sambor Opublikowano 26 Stycznia 2024 #126 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Jak nie będzie odpowiednich średnic rur, to przepływu nie będzie Cytuj
sziomal Opublikowano 26 Stycznia 2024 #127 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Pompa jest w piwnicy grzejniki na parterze i poddasze użytkowe podnoszenie na pompce to 3-3.3m jeszcze zmniejszyć ? Cytuj
YaroXylen Opublikowano 26 Stycznia 2024 #128 Opublikowano 26 Stycznia 2024 4 godziny temu, Patrol napisał(a): Połączenie bufora super - jeśli po obu stronach przepływy są zbliżone to masz idealną sytuację. Na grzejnikach korzystasz z głowic termostatycznych czy wszystkie na full otwarte? Od kilku lat mam w ten sposób , już pisałem kiedyś ale jakoś ludziska nie chcą przyjąć informacji .... zapewniam że jest jeszcze lepiej.. Pozdrawiam YARO. Cytuj
lukaszon Opublikowano 26 Stycznia 2024 #129 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Jestem możliwość ustawienia harmonogramu na cuw? Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #130 Opublikowano 26 Stycznia 2024 13 minut temu, YaroXylen napisał(a): Od kilku lat mam w ten sposób , już pisałem kiedyś ale jakoś ludziska nie chcą przyjąć informacji .... zapewniam że jest jeszcze lepiej.. Pozdrawiam YARO. Pełna zgoda - sam mam 3T (tyle że nie "od góry") i zawsze taki sposób polecam, więc może niefortunnie użyłem "super". 2 godziny temu, sziomal napisał(a): Pompa jest w piwnicy grzejniki na parterze i poddasze użytkowe podnoszenie na pompce to 3-3.3m jeszcze zmniejszyć ? Ty nie będziesz wypompowywał wody z piwnicy przez dach - wilo ma pokonać opory instalacji. Jak jest ok to zostaw, jak chcesz się bawić to sprawdź. Ja dałem swoją obiegówkę c.o. na sztywno na II bieg uzyskując zbliżony przepływ do tego co mam na pompce w hydroboxie (wszystkie grzejniki na full). Przy kotle była nastawa autoadapt, ale wówczas grzejniki "przycięte" głowicami termost. 19 minut temu, lukaszon napisał(a): Jestem możliwość ustawienia harmonogramu na cuw? Jest.. tylko warto najpierw ustalić dlaczego załącza grzanie cwu tak często? Zasobnik tak szybko jest wychładzany/ pobór wody tak duży, może problem z czujnikiem.. ciężko zgadywać na odległość Cytuj
lukaszon Opublikowano 26 Stycznia 2024 #131 Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Zasobnik stoi w bardzo ciepłym miejscu, termometr na zasobniku pokazuje 60 stopni zamontowany na górze, zbiornik dość wąski 300 l Czujnik temperatury jest jakieś 10 centymetrów nad rurami zasilającymi Edytowane 26 Stycznia 2024 przez lukaszon Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor #132 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Ok, ale napisz czy w tych godzinach z wykresu były możliwe jakieś większe pobory? Max przerwa około 4godz to mało, chyba że ocieplenie zasobnika marne i cyrkulacja non stop zasuwa. Codziennie tak masz? Cytuj
lukaszon Opublikowano 26 Stycznia 2024 #133 Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Właśnie nie, wystarczy zwykly pobór i temperatura na czujniku drastycznie spada,w pomieszczeniu gdzie jest zbiornik panuje temperatura bliżej 30 stopni Wcześniej gdy miałem włączaną funkcję antyzamarzanie zbiornik nagrywał się 2-3 razy na dobę Zastanawia mnie ten czujnik, gdy ten pokazuje 30 parę stopni to termometr na zbiorniku pokazuje bliżej 60 i praktycznie cały czas utrzymuje się w tym zakresie bez gwałtownych spadków temperatury Teraz to wygląda jeszcze gorzej Jak ustawić harmonogram żeby nie było tyle załączeń? Tak wyglądał przy włączonej funkcji antyzamarzanie W sumie też bez rewelacji Edytowane 26 Stycznia 2024 przez lukaszon Cytuj
Patrol Opublikowano 27 Stycznia 2024 Autor #134 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Szkic instalacji jesteś w stanie wrzucić? od hydroboxa przez bufor do zasobnika cwu Cytuj
lukaszon Opublikowano 29 Stycznia 2024 #135 Opublikowano 29 Stycznia 2024 Przepraszam, nie mogłem odpowiedzieć z powodu braku czasu Prześlę fotki instalacji a jak będę miał wolną chwilę to to zrobię szkic instalacji Moja obecnie pobrana energia po przejściu na harmonogram Jeśli mam wyłączony tryb ogrzewania to dlaczego w aplikacji pokazuje pobór w tym trybie? Cytuj
Patrol Opublikowano 30 Stycznia 2024 Autor #136 Opublikowano 30 Stycznia 2024 "Jeśli mam wyłączony tryb ogrzewania to dlaczego w aplikacji pokazuje pobór w tym trybie?" Masz tam zakres od 28.01.2023 do 28.01.2024 - wybierz tylko jeden dzień i zobacz co wskaże. Defrosty też się wliczają do zużycia. Przy okazji zobacz na wykresie temperaturowym z zubadanapp jak wygląda spadek temp. cwu, bo tego chyba tu nie wklejałeś. Cyrkulację cwu masz? Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 31 Stycznia 2024 #137 Opublikowano 31 Stycznia 2024 (edytowane) Patrol - możesz podpowiedzieć, mam zamontowana pompę obiegową za buforem taki najtańszy szajs na biegu 1 pobiera 55Wat, i chciałbym ją wymienić,mam pompę drugą dobrej firmy grundfos Alpha 2 z autoadapt czy można ją zastosować zamiast tego szajsu.. https://allegro.pl/oferta/energooszczedna-pompa-obiegowa-c-o-grundfos-alpha2-25-40-180-14742477820 Edytowane 31 Stycznia 2024 przez Oldeq17 Cytuj
Patrol Opublikowano 31 Stycznia 2024 Autor #138 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Obecnie masz 25/60. Zakładając, że nowa da radę, a powinna sobie bez problemu poradzić, to całkiem udany model. U mnie taka śmiga chyba już 10 rok (na II biegu wyświetla 14W, 1,3m3/h, a najmniej "pożera" 4W) - została mi po instalacji kotłowej. Autoadapt fajna funkcja, ale nie jest niezbędna. Niektórzy montują to samo co siedzi w hydroboxie (Grundfos UPM3 15-75 130). Cytuj
lukaszon Opublikowano 31 Stycznia 2024 #139 Opublikowano 31 Stycznia 2024 (edytowane) Znajomy tydzień temu zamontował zubadana 12kw budynek około 220 m zbiornik cuw 400 l Wyświetla się takie zużycie energii Czy to realne? Dodam że nie ma podlicznika i budynek wynajmowany na pokoje Dodam że jest to zużycie dzienne Edytowane 31 Stycznia 2024 przez lukaszon Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 31 Stycznia 2024 #140 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Patrol- pytam bo ta grundfos to z elektroniką, wyczytałem że włączanie i wyłączanie to skraca się jej czas życia, a tak się dzieje u nas w Mitsubishi kiedy przełącza się grzanie na CWU to pompa CO zostaje wyłączona. I jeszcze jedno pytanie może się zdarzyć jakiś kaprys tej grundfos że stanie,co wtedy się dzieje... Cytuj
Patrol Opublikowano 31 Stycznia 2024 Autor #141 Opublikowano 31 Stycznia 2024 27 minut temu, lukaszon napisał(a): Znajomy tydzień temu zamontował zubadana 12kw budynek około 220 m zbiornik cuw 400 l Wyświetla się takie zużycie energii Czy to realne? Dodam że nie ma podlicznika i budynek wynajmowany na pokoje Dodam że jest to zużycie dzienne 215kWh to prędzej od uruchomienia czyli na 7dni to średnio 30,7 dziennie. Masz w melcloud zaznaczony cały rok od 30/01/2023, a nie jeden dzień. 39 minut temu, Oldeq17 napisał(a): Patrol- pytam bo ta grundfos to z elektroniką, wyczytałem że włączanie i wyłączanie to skraca się jej czas życia, a tak się dzieje u nas w Mitsubishi kiedy przełącza się grzanie na CWU to pompa CO zostaje wyłączona. I jeszcze jedno pytanie może się zdarzyć jakiś kaprys tej grundfos że stanie,co wtedy się dzieje... Tak się dzieje nie tylko w Mitsu. Nie wiem kto tak straszył, ale dla mnie bez sensu argument. Ilość ładowań zasobnika cwu to średnio 2-3 doba. Więcej już problemów sprawiać może samo taktowanie pomp ciepła lub ogólnie jej wyłączanie (w tym pompki obiegowej), a przecież producenci nic innego niż elektroniki nie wsadzają do hydroboxa. Pisałem już, że moja ma jakieś 10lat pracy (przy kotle też się wyłączała), z czego od ponad roku podpięta do PC. Jak obiegowa za buforem Tobie padnie to będzie zimno w domu, jak padnie w hydroboxie to będzie alarm. Tak czy inaczej drogo na tamtej aukcji- możesz wyrwać taniej. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 1 Lutego 2024 #142 Opublikowano 1 Lutego 2024 No to Ok- ta grundfos ma tyle trybów pracy że ciężko się połapać , na jaki tryb powinna chodzić w moim przypadku... Co do tego że drogo to tylko podgląd,ja kupiłem taką samą na OLX za 499 gośc sprowadza z Danii Cytuj
Patrol Opublikowano 1 Lutego 2024 Autor #143 Opublikowano 1 Lutego 2024 To zależy od instalacji/odbiorów - znajdziesz mnóstwo informacji o trybach pracy nawet na tym forum. Ja dałem na sztywno II bieg i to mi pokrywa się najlepiej z przepływem PC. Pamiętaj, że mitsu nie zmienia nastawy swojej obiegówki/ nie zmienia się przepływ w hydroboxie, dlatego pisałem, że autoadapt może być niepotrzebny tj. działać będzie, ale nie rozwinie skrzydeł jak są np. grzejniki bez głowic termostatycznych. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 1 Lutego 2024 #144 Opublikowano 1 Lutego 2024 Wiem, wiem (Mistrzu ) że przepływ się nie zmienia,tak myślałem że bieg 1....3 na sztywno.. dzięki.... Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 2 Lutego 2024 #145 Opublikowano 2 Lutego 2024 Patrol - będę wymieniał pompę obiegową ten szajs na Grundfos i tu jest problem, ta grundfos będzie do góry nogami,czy po odkręceniu tych czterech śrubek i przekręceniu tego korpusu tak jak powinna być czy trzeba uszczelniać przed skręceniem... Cytuj
Patrol Opublikowano 2 Lutego 2024 Autor #146 Opublikowano 2 Lutego 2024 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31219-grundfos-alpha-2-obrót-skrzynki-sterowniczej/ Cytuj
lukaszon Opublikowano 3 Lutego 2024 #148 Opublikowano 3 Lutego 2024 Pod jakim oznaczeniem w systemie jest czujnik termostatu pokojowego? Cytuj
Patrol Opublikowano 3 Lutego 2024 Autor #149 Opublikowano 3 Lutego 2024 #7 post w tym wątku jest opis: Th1a - temp. pomieszczenia Cytuj
czeslaw Opublikowano 3 Lutego 2024 #150 Opublikowano 3 Lutego 2024 Pytanie dotyczy autoadaptacji. Czy po przejściu z autoadaptacji na krzywą grzewczą i po ponownym powrocie do autoadaptacji proces "uczenia" będzie prowadzony od nowa, czy też zachowały się dane z poprzedniego razu? Cytuj