Skoro nic innego nie ma, kup worek tego Staszica i zrób próbę. Może jak raz ci przypasi.

Opublikowano (edytowane)
23 godziny temu, Ryni napisał:

 

 

 

Ryni są to pompy Co,CWU oraz pompa bufora.

Edytowane przez Dziczek
Opublikowano

@Dziczek

Ja nie mam jednego sterownika do wszystkiego. Każda pompa działa na osobnym "sterowaniu":

Układ kocioł-bufor: standardowy sterownik temperaturowy ustawiony na 70 stopni

Układ bufor-grzejniki: bez sterownika, włączona cały sezon. Sterowanie temperaturą w domu odbywa się przez zawór 3d autorskim systemem opartym na Raspberry Pi.

Układ CWU: nie mam cyrkulacji ale można zrobić zwykłym sterownikiem dobowym

 

 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Kepas wypuścił ciekawy niedrogi sterownik (około 400zł): "Sterownik pieca BUFOR" obsługuje właśnie 3 pompy i zawór n-drogowy i jest w komplecie z panelem pokojowym. Sterowanie zaworem można by w tej sytuacji wyłączyć, a resztę opcji wykorzystać, warto jednak przed zakupem skontaktować się z producentem i ustalić indywidualną konfiguracje tego sterownika, szczególnie jeśli chodzi o sterowanie zaworem.

Inny sterownik który przychodzi mi do głowy to Tech i2, ale jest dużo droższy i trzeba do niego dokupić panel pokojowy, albo moduł internetowy, a wtedy cena takiego zestawu przekroczy 1000zł

Problem w tym, że do takiego układu Kocioł + bufor + CWU potrzeba dwóch termostatów różnicowych do pompy bufora i pompy CWU i zwykłego termostatu do pompy CO, a oferta takich sterowników jest bardzo ograniczona.

Edytowane przez Ryni
Opublikowano (edytowane)

Cześć, 

Pewnie większość z Was do MPM'a używa miakrownika ciągu. Który według Was ma najmniejszą bezwładność, najszybciej reaguje? Regulus RT 4, Honeywell FR 124, czy może ESBE ATA212? Podobno Regulus jest najbardziej problematyczny i ma największa bezwładność. 

Edytowane przez emigrant
Opublikowano

Problem w tym, że do takiego układu Kocioł + bufor + CWU potrzeba dwóch termostatów różnicowych do pompy bufora i pompy CWU i zwykłego termostatu do pompy CO, a oferta takich sterowników jest bardzo ograniczona.

Mógł byś podpowiedzieć jak podłączyć pompę ładującą bufor , mam jeden termostat różnicowy . potrzebuję prostego sterownika który wyłączy pompę gdy wypali się wsad .Mam zawór ochrony powrotu chyba 75 stopni .

Opublikowano
2 godziny temu, HarryH napisał:

Honeywell najlepszy

Ok, dzięki @HarryH

Opublikowano

Ktos uzywal jako wylacznik pompy kotla termostat z piekarnika przyczpionym do rury spalin

Opublikowano

Używam termostatu z bojlera,2 styki zwierne i rozwierne.Proste sterowanie nie wymagające zasilania.Gdzie przyłożysz,to nie ma znaczenia,można do rury wodnej,można delikatnie izolując do rury dymnej.

Opublikowano

@kowalski5m Zasada ładowania bufora jest taka sama jak z ładowaia bojlera na kotle musi być wyższa temp. niż na buforze inaczej kocioł będzie go wychładzał dlatego potrzebny jest sterownik różnicowy, i nawet gdy pompa bufora pełni również funkcje pompy ochrony powrotu to nie musi ona procować gdy bufor nie jest ładowany.

Jeżeli masz tylko termostat, czujnik temp. zamontuj na kotle, a temp załączenia pompy ustaw na 75°, czyli na taka temp. przy której zawór ochrony powrotu będzie się mógł w pełni otworzyć, tylko wtedy kocioł wygasając zawsze będzie Ci wychładzał bufor do takiej właśnie temp.

Opublikowano (edytowane)

 

Cytat

 

 

W dniu 8.08.2020 o 11:37, Ryni napisał:

 

 

Co myślicie o tym sterowniku ? 

 

https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-ie72v3-pid-3-pompy-pt1000-6455887544

 

Ryni chodzi Ci o to : http://www.kepas.pl/index.php/oferta/item/13-bufor

Edytowane przez Dziczek
Opublikowano (edytowane)

Sterownik z Allegro jest do kotła zasypowego z dmuchawą, patrząc na wyposażenie, czujnik temp. spalin będzie miał w wpływ na pracę dmuchawy, której nie potrzebujesz, więc z tego sterownika wykorzystasz  tylko termostat różnicowy do pompy CWU i do termostat pompy CO i zostanie Ci jeden termostat z do pompy z którym nie wiadomo co zrobić, bo do ładowania bufora raczej się nie nadaje.

Tak chodziło mi o ten sterownik, ma to co potrzebujesz, a nawet więcej, bo obsługuje zawór n-drogowy który możesz, zamontować, albo po prostu nie używać tej funkcji.

Możesz też poszukać dwóch sterowników do pompy CO i CWU, jeden wykorzystasz w całości, a drugi będzie obsługiwał tylko bufor, jednak w przypadku sterownika do bufora zwróć uwagę na do jakiej maksymalnej temp. ten sterownik może ładować CWU, zdarzają się sterownik które ładują tylko do 85°C potem wyłączają pompę i tutaj chyba lepiej sprawdzi się sterownik solarny np. MR-02.

Edit.

Na tej stronie: https://www.e-politek.pl/sterowniki-e-politek-c-19.html też da się znaleźć kilka ciekawych sterowników, nie mam jednak pewności co do ich wyposażenia, nie jestem pewien, czy w zestawie ze sterownikiem znajduje się zasilacz i czujniki, stanowczo też odradzam sterowniki z trzyprzewodowymi czujnikami np. ds18b20 , one potrafią płatać figle, są podatne na zakłócenia.

Edytowane przez Ryni
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
21 godzin temu, kowalski5m napisał:

Mógł byś podpowiedzieć jak podłączyć pompę ładującą bufor , mam jeden termostat różnicowy . potrzebuję prostego sterownika który wyłączy pompę gdy wypali się wsad .Mam zawór ochrony powrotu chyba 75 stopni .

bułka z masłem - wystarczy ci sterownik z 2 czujnikami temp.

https://kupsterownik.pl/2-strona-glowna?order=product.price.asc&page=2

Zadzwon albo napisz do tego czlowieka- kiedys sprzedawał sterowniki IE-21 https://dobo.pl/product-pol-11696-Sterownik-Pompy-c-o-z-wyswietlaczem-IE-21.html  (teraz juz go nie sprzedaje - ale może by ci dorobił) mnie kosztował mnie 70zł + 30zł za 2 czujnik ekstra - mam taki z 2 czujkami temp. mam to tak spięte do grzania CWU że załacza mi pompke tylko jak przekrocze temp załaczania np 55 - aby pompka nie chodziła jak piec jest zimny .  potem sterownik ma temp zadaną - do której dąży .  Ogólnie ten sterownik wyglada topornie ale - nie dajcie się zwieść - jest dość rozbudowany - ma alarmy przegrzania , gdyby temp na piecu na wskutek jakiej awarii nagle za bardzo nam wzrosła temperatura-  to sterownik włączy pompkę aby robić tzw zrzut ciepła do boilera czy bufora.  Ogolnie ten sterownik ma 4 tryby pracy , ciagły, wzg ustawien 2 czujników temp, tryb mieszany - czasowy z odczytem z czujników  i stricte czasowy - że np włącza pompkę raz na jakiś czas na okresloną ilośc minut.  Ustawienia są mocno pokomplikowane zważywszy na toporny wygląd.

Co do monrażu 

np u ciebie np. 1 czujnik montujesz przed buforem na rurze zasilania go ciepłem z pieca , a 2 czujnik montujesz na rurze powrotu z bufora- i tak ustawiasz temp zadaną na 2 czujniku np 65 i pompka chodzi ci dopóki na powrocie nie osiagniesz chwilowo tych 65 - czasami jak osiągniesz to pompka chwilowo sie wyłączy - woda z rury odda ciepło do bufora i gdy na 2 czujniku temp spadnie poniżej histereze np -5''c  tj., do 60 pompa znowu sie uruchomi aby nabijać do tych 65.  Działa to dopóki twoj bufor  nie nabije  się ciepłem do tych ustawionych 65 - jeśli bufor mkasz nabity to pompa nie chodzi -  i teraz tak - gdy nabijesz bufor na dole np do 67 to pompka sie nie włączy nawet jak w piecu ci wygaśnie do zera - bo np temp włączania masz ustawioną na min 45'c  - wiec bedzie to bangalać i nie bedzie wychładzać bufora .  Koszt za całosc smieszny bo ok 100zł

 

Edytowane przez mikkei
Opublikowano

Przy opracowaniu programu do mojego sterownika kotłowni - w temacie sterowania układem piec - bufor wykorzystałem m.in. opis pracy sterownika.. instalacji solarnej. Może komuś to bardziej spasuje niż kombinowanie z innymi sterownikami.

Taki sterownik solarny "widzi" zbiornik z 2 czujnikami temperatury i steruje pompą obiegową... coś jakby znajome ?

Opublikowano

Gdzieś był opisywany ten problem, ale za nic nie mogę teraz znaleść.

Macie jakis patent, na dokładanie do kotła, tak aby nie dymiło w trakcie, albo chociaż tak aby ograniczyć ten dym ?

 

Opublikowano (edytowane)

Dokładać na żar

 

Edytowane przez maronka
Opublikowano

Jeśli chodzi o sterowanie to polecam spiac cały system pompa-rozdzielacz (od podłogowki) + pompa "wyciągająca" wodę. Z bufora na domek i podłączyć to pod najprostszy sterownik (taki do pompy co za 50 zł) ustawić to np na 30st, zabezpieczy to np. przed niekontrolowanym wychłodzeniem bufora i podłogowki w nocy, kiedy mamy resztki mocy w buforze. To tak BTW

Opublikowano

!2m/p drewna zgromadzone,węgiel we wrześniu,tona od brody i druga w styczniu,ciekaw jestem czy szamot ,blacha i wermikulit w formie izolacji komory zasypowej wpłynie na zmniejszenie spalania ,rok temu wrzesień do maja poszło właśnie 2 t węgla i 15 m/p drewna więc łatwo będzie to sprawdzić a zima była łagodna i chyba łagodniejsza już być nie może

Opublikowano

Maronka jak ty liczysz metry drewna?

Liczysz objętość ? znaczy się sześcienne ?

Opublikowano

Luźno wrzucone do szopy o regularnych kształtach i szerokośxwysokośćxdługość=12m przestrzennych,na pewno tak wrzucona kostka i pocięte drewno ma blisko do metrów sześciennych

Opublikowano

LEKTURA

 

 

Różnica między mp ( metr przestrzenny) a m3 Metr przestrzenny (mp) – miara objętości stosowana przy pomiarze drewna odbieranego w stosach. Ilość metrów przestrzennych drewna stanowi iloczyn szerokości stosu, jego wysokości i długości. Wyliczone metry przestrzenne w korze przeliczane są na metry sześcienne (m3 ) bez kory wg współczynników podanych w tabeli poniżej. W 1,2 mp drewna (w postaci wałków o długości l=1,2m ułożonych w stos o szerokości s=1m i wysokości h=1m) znajduje się, zależnie od gatunku od 0,78 do 0,84 metrów sześciennych tego "czystego" surowca. Jednostką miary stosowaną w Lasach Państwowych jest metr sześcienny (drewno bez kory). Dla przykładu: na rysunku poniżej przedstawiono stos drewna sortymentu S2a o szerokości s1 + s2 + s3 = 3m, wysokości h=1m oraz długości wałków l=1,2m. Ilość metrów przestrzennych: 3 x 1 x 1,2 = 3,6mp Objętość stosu przelicza się na m3 wg współczynników przeliczeniowych zawartych w tabeli. ilość metrów sześciennych: 3,6mp x 0,65 = 2,34 m3 (0,65 - współczynnik przeliczeniowy wg tabeli dla sosny) h 1 - nadmiar wysokości stosu wynoszący 5%

 

Najogólniej mówiąc metr przestrzenny to jednostka objętości drewna liczbowo większa ponieważ uwzględnia wszystkie luki w stosie drewna a m3 to objętość samej masy drzewnej bez wolnych przestrzeni. Rozróżnienie to jest istotne przy przewozie drewna ponieważ ładowność środków transportów podawana jest w metrach przestrzennych (mp) i może się zdarzyć sytuacja, że kupując np. 5 m3 opału sosnowego zamówimy transport którego ładowność wynosi 5 mp a 5m3 = 7,7 mp wobec tego drewno nie zostanie jednorazowo załadowane co podwoi koszty transportu.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Odbiegając od tematu. Jedną dolną klapkę odchyliłem bardziej, drugą mniej i w ten sposób doszedłem do praktycznie bezdymnego palenia drewnem (na CWU). Domyślam się, że wszystko rozchodzi się o pogodę, ciśnienie, temperaturę itp. i pewnie nie są to parametry uniwersalne. Dziękuję jeszcze jednemu koledze (on wie o co chodzi) o porady dotyczące dokładania w trakcie palenia, tak aby nie zawalało dymem całej piwnicy. Na moje oko przy 2/3 opału dokładanego obecnie ( w  odniesieniu do kopciucha mam porównanie, że dużo szło kominem) na CWU, wodę mam ciepłą przez prawie dwie doby - sukces, a jeszcze nie mam sterownika.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.