lukaszon Opublikowano 16 Lutego 2024 #251 Opublikowano 16 Lutego 2024 Mam pytanie, jeżeli pompa ciepła pracuje na 16 Hz czy jest znaczna różnica w poborze prądu gdy na zasilaniu podaje 35 stopni a np 40 stopni cały czas pracując na 16 Hz Cytuj
lukaszon Opublikowano 17 Lutego 2024 #252 Opublikowano 17 Lutego 2024 Nie mam podlicznika dlatego pytam Czy pobór prądu zależy tylko od zakresu pracy sprężarki? Czy temperatura jaka podaje w danym zakresie też ma znaczenia Mowa o 16 hz Cytuj
Patrol Opublikowano 17 Lutego 2024 Autor #253 Opublikowano 17 Lutego 2024 Są granice dla temp.zewn i np. dla 6C i wyższych możliwa jest praca na 16Hz a przy 5C czestotl. idzie w górę. Nie licz też na to, że uzyskasz Tprzepływu 40C przy 16Hz, więc w zależności od t.zadanej też musi podnieść Hz Cytuj
lukaszon Opublikowano 17 Lutego 2024 #254 Opublikowano 17 Lutego 2024 Właśnie dlatego zadaję pytanie, wczoraj przez dłuższy okres czasu pompa podawała na zasilaniu 40 stopni właśnie przy 16 Hz Obecnie podaje 37 też przy 16 Hz od godziny mniej więcej 19 czyli przez 4 godziny Cytuj
lukaszon Opublikowano 17 Lutego 2024 #255 Opublikowano 17 Lutego 2024 A czy jest możliwość zaprogramowania żeby pompa pracowała na 16 Hz już od 3 stopni? Cytuj
Patrol Opublikowano 18 Lutego 2024 Autor #256 Opublikowano 18 Lutego 2024 Niestety - zaszyte na sztywno. (jedyną opcją byłoby oszukiwanie czujnika temp.zewn.) Masz wykres czestotl. i temp. zewn. w okolicach 4-6C ? (tak żeby było widoczne przejście przez próg 5C). Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 19 Lutego 2024 #257 Opublikowano 19 Lutego 2024 Czym to może być spowodowane? Cytuj
lukaszon Opublikowano 19 Lutego 2024 #258 Opublikowano 19 Lutego 2024 Panowie co poradzicie żeby poprawić COP? Obecnie wychodzi mi 2,86 Pompa od początku stycznia grzała tylko cuw pod koniec stycznia uruchomiono grzanie Obecny pobór wynosi 226 kw a wyprodukowana 638 kw Cytuj
carinus Opublikowano 19 Lutego 2024 #259 Opublikowano 19 Lutego 2024 @lukaszon Co mamy poradzić jak nic nie napisałeś, a to co napisałeś jest mało zrozumiałe. Cytuj
Tibhar Opublikowano 19 Lutego 2024 #260 Opublikowano 19 Lutego 2024 (edytowane) Zmniejsz temperaturę w domu bo 25 stopni i jak jeszcze przebite to jest 26 to jakiś kosmos. A tym samym ogranicz jeszcze duzo niżej temp max i min zasilania. I poczekaj może jak zacznie chodzić przez dłuższy okres na cwu i co. A jak włączyłeś w tamtym okresie Autoad i jeszcze ciągle coś przestawiałes to nie powinieneś liczyć COP. I dodam tylko że nie wiem bo nie zrozumiałem za jaki okres jest to zużycie ale 226 kw w lutym przy tej pompie i takiej temperaturze w domu i moim zdaniem bardzo wysokim zasilaniu to i tak jest wielki wyczyn i jak dla mnie mało realny. Chyba że jakiś "cieplejszy" region Polski. Edytowane 19 Lutego 2024 przez Tibhar Cytuj
lukaszon Opublikowano 19 Lutego 2024 #261 Opublikowano 19 Lutego 2024 Tak za luty Region Łódzki Cytuj
Patrol Opublikowano 19 Lutego 2024 Autor #262 Opublikowano 19 Lutego 2024 A to całość od momentu jak sterownik zaczął zliczać. Zmień sobie przy okazji rok na 2024. Wejdź w to menu i pokaż wszystkie dane pobór/produkcja co cwu albo wrzuć screen z melcloud /zubadanapp Cytuj
lukaszon Opublikowano 19 Lutego 2024 #263 Opublikowano 19 Lutego 2024 Dzięki za podpowiedź, nie zauważyłem błędnej daty T-Cap pracuje z minimalną mocą 800 w a zubadan 8 kw 1500w ? Cytuj
Tibhar Opublikowano 20 Lutego 2024 #264 Opublikowano 20 Lutego 2024 (edytowane) 18 godzin temu, lukaszon napisał(a): Dzięki za podpowiedź, nie zauważyłem błędnej daty T-Cap pracuje z minimalną mocą 800 w a zubadan 8 kw 1500w ?n Niskie to zużycie, mało prawdopodobne. Ale jak tak jest to tylko pogratulować. Jak możesz wrzuć tu screen z wszystkimi dniami w lutym z melcloud. Ten zubadan pracuje na min poborze coś koło 600 w. Edytowane 20 Lutego 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Lutego 2024 Autor #265 Opublikowano 20 Lutego 2024 Faktycznie średnia zużycia en.el. za luty 11,7 kWh/doba to jak na co+cwu niewiele (szczególnie przy t.wewn.=25C), a mitsu w miarę dokładnie zlicza. @lukaszon sprawdź czy wszystkie dni zostały wliczone do statystyki, bo zdarza się, że jest luka w odczytach, dlatego pisałem o screenie z melcloud /zubadanapp (tam będzie widoczny cały przekrój) Cytuj
czeslaw Opublikowano 24 Lutego 2024 #266 Opublikowano 24 Lutego 2024 Czy ktoś z Was ma jakiś sposób na podtrzymanie danych w razie przerwy w zasilaniu? Moja pompa pracuje na autoadaptacji, w ciągu ostatnich 2 tygodni były 3 krótkie przerwy w zasilaniu i po każdym ponowne poszukiwanie ustawień. Dom przegrzany, zużycie energii wyraźnie wyższe. Cytuj
Patrol Opublikowano 24 Lutego 2024 Autor #267 Opublikowano 24 Lutego 2024 Można inwerter+aku zastosować na całość albo tylko na hydrobox (kwestia mocy), bo ten tylko jednej fazy potrzebuje niezależnie jaką jedn.zewn. posiadamy. Ja mam volt sinus pro ultra 6000 + dwa stosy spięte równolegle 2x12V 100Ah, ale dedykowanego zasilania dla hydroboxa jeszcze nie zrobiłem. Po przerwie w zasilaniu chyba 48h dochodził system do siebie, więc to nie tragedia jeszcze. W manuału jest opis jak wykonać niezależne zasilanie jednostki zewn. Jak pytałem Mitsu co będzie w przypadku brak 3 faz w jedn. zewn. i obecności zasilania w jedn.wewn. (jakie alarmy wywali sterownik, czy zablokuje pompy obiegowe itd.) to dostałem info, że nie testowali tego. Cytuj
czeslaw Opublikowano 25 Lutego 2024 #268 Opublikowano 25 Lutego 2024 Mnie by wystarczyło podtrzymanie hydroboxa. Ciekawe czy to w ogóle realne, czy zwykły UPS dałby radę? Cytuj
Patrol Opublikowano 25 Lutego 2024 Autor #269 Opublikowano 25 Lutego 2024 To tylko kwestia czasu podtrzymania (pojemności aku) i kształtu napięcia na wyjściu. Najwięcej pompka/pompki obiegowe pobierają (wiadomo, że grzałki nie są brane pod uwagę, bo to inny obwód), ale tak jak pisałem nie jestem w stanie potwierdzić jak się zachowa sterownik przy utracie komunikacji z jednostką zewn. Jak ktoś to już przerabiał to może pojawi się wpis. Muszę u siebie zasymulować zanik dwóch faz i z tego co kojarzę to z trzeciej leci zasilanie hydroboxa i wtedy byłyby jakieś konkrety. Jak będzie alarm i pompki odstawi to ten pobór będzie już znikomy, ale UPSa nie brałbym mniejszego niż 500VA (pompka w hydroboxie do 60W, druga na strefę grzewczą xx W albo jak ktoś ma dwie strefy to i trzecia, a reszta to elektronika, dodatkowe moduły, siłownik zaworu, może ktoś ma cyrkulację cwu jeszcze podpietą). Cytuj
czeslaw Opublikowano 26 Lutego 2024 #270 Opublikowano 26 Lutego 2024 Chodzi mi o samo podtrzymanie pamięci. Z pompkami to dałbym sobie spokój. Jak jednostka zewnętrzna nie pracuje to i one nie muszą. Poprzednim źródłem ciepła był kocioł na ekogroszek, sterownik w miarę prosty ale akumulator do podtrzymania pamięci miał wbudowany. Cytuj
Genek Opublikowano 26 Lutego 2024 #271 Opublikowano 26 Lutego 2024 Dla ochrony PC przed częstymi wyłączeniami prądu można by zastosować najprostszy ups ze zwykłym akumulatorem żelowym jako podtrzymanie napięcia dla samej PC, ale bez funkcji grzania… W płycie mitsu jest styk on/off pod prace z innym źrudłem ciepła. Można wpiąć przekaźnik i przy zaniku napięcia PC przestanie grzać a prąd z ups podtrzyma elektronike i da PC czas na wył. sprężarki. Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Lutego 2024 Autor #272 Opublikowano 26 Lutego 2024 Jedna uwaga - moc UPSa musi być dobrana na wszystko co jest z niego zasilane w stanie normalnym, a nie tylko do tego co chcemy by działało w razie zaniku zasilania podstawowego. Cytuj
Genek Opublikowano 26 Lutego 2024 #273 Opublikowano 26 Lutego 2024 (Jedna uwaga - moc UPSa musi być dobrana) a nawet zapas.... Cytuj
lukaszon Opublikowano 26 Lutego 2024 #274 Opublikowano 26 Lutego 2024 Czy jest możliwość sprawdzenia temperatury zasilania i powrotu czynnika (gazu)? Cytuj
czeslaw Opublikowano 26 Lutego 2024 #275 Opublikowano 26 Lutego 2024 Godzinę temu, Genek napisał(a): (Jedna uwaga - moc UPSa musi być dobrana) a nawet zapas.... No to ile to może być? Cytuj