Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

czyszczenie płomieniówek mam w plumie na stałe ustawione na 15 minut, 6 godzin przerwy, impuls co 7 sekund (tylko tą ostatnią pozycję mogę edytować w menu serwisowym)

czy jest sens kontaktować się z producentem w sprawie wyłączenia tego, czy macie jakieś patenty, żeby podłączyć silnik bezpośrednio pod programator czasowy?

szlag mnie trafia, bo mimo regularnego czyszczenia co sezon w sypialni sąsiadującej z kominem potrafi zapiszczeć w środku nocy - na timerze zrobiłbym po prostu przerwę w czyszczeniu w godzinach 21-6, ale sterownik wywala alarm kiedy nie dostaje impulsów w spodziewanym momencie

producent coś pomoże czy zostaje przygotować układ, który będzie dawał impulsy imitujące czujnik halla po zasileniu?

  • Przydało się 1
  • 5 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam.Czy tu ktoś jeszcze zagląda ? Ostatni wpis z kwietnia .Wszystko Wszystkim działa ? Jeśli tak to super.Pozdrawiam.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Zna juž ktos te magiczne kody fuzzy?

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Za mało danych, ale z tego wykresu wynika że zadaną temperatura to 61 st , tak ? Przebija do 68 i stoi w nadzorze ok godzinę, może jeszcze włącza się któraś pompa ?

Pokaż wykres jak się przedstawia temperatura powrotu.

Opublikowano

Poki masz pompy kotlowej,to jest zle ustawiony nadmuch-sadze na dužy w niskiej modulacji.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

1. W jakim trybie pracuje kocioł - min-max,fuzzy logik czy ręcznym ?( u mnie fuzzy logic od początku bez zmieniania)

2. Histereza kotła na ile ustawiona? ( u mnie 2*)

3. Histereza przejścia w nadzór  jak ustawiona? ( u mnie 5 do 6*)

4. Na ile ustawiona min. temp. kotła ? ( u mnie59* o 3-4* mniej od zadanej 62*)

5. Na ile ustawiona temp. załączenia pomp ? ( u mnie 58*o 1* mniej od min  temp kotła)

6. Jakim mocnym groszkiem palisz?

Pompy powinny pracować cały czas a temperaturę w domu powinien regulować zawór 4 d i (lub)  termostaty na grzejnikach. Odnośnie ustawień zaworu 4D się nie wypowiem gdyż mam zainstalowany 3D i wymiennik)

Bez odpowiedzi na te pytania to tylko wróżenie .

                                                 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam, duże pokrętło na sterowniku przestało odbijać po wciśnięciu, trzeba ręcznie odciągnąć do góry. Czy rozbierał ktoś te pokrętło? Można samemu coś zaradzić czy tylko serwis? 

Opublikowano

Impulsator. Można samemu o ile środek się nie rozsypał. Całość składa się z kilku elementów spiętych metalowa aluminiowa obudowa i zagiętymi "wąsami" od tyłu. I te wąsy trzeba dogiąć do obudowy aby zlikwidować luz.  To co odbija to mosiężna sprężynująca blaszka. To skutek zbyt mocnego naciskania.

Screenshot_2024-04-26-22-54-15-69_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.thumb.jpg.4cb7c6f6641032e8e46b33d93d2a649b.jpg

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam .czy ktoś ma parametry ustawień do kotła sexo Maxx na ekogroszek?już nie wiem gdzie zmieniać .mam nowy opal i na tych parametrach gaśnie.dodam że nie wypala się powoli ale gaśnie w momencie

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano
W dniu 26.04.2024 o 21:58, Marcin0000 napisał(a):

Witam, duże pokrętło na sterowniku przestało odbijać po wciśnięciu, trzeba ręcznie odciągnąć do góry. Czy rozbierał ktoś te pokrętło? Można samemu coś zaradzić czy tylko serwis? 

 

też zmieniałem, to jest kompatybilne:

EC12E20-24P24C-SW

Enkoder:inkrementalny;THT;24imp/obrót;Poz:24;5VDC;5mA;L:10mm ROHS
 

 

dostępne w TME za ~18 złotych

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)

Temperatura zadana na piecu: 65°C – dochodzi do 46–50°C
Tryb: Max/Min
Temperatura mieszacza ręcznie ustawiona na 50°C – dochodzi do 47°C
Ochrona powrotu: OFF
CWU: 45°C
Pompa kotła: 45°C
Histereza kotła: 5°C
Przerwa podawania w trybie nadzoru: 25 min
Ustawienia palnika – histereza Max/Min: 6°C
Korekta mocy nadmuchu: +1,5%
Korekta czasu podawania: –15%
Minimalna moc Fuzzy Logic: 20%
Maksymalna moc Fuzzy Logic: 100%
Temperatura zadana w domu: 22,5°C – osiąga 22,2°C
Sterownik pokojowy: Ecoster 1
Mieszacz 4-drogowy Afriso 343

Ogólnie – kupiłem dom z tym piecem. Kocioł był przywrócony do ustawień fabrycznych, więc jestem zielony i potrzebuję porady.
Rozpalałem pierwszy raz – włączone było sterowanie pogodowe kotła i mieszacza.
Przez kilka dni było OK, ale potem w nocy zaczęło kapać z komina. Zawaliło urządzenie czyszczące (takie szable/wyczystkę) W środku kotła było pełno niespalonego groszku.

Wyczyściłem wszystko (rozebranie tego urządzenia czyszczącego to jakiś absurd – jedna szabla była tak zakleszczona, że prawie nie dało się jej wyjąć). Wyczyściłem też komin.
Znalazłem lokalnego serwisanta od pieców na ekogroszek — ustawił mi parametry jak powyżej.

I teraz moje pytanie:
Kocioł pracuje cały czas w trybie pracy i nie wchodzi w nadzór — czy to normalne?
Spalanie wygląda OK jak na moje oko. W palniku żywy ogień, nie ma lejka ani kopczyka z groszku.

Dom ocielony styropianem, po podłodze będzie 160m.

11 grzejników

Niżej film:

 

Edytowane przez epopla
Opublikowano

masz pompę kotła ustawioną tak, że odbiera ciepło od 45 stopni
kocioł nie nagrzeje się wyżej o ile odbierasz więcej ciepła niż jest w stanie wyprodukować 

mój ma ustawione 75 stopni, co oszczędza jakichkolwiek problemów ze skroplinami i korozją

jak masz mieszacz, to założenie jest takie, że temperatura na kotle powinna być utrzymywana większa niż na mieszaczu, inaczej mija się on z celem

tak dużej korekty czasu podawania nie miałem nawet na groszku z wesołej, ale jak u ciebie działa, to ok

fuzzy logic ma sens w zasadzie tylko z czujnikiem pogodowym i odpowiednim ustawieniem krzywych grzewczych, jeżeli tego nie robisz, to niezbyt jest sens włączać ten tryb

płomieniówki to słaby punkt tego kotła czyszczę to zwykle dwa razy na sezon i co sezon albo dwa wymieniam łożyska

ostatnio ustawiłem czyszczenie na 10 razy na dobę po 15 minut i ponacinałem na nich zęby, żeby bardziej zbierały niż szlifowały, ale znowu piszczą...

 

Opublikowano

Przepraszam za być może proste pytania, ale prześledziłem cały wątek i szczerze mówiąc mam jeszcze większy informacyjny misz-masz.

Fuzzy Logic i tak nie mogę włączyć samodzielnie, a kodu serwisowego nie posiadam. EcoNET również nie.
Jaką więc masz sugestię — obniżyć temperaturę startu pompki i dać mu czas?
Czy może zmniejszyć temperaturę na mieszaczu? Czy kocioł się nie zdusi, jeśli nie będzie odbioru wytworzonego ciepła?

Mam dwie wyczystki w kominie; otwieram tę wyższą i obserwuję skraplanie (na razie brak). Praktycznie nie widać dymu, ciąg jest zachowany, a metalowa rura wchodząca do komina jest ciepła.

Co do groszku — używam tego:

product1-1973493648.jpg

Opublikowano

Z takim opisem żadnej pomocy raczej nie dostaniesz,  Najpierw opisz instalację lub wstaw schemat. Bez tego wszystkie porady są nic nie warte. Mieszacz... jaki mieszacz ? Jężeli masz na myśli 4d to jeżeli masz go ustawiony na 50% czyli dokładnie w połowie to tak jak byś go nie miał wcale, Cały czas grzejesz całą pojemnośc instalacji wieć nie dziwota że nie jest w stanie osiągnąc zadanej temperatury i pompa kotłowa nie ma tu nic do tego jak ktoś sugeruje,

Opublikowano

Tak to u mnie wygląda. O schemat instalacji jest mi trudno, bo — jak pisałem wcześniej — to moje pierwsze doświadczenie z kotłem na ekogroszek.
Mieszacz, tak jak wspominałem w pierwszym poście, to czterodrogowy Afriso 343.
Mieszacz można ustawić pogodowo i są tam dostępne krzywe grzewcze, ale nie wiem, czy w tym momencie poradzę sobie z ich właściwym ustawieniem. W trybie pogodowym mieszacz sam dobiera procent otwarcia.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 18.44.38.jpeg

WhatsApp Image 2025-11-19 at 18.44.33.jpeg

WhatsApp Image 2025-11-19 at 18.44.27.jpeg

WhatsApp Image 2025-11-19 at 18.44.18.jpeg

Opublikowano (edytowane)

To już coś widać ale podstawowej informacji brak. Co to za kocioł-marka nazwa moc ? co nim steruje jaki sterownik -marka nazwa. Siłownik zaworu otwart na max 10 a dogrzewa powrót ???? to mi się nie podoba w tym położeniu otwarty max powinien dawać na instalację . Jak on jest sterowany ze sterownika pieca ? jakie ma ustawienia zaworu- czas otwarcia ,skok jednostkowy, min otwarcie 

Edytowane przez 1mps
Opublikowano

Piec Seko ecoMAX 850R2-X 25KW
Sterownik Plum
W domu ecoSTER 1

Zawór — zgodnie z etykietą mieszacza — 120 s.
Temperatura powrotu jak na zdjęciu.

Mieszacz można ustawić w trybie pogodowym lub ręcznym na sterowniku.
Nieczułość mieszacza: 2°C
Zakres proporcjonalności: 3
Stała czasu całkowania: 160

WhatsApp Image 2025-11-19 at 22.08.09.jpeg

Opublikowano

Dobra chyba się udało. 
Serwisant podpowiedział i faktycznie w ustawieniach pieca był włączony sterownik pokojowy, wyłączyłem, temperatura wzrosła wpadł w tryb nadzoru.

Odpaliłem sterowanie mieszacza pogodowe i ładnie otwiera i zamyka mieszacz. 

Obserwuje

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.