cezario1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 #26 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Dopóki sąsiad go nie podkabluje. Długo kopciuchem nie popali będą kontrole zaostrzone (już są w niektórych gminach zakupili drony do tego celu) Cytuj
Patrol Opublikowano 9 Stycznia 2024 #27 Opublikowano 9 Stycznia 2024 W dniu 9.01.2024 o 15:28, WŁ20 napisał(a): Do Patrol, mam dom o takim samym metrażu i też grzejniki. Jak masz ocieplony budynek i roczne zużycie prądu na ogrzewanie oraz produkcję ciepła? Rozwiń Dane jak powyżej, a ocieplenie to styro 15cm, wełny kładłem 28cm (18+10) na skosach i suficie podwieszanym + 18cm podciągnięte do kalenicy. Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Stycznia 2024 #28 Opublikowano 9 Stycznia 2024 No nic ja już zakończyłem testy , odpaliłem kocioł . W sumie wszystko jasne COP 2 mnie nie interesuje , a przy minus 15 potrzebuje z 7 do 8 kw mocy . Pompa chodziła ciągle z mocą w porywach do 6kw biorąc 2,6 kw spręzarka 76- 78 hrc no i powoli zaczęło się wychładzać w chacie . 1 Cytuj
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2024 Autor #29 Opublikowano 9 Stycznia 2024 A T-capa nie chciałeś? On pewnie by wydał W dniu 9.01.2024 o 19:15, Kordjano napisał(a): Pompa chodziła ciągle z mocą w porywach do 6kw biorąc 2,6 kw spręzarka 76- 78 hrc no i powoli zaczęło się wychładzać w chacie . Rozwiń Na instalację ile stopni szło ? Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Stycznia 2024 #30 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Nie interesowało mnie grzanie tylko pompą , chciałem budżetową pompę do okresów przejściowych , a T-cap by zapewne wydał . @sambor41ST Cytuj
PioBin Opublikowano 9 Stycznia 2024 #31 Opublikowano 9 Stycznia 2024 W dniu 9.01.2024 o 19:15, Kordjano napisał(a): odpaliłem kocioł Rozwiń Taki tandem jak masz mi sie podoba. Z innych plusow to taka hybryda daje tez poczucie bezpieczenstwa jak jedno odmowi wspolpracy to przelaczam na drugie. 2 Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Stycznia 2024 #32 Opublikowano 9 Stycznia 2024 No dokładnie , jak coś padnie to nie trzeba się spieszyć z wymianą , no i grzejesz tym czym w danym momencie wychodzi taniej . Cytuj
Tedisan Opublikowano 9 Stycznia 2024 #33 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Miałem przez jeden sezon podpięty kocioł na ekogroszek przez wymiennik płytowy do bufora pompy ciepła, skończył mi się węgiel, jakoś nie miałem ciśnienia na rozpalanie czy dokupowanie węgla i koniec końców przestałem używać, wygoda przeważyła a i zużycie prądu niczego sobie jak dla mnie, gdybym miał spalić 4T ekogroszku po 1.6k= 6 400 PLN, w to miejsce mam, licząc po 1.40, 4500 kWh, niewiele większe mi wyjdzie w sezonie zużycie pewnie więc dla mnie akceptowalnie. Awaryjnie mam kominek (klasa A i ecodesign o dziwo). Cytuj
Kordjano Opublikowano 9 Stycznia 2024 #34 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Z peleciakiem trochu wygodniej , z pozycji laptopa zmienisz źródło ciepła . Cytuj
omama Opublikowano 9 Stycznia 2024 #35 Opublikowano 9 Stycznia 2024 W dniu 8.01.2024 o 21:28, sambor napisał(a): Jak w temacie : podawajcie jak się spisują wasze PC przy ostatnich niskich temperaturach - podać model PC, temperaturę otoczenia i jakie macie pokrycie zapotrzebowania budynku - oczywiście bez grzałek. Dalej, chwalić się! Rozwiń Moja przeróbka AP7kw minus 17 stopni 20kw zjadła ale to z cwu bo mam wannę niestety. Cytuj
Tedisan Opublikowano 9 Stycznia 2024 #36 Opublikowano 9 Stycznia 2024 W dniu 9.01.2024 o 20:00, Kordjano napisał(a): Z peleciakiem trochu wygodniej , z pozycji laptopa zmienisz źródło ciepła . Rozwiń Pełna zgoda, wygodniej i przede wszystkim czyściej. W dniu 9.01.2024 o 20:10, omama napisał(a): Moja przeróbka AP7kw minus 17 stopni 20kw zjadła ale to z cwu bo mam wannę niestety. Rozwiń Z całym szacunkiem, w 200m chacie, ciężko uwierzyć, że to jedyne źródło zasilania, chyba, że chodzi z tym kotłem MPM? Z profilu tak by wynikało, warto dodać w poście. 2 Cytuj
cezario1 Opublikowano 9 Stycznia 2024 #37 Opublikowano 9 Stycznia 2024 To co ty zrobiłeś ze swoją pompą że tak mało? U mnie 3 razy wjeksze zużycie a dom mniejszy tylko że same grzejniki? Cytuj
bercus Opublikowano 9 Stycznia 2024 #38 Opublikowano 9 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 9.01.2024 o 20:27, Tedisan napisał(a): Moja przeróbka AP7kw minus 17 stopni 20kw zjadła ale to z cwu bo mam wannę niestety. Rozwiń Chciales napisac 20 KWh,czy nie? Poki wygrzales 200 m2 przy minus 17 za pomocy 833 W i jescze z goraca wana to gratuluje,ale nigdy nie uwierze. Sorki,mialem zacytowac @omama Edytowane 9 Stycznia 2024 przez bercus 3 2 Cytuj
o6483256 Opublikowano 10 Stycznia 2024 #39 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Zaraz się okaże, że COP samoróbki, przy -15*C to 5 🤣 Cytuj
bercus Opublikowano 10 Stycznia 2024 #40 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Poki tych 20KW nie pobierala ciagle :-) bo cop 5 to nadal za malo. Cytuj
omama Opublikowano 10 Stycznia 2024 #41 Opublikowano 10 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 9.01.2024 o 20:27, Tedisan napisał(a): Pełna zgoda, wygodniej i przede wszystkim czyściej. Z całym szacunkiem, w 200m chacie, ciężko uwierzyć, że to jedyne źródło zasilania, chyba, że chodzi z tym kotłem MPM? Z profilu tak by wynikało, warto dodać w poście. Rozwiń Zapomniałem dopisac że całej chałpy nie grzeję tylko parter 100 m2 sory. Mpm to taka rezerwa rezerw on działa tylko z kaloryferami na grawitacji i nim ani pompą nie grzeję stale tylko na przemian tydzień na tydzień bo nie wiem jak mnie z prądem rozliczą bo panele od kwietnia mam i nic nie wiem więc wolę być ostrożny. W dniu 9.01.2024 o 20:54, bercus napisał(a): Chciales napisac 20 KWh,czy nie? Poki wygrzales 200 m2 przy minus 17 za pomocy 833 W i jescze z goraca wana to gratuluje,ale nigdy nie uwierze. Sorki,mialem zacytowac @omama Rozwiń bercus zawaliłem bo nie dopisałem że pompa ciepła grzeje tylko parter czyli 100m2 mam tez jeszcze 30 m2 podłogówki na piętrze ale przeważnie nie jest grzane ,stale tylko 100m2 idzie. sory W dniu 10.01.2024 o 07:49, bercus napisał(a): Poki tych 20KW nie pobierala ciagle :-) bo cop 5 to nadal za malo. Rozwiń Nie nie pracuje stale niestety bo ona jest przewymiarowana i godzinę jedzie a dwie stoi lub coś w ten deseń ,chciałbym stale ale musiałbym wymienić na inną np amber prestige 3,5 kw lub haier tayga 8kw bo haier schodzi z poborem mocy spokojnie do 300 watt i super moduluje a moja tego nie potrafi ale za to prawie nie ma defrostów są ale bardzo rzadkie. W dniu 9.01.2024 o 20:27, cezario1 napisał(a): To co ty zrobiłeś ze swoją pompą że tak mało? U mnie 3 razy wjeksze zużycie a dom mniejszy tylko że same grzejniki? Rozwiń Grzejniki a pompa to nie do pary ale to wiesz. Edytowane 10 Stycznia 2024 przez omama 1 Cytuj
Patrol Opublikowano 10 Stycznia 2024 #42 Opublikowano 10 Stycznia 2024 "nie do pary" to skarpetki można założyć 😉 przy średniej dobowej -10,6C cop=2,53 na grzejnikach i zasilaniu 40-41C to jeszcze całkiem do pary, więc po co siać defetyzm Cytuj
marcus312 Opublikowano 10 Stycznia 2024 #43 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Jakieś małe macie te pobory prądu u mnie haier 8 kW od północy do 9 rano pobrał dzisiaj 20 kWh przy -16 , -18 st temp, zadana na kaloryfery 38 st i przy -17 st woła o grzałkę bo ma problem dobić do zadanej .Wczoraj padł nowy krajowy rekord zapotrzebowania na moc w Polsce ponad 28 tyś MW z uwagi na to żeby nie obciążać za bardzo sieci też postanowiłem solidarnie z niektórymi kolegami którzy mają taką możliwość wspomagać pompę ciepła bezpośrednio węglem . Cytuj
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2024 Autor #44 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Ok, wszystko jasne - PC tylko aby do -10C grzać, to z resztą częściowo logiczne - gdyż większa pompa to więcej prądu zje i problem z modulacją i taktowaniem przy wyższych temperaturach. Tylko powiedzcie jak zabezpieczacie swoje monobloki poniżej temperatury biwalentnej (przy zmianie źródła grzania)? Cytuj
o6483256 Opublikowano 10 Stycznia 2024 #45 Opublikowano 10 Stycznia 2024 W dniu 10.01.2024 o 09:38, marcus312 napisał(a): Jakieś małe macie te pobory prądu u mnie haier 8 kW Rozwiń Zadowolony z niego jesteś? bo to jedna z moich opcji. Polecisz, czy raczej szukać czegoś innego? Cytuj
Kordjano Opublikowano 10 Stycznia 2024 #46 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Ja już wiele razy pisałem Ups sterownik regulator temperatury i pompka i to pilnuje by woda nie zamarzła , nie chodzi to stale tylko jak woda się przechłodzi w pompie ,spadnie do 10 st . Gdyby to zawiodło to pozostają tylko zawory anty . Zaletą tego sterownika jest jeszcze alarm dźwiękowy niskiej temperatury. 1 Cytuj
Patrol Opublikowano 10 Stycznia 2024 #47 Opublikowano 10 Stycznia 2024 W dniu 10.01.2024 o 09:48, sambor napisał(a): Ok, wszystko jasne - PC tylko aby do -10C grzać, to z resztą częściowo logiczne - gdyż większa pompa to więcej prądu zje i problem z modulacją i taktowaniem przy wyższych temperaturach. Rozwiń Ja do oporu tylko PC, ale -20C i niżej to nie wiem czy kiedykolwiek zobaczę (min było -14,5C). Z PV i tak mam nadprodukcję, więc grzałki na taki krótki okres w jakim mamy ostre minusy mogłyby iść w ruch (alternatywa to kominek) Cytuj
omama Opublikowano 10 Stycznia 2024 #48 Opublikowano 10 Stycznia 2024 W dniu 10.01.2024 o 09:48, sambor napisał(a): Ok, wszystko jasne - PC tylko aby do -10C grzać, to z resztą częściowo logiczne - gdyż większa pompa to więcej prądu zje i problem z modulacją i taktowaniem przy wyższych temperaturach. Tylko powiedzcie jak zabezpieczacie swoje monobloki poniżej temperatury biwalentnej (przy zmianie źródła grzania)? Rozwiń Glikol propylenowy i po sprawie ,wystarczy stężenie do minus 6 stopni więcej nie potrzeba dodawać a straty pomijalne. Cytuj
Kordjano Opublikowano 10 Stycznia 2024 #49 Opublikowano 10 Stycznia 2024 No ja dziś zobaczyłem ,na chwilę 2 z przodu się ukazała . Cytuj
omama Opublikowano 10 Stycznia 2024 #50 Opublikowano 10 Stycznia 2024 W dniu 10.01.2024 o 09:38, marcus312 napisał(a): Jakieś małe macie te pobory prądu u mnie haier 8 kW od północy do 9 rano pobrał dzisiaj 20 kWh przy -16 , -18 st temp, zadana na kaloryfery 38 st i przy -17 st woła o grzałkę bo ma problem dobić do zadanej .Wczoraj padł nowy krajowy rekord zapotrzebowania na moc w Polsce ponad 28 tyś MW z uwagi na to żeby nie obciążać za bardzo sieci też postanowiłem solidarnie z niektórymi kolegami którzy mają taką możliwość wspomagać pompę ciepła bezpośrednio węglem . Rozwiń Wczoraj gadałem z młodym bo nie zalał jeszcze glikolu a wyłaczyli im prąd i pytałem ile mu ten haier łyka w te mrozy dom nowy podłogówka po całości 140m2 dół i góra razem i spalanie ok 20kwh Cytuj