arturgruszeczka1 Opublikowano 9 Grudnia 2018 #726 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Pompa kotłowa powinna być pod 3 i ustawiona na ciągła prace większa niż pompa mieszacza ,a pompa cwu ustawiona w zależności od temperatury ustawionej na bojlerze.Arturgruszeczka wysłałem ci temat na priv sprawdź Nic nie przyszło? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Cytuj
czared Opublikowano 9 Grudnia 2018 #727 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Arturgruszeczka niestety nie ma nic :( Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 9 Grudnia 2018 #728 Opublikowano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Chodziło mi , oto że ja nic nie dostałem arturgruszeczka@gmail.com Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
czared Opublikowano 9 Grudnia 2018 #730 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Wysłałem na priv na forumowym Cytuj
Danielos Opublikowano 10 Grudnia 2018 #731 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Panowie, Eksperci, Jakieś spostrzeżenia? Dobre rady? Może jakiś parametr jest nierozsądny albo zaprzecza drugiemu? Walczę z FL od kilku dni, bo spalanie póki co takie samo jak na Min/Max - na poziomie 25-20kg/dobę, ale takie z mojej perspektywy trochę bezsensowne, bo czy jest -5 czy +10 to żre 25kg, natomiast temperatura w domu zawsze ok, tak jak termostat nakazuje. Reszta chyba w komin idzie..(skoro spalanie nie zależy mocno od temperatury zewnętrznej...?). Na zielono poniżej to, co zmieniłem dziś i będę kontrolował. Wcześniej trochę cudowałem z obniżeniami nocnymi, większymi obniżeniami na mieszaczu, gdy osiągnie temperaturę zadaną i takie tam...ale naczytałem się Waszych rad, by jak najmniej zmian, jak najbardziej stabilnie, więc trochę pozmieniałem. Ze spalaniem/spiekaniem żadnych problemów nie było - palę Wesołą. Zawór 4D jest, pompy trzy - na CWU, kotłowa i mieszacza - ustawione bez raczej na wyższe biegi, pogodówka czeka na włączenie, póki co chce to zrozumieć na mniejszej ilości zmiennych. Ogrzewam 200m2 pustaka, dach ocieplony b.dobrze, ściany tylko tynk, stolarka okienna plastik nie najnowszy, drzwi i brama garażowa o dobrej jakości i izolacji, instalacja grzewcza stalowa. Cytuj
czared Opublikowano 11 Grudnia 2018 #732 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Panowie czy wartości kaloryczności groszku ma wpływ na ilość podawanego paliwa?? ,bo pocholere one są jak nie maja wpływu na ilość opału w retorcie .? Cytuj
Kowalski84 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #733 Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Nie ma to wpływu na ilość podawanego węgla. Jest to tylko w celach informacyjnych.po to żeby wiedziec z jaką mocą pracuje kocioł w danej chwili. Edytowane 11 Grudnia 2018 przez Kowalski84 Cytuj
Kijasr Opublikowano 11 Grudnia 2018 #734 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Wartość kaloryczność ma wpływ na podawanie węgla 1 Cytuj
Kowalski84 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #735 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Może się mylę. Rozwiń odpowiedź o to jak wpływa. Cytuj
Kijasr Opublikowano 11 Grudnia 2018 #736 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Wieksza kaloryczność to tak jak byś przerwę między podawaniem rozciągał i odwrotnie. A do eksperymentu wpisz sobie dużo mniejszą lub większą kaloryczność i zobacz co będzie się działo. Cytuj
czared Opublikowano 11 Grudnia 2018 #737 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Rozumując wypowiedz Kijasr mniejsza wartość kaloryczności - częstsze podawanie i odwrotnie z większa kaloryczności ?Nie zmienia się dawka paliwa a tylko czas podawania ? Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 12 Grudnia 2018 #738 Opublikowano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Raczej przerwa podawania Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
piotr16 Opublikowano 12 Grudnia 2018 #739 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Do DANIELOS czy masz już econet , że możesz zmieniać sobie tryby pracy kotła z min/max na zwykły FL ?Czy zastosowany sterownik pokojowy po osiągnięciu ustawionej temp. w pomieszczeniu wyłącza ci pompę CO ? ( jeżeli tak to skoki temperatury wody w CO będą a praca instalacji i kotła będzie szarpana) Dane jakie podałeś dotyczą chyba ustawień dla trybuFL min/max a nie dla zwykłego FL . Co do min/max niech wypowiedzą się ci u których ten kocioł w tym trybie pracuje ja niestety nie mam takiej wiedzy . Podaj jak długo piec pracuje , czy wchodzi w nadzór i ile on trwa . Natomiast jeżeli chodzi o zwykły FL to proponuję histerezę nadzoru dać na 4 lub 5* , przy cieplejszych dniach zejść min. mocą kotła na 10 lub 0% a histerezę kotła dać wtedy na 2* , jeżeli dalej palisz wesołą to ustawienie kaloryczności na 7,8 - 8 to na początek tyle moich spostrzeżeń , odpowiedz na zadane pytania będziemy dalej myśleć . Niestety nieocieplone budynki mogą pochłonąć dużo ciepła a przez to i spalanie będzie większe. Cytuj
czared Opublikowano 12 Grudnia 2018 #740 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Po paru podpowiedziach Piotra i obserwacji u mnie się sprawdza takie ustawienie 66 na kotle 4 histereza nadzoru , 1 histereza kotła , 44 na dom ,moc FL 5-100 % ,spalanie 19 kg . 1 Cytuj
peha Opublikowano 12 Grudnia 2018 #741 Opublikowano 12 Grudnia 2018 7 godzin temu, czared napisał: Czared, a jaki tryb pracy FL czy Max/Min bo wygląda to na ten drugi. Cytuj
piotr16 Opublikowano 12 Grudnia 2018 #742 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Dokładnie widać ile razy wszedł na 100% mocy (11.12 godz,12) , a 12.12 ponad 1h pracował stale na ustawionej mocy minimalnej - ale tobie chyba nie trzeba tłumaczyć wykresów , więc nie wiem skąd to pytanie. Cytuj
czared Opublikowano 12 Grudnia 2018 #743 Opublikowano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Kociol pracuje w trybie FL modulowany ,a te 100% to mój kiczowaty ekogroszek który strasznie koksuje i robią się kalafiory i w tym momencie kocioł ma mało paliwa i uzupełnia poprzez podniesienie mocy .Serdeczne dzięki jeszcze raz dla Piotra za pomoc ,choć uważam ze jeszcze troszkę można zejść ze spalaniem ale to musi być inny groch. W domu stabilne 24,4*c pompa kotłowa ustawiona na 3 bieg tj.22W ,a pompa mieszacza na autoadaptacji tj. od 8-18 W waleczności od zapotrzebowania na ciepło ,różnica temp. pomiedzy zasilaniem a powrotem mam 4-6 *c.Kusi mnie aby w przyszłym roku zamontować wymiennik płytowy 25-35kw a zawór 4 drogowy dać wyłącznie na dom. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez czared Cytuj
czared Opublikowano 12 Grudnia 2018 #744 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Zobaczymy jak będzie się sprawował na pogodowce ale dopiero w sobotę ja podłączę , Kijasr bardzo chwali sobie prace kotła w tym trybie. Cytuj
peha Opublikowano 13 Grudnia 2018 #745 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Zrobiłem w ostatnim czasie mnóstwo testów w różnych trybach i przy różnych ustawieniach. Robiłem je nocą kiedy zakłócenia od CWU nie istnieją, przy takich samych temp zewn., tym samym groszku i ochronie powrotu. W każdym przypadku temperatura spalin przy mocy maksymalnej była taka sama. Jeżeli zatem ciepło nie uciekało w komin, węgiel się dobrze spalał to ciepło zostawało w domu, zużycia opału były podobne. W takim układzie przy dobrze ustawionym podawaniu paliwa (automat to praktycznie zapewnia) niewiele wymyślimy, spalanie będzie zależało tylko od opału i stopnia ocieplenia budynku i może to być 10 lub 50kg na dobę. Cytuj
Danielos Opublikowano 13 Grudnia 2018 #746 Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 12.12.2018 o 09:29, piotr16 napisał: Do DANIELOS czy masz już econet , że możesz zmieniać sobie tryby pracy kotła z min/max na zwykły FL ?Czy zastosowany sterownik pokojowy po osiągnięciu ustawionej temp. w pomieszczeniu wyłącza ci pompę CO ? ( jeżeli tak to skoki temperatury wody w CO będą a praca instalacji i kotła będzie szarpana) Dane jakie podałeś dotyczą chyba ustawień dla trybuFL min/max a nie dla zwykłego FL . Co do min/max niech wypowiedzą się ci u których ten kocioł w tym trybie pracuje ja niestety nie mam takiej wiedzy . Podaj jak długo piec pracuje , czy wchodzi w nadzór i ile on trwa . Natomiast jeżeli chodzi o zwykły FL to proponuję histerezę nadzoru dać na 4 lub 5* , przy cieplejszych dniach zejść min. mocą kotła na 10 lub 0% a histerezę kotła dać wtedy na 2* , jeżeli dalej palisz wesołą to ustawienie kaloryczności na 7,8 - 8 to na początek tyle moich spostrzeżeń , odpowiedz na zadane pytania będziemy dalej myśleć . Niestety nieocieplone budynki mogą pochłonąć dużo ciepła a przez to i spalanie będzie większe. Cześć Piotr. Dzięki za odpowiedź! Niestety nie mam jeszcze econetu ale coraz bardziej myślę o jego zakupie. Na wykresach lepiej widać jak pracuje piec a teraz mogę tylko sugerować się pracą pieca, jego anomaliami jak skoki temperatur oraz ilością spalonego paliwa. Odszedłem od wyłączania pompy CO od osiągniętej temp. Teraz zarówno pompa pieca jak i mieszacza pracuje na najwyższych biegach. NIE WIEM CZY TO DOBRZE. Mój piec pracuje na FL(W ubiegłym tygodniu był serwisant i uruchomił tę opcję) Ostatnie dane to max 131 min 222 nadzór 90 minut. Co do kaloryczności to mam ustawione 7,8. Wczoraj włączyłem pogodówkę. Zobaczymy jak teraz będzie piec pracował. Cytuj
peha Opublikowano 13 Grudnia 2018 #747 Opublikowano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Pogodówka jest super, szkoda że nie uwzględnia temperatury odczuwalnej a dokładnie wiatru ;) Też nie mam wyłączania pompy CO od osiągniętej temp. Nie mam pompy kotłowej zastępuje ją pompa CWU która pracuje na pierwszym biegun u mnie to wystarcza różnica temp. między temp. kotła i powrotu jest ok. 2*, grawitacyjnie było ok. 12*. Pompa mieszacza pracuje w trybie grzejnikowym (mniej więcej 2 bieg, pompa grundfos alpha 2l) i jest to w sam raz, na 1 biegu grzejniki były od 3/4 zimne. W takim układzie moc pomp razem wynosi 37W. Edytowane 13 Grudnia 2018 przez peha Cytuj
Kijasr Opublikowano 13 Grudnia 2018 #748 Opublikowano 13 Grudnia 2018 (edytowane) A masz może panel pokojowy ? Wtedy pogodowka działa z poloczeniem z panelem jeszcze lepiej. Np gdy jest pokój do grzany to obniża czytnik grzewczy za zaworem i na odwrót. Wtedy zawsze masz stałą temperaturę nie zależnie od wiatru itp. Edytowane 13 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
peha Opublikowano 13 Grudnia 2018 #749 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Cała zabawa przy pogodówce dobór krzywej grzewczej i ewentualne jej przesunięcie. Ja mam 1.2, Zobaczymy czy w czasie większych mrozów nie będzie potrzebna korekta Cytuj
peha Opublikowano 13 Grudnia 2018 #750 Opublikowano 13 Grudnia 2018 (edytowane) 5 minut temu, Kijasr napisał: 10 minut temu, peha napisał: Pogodówka jest super, szkoda że nie uwzględnia temperatury odczuwalnej a dokładnie wiatru ;) Też nie mam wyłączania pompy CO od osiągniętej temp. Nie mam pompy kotłowej zastępuje ją pompa CWU która pracuje na pierwszym biegun u mnie to wystarcza różnica temp. między temp. kotła a powrotu ok 2*, grawitacyjnie było ok 12*. Pompa mieszacza pracuje w trybie grzejnikowym (mniej więcej 2 bieg, pompa grundfos alpha 2l) i jest to w sam raz, na 1 biegu grzejniki były od 3/4 zimne. W takim układzie moc pomp razem wynosi 37W. A masz może panel pokojowy ? Wtedy pogodowka działa z poloczeniem z panelem jeszcze lepiej. Np gdy jest pokój do grzany to obniża czytnik grzewczy za zaworem i na odwrót. Wtedy zawsze masz stałą temperaturę nie zależnie od wiatru itp. Mam panel pokojowy ale w sumie jakoś nie widzę jego specjalnych zalet. Temperaturę utrzymują dodatkowo termostaty przy grzejnikach. Edytowane 13 Grudnia 2018 przez peha Cytuj