za wysoka temperatura przy pracy PID
Dziękuję za podpowiedz - rzeczywiście po wydłużeniu przerwy w podawaniu temperatura dochodzi do ok 60- 62 stopnie włącza sie nadzór pid i narazie jest oki. ..zobaczę jakie będzie spalanie, ale póki co dziękuję ;))
-
za wysoka temperatura przy pracy PID
Witam, Mam taki problem przy włączeniu Pid- piec osiąga za dużą temperaturę i włącza się alarm. Temp zadana: 55 stopni a piec osiąga 80 stopni i włącza się alarm i wygasza piec, temp cwu zadana: 50 stopni tryb: pompy równoległe. Piec Drewmet , ekogroszek. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Hmm. jak wydłużałam czas przerwy to w zasadzie do osiągnięcia zadanej temperatury było więcej cykli i nie wiem czy w efekcie to nie gorzej? Ktoś tez isał tutaj na forum że lepiej zmniejszyć czas przerwy żeby był większy "ruch" w złożu. Dlatego już się troszkę pogubiłam w tych ustawieniach i się zastanawiam czy nie włączyć pida.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
no moje ustawienia nie są zbyt dobre, węgiel też próbowałam różny ale każdy pali podobnie. Teraz pale węglem Anmag gold, prędzej był sambudrol power max. próbowałam też czeskim ale wtedy była awaria pieca i wole już nie próbowac. Coś jest nie tak, że nie mam popiołu takiego typowego tylko wielkie spieki, dużo spieków, i generalnie po 3, 4 dniach jest pełny pojemnik od popiołu.
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
aaaa i ostatnio piec zgasł i wyrwało jakąś śrubę od ślimaka co blokuje, musiałam wzywać hydraulika żeby mi to naprawił, ponoć to nic groźnego i się zdarza/. Ale zdarzyło się akurat jak wsypałam pierwszy raz na próbe jeden worek ekogroszku czeskiego, myślicie ze to przez złej jaKOŚCI WĘGIEL MOGŁA POWSTAĆ AWARIA?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Witam ponownie. Teraz mam takie ustawienia: Moc wentylatora: 28% czas pracy: 7 s przerwa podawania: 33s W podtrzymaniu mam czas podawania 9s co 8 min, a wentylator dmucha przez 13s co 6 min i 40 s. Czy aż tak drastycznie zmieniac ustawienia?? 5s podawanie i takie długie przerwy?? Czy to nie spowoduje że spieki będą o wiele większe?? Generalnie mam obecnie sporo spieków i nie wiem co z tym zrobić.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Witam ponownie, okazało się że ten czujnik " kabelek był źle wciśnięty - jak kolega z forum podpowiadał. Natomiast też jest tak ze temp na piecu mam zadaną 50 st, a osiąga powyzej 60. Natomiast cwu zadana mam na 45 stopni a dobija do NAWET 60 STOPNI i wtedy przelączyłam na " ogrzewanie równoległe" bo temp. cvwu rosła cały czas i bałam się ze się coś popsuje .. Generalnie ma teraz dużo spieków, nie dopala sie na popiół i też nie wiem co jest nie tak: moje ustawienia to 7s podawanie, 35 s przerwa, podtrzymanie 10s co 10 minut a wentylator dmucha w podtrzymaniu co 7 minut przez 10 sekund, i moc wentylatora jest na 34 stopnie - prędzej na tych ustawieniach było juz o wiele lepiej, ale teraz cos znowu sie popsuło..
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Witam ponownie. Mam teraz inne pytanie- ustawilam piec w tryb "priorytet bojlera" i mam na piecu żądaną temp. 50stopni apiec osiąga 61-62 stopnia, natomiast wodę ustawiłam na zadaną 45stopni a osiąga tylko 34 stopnie. Co z tym robić?? Jak dam na tryb "ogrzewanie domu", to wtedy nie mam cieplej wody.