Leszek3 Opublikowano 20 Lutego 2020 #14951 Opublikowano 20 Lutego 2020 W sobotę zrobię próbę na rozpalke na wysokość palnika jakiś deseczek i po dach trociny. Start będzie na zimnym kotle zadana 80sC. Zobaczę ile to będzie się palic Cytuj
carinus Opublikowano 20 Lutego 2020 #14952 Opublikowano 20 Lutego 2020 Mam problem ze znalezieniem opału liściastego.W pobliskim nadleśnictwie tylko ułamek procenta stanowi liściaste,głównie cięta jest sosna.Będę dalej pracować nad poprawą spalania sosny,choć już jestem zadowolony z efektów,jednak trzeba doszlifować szczegóły. Cytuj
mikkei Opublikowano 20 Lutego 2020 #14953 Opublikowano 20 Lutego 2020 (edytowane) W dniu 18.02.2020 o 21:40, petronas napisał: To któredy podajesz pp jak palisz tymi trocinami ? masz wtedy na ruszcie szamot ? kol miki.. jak dlugo sie pali wsad .. Ja podaje tylko środkowymi, ale mam wyłozony ruszt szamotem., można też podawać dołem jak kolega @Leszek ale wtedy trzeba wywalić szamot z rusztu . Ogólnie trociny to fajna rzecz- ja ostatnio spalałem tak drobną zrebkę z trocinami - pali sie to bardzo wydajnie - z komina zero dymku - zasyp wolno sie rozpala bo całość jest szczelna i nie ma czegoś takiego że całość od razu sie zajmuje. Najlepiej to sie pali tak jak robi kolega @Leszek - drewno na to 3-5kg wegla i jazda troty do pełna - i tak 2 wsady i całą chawirę - 200m2 ogrzewasz 10kg wegla i 4 wiaderkami trocin, a z komina zero dymku Edytowane 20 Lutego 2020 przez mikkei 1 Cytuj
carinus Opublikowano 20 Lutego 2020 #14954 Opublikowano 20 Lutego 2020 Próbuję porcjować powietrze klapką dolną i środkową z niewielką ilością nad zasyp.Jest tyle możliwości że nie nadążam ogarniać ustawień na te najbardziej stabilnie pracujące. Cytuj
petronas Opublikowano 20 Lutego 2020 #14955 Opublikowano 20 Lutego 2020 znaczy powietrze pp przechodzi bez problemu przez ten tricinowy zar ? ..jesli puszczasz przez srodkowe .. bo przy drewnie wiadomo sa pomiedzy szczeliny . nie zasypuje palnika ten trot ? kol mikkei ... Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 20 Lutego 2020 #14956 Opublikowano 20 Lutego 2020 Przez trociny przejście powietrza jest prawie niemożliwe.ja dziś odpaliłem piec na próbę w tunelu foliowym i zasypałem go wiórami od heblarki to ciężko się to paliło bo brak powietrza.oczywiście rozpalanie od dołu Cytuj
Leszek3 Opublikowano 20 Lutego 2020 #14957 Opublikowano 20 Lutego 2020 (edytowane) 19 godzin temu, Stempos1980 napisał: Przez trociny przejście powietrza jest prawie niemożliwe.ja dziś odpaliłem piec na próbę w tunelu foliowym i zasypałem go wiórami od heblarki to ciężko się to paliło bo brak powietrza.oczywiście rozpalanie od dołu O Panie... A ciąg zapewniłes jakiś dla kotła? Ds to nie gs. Współczuję pierwszego kontaktu z ds mpm. Ale gwarantuję ci że będziesz zadowolony po x czasie :) Edytowane 21 Lutego 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 21 Lutego 2020 #14958 Opublikowano 21 Lutego 2020 Ja nie Ds Mpma tylko inny piec w który jest dolnego i górnego spalania a trocinami i wiórami to palę co roku.dobra sprawa jest z węglem pomieszać Cytuj
carinus Opublikowano 21 Lutego 2020 #14959 Opublikowano 21 Lutego 2020 Przy dobrym ciągu powietrze idzie nawet przez trociny.Zależy też jakiej granulacji są troty,wysokość zasypu i sposób ułożenia,tak aby tego nie ubijać. Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 21 Lutego 2020 #14960 Opublikowano 21 Lutego 2020 60 cm zasypu wiór od heblarki niestety teraz wiem żeby tego nie ugniatać Cytuj
maronka Opublikowano 21 Lutego 2020 #14961 Opublikowano 21 Lutego 2020 Jak się ugniecie to raz że powietrze ma gorzej,a dwa że się ta kupa trocin czy wiórów potrafi zawiesić,wypali się na wysokość palnika i koniec palenia Cytuj
carinus Opublikowano 21 Lutego 2020 #14962 Opublikowano 21 Lutego 2020 Można by to ubić,ale trzeba zrobić w środku zasypu kanał podobny jak robiło się w klasycznych trociniakach szklarniowych.Wystarczyło wsadzić w środek niewielki kołek i po ubiciu całości trocin wyciągamy kołeczek i powstaje kanał,którym idzie powietrze i rozpala się równomiernie zasyp. 1 Cytuj
maronka Opublikowano 21 Lutego 2020 #14963 Opublikowano 21 Lutego 2020 Ale wtedy pp zasypowymi by trzeba podawać,tylko lub dodatkowo Cytuj
carinus Opublikowano 21 Lutego 2020 #14964 Opublikowano 21 Lutego 2020 Tak jak piszesz,powietrze szło od dołu zasypu,idąc tym kanałem wypala całość od środka.Kiedyś mieliśmy w ogródku małą szklarnię i ojciec codziennie nabijał trocinami zasobnik piecyka.To była beczka w beczce i całość mieszcząca ok.0,5m3 trocin grzała dobrze ponad 4-5 godzin. Cytuj
h3nio Opublikowano 21 Lutego 2020 #14965 Opublikowano 21 Lutego 2020 (edytowane) Spalanie trocin w zwykłym piecu: https://www.youtube.com/watch?v=iSiwisXwCRQ Edytowane 21 Lutego 2020 przez h3nio Cytuj
petronas Opublikowano 21 Lutego 2020 #14966 Opublikowano 21 Lutego 2020 Koledzy ... zeby sie za chwile nie okazalo ze mpm to zwykly trociak { trociniak } he he he .....sam musze sprubowac spalic same trociny swoim ds em .. 1 Cytuj
ROADSERVICE Opublikowano 21 Lutego 2020 #14967 Opublikowano 21 Lutego 2020 Witam, panowie przypomnijcie zależność powierzchni rusztu do otworu przegrody. Mam MPM-a I 25kW, założony palnik wirowy tylko przegrodę zrobiłem z cegieł (oryginalna się rozsypała), otwór półokrągły i chyba za duży bo płomień idzie prosto a nie wiruje. Cytuj
carinus Opublikowano 22 Lutego 2020 #14968 Opublikowano 22 Lutego 2020 Palnik =30%pow.rusztu.To podstawa którą można w/g swoich potrzeb modyfikować. Cytuj
M-Szpon Opublikowano 22 Lutego 2020 #14969 Opublikowano 22 Lutego 2020 (edytowane) Jak ma sie w MPM zawor 4D gdy zamknie obieg kotla? Nir zagotuje sie? Chcialbym utrzymywac jakiea 80C na kotle bo zniw smoluje sie komin od iglakow. A nie wiem jak to sie ma jak termostat w mieszaczu zamknie zasilanie kotla Wiadomo ze w taka cieplo zime 80C na grzejnikach to sauna Edytowane 22 Lutego 2020 przez M-Szpon Cytuj
Animus Opublikowano 22 Lutego 2020 #14970 Opublikowano 22 Lutego 2020 (edytowane) Podniesienie temperatury wody niewiele pomaga. Proces spalania jest niepełny, trzeba go zmienić lub inne paliwo. Przy dużej warstwie tej substancji smolistej może dojść do zapalenia jej w kominie, oblepiony tym komin nie da się wyczyścić wyciorem kominowym. Masz bufor? Edytowane 22 Lutego 2020 przez Animus Cytuj
M-Szpon Opublikowano 22 Lutego 2020 #14971 Opublikowano 22 Lutego 2020 (edytowane) No juz czyscilem lancuchem na rurce PP polaczonym z zwiertarka. Fuga trochr ucierpiala ale nadal widze ze zaczyna sie zbierac. Ocieplilem komin i myslalem ze temat ogarniety ale jednak nie.. Edytowane 22 Lutego 2020 przez M-Szpon Cytuj
Animus Opublikowano 22 Lutego 2020 #14972 Opublikowano 22 Lutego 2020 To problem paliwa i kotła i braku bufora, kocioł sam sobie nie poradzi z tym paliwem, drewno iglaste potrzebuje wysoką temperaturę w palenisku i dobre napowietrzanie palnika. Spalanie musi być burzliwe i ciągłe aż do wypalenia wsadu. Cytuj
Ryni Opublikowano 22 Lutego 2020 #14973 Opublikowano 22 Lutego 2020 @M-Szpon próbowałeś palić z domieszką węgla, to robi w tym kotle dużą różnicę. 1 Cytuj
M-Szpon Opublikowano 22 Lutego 2020 #14974 Opublikowano 22 Lutego 2020 Zasypuje dwewno mialem zmieszanym z trocinami Cytuj
mikkei Opublikowano 22 Lutego 2020 #14975 Opublikowano 22 Lutego 2020 jak masz instalacje z duża ilością wody to 4d da rade gorzej jak na odwrót Cytuj