż płomień i palenisko, a nie termometr - to może pomogę, bo pomimo Twojej buty zawsze jestem zainteresowany procesem palenia i interpretacją tego procesu przez różne osoby ( że np. zalecane jest 10% nadmiaru tlenu w czopuchu - choć w czopuchu już nic się nie pali, bo spaliło się w palniku - pisałem Ci w temacie o sondach). Śledzę też Twoje poczynania w zakresie tworzenia form - bardzo ładne - podoba mi się i zastanawiam się kiedy zaczniesz myśleć racjonalnie? Widzę pomału zbliżasz się do kwintesencji tematu rozdzielając PW i PP z jednego źródła, ale nadal masz problem z osiągnięciem właściwej temperatury płomienia dopiero po wypaleniu połowy zasypu i mocnym dmuchaniem - myślę że jesteś na dobrej drodze, ale skup się jak kiedyś Ci pisałem na proporcjach - wtedy nie będziesz musiał tak rzeźbić - więcej nie podpowiem żeby wyglądało że sam coś niebywałego odkryłeś. Będę obserwował Twoje poczynania bo mi się podoba co robisz. A @PioBin - nie przeszkadzaj/ nie zaśmiecaj wątku w którym o procesach spalania paliw stałych nawet nie śniłeś, a co dopiero na podstawie Swoich doświadczeń z przewymiarowanym kotłem mógłbyś napisać. Podaj liczby: zapotrzebowanie średnioroczne mocy w kW kotła ( nie mocy na -20'C), zapotrzebowanie sezonowe kWh budynku i jaką ma moc Twój kocioł - wtedy Ci wyjaśnię co ? i jak?. Na razie za mało danych ( jak odpisujesz świeżakom na tym forum - doradzając - najpierw sobie doradź i nie przeszkadzaj). Jak nie możesz się powstrzymać to wsadź palec w 4 litery i pocierp trochę . Przepraszam wszystkich użytkownków tego kotła jak i tego forum , ale nie mogłem się powstrzymać na taką ingorancję 0co do prawidłowego procesu spalania i jego krytykę/ swoje zdanie jak i do zaczepek osób które tyko starają się ,- z marnym skutkiem odwieść od spalania paliw stałych z ideologią czystej Europy, która ma ok 7 % globalnej produkcji Co2 Edytowane 20 Grudnia 2023 przez Piecuch19 Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Grudnia 2023 #1134 Opublikowano 20 Grudnia 2023 @Piecuch19 To nie jest watek o moim domu tylko poboczny o spalaniu i parametrach tego procesu wiec trzymajmy sie tego. Nie jesteś wstanie takich sprawności i wyników osiągnąć to wiem i to boli… Jak napisaliśmy ze niska zawartość tlenu a nie kolor podnosi temperature (aczkolwiek uważam ze sa inne zależności) to u Ciebie ni stad ni z owąd na termometrze pojawiło sie 1-3% tlenu!!! PS. Stajesz sie bezczelny! Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 20 Grudnia 2023 #1135 Opublikowano 20 Grudnia 2023 @PioBin Trochę podszkol się chociaż z teorii żebyś mógł w ogóle zabrać głos w=/s jak w Stelmarku poprawić sprawność spalania - halo Tu lZiemia !!!? Pomagam potrzebującym i tego się trzymam - różnica zdań - w temacie, ale bez indywidualnych animozji ( przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać wobec @PioBin który nie ma głębszej wiedzy o spalaniu paliw stałych, a się wcina/przeszkadza - Może się wypowie na temat Jak chce poprawić sprawność spalania? I jak chcesz poprawić sprawność odbioru w kotle Stelmark Eko Wód - czekam na sugestie @PioBin - takie - bez przeszkadzania - wyłacznie merytoryczne bez obrażanie kogokolwiek - poprostu merytoryczna dyskusja - to lubię najbardziej. Cytuj
maracz Opublikowano 20 Grudnia 2023 #1136 Opublikowano 20 Grudnia 2023 @Piecuch19 Twoje rady nic dla mnie nie znanczą. Masz grono swoich wyznawców i nic mi do tego. Ja poprawki u siebie robię na podstawie pomiaru tlenu, temp płomienia, wyglądu wymiennika itp. Ty robisz to na oko/oczy na których masz cały czas założone "białe" szkiełka. Masz prawo do swojej opinii, tak jak inni mają prawo do swojej. Problem w tym że Ty nie jesteś w stanie tego uszanować i wszędzie pakujesz się na siłę z butami nawet tam gdzie Cię nie chcą. Ty wiesz swoje, ja wiem swoje, poprostu nie warto się kopać, bo ani Ty mnie nie przekonasz swoich racji ani ja Ciebie do swoich. To tyle. Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Grudnia 2023 #1137 Opublikowano 20 Grudnia 2023 5 godzin temu, Piecuch19 napisał(a): Pomagam potrzebującym i tego się trzymam - różnica zdań - w temacie, ale bez indywidualnych animozji ( przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać wobec @PioBin który nie ma głębszej wiedzy o spalaniu paliw stałych, a się wcina/przeszkadza Zdecyduj sie czy o konkretach czy do mnie personalnie znowu piszesz. Nie bedziesz decydowal czy moge tu czy tam pisac! Dyskusje skierowalem do kolegow @PredatorC i @maracz . Ciekawy bylem ich wnioskow, spostrzezen a nie Twoich “na oko”. Kazdy moze skorzystac z ich pomiarow czy moich - Ty rowniez. 1 Cytuj
demolka19 Opublikowano 21 Grudnia 2023 #1138 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Zaczynam bardzo powoli wychodzić ze swoją instalacją na prostą. Teraz chciałbym zacząć trochę polepszać spalanie, bo coś mi się wydaje że coś nie gra, i tu pojawia się pytanie do Was, od czego zacząć? Mam Eco wood 37, max temperaturę jaką na CO łapię to 81 stopni przy zadanych 89 stopniach. Na spalinach mam ograniczenie do 240 stopni. Jak miałem 220 to temperatura max 78. Widziałem że zaczynacie od wstawienia klina z szamotu - to coś daje? Jak on jest wstawiany, tzn. pomiędzy połówki tej ceramiki na dnie czy na tą ceramikę jest ustawiane? Cytuj
Irek14 Opublikowano 21 Grudnia 2023 #1139 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) 7 godzin temu, demolka19 napisał(a): Zaczynam bardzo powoli wychodzić ze swoją instalacją na prostą. Teraz chciałbym zacząć trochę polepszać spalanie, bo coś mi się wydaje że coś nie gra, i tu pojawia się pytanie do Was, od czego zacząć? Mam Eco wood 37, max temperaturę jaką na CO łapię to 81 stopni przy zadanych 89 stopniach. Na spalinach mam ograniczenie do 240 stopni. Jak miałem 220 to temperatura max 78. Widziałem że zaczynacie od wstawienia klina z szamotu - to coś daje? Jak on jest wstawiany, tzn. pomiędzy połówki tej ceramiki na dnie czy na tą ceramikę jest ustawiane? Ja mam taki klin wstawiony na tą ceramikę. Lepiej dopala według mnie dym bo nie widać go z komina i mniej nalotu na zawirowaczach. Takie jest moje osobiste zdanie. Pozdrawiam Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
widelec1 Opublikowano 21 Grudnia 2023 #1140 Opublikowano 21 Grudnia 2023 7 godzin temu, demolka19 napisał(a): Mam Eco wood 37, max temperaturę jaką na CO łapię to 81 stopni przy zadanych 89 Jaką masz wkładkę w laddomacie, 78stopni? Cytuj
demolka19 Opublikowano 22 Grudnia 2023 #1141 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Nie mam pojęcia, jak to sprawdzić? Na kotle mam ustawione że ladomat ma się uruchamiać od 70 stopni. Do tego laddomat ustawiony jest na 2 bieg. Cytuj
widelec1 Opublikowano 22 Grudnia 2023 #1142 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Najłatwiej odczytać z pudełka po laddomacie, ja przerabialem 72,78 a teraz mam 83.. dopiero przy tej wkładce jest w stanie osiągnąć odrazu 83 st przy zimnym powrocie z bufora 20st. Ale może zostać tak jak masz,jak pójdzie gorąca z dołu bufora to kocioł osiągnie wysokie temperatury.Załaczanie pompy laddomatu dopiero przy 70st to o wiele za późno, odrazu po starcie kotła powinna już mieszać wodę na krótkim obiegu.Jeszcze czeka cię niespodzianka z wyłączeniem tej pompy bo sterownik zrobi to dopiero jak dolny czujnik bufora pokaże 2 st więcej niż temp.kotła. Ja (i nie tylko ja😉) mam to zmienione na sterowanie termostatem spalin, takim jak stosuje Atmos.. nie jest to cud techniki i nie jest idealne ale wg mnie lepiej się sprawdza niż ten pomysł fachowców z Techa Cytuj
rafwla Opublikowano 29 Grudnia 2023 #1143 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Mam nadzieję że po świętach humor się poprawił. 😀 Mam pytanie raczej techniczno- prawne. Jak do kotła ekow w te pośrednie drzwiczki wstawię palnik peletowy to straci on wtedy 5 klasę, prawnie oczywiście? Mam palnik Platinum bio a interesuje mnie automatycznie rozpalanie z domu bo kocioł ma iść do pomieszczenia razem z magazynem na drewno. Czy może potrzebnej jest też palnik na 5 klasę? 🫣 Czy to musi przejść na testy w tym tandemie. Fajny kocioł Duo miał Rakoczy ale widzę że nie dali rady zejść z zapyleniem poniżej 20mg na palniku i piszą że z powodu braku materiałów wycofują z produkcji. Chyba powód jest inny. Cytuj
PredatorC Opublikowano 1 Stycznia 2024 #1144 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Nie wiem czy to do końca prawda ale jak kolega próbował się dowiadywać na ten temat to wyszło w urzędzie), że kocioł 5 klasy + palnik 5 klasy mają osobno 5 klasę ale jak połączyć kocioł 5 klasy z palnikiem 5 klasy to już nie ma 5 klasy 🤦♂️🤣 Najwyżej nasypiesz peletu przez górne drzwiczki trochę pobuczy i się spali. 😉 Cytuj
Juzef Opublikowano 3 Stycznia 2024 #1145 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Palnik nie może mieć żadnej klasy. Klasę może mieć tylko kocioł: zarówno w wersji zasypowej jak i w wariancie z palnikiem. Wtedy wszystko jest OK. Cytuj
PioBin Opublikowano 3 Stycznia 2024 #1146 Opublikowano 3 Stycznia 2024 59 minut temu, Juzef napisał(a): Palnik nie może mieć żadnej klasy Radosna tworczosc producenta? Cytuj
Juzef Opublikowano 3 Stycznia 2024 #1147 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Najpewniej. Może skrót myślowy: "palnik z kotła który ma 5. klasę" => "palnik 5. klasy". A to tak nie działa. Cytuj
szpenio Opublikowano 3 Stycznia 2024 #1148 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Mało tego, jakiekolwiek przeróbki kotła "z klasą " pozbawiają go certyfikatu. Papier jest na to, co zostało dostarczone przez producenta jako kompletne urządzenie. 2 Cytuj
maronka Opublikowano 4 Stycznia 2024 #1149 Opublikowano 4 Stycznia 2024 W dniu 3.01.2024 o 10:46, PioBin napisał(a): Radosna tworczosc producenta? A mi się wydaje że to jest klasa spalania,czyli sprawność spalania ,gdzieś wyczytałem że ma około 95% tej sprawności,i w praktyce daje to to że nie syfi atmosfery a o to chodzi ,pozostaje kwestia odbioru przez wymiennik Cytuj
PioBin Opublikowano 4 Stycznia 2024 #1150 Opublikowano 4 Stycznia 2024 13 godzin temu, szpenio napisał(a): jakiekolwiek przeróbki kotła "z klasą " pozbawiają go certyfikatu. Jak do auta z norma EURO6 zalozysz LPG (albo bagaznik albo hak) to dalej jest EURO6 czy jaki? To takie luzne pytanie… Nie chce tu dyskutowac o prawie i interpretacji bo w moim odczuciu certyfikat wydany na podstawie normy dotyczy urzadzenia fabrycznego o numerze xxx i tyle… 8 minut temu, maronka napisał(a): że ma około 95% tej sprawności,i 99% lub 96% jak ponizej 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.