mafik Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1501 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Chyba za dużo podajesz w podtrzymaniu kolego
lechumb Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1502 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Ja bym zwiekszyl czas przerwy podawania i zmniejszyl troche nadmuch a w podtrzymaniu dal podawanie 8s co jakies 15min.
kecajbi Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1503 Opublikowano 5 Grudnia 2017 No więc po kolei. Czas podawania 6s Czas przerwy 26s Nadmuch 40% Praca podtrzymania 10s Przerwa podtrzymania 5 minut Wentylator w podtrzymaniu, czas pracy 8s Wentylator w podtrzymaniu, czas przerwy 5 minut Czas przerwy 40 i obserwuj, jak kopczyk spada to - 2 jak dalej niedopałki to + 2 itd. Wentylator między 30 a 33 w zależności od koloru płomienia. Podtrzymanie tu musisz popracować. A ile ci teraz pracuje piecyk w podtrzymaniu ? Przy nastawach obecnych ? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Zieciu971 Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1504 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Dużo ponad 15/20 minut. Temperatura wzrasta do nawet 8/9 stopni ponad zadaną
kecajbi Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1505 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Temperatura rośnie bo co 5 min dorzucasz mu 10. A on powinien więcej odpoczywać. Zmień na 6 i na 20 min. Jak temperatura rośnie to dodawaj kolejne 5 minut Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Zieciu971 Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1506 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Zmienione. Jutro poinformuje o rezultatach :) dziękuje i do jutra :)
gmaj22 Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1507 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Widzę, że większość opiera się na błędnym założeniu, że jak kocioł stoi w podtrzymaniu, to spala mniej i oszczędza opał. Do tego histereza kotła kilkustopniowa... Parametry podtrzymania istotne są w okresach przejściowych i latem przy grzaniu CWU. Osobiście starałbym się tak ustawić spalanie w trybie ręcznym, aby kocioł pracował ciągle na jak najmniejszej mocy z taką dawką paliwa i nadmuchem, aby tej zadanej nie osiągał. W tym trybie wystarczą trzy-cztery nastawy w zależności od warunków pogodowych na zewnątrz. Choć to opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Dla "leniwych" są sterowniki z funkcjami PID, modulacji, fuzzy logic itp., Tam ustawiamy najczęściej dawkę paliwa i dmuchawę dla mocy nominalnej kotła, a sterownik "sam" dobiera parametry w zależności od obciążenia kotła. Ale i tu trzeba od czasu do czasu wprowadzić korekty.
Pati9102 Opublikowano 5 Grudnia 2017 #1508 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Ustawiłem na te 5 s co 45s ale cykle sa długie a podtrzymanie krótsze, także nie wiem czy wyjdę na tym dobrze ale zostawię tak na pełną dobę (tzn aż się węgiel skonczy) i zobaczę ile wypali.
mafik Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1509 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Otworzyłaś klapkę na wentylatorze?
shogunzlasa Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1510 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Dla "leniwych" są sterowniki z funkcjami PID, modulacji, fuzzy logic itp., Tam ustawiamy najczęściej dawkę paliwa i dmuchawę dla mocy nominalnej kotła, a sterownik "sam" dobiera parametry w zależności od obciążenia kotła. Ale i tu trzeba od czasu do czasu wprowadzić korekty. Ja wczoraj pierwszy raz odpaliłem PIDa (wgrałem softa od Pieklorza na Talosa). Niby do ustawienia full mocy, ale jakoś pęd wiatraka mnie przeraża :D Dałem mu ustawienia na pół gwizdka i tak sobie pyrka - póki co nieźle... Jak się oziębi trzeba będzie podkręcić moc - ale to już raczej nie problem...
Pati9102 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1511 Opublikowano 6 Grudnia 2017 To odkręć te 2 motylki i uchyl klapke do połowy Witam, Czy to jest ta klapka na wentylatorze? - Mam taką po obu stronach i nie wiemczy to z jednej strony wystarczy odkręcić.
Pati9102 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1512 Opublikowano 6 Grudnia 2017 mam jeszcze taką rure co sie też coś tam reguluje - załączam zdjęcie czy z tym też coś się robi?? bo instalator mówił żeby nie ruszać nic..
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1513 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Wentylator jest na dole gdzieś koło podajnika , takie srebrne zazwyczaj okrągłe. To są zdjęcia czopucha . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Pati9102 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1514 Opublikowano 6 Grudnia 2017 aaa, oki to jak wróce jeszcze zerkne czy mam tą klapke od wentylatora. A z tym czopuchem nic sie nie robi?
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1515 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Możesz regulować ciąg kominowy . Jeżeli Ci pali za dużo możesz przymknąć o ząbek lub dwa i zobaczyć czy Ci nie spadnie . Czasem może być ciąg za duży i będzie wyciągał ciepło z pieca . Dobrze widzę że masz czujnik temperatury spalin ? Jaka masz temperaturę spalin jak piec chodzi ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1516 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Jak możesz podeślij zdjęcie półek tych w środku pieca jak otworzysz drzwiczki ( u góry) bo może masz też zasmolone wszystko . Brudny piec to spalanie wzrasta . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Pati9102 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1517 Opublikowano 6 Grudnia 2017 hmm to spróbuje ten czopuch o jedno oczko zmienić, ale nawet nie wiem czy jest na maxa otwarty czy nie - bo się nie znam na tym kompletnie. Półki w środku ostatnio były czyszczone, jakeś dwa dni temu i rzeczywiście sporo tam było takiego "czarnego pyłu" Gdzie się sprawdza tą temp. spalin - bo też nie wiem gdzie to odczytać?
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1518 Opublikowano 6 Grudnia 2017 A jaki masz sterownik ? Teraz jest na maks otwarty. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Teraz masz
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1520 Opublikowano 6 Grudnia 2017 A w ogóle palisz w automacie ( czy włączoną jest funkcja PID )? CZY w dwustanie? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1521 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Ż poprzednich wiadomości wnioskuje że masz PID wyłączony . Masz sterownik automatyczny, który sam steruje praktycznie procesem spalania i pilnuje żeby piec , wentylator, podajnik chodził optymalnie aby jak najlepiej wykorzystać opał i jak najmniej i najczęściej do spalić . Proponuję włączyć automat PID i zobaczyć jak wtedy proces spalania będzie wyglądał. Też mam sterownik z PID tylko innego producenta i jest ogromna różnica;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Pati9102 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1522 Opublikowano 6 Grudnia 2017 pale w dwustanie, bo odradzali mi pida ze względu że to więcej pali jak nie umiem ustawić w dwustanie dobrze..a to mój pierwszy sezon z ekogroszkiem takze dopiero się ucze i chcę to jakoś ogarnąć.
Pati9102 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1523 Opublikowano 6 Grudnia 2017 a czy w tym pidzie też trzeba coś poustawiać czy nie? Bo tam jest taka opcja włacz pid i tylko sie zaznacza"tak" lub"nie", a reszte ustawien wtedy nei ma znaczenia czy jak to działa?
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1524 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Słuchaj jak nie spróbujesz to się nie przekonasz takie moje zdanie . Ja nie chce inaczej palić jak z PID i widzę w stosunku do dwustanu oszczędności . Ekogroszek jest wypalony do zera . Nie trzeba tak często pieca czyścić z tego czarnego pyłu jak to mówisz tylko będziesz miała taki siwy osad a nie smołe. U mnie spalanie też jest mniejsze o około 5 kg w stosunku do dwustanu . Jeżeli chodzi o sterownik i ustawienia PID musi się ktoś wypowiedzieć kto ma taki sterownik bo ja akurat mam innej firmy . Jest kilka wątków na forum o tym sterowniku. Warto zajrzeć w instrukcję też. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
gaizka2 Opublikowano 6 Grudnia 2017 #1525 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Decyzję musisz podjąć sama . Jak masz problem ustawić dwustanu to spróbuj pid przelaczenie nic nie kosztuje Zawsze możesz wrócić na dwustanu. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.