Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Silver00 wysil się i poszukaj 👍

Opublikowano

Mam 38 na podłogę i grzejniki +termostaty na grzejnikach. To mi daje taką temperaturę jaką oczekuję w domu od 0*C na zewnątrz w dół. Powyżej 2-3*C na zewnątrz idzie 36, potem 34, 32 itd

Opublikowano
W dniu 1.12.2025 o 08:23, o6483256 napisał(a):

Minął kolejny miesiąc, listopad za nami i tak:

Październik:

Pompa ciepła zużyła ee (dane z podlicznika) 342kWh na grzanie CO/CWU

Dom zużył 1400kWh ciepła (dane z ciepłomierza)

Co wygenerowało średni COP na poziomie: 4,09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad:

Zużycie prądu przez pompę 609kWh grzanie CO/CWU

Zużycie ciepła przez budynek (z ciepłomierza) 2082kWh

Średni COP 3.42

Temperatura zasilania 38*C

Średnia temperatura w budynku 

image.thumb.png.126e6b2b24e9f61eb80531c2a3194c84.png

Średnia temperatura na zewnątrz:

image.thumb.png.ad9c12a139b7c918ea473c68df2a6528.png

Rozkład defrostów (niekompletny, brakuje na pewno kilkunastu, może więcej) w tym czasie:

image.thumb.png.6081e6af7f6d72f085eb094326e5bdad.png

Koszt energii elektrycznej na fakturze, za grzanie budynku:

136zł przy czym z depozytu pobrano 268zł Zakładając brak depozytu: 404zł kosztowało ogrzewanie domu pc w listopadzie

Pobór prądu przez dom:

image.thumb.png.f70fda5b9e9a8a98701907d756de969c.png

Pobór przez pc:

image.thumb.png.b7794bafe360e0a04a4c7439d0b03b41.png

 

 

 

Grudzień:

 

Podlicznik ee: 706kWh

Ciepłomierz: 2412kWh

COP: 3,41

image.png.ef73ba49cf5ac264d5a217edc30938ca.png

image.png.5de160fafb4f081d41782f471483976f.png

image.png.6e689adb69acca50941122fdbfc1c7e0.png

Pobór prądu dobowy pc

image.thumb.png.97b259ff56be27e0d9d5f3ed69fdedf1.png

Faktura za prąd do pc ~150zł po odliczenie "magazynu zł"

Bez "magazynu zł" 308zł

 

 

Opublikowano (edytowane)

Mnie podobnie podlicznik za grudzień pokazał 708 kWh CO+CWU dla 4os i grzanej do ~21°C powierzchni ~180m2. W sumie to się dość dobrze zgadza zdanymi z projektu domu założonego COP ~3,3. Licznika energii cieplnej nie mam, ale licząc w ha z różnicy temperatur i wydajności pompy i tego co wychodzi na rotametrach to COP obecnie jest pomiędzy 3-4.

image.png.fffe4eace51166e60eb7149ce13d5f9a.png

Bardzo ładnie widać defrosty, czas stabilnej pracy, i oscylacje jak pompa grzeje CO i CWU (a termometry mam zamontowane na CO). Zamierzam przenieść je wejśćie/wyjście wody z wymiennika to będzie dokładniej i nie tylko na CO COP liczony.

 

Edytowane przez damiaszek
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Nie mam za bardzo jak liczyć oddzielnie COP dla CWU i CO, więc mój COP jest z grzania CO/CWU

Zużycie mamy bardzo podobne, metraż też. Moja buda potrzebuje 11tyś kWh ciepła. Przy wymianie źródła ciepła zakładałem pesymistycznie COP na poziomie 2,5-3, a jest nieco lepiej, więc nie mam na co narzekać 👍

COP najwyższy miałem w listopadzie (zewn. licznik ee i ciepłomierz):

image.png.84bb70d3ef9409117635601642b1f29e.png

Edytowane przez o6483256
Opublikowano (edytowane)

U mnie to bardziej szacowanie niż liczenie, raz że homeassistanta się uczę używając od czasu do czasu, dwa że moja PC udostępnia tylko kilka wartości, a przez API to tylko temperaturę wew., zew. i zużycie które i tak biorę z podlicznika, sterowanie i ustawianie temperatury. Żadnych COP, liczby defrostów i itp. - atlantic jest dość ubogi w podawane dane w porównaniu do innych PC.

9 minut temu, berti napisał(a):

Mnie za grudzień z taurona pokazało takie coś ,to na cały dom.

U mnie to wygląda tak z tauronu:

Za grudzień pobór ~1011kWh a za cały 2025 7055kWh. Te 1011kWh ca całość prądu i 708kWh za PC dość dobrze korelują ze zużyciem bez PC w winnych miesiącach.

A tak w ogóle to kilka dni temu udało mi się przez "kombinacje alpejskie" podłączyć zużycie wody do HA. Nakładka radiowa na licznik -> odbiór na tunerze do tv RTL2838 DVB-T, dekodowanie wmbusmeter i na koniec jako MQTT do homassistanta. Teraz będzie można policzyć jak wydajnie PC grzeje CWU ;-)

 

Edytowane przez damiaszek
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Liczniki wody z nakładkami mam podłączone ponad 2 lata. Zautomatyzowałem to nawet i raz w miesiącu HA wysyła do mojego dostawcy stany liczników, a FV dostaję w pdf`ie. 

image.thumb.png.3b4ec0f0a0bbcaad6e9110e9168c388f.png

 

Mogę policzyć ile zużywam wody na kąpiel, czy spłukiwanie kibla 😁

Stosunek ciepła/zima to u mnie ok 50/50, bo też kiedyś bawiłem sie w wyliczenie tego 😁

 

48 minut temu, berti napisał(a):

Mnie za grudzień z taurona pokazało takie coś ,to na cały dom.

 

Zapomniałeś dodać ile zużyłeś ee ze słońca i ile oddałeś do sieci. Nie są to zapewne wielkie ilości, ale już wypaczają wynik. Tradycyjnie twoje dane i wnioski są o 'dupę rozbić" 😁

Edytowane przez o6483256

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.