Mam szybkie pytanie do doświadczonych użytkowników. Ustawiłem czas przekroczenia temperatury zadanej na 120 min, a piec po godzinie czasem po pół godziny przechodzi w czuwanie. Temp. Max 70. Nigdy tego nie osiągnął. O co chodzi ?9616234d54f48869e0126402da3a122e.jpga81ff96353dd2a5e455b9971ca975736.jpg1c85220277e232eb0f7ce37985adb56e.jpg0d885436df0bd64fc505159d86474a33.jpg36532ce1391c3ecee6af542d652abe00.jpg

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 minuty temu, cisza94 napisał:

Temperaturę zadaną kotła masz za niską

Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
 

Dokładnie @przemo82 zadaną masz 48 i z tego co widzę to jeszcze podniesioną przez czujnik pogodowy a 70 to pewnie max temperatura jaka można ustawić. Ustaw 55 zadaną i zobacz wtedy jak będzie modulował  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem to parametr ,, czas przekroczenia'' jest zbędny, ponieważ po przekroczeniu temperatury.zadanej o 5 stopni sterownik i tak przechodzi w czuwanie.a tak to po przekroczeniu o kilka stopni temp.zadanej po dwóch godz.sie odstawia.

Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zgadzam się ponieważ jak jest stały odbiór ciepła nie przebije o 5 stopni i wciągu 2godzin modulacja skoczy żeby dogrzać kociol

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro jest zbędny, to ustaw go na 0, to będziesz miał tak, jakby tego parametru nie było.

A potem opisz nam efekty tego ustawienia...

Edytowane przez Jockey
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to jest potrzebny ten parametr, czy nie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, czeszej napisał:

Ale wtedy po przekroczeniu choćby o 1 stopień kocioł mi się odstawi.

No to jest potrzebny ten parametr, czy nie?

p.s. przepraszam za 2 posty, coś mi z cytatem nie poszło

Edytowane przez Jockey
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla mnie czas przekroczenia mógłby być jeszcze dłuższy. Przy takiej pogodzie jak teraz to nieraz ciężko zejść poniżej zadanej mając ustawione 10% mocy. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

3 minuty temu, czeszej napisał:

Proszę chodził ładnie..a tu trach..stop

No to u Ciebie by się przydał jeszcze dłuższy czas przekroczenia, a nie, że jest wcale niepotrzebny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.