Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
7 godzin temu, lukaszon napisał(a):

Czy jest możliwość sprawdzenia temperatury zasilania i powrotu czynnika (gazu)?

Proszę sprawdzić kod 012 i 004 na pracującym co np pół godziny po defroscie lub przy ciągłej pracy nie przerywanej defrostem lub cwu itp.

Opublikowano


Obniża prędkość wentylatora ,tym samym obniżając hałas, obniżając przepływ powietrza przez parownik zwiększa się praca sprężarki
Pompa schodzi z Hz i jest ciszej  ale może dowalić grzałki..

A jak włączyć

ustawienia serwisowe \  praca pompy lub ustawienie pracy pompy

Opublikowano
3 godziny temu, Genek napisał(a):

A po co?

Jest ciszej bo zwalnia wentylator. Sprężarka nie schodzi z Hz tylko je podwyższa. I jest większe zużycie. Sprawdzone. Przez ok 2 tyg pracy w różnych warunkach.

Grzałki nie były w tym trybie potrzebne.

Opublikowano

W obecnych temp. to różnicy nie będzie, bo i tak już na minimum śmiga wentylator.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jak poprawić COP? Temperatura w pomieszczeniach ustawiona na 24 stopnie,same grzejniki

Maksymalna dzienny COP jaki uzyskałem to 3,20

Będę wdzięczny za każde sugestie

 

Pompa chodzi na autoadaptacji a z tego co się orientuję temperatura zasilania nie przekracza 37 stopni 

Zapomniałem napisać że instalacja na grzejnikach

Z góry dziękuję za odpowiedź 

Screenshot_2024-03-13-17-53-04-08_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76 (1).jpg

Opublikowano

Trąbią o tym wszyscy - szacunkowo obniżenie temp. zasilania o 1C daje wzrost COP o 2%. A te 24C w pomieszczeniach to też niemało, ale jak kto lubi. Grzejniki muszą mieć odpowiednią wielkość, żeby zjechać z temp. zasilania.

Opublikowano
15 minut temu, Patrol napisał(a):

Trąbią o tym wszyscy - szacunkowo obniżenie temp. zasilania o 1C daje wzrost COP o 2%. A te 24C w pomieszczeniach to też niemało, ale jak kto lubi. Grzejniki muszą mieć odpowiednią wielkość, żeby zjechać z temp. zasilania.

Jeden stopień temp. wody w instalacji więcej, to o 2% wyższe  roczne zużycie prądu na grzanie. A 1 stopień temp. w pomieszczeniu więcej to o 8% wyższe zużycie energii. Przynajmniej ja tak to pamiętam.

Opublikowano
24 minuty temu, Patrol napisał(a):

Grzejniki muszą mieć odpowiednią wielkość, żeby zjechać z temp. zasilania.

Grzejniki to jedno, ale rury do nich też muszą być prawidłowo dobrane, tak aby zapewnić odpowiednie przepływy

Opublikowano

U mnie jest instalacja na rurkach miedzianych o dość małym przekroju

Pompę w hydroboxie mam ustawioną na 3

1 minutę temu, Genek napisał(a):

lukaszon (To jaka jest optymalna temperatura zasilania ?) Czy ty czytasz co piszesz, najpierw pomyśl zanim coś napiszesz.

Nie chodzi w stosunku do mnie tylko ogólnie

Z tego co słyszałem nie może być za niska bo wtedy jest problem z defrostami (mogę się mylić) 

Dlatego zadałem takie pytanie 

Opublikowano

No i na pewno się myślisz..

ecodan to okrojona wersja zubadana. Ona poprostu nie ma czujników i robi defrost według swojego algorytmu, nieważne czy jest oszroniona czy nie. Nic z tym nie zrobisz

Opublikowano (edytowane)
21 godzin temu, Genek napisał(a):

No i na pewno się myślisz..

ecodan to okrojona wersja zubadana. Ona poprostu nie ma czujników i robi defrost według swojego algorytmu, nieważne czy jest oszroniona czy nie. Nic z tym nie zrobisz

Rozumiem,tylko posiadam Zubadan a nie ecodan

Jakby coś 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Patrol - temp.na dworze rąbią się coraz wyższe i myślę o wyłączeniu ogrzewania na dom, czy coś przydało by się pozmieniać w ustawieniach na CWU 

Edytowane przez Oldeq17
Opublikowano

Wg mnie nie. Możesz w każdej chwili przestawić się wyłącznie na cwu jeśli nie chcesz automatycznego przejścia / obniżyć próg wejścia w tryb lato / pokombinować z harmonogramami. Same nastawy cwu (temp. i histereza) to już kwestia gustu.

Opublikowano

 masz w menu serwis  ustawienia pracy albo pompy ciepła nie pamiętam. Tam masz tryb letni wchodząc będziesz miał ustawienia ustawiasz jaka temperatura ma być progiem i czas co ile pc ma kontrolować temperaturę.

Opublikowano

Patrol -  po przemyśleniu  harmonogram CWU to wydaje się sensowne jedno zagrzanie cwu do temp.45 stopni bo zbiornik mam 300 L starczy mi na cały dzień a i PC tak nie odczuję, podziękować (Mistrzu)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.