ROBERT1883 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2251 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Czyli co? Waszym zdaniem wszystko jest źle? Mam to ściągnąć czy co? Wcześniej pisaliśmy ze coś takiego się sprawdzi, a teraz czytam ze jest to raczej nie wypał ? Tak przy okazji to wydłużyć em przerwę do 61 sekund .
ROBERT1883 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2252 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Andrzej m O co chodzi z tym odgazowywanien?
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2253 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Przeczytać w wolnej chwili ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18587-spalanie-w-cienkiej-warstwie-co-to-jest/ I zastanowić się co i jak, gdyż dotyczy on także rynny, a nie tylko kotłów zasypowych
TIMON120777 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2254 Opublikowano 6 Grudnia 2015 musisz się pozbyć niedopału jak wydłużysz przerwę podawania nie do 61 sek tylko nie wiem do jakiej wartości i nikt nie wie- trzeba systematycznie wyciagac i obserwować to wtedy i sytuacja w kotle ulegnie poprawie przy takich ilosciach niedopału robiłbym korekty po 4-5 sek jednorazowo
WalekDDU25 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2255 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Timon120777 piszesz ze sytuacja w kotle sie poprawi jak prawidlowo sie ustawi przerwe podawania. Ok prawda , wszystko sie ladnie dopali i w postaci popiolu wyrzucimy do kosza. A co z kopceniem i odadzaniem sadzy i substancji smolistych w kotle? Co wtedy zrobic? Nie chodzi mi o to zeby zamiatac miotelka w kotle lecz o to aby na sciankach kotla nie osadzala sie smola i sadza "przylepia sie tworzac cieniutka scianke tzw dodatkowy izolator,ktory pogarsza sprawnosc cieplna kotla i powstaja straty ciepla.
TIMON120777 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2256 Opublikowano 6 Grudnia 2015 po to ma być to cudeńko do dopalenia i dlatego nie powinno byc tych rur z wodą które wychładzają spaliny. można się ratowac na różne sposoby. widywałem lub czytywałem o cegłach, płytach szamotowych na i pod rusztem wieszanych czy też o tarczach hamulcowych nawet, tam gdzie miejsca zbyt mało pomiędzy rusztem a palnikiem. każdy sposób odseparowania rur z woda schładzających spaliny zbyt wcześnie jest dobry. jak pewnie większość zauważyła deflektor w tym modelu wisi sobie a spaliny olewają go i idą wprost na ruszt wodny bokiem . jesli miałby spełnić swoją rolę to powinien być większy i umieszczony niecentralnie aby odbić spaliny w dół i dac czas na dopalenie tak jak jest to według mnie tylko ozdóbka bez znaczenia dla procesu spalania. ta kapliczka tez powinna przynieść efekt pozytywny jednak nie bez spełnienia warunków w postaci przyzwoitej ilości węgla w stosunku do dostarczonego powietrza jak widac na zdjęciach w popielniku leży mnóstwo niedopału a to znak że tego wegla jest za dużo i na to żadne kapliczki krzyżyki czy krzyżem leżenie z głową w kotle nie pomogą
Balzak Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2257 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Myśle że jak to wypali. To firma Defro sporo będzie musiała zapłacić za to. I wynalazek made in garaż ośmieszy firmę Hehehr. A mi się wydaje czy rogi zostały zdemontowane
Animus Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2258 Opublikowano 6 Grudnia 2015 TIMON, Animus !!! Witam. Zamontowałem "Budkę" nad rynne , którą zalecaliscie. Co pozmieniac w ustawieniach i co sadzicie o "Budce" ? No trochę za dużo w tej "budce" metalu ale zawsze to coś . Cofnij trochę głębiej żar w stronę podajnika tak żeby zdążył się wypalić węgiel zanim spadnie z rynny.
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2259 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Oprócz powyższych zaleceń,kocioł nie powinien stać długo w podtrzymaniu. Należy uczynić wszystko aby wydłużyć jak tylko to jest możliwe czas pracy kotła. Wtedy szamot nie będzie miał czasu wystygnąć i nie będzie okopcony podobnie jak cała komora aż do rusztu. Trzeba tylko pozbyć się starych złogów sadzy,smoły i innego pieroństwa. Robert,histereze kotła ustaw na 1*,czas podawania z 9s zmniejsz do 6s,przerwa 1 min.,dmuchawa bez zmian i zobaczysz jak rano to wygląda. Przydałby się termometr do mierzenia temp. spalin,wtedy łatwiej jest to wszystko ogarnąć. Sprawdz ile czasu kocioł pracuje, a ile jest w podtrzymaniu,wtedy kolejna korekta ustawień. Szkoda,że nie dałeś płytki z tyłu budki,jak Ci sugerowałem.
luknor Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2260 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Przy ustawieniu kotła żeby pracował jak najczęściej i krótko stał w podtrzymaniu spalanie wzrosło do 28kg/dobę. Było to ustawienie 5sek/50. Teraz mam 10/60 i spalanie ok 18kg. Aczkolwiek trochę częściej w kotle było.
WalekDDU25 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2261 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Wg mnie histereza kotla na 1st jak najbardziej. Prawda jest taka no testowalem u siebie ze jak kociol pracowal przez 20 min a stal 25 min to wiecej opalu spalal! Podawanie 5sek przerwa 98sek i wiater 9%. Mozna sobie policzyc ile razy podawal wegiel przez te 20min i bedzie wiadomo ile zezre przez dobe. Malo tego to tez syf byl w srodku! Timon120777 masz racje z tymi rusztami wodnymi i z tym deflektorem tylko czy zaden konstruktor nie wpadl jeszcze na to ze te ruszta wszystko niszcza! Malo tego to dalej klepia te piece z tymi wlasnie rusztami!!! Po kiego diabla? A ludzie mimo ze jest taki temat na forum to dalej te piece klepia! Owszem sa tez piece z defro bez ruszt wodnych a z rusztami zeliwnymi wymiennymi. Inne firmy takze korzystaja z ruszt wodnych czyli uwazaja ze tak powinno byc a w praktyce wychodzi inaczej...
luknor Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2262 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Pisałem już wcześniej, nie mam rusztu wodnego ale i tak palnik rynnowy smoli ściankę kotła na której jest. Poza tym mam wymiennik pionowy a ten się mniej brudzi. Gdybym kupował kocioł jeszcze raz to może nawet Defro ale na pewno nie Unii.
ROBERT1883 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2263 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Kolanin. Nie dałem z tyłu płytki bo nie ma na nią miejsca. Są tam przecież rogi. Kolanin": jak zastosuje zaproponowane przez ciebie ustawienia, piec nie będzie pożeral więcej ekogroszku? ANIMUS Co z tym metalem, przecież nie skleja płytek klejem i wsadze do pieca. Powiedzcie mi zatem czy wogóle zostawić ta budkę. Na chwilę obecną wydaje mi się również ze pięć pochłania mniej ekogroszku.
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2264 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Walek,chyba widziałeś mój filmik jak wygląda kocioł i komora spalania(dopalająca? ;) ) Obecnie podawanie paliwa 6s,przerwa 120s,dmuchawa na 5 bieg z 12,przysłona na 1/3. i jeszcze się ze 3x odstawi. Z tym,że mam niedocieploną chatę,jednorodną instalację i brak termostatów oraz stały odbiór ciepła na określonym poziomie(zawór 3-d) Może powinieneś pomyśleć o porządnym deflektorze,szamocie w obrębie palnika,budce itp.
ROBERT1883 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2265 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Walek ddu25 Walek a ty jakie zaproponował byś ustawienia (WIDZĘ ZE JESTEŚ ONLINE) I co sadzisz wogóle o tej budce?
WalekDDU25 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2266 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Ja teraz mam 5sek podawanie przerwa na 42sek i wiater na 20% przeslona otwarta na 2cm. Eko sie ladnie dopala a w piecu sie syfi i mocno osadza na sciankach! Trzeba raz na tydzien czuscic caly piec. Uzywalem sadpalu sypiac go na rynne podczas spalania grochu. Bylo troche lepiej ale ilez tego mozna sypac??? Zobaczcie na youtube jest nowy filmik piec ddu25kw ale gosc pali pelletem i sie chwali ze w piecu ma czysto bo faktycznie tak ma i ma ruszta wodne i palnik rynnowy
WalekDDU25 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2267 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Budka zapewne bedzie dobrym rozwiazaniem. Juz wczesniej na forum pojawily sie propozycje np wymiany deflektora na wiekszy. Nie wiem pozyjemy zobaczymy. Wyczysc piec i po miesiacu zobaczymy jak bedzie
radziuszkaa Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2268 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Zobaczcie na youtube jest nowy filmik piec ddu25kw ale gosc pali pelletem i sie chwali ze w piecu ma czysto bo faktycznie tak ma i ma ruszta wodne i palnik rynnowy Filmik jest mojego autorstwa. Piec ogólnie przewymiarowany, wystarczyłby 10kw, ale niestety jest inaczej. Dodam, że mam już cegły szamotowe i w tygodniu będę wykładał komorę spalania. Założę nowy wątek w celu dyskucji i porady. Ciepłej nocy
ROBERT1883 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2269 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Zastosowałem zmiany zaproponowane przez Kolanin: (Robert,histereze kotła ustaw na 1*,czas podawania z 9s zmniejsz do 6s,przerwa 1 min.,dmuchawa bez zmian i zobaczysz jak rano to wygląda.) Zobaczę co będzie rano !!!!
WalekDDU25 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2271 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Radziuszka zapodaj mu ekogroszek i zobaczysz jak bedzie. Ja tez mam piec przewymiarowany 25kw defro duo uni ale jakos da sie przezyc. Jakie masz ustawienia pracy pieca? Zrob filma ale pokazujac na nim ustawienia sterownika Apropo zaru jest za bardzo cofniety wewnatrz palnika. Jaka masz temp rury?
Animus Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2272 Opublikowano 6 Grudnia 2015 ANIMUS Co z tym metalem, przecież nie skleja płytek klejem i wsadze do pieca. Powiedzcie mi zatem czy wogóle zostawić ta budkę. Na chwilę obecną wydaje mi się również ze pięć pochłania mniej ekogroszku. Wystarczył płaskownik środkiem przegięty w odwrócone U z łapkami na drugą stronę środkowy szamot rozpierałby te dwa po bokach przykręcony śrubą albo trzy śruby na trzy płytki szamotowe. Metal będzie szybciej "wyciągał "ciepło z szamotu . Budkę zostaw kiedyś zrobisz nową . Szamot potrzebny to sztuczna otoczka ,mamy do czynienia ze spalaniem kroczącym w rynnie . Obniż moc ,postaraj się żeby kocioł jak najdłużej pracował a jak się odstawi to na chwilę. Najlepiej odłączyć pompę od sterownika i wpiąć ją na stałe na niższym biegu. Zobacz u mnie na miśku kocioł się nie odstawia wcale . :D https://esterownik.pl/device/8164
fotis79 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2273 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Radziuszkaa nie boisz sie ze upalisz slimak, zar masz w srodku rynny. Powinien byc na polowie. Nie boisz sie ze zaciagnie ci do zbiornika? Panowie widze ze spedzacie zycie w kotlowni. Czym by nie palil w tym naszym badziewiu to i tak bedzie smolil. Ja pale mialem i eko na zmiane a i syfu tak samo. Moje obserwacje czy czyszcze kociol raz na miesiac czy raz na tydzien syfu tyle samo, wiec czyszcze srednio co miesiac a nawet poltora miesiaca. Roznicy w spalaniu nie widze srednia w granicy 12 do 15 kg. Jak kupilem kociol to na poczatku tez co tydzien czyscilem podjarany, ale szkoda czasu na pierdoly. Pozdrawiam.
radziuszkaa Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2274 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Radziuszkaa. Podaj linka https://m.youtube.com/watch?v=jRb6h5B8E58
Tonny79 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #2275 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Tony od niedopału do wzrostu temperatury ślimaka droga daleka chyba że kociol pracuje 3 minuty a stoi 30 to wtedy się ślimak przegrzeje kwestia doboru takich parametrów przy których kocioł będzie pracował na tyle długo by rurę podajnika wentylator wystudził poza tym piszesz że masz niedopał a podniesienie nadmuchu powoduje zwiększenie spieków. to się kupy nie trzyma. albo niedopał albo spieki wrzuć forki tego co tam się dzieje to będzie łatwiej sugerowac zmiany ustawień sprawdź też ile kocioł pracuje a ile stoi w podtrzymaniu moze moc za duża i stąd przegrzewanie podajnika moja bestia śmiga bez odstawienia i żeliwny podajnik ma temperaturę w okolicy 35stC a one mocniej się rozgrzewają Zalaczam zdjecie tego co dzieje sie na palniku. Problem jaki mam to ustawienie prawidlowego spalania wysokokalorycznego grochu min.27MJ z Chwalowic. Jak mam nadzieje widac, to co wystaje z palnika to juz spiek a jednoczesnie zobacz ile jest niedopalu. Nie sa to jakies ogromniaste spieki ale sa. Zwiekszanie nawiewu to zwiekszanie spiekow. Co do jednoczesnego wystepowania spiekow jak i niedopalow nie wiem czemu to wykluczasz. Jak dla mnie jest to mozliwe ze wzgledu wlasnie na spieki ktore tworzac sie w dolnej warstwie palnika zaburzaja i blokuja przeplyw powietrza nawiewanego od dolu ktorego to potem brakuje do dopalenia wierzchniej warstwy paliwa. Tutaj wlasnie widzialbym zalete posiadania rogow ktore w takim przypadku moglyby dostarczyc potrzebnej dawki powietrza do dopalenia a w moim piecu ich nie ma, swoja droga nie mam Defro tylko Galmeta. A moje ustawienia to: - podawanie 7s - przerwa 49 - nadmuch 22% podtrzymanie - podawanie 10s - przerwa 40min - nadmuch 3 - przerwa 11min Przy takich ustawieniach potrafilem zarejestrowac nawt 67 stopni na rurze podajnika! Wydluzanie przerwy skutkuje tym ze pod jej koniec plomien na tyle sie zmniejsza ze ledwo wystaje za defektor palnika podobnie zreszta jak zmniejszanie dawki paliwa ponizej 7s. Do tej pory palilem juz kilkoma rodzajami grochu ale niskokalorycznymi i zawsze udawalo mi sie dosc fajnie wszystko poustawiac w dwustanie. Teraz nie daje rady, przeszedlem na PID'a i tam z dopalaniem nie ma wiekszego problemu, popiol wyglada duzo lepiej z tym ze tez ciezko to optymalnie dostroic, temperatura CO ma dosc mocne wahania potrafi spac do 51 (zadana 55) po czym przestrzela powyzej 60 i piec przechodzi w nadzor :( I co najwazniejsze - zwiekszy sie oczywiscie zuzycie grochu w porownaniu do dwustanu.