Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Sytuacja taka wystąpiła dlatego bo dziś puściłem ogrzewanie na dom i niestety trochę trzeba czasu żeby ogrzać grzejniki, fakt że później takich sytuacji może nie być, ale sterownik mógłby takie sytuacje obsługiwać, wystarczy warunek w oprogramowaniu, jeśli mieszacz zamknięty to wyłącz pompę, to odwrotność sytuacji jak wyłączona pompa to zamknij mieszacz.

Opublikowano

Sterownik zgłupieje bo wyłączył pompe gdy mieszacz się zamknął, a przy okazji nie otworzy mieszacza bo pompa wyłączona ;-)

Opublikowano (edytowane)

I pomyślmy o ustawieniu 4d :-) raczej niž wylaczanie pompki.

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Podczas ochrony powrotu pompa musi pracować.

Jeśli pompa CO jest jedyną  pracującą pompą, to przy instalacji z 4D  po jej wyłączeniu temperatura powrotu nie wzrośnie i zawór pozostanie zamknięty.

Nie będzie obiegu wody w kotle. (na małym obiegu)

Ważne jest aby dobrze ustawić parametr Minimalnego otwarcia  zaworu, tak aby nie przymykał się całkowicie np. 25 %.

Edytowane przez TomekBrz
Opublikowano

25% za dužo.15% jest w porzadku.

Opublikowano

Witam mam taki problem wentylator nie chce wejść na obroty modulacja mam na 100% a dmuchawa ledwo co kręci wlancza ja bezpośrednio do prądu Odrazu wchodzi na pełne obroty. Jakie napięcie powinno być na pełnej modulacji na sterowniku?? 

Opublikowano

Witam mam taki problem wentylator nie chce wejść na obroty modulacja mam na 100% a dmuchawa ledwo co kręci wlancza ja bezpośrednio do prądu Odrazu wchodzi na pełne obroty. Jakie napięcie powinno być na pełnej modulacji na sterowniku?? 

Opublikowano (edytowane)

Jeśli masz PID włączony to ona będzie pracować wraz ze zmianą mocy w podalniku. 

Jeśli raz działa raz nie może być Kondensator w dmuchawie  

Edytowane przez KamilMiernik
Opublikowano

Tak tylko jak sprawdzałem miernikiem w sterowniku napięcie jak wyciagnolem wtyczkę to nie wiem skąd to pokazywalo 280v przy wentylator że jak chodził na 27% a wtedy jak nie chce wchodzić na obroty to mi pokazuje na mierniku 165v

Opublikowano

Piec pewnie chodzi na 10-20 % mocy i dlatego 

Opublikowano

Zmień baterie w mirniku, przy padajacej potrafią cuda pokazywać. 

Opublikowano

Miernikiem  zmierzysz  prawidłowo napięcie wentylatora tylko przy 100% mocy.

Przy innej wydajności wentylatora miernik nie będzie pokazywał prawdy.

 

Opublikowano (edytowane)

To panie Tomku to co może być przyczyną tego??  Bo raz chodzi ok potem wraz jsk y mocy mu braklo a po jakimś czasie znów zacznie działać poprawnie. Czy to może być wina sterownika?? 

Edytowane przez Robert86
Opublikowano

Wejdź w Diagnostykę -> Wentylator i tam można zbadać zachowanie wentylatora przy przy różnym wysterowaniu.

Zobacz od jakiej minimalnej wartości wentylator "pewnie" startuje. Następnie zobacz przy jakiej maksymalnej wartości już ma pełne obroty.

To będzie Twój dozwolony zakres powietrza.

Czy używasz jakiś zasilacz awaryjny UPS ? Jeśli tak, to pomiń go i zobacz jak pracuje wentylator bez niego.

Podczas pracy palnika  w modulacji wentylator ma zmieniać swoje obroty - to jest normalne ale nigdy nie powinien się zatrzymywać jeśli jest w trybie

modulowania.

Tak jak koledzy wspomnieli przyczyną może być też kondensator.

Można na próbę od kogoś pożyczyć drugą dmuchawę i podłączyć pod sterownik dla testu porównawczego.

Można też podesłać sterownik do nas na diagnostykę jeśli podejrzewasz usterkę.

Opublikowano

Panie Tomku właśnie wchodziłem w diagnostykę i dmuchawa się zachowywała  tam tak samo na 100%. Mocy chodzi ok ale przy niższych mocach pracuje raz dobrze raz nie chce. Przykład wentylator przy 15 % mocy chodzi ok przyjdzie moment i przy tych 15% jakby mu mocy brakło a po jakimś czasie znów jakby mocy dostał. To wydaje mi się że to kondensator może być dobry bo jakby był zepsuty to by od początku nie wchodził na obroty chyba że się mylę 

Opublikowano

Przy danym wysterowaniu w diagnostyce np. 15 % powinien pracować cały czas tak samo.

Mamy 2 opcje

1. Jakieś uszkodzenie lub zabrudzenie w dmuchawie - to można wykluczyć podłączając na próbę inną dmuchawę

2. Jakaś awaria w sterowniku - to można zdiagnozować u producenta

Opublikowano

No zmieniłem kondensator i mam na diagnostyce wentylatora włączono i protestuje trochę a dmuchawe mam nową w styczniu założona była i jest czysciutka. A panie Tomku jaki jest czas realizacji diagnostyki sterownika. Zresztą jeszcze na gwarancji go mam

Opublikowano

Wentylator jest sprawny. I nie ma potrzeby przy nim majstrować.

To sterownik musi  spełnić swoje zadanie , tj. pulsacyjne  dawkowanie  prądu  na wentylator. 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.