Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zmniejszyła się ilość potrzebnego ciepła...może to wiosna zapukała ;))

Opublikowano

Nie, nie. Bywało cieplej na zewnątrz i nie wchodził w podtrzymanie. Ster pracuje teraz dokładnie jakby był na interwale 

Opublikowano
Zmniejszyła się ilość potrzebnego ciepła...może to wiosna zapukała ;))

Witam Panowie.

No właśnie....wiosna...może to to.

Od kilkunast dni kocioł pracuje dziwnie tj. Spada mu temp. I goni żeby dobić do zadanej i przebija 1-2 st. I spada na min. modulację dlaczego nie moduluje płynnie. Mam w instacji zawór 4d ale bez siłownika,otwarty na max. Dwie pompy Co i Cwu kocioł 25kW Pleszew,palnik kwadratowy,żeliwny, WPA 06, paliwo 26 Mj z certyfikatem. Załączam zdjęcia z SKZP 02 V.2.10

Dom 240 m ściany 60cm nieocieplony,dach wełna 10. 13 grzejników alu. Zawory termo. Pogodówka wyłączona, bez czujnika pokojowego, pomy CWU i CO pracują nonstop licznik paliwa zerowany wczoraj o 18. Poradzcie coś. Dziękuję1299716495f671ecf63a2449fd7ff6e6.jpg&key=a74c763df6a3669163f76f5369b14a971acf315d6e991f02fedf22b5a1a6f3e39685128e40aa972fec377b8fbf5c982a.jpg&key=f504dcfd6d3b0b853780b7a47de946226e8ab67c1a4d9078ffcfca39bd0fd37985ea10cf0861baf60feee875277d066b.jpg&key=347bf00cd4710b0e6028d740b3452f8374be3bd3ac03019c4f2553756a1848052470625726920ac952185a1aad9f0406.jpg&key=2564fec9b4ed9b6321fe7889c5c7a13d1d7b630b2a4b3897c8b599df3de791285269d8d3b3c0157784f05bfeab1f2824.jpg&key=1c724fb9e856829e19882335f81048ab35073dd0e854537aaea1ddf55d4fef786155fbf3475ea6562b0295182ff431e4.jpg&key=531943f43cda49e0202bf69c80c98b51eda530872b090a83642a494f813c8ea9b2bf59ae90207aafd0c2e7498c45e38c.jpg&key=14e151d0b802b0272ef2dffe6d2239bdce29e9af8f4b029457c3fca58917c669fa586a30c9f8c606c584cbfb6a9fadf2.jpg&key=5e0f6d361f9895ad34d5b7f7b659ff9c2cc0e9c92ec7de960ddb3dbb3d262c87d2dd005c5a0746c4734cbb81aaca6406.jpg&key=f35dd152d8ed923e927ac5a6516118fed93e9400e55932fa2ae28088be86ad96

 

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Opublikowano (edytowane)

 

DEB6618B-BCBA-47A0-9B42-1C1F95441C91.png

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Tomek , wykres z wczoraj gdzie max modulacja była ustawiona 60% , teraz jest 50%

Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, orally napisał:

Witam Panowie.

No właśnie....wiosna...może to to.

Od kilkunast dni kocioł pracuje dziwnie tj. Spada mu temp. I goni żeby dobić do zadanej i przebija 1-2 st. I spada na min. modulację dlaczego nie moduluje płynnie. Mam w instacji zawór 4d ale bez siłownika,otwarty na max. Dwie pompy Co i Cwu kocioł 25kW Pleszew,palnik kwadratowy,żeliwny, WPA 06, paliwo 26 Mj z certyfikatem. Załączam zdjęcia z SKZP 02 V.2.10

Dom 240 m ściany 60cm nieocieplony,dach wełna 10. 13 grzejników alu. Zawory termo. Pogodówka wyłączona, bez czujnika pokojowego, pomy CWU i CO pracują nonstop licznik paliwa zerowany wczoraj o 18. Poradzcie coś. Dziękuję

 

Na grzejniki idzie temp.58 *,więc przy tak wysokiej temp.głowice elektroniczne które masz zamontowane non stop otwierają i zamykają grzejniki i dlatego masz te skoki modulacji i pompe AUTO-ADAPT,która przy każdym otwarciu/zamknięciu grzejnika zmienia prędkość.

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

mhmm   mozliwe ale do ok 20.01 nie mialem prosta krecha a roznic w tem na zewnatrz drastycznych niema dlatego mnie to nurtuje zawory mam od pazdziernika 2018. a teraz dwa tyg takie jaja...

 

Edytowane przez orally
Opublikowano

Obserwuj pompe,która przy otwarciu jednego z grzejników potrafi przyspieszyć o 200 litrów na godzinę,przy niskich temp.na zewnątrz głowice się nie zamykają całkowicie,ale gdy jest cieplej już tak.

Opublikowano

Pompa 45W pracuje adaptacyjnie teraz w granicach 41-45W

Dziekuje popatrze.

 

Opublikowano (edytowane)

orally - ogrzewam powierzchnię identyczną (licząc z kotłownią) jak Twoja i grzejniki napędza mi pompa adaptacyjna Grundfosa Alpha2  (25-60). Pompa chodzi w trybie pracy ciągłej (tzn. nie jest nigdy wyłączana - i przez to instalacja pracuje stabilnie). Ustawienia na pompie miałem różne w tym "auto adapt"  - to na ustawieniu auto pompa brała mi 11 W,  w końcu doszedłem do wniosku, że najbardziej stabilnie pompa pracuje mi na I biegu  i pobiera wtedy w zależności od obciążenia na grzejnikach od 2 do maksymalnie 4 W. 

Jak na I biegu pompa będzie dogrzewać Ci najdalszy grzejnik to możesz taką zmianę wypróbować :)  a nóż coś to Ci pomoże.

 

IMG_20190204_100131.jpg

Edytowane przez czp01
Opublikowano (edytowane)

Dziękuję przechodzę do testów. A przy okazji ile spalasz eko?

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

orally - podnieś minimalną modulacje na 20 wygładzi ci wykres i górna modulacje też powinna się obniżyć. Ja wyłączył bym też czyszczenie palnika masz spieki za dużo powietrza

Opublikowano (edytowane)

Užyj zawor 4d i bedzies mial spokoj.Temp.dla grzejnikow masz rakietowa...

Edytowane przez bercus
Opublikowano

@orally dlaczego masz temp wody niższa na kotle niż idzie na c.o. Gdzie masz czujniki zamontowane?

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
orally - podnieś minimalną modulacje na 20 wygładzi ci wykres i górna modulacje też powinna się obniżyć. Ja wyłączył bym też czyszczenie palnika masz spieki za dużo powietrza
Spróbuję...dzięki.

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

W tej chwili ster pokazuje mi 16, 6 kg na dobę, a przez lata tak to się kształtuje  statystyki spalania

 U mnie na kotle wystarcza zadana na poziomie 51 st C - (wypracowana przez lata)

Co do funkcji czyszczenia głowicy (palnika) to jak nie masz na palniku niedopałków to nie masz po co jej używać. Ja mam zwykłą fajkę i problem z niedopałkami występuje to czas włączania funkcji czyszczenia mam ustawiony na 7 sekund co 10 cykli i to załatwia sprawę.

Edytowane przez czp01
Opublikowano
W tej chwili ster pokazuje mi 16, 6 kg na dobę, a przez lata tak to się kształtuje  statystyki spalania
 U mnie na kotle wystarcza zadana na poziomie 51 st C - (wypracowana przez lata)
To mało jak na taką powierzchię...ja ok 25-27

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
5 minut temu, czp01 napisał:

U mnie na kotle wystarcza zadana na poziomie 51 st C - (wypracowana przez lata)

to minimalna temperatura  powrotu taka powinna być

  • Lubię to 1
Opublikowano
@orally dlaczego masz temp wody niższa na kotle niż idzie na c.o. Gdzie masz czujniki zamontowane?

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka


Tam gdzie powinny być na wyjściu z pieca(pierwsze zdjęcie) i zaraz za pompą co(drugie zdjęcie)...chwilowa rozbieżnośc...bezwładność czujnika7bee06ed29e7d3c9d936d2686c4a3755.jpgf9b972c3a3b7ea7294dbec68c9645f01.jpg

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Mam kocioł żeliwny  - powrót mam ok. 43 st C.

Na początku swojej przygody z paleniem ekogroszkiem miałem zadaną na kotle  65 st C - to od temperatury spalin popękał mi tynk w kotłowni na kominie. Później nabierając doświadczenia w paleniu chodziłem na zadanej kotła 43 st C i było ok, później 47, a ostatnio 51 i to jest  optymalnie. Komin systemowy i przez 10 lat w kotle i w kominie nic nie wykwitło - czyli ok.

Opublikowano
Užyj zawor 4d i bedzies mial spokoj.Temp.dla grzejnikow masz rakietowa...
Moje grzejniki aby uzyskać właściwą moc potrzebują temp. 55/45/20.

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
Mam kocioł żeliwny  - powrót mam ok. 43 st C.
Na początku swojej przygody z paleniem ekogroszkiem miałem zadaną na kotle  65 st C - to od temperatury spalin popękał mi tynk w kotłowni na kominie. Później nabierając doświadczenia w paleniu chodziłem na zadanej kotła 43 st C i było ok, później 47, a ostatnio 51 i to jest  optymalnie. Komin systemowy i przez 10 lat w kotle i w kominie nic nie wykwitło - czyli ok.
Początek mojej przygody to 2013 rok a temp. Spalin mam srednio 130 st. Nie mam komina modułowego tem 50 nie nagrzewa mi domu moje kaloryfery wymagają 55/45/20.

Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

to minimalna kotła 55 ,a ja bym postawił na  min.  60  ,a 20 Ci w domu wystarcza ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

To wszytko tak.Grzejniki potrzebujac 58,bo grzanie nie masz ladne,ale skokowe.Nastepnie nie zdziw sa skokom na kotle.

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.