Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik sv200


maniek130

Rekomendowane odpowiedzi

W dniu 19.01.2020 o 16:32, anek65 napisał:

Zmniejszenie powietrza powoduje jeszcze większe dymienie, a z kolei zwiększenie powietrza powoduje wypluwanie kawałków niespalonego węgla. Wartość potencjału 4,9 jest w moim w przypadku najbardziej optymalna, w miarę dokładnie pokazuje zużycie opału, i najmniej dymi. Rzeczywisty potencjał wyliczony z przesypu wynosi 4,7. Dmuchawa obecnie jest założona fabryczna 40 watowa .

Sprawdziłbym popielnik - czyszczenie i sprawdzenie drożności kanałów powietrznych na końcu komory popielnika - 4 otwory fi12 (potrzebne lusterko).

Wszedłbym na godzinę w potencjał powyżej 5,5  . Jaki motoreduktor?

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Świeciłeś w komorę popielnika? Powinien być widoczny prześwit na wszystkich czterech otworach. Mimo wszystko polecam lusterko - miałem u siebie częściowo przysłonięte otwory przez uszczelkę termiczną.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, pochłaniacz napisał:

Nie znam sterownika, ale wygląda, jak by trochę za dużo podawał.  Kiedy palnik był czyszczony ? 

U mnie również tworzą się takie "zapory" , ale w dużej mierze jest to wina węgla, bo jak paliłem skarbkiem, to były o wiele mniejsze.

Palnik czyszczony około 400-500 kg wstecz więc dość niedawno. Skoro wygląda jakby trochę za dużo podawał to ja tego nie pojmuje. Od jednych słyszę że w trybie PID nie trzeba nic ustawiać, sterownik moduluję pracę do uzyskania pracy ciągłej. Czasami pojawiają się głosy by spróbować wydłużyć czas podawania. No OK wydłużyć ale ten czas w realu jest całkiem inny w trybie PID niż ten ustawiony na sterowniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drut to nie to. Polecam działanie od strony komory popielnika - lusterko, dobre światło,  w razie potrzeby okrągły pilnik do oczyszczenia otworów z resztek uszczelki. Uszczelka jest z miękkiej tektury ognioodpornej . Dla łatwiejszego stwierdzenia efektu można zdemontować dmuchawę.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 minut temu, Ptaszniko napisał:

Palnik czyszczony około 400-500 kg wstecz więc dość niedawno. Skoro wygląda jakby trochę za dużo podawał to ja tego nie pojmuje. Od jednych słyszę że w trybie PID nie trzeba nic ustawiać, sterownik moduluję pracę do uzyskania pracy ciągłej. Czasami pojawiają się głosy by spróbować wydłużyć czas podawania. No OK wydłużyć ale ten czas w realu jest całkiem inny w trybie PID niż ten ustawiony na sterowniku.

To już czas najwyższy tam zajrzeć. Ja tam czyszczę co dwa tygodnie, i zawsze pod rusztem jest sporo do wybrania.

Pid właśnie tak działa, że sam sobie wylicza dawkę, i przerwę, ale są sterowniki, w których można to sobie korygować w jakimś stopniu. Nie wiem czy Twój sterownik posiada takie ustawienia, i na jakiej podstawie wylicza dawki. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, Misiu napisał:

Pawciooo tak jak mówi kolega dołóż trochę powietrza ,sterownika nie znam ale SV 200 potrzebują więcej powietrza one chodzą ja silniki odrzutowe , płomień krótszy, ale nie może się zacząć rwać. Ustawiasz w pidzie czy interwale sterownik ?

Te powietrze dolozyc do wartosci min czy max ? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powietrze masz wysoko jak widać. Nie masz zasłoniętej dmuchawy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, anek65 napisał:

Panowie oto efekty po 24 godzinach pracy w zmienionym układzie

IMG_20200119_090923.jpg

 

Witam Kolegę.

Efekty po 24godzinach......spalanie 20kg/dobę czyli około dwukrotnie za duże...

Pozdrawiam YARO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, Pawciooo napisał:

Witam sterownik w pidzie mam tzn liniowo tak jest napisane Ale mam problem teraz bo raz na 3-4 godziny wyskakuje komunikat że kocioł zostaje wygaszony 

Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch

 

Jaki masz soft w tym Argos PLUS?

Oficjalny v 1.27 lub 1.28?

Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45

Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak:

Dmuchnięcie co 10minut

Czas nadmuchu 15sekund

Nadmuch 36

Podanie co 2cykl

Ilość podań 1

Edytowane przez Pieklorz
  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy Ktoś się orientuje jaka jest różnica między kotłami skam Pv 20 a technix 19. ? Szukam powoli kotła z sv 200 wiec pytam. Wiem tyle ze pv jest tylnokanalowy a technix gornokanalowy. Moc widzę prawie identyczna. Jakie są inne różnice. Na stronie firmy produkującej widzę 2000 zł różnicy w cenie. O co tu chodzi.
Jakby pan Pieklorz się wypowiedział, byłbym wdzięczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widoczne gołym okiem to różnice są w wylocie spalin , budowie wymiennika wysokości kotła  .Różnica w cenie może wynikać z rodzaju zastosowanego sterownika lub jego braku a możliwości dopiero jego wyboru za dodatkową opłatą stąd wahania cenowe.Wylot spalin chyba można ustalić u producenta przed zakupem .

Edytowane przez marcus312
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 godzin temu, Pieklorz napisał:

Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch

 

Jaki masz soft w tym Argos PLUS?

Oficjalny v 1.27 lub 1.28?

Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45

Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak:

Dmuchnięcie co 10minut

Czas nadmuchu 15sekund

Nadmuch 36

Podanie co 2cykl

Ilość podań 1

Soft 1.27 ile tej klapki odchylic? Do połowy starczy ? Czas prac mam 9s A pauzy 50 wystarczająco?? Aaa i moc min 20 %

 

 

 

Edytowane przez Pawciooo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki dym się wydobywa z podajnika może ze zbiornika po otwarciu klapy .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, nevo napisał:

Czy Ktoś się orientuje jaka jest różnica między kotłami skam Pv 20 a technix 19. ? Szukam powoli kotła z sv 200 wiec pytam. Wiem tyle ze pv jest tylnokanalowy a technix gornokanalowy. Moc widzę prawie identyczna. Jakie są inne różnice. Na stronie firmy produkującej widzę 2000 zł różnicy w cenie. O co tu chodzi.
Jakby pan Pieklorz się wypowiedział, byłbym wdzięczny.

Półkowy łatwiejszy w produkcji, szybciej się robi.

Technicznie bardziej odpowiednikiem skamp-pv 20 jest Technix 24.

PV to pionowy grill z półautomatycznymi czyszczakami, chroniony patentem żeliwny deflektor separujący. Przy okazji jest opcja demontażu tych elementów i wpływu na temperatury spalin.

Tu jest wylot spalin w tył lub w bok.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technix prostszy, szybszy w wykonaniu i promocyjnie wyceniony. Tu jednak nie ma wpływu na spaliny, półki wodnej zdemontować się nie da. 

Tu uniwersalny wylot spalin tył/góra - przekładany.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

56 minut temu, Pawciooo napisał:

I dym wydobywa się z podajnika przy około 20 kg węgla 

Przy otwarciu klapy kosza jak dmuchawa pracuje to normalne. Sterownik ma wyjście na czujniki otwarcia klapy kosza, wówczas staje dmuchawa i podajnik na czas zasypu.

 

Ps. Ja wolę jak mocniej do dołu moduluje, na swoim mam 5%minimalną moc

Edytowane przez Pieklorz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na korekcie minus 5, przy powietrzu dół 17% góra 53% nie ma już dymu. Popiół dość miękki ,wygląda jakby było mniej spieków. W wyczystce pod rusztem  odziwo było mniej popiołu. Wyrwałem resztę tej uszczelki która się tam jeszcze plątała. Można powiedzieć że na razie jest okej, tylko tak jakby wzrosło spalanie a na dworze zrobiło się cieplej.

IMG_20200120_155933.jpg

IMG_20200120_155924.jpg

IMG_20200120_155918.jpg

IMG_20200120_155857.jpg

IMG_20200120_155813.jpg

IMG_20200120_155806.jpg

IMG_20200120_155752.jpg

IMG_20200120_155745.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor