Bufor na zasilaniu czy powrocie


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Patrol,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nie ogarniam tego:

image.png.7fd901bfdf7028a749176e1df2ab537f.png

Wiem,  może pytanie banalne, ale moja wiedza w kwestiach hydraulicznych jest ogtraniczona

Opublikowano (edytowane)

To bufor który się nie miesza kiedy nie trzeba przy grzejnikach z termostatami 

Edytowane przez szakallo
  • Lubię to 1
Opublikowano

To będzie strefa martwa bez grzania. Przez bufor musi coś przepływać.

Opublikowano (edytowane)

Czyli ten bufor jest po stronie "wodnej" już na domowej instalacji CO. To mi niepotrzebne, bo mam podłogówkę przez którą zawsze cos płynie

Edytowane przez o6483256
Opublikowano
2 godziny temu, nightwatch napisał(a):

Bufor próbuje dać Wam znaki że jest niepotrzebny:)

Niestety do defrostu potrzebny chyba że jest grzałka 

Opublikowano (edytowane)

Pytanie w jakim celu chcecie zastosować wymiennik płytowy? Ja mam dwa ,czyli zabezpieczenie przed zamarzaniem PC i oddzielenie dwóch obiegów zamkniętego po stronie PC i otwartego po stronie instalacji. Dla przypomnienia, jak będą wyglądały różnice temperatur wejście-wyjście na wymienniku płytowym i buforze podłączonym równolegle, kiedy przepływy nie są zrównoważone.

PC Goleniewski

 

Edytowane przez oxalis3
Opublikowano

U mnie się defrostuje bez bufora ani grzałki, tylko pompa w obiegu grzewczym musi działać żeby wymiennik mógł odebrać ciepło. Zwykle bierze z CO, ale zdarza się że z bojlera (jeśli defrost w trakcie grzania CWU).

Opublikowano

Ile czasu mu to zajmuje zazwyczaj u ciebie? Zastanawiam się czy nie myśleć o jakimś buforku żeby nie wyziębiało za mocno instalacji 

Opublikowano (edytowane)

A defrost wyziębia mocno instalację? W sumie to i tak musisz dostarczyć tą energię z grzałki, z instalacji albo z buforu. A potem nawet jak dostarczyłeś z buforu to i tak ją musisz tam uzupełnić - wtedy się nie wyziębi instalacja.

ps. nie mam buforu, użycia grzałki do defrostu nie zaobserwowałem , wyziębianie obserwowałem w zbiorniku CWU jak zawór 3D się niedomykał i przepuszczał. Gdybym na CO puszczał temperaturę taką jak na CWU to bym tego nie widział i nie wiedział że zawór się niedomyka, a i defrost trwa 6 min i nigdy nie był częściej niż co 40min (w okolicach 0 przy mgle).

 

 

Edytowane przez damiaszek
Opublikowano (edytowane)

Spada temperatura o 12 może 15 stopni, ale później w miarę szybko się podnosi. W te duże mrozy nie sprawdzałem bo pompa była wyłączona. Defrost ok 2-3 minut zajmuje, ale dokładny czas zależy od ilości lodu i tego jak szybko się roztopi. 

 

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano

@nightwatch w moim wątku pytałem Sambora o wymiennik. Cytuję odpowiedź" Jak pompa(obiegowa) będzie na powrocie....... istnieje takie YETI - kawitacja, która często powstaje w takim układzie" .Ja mam pompę obiegową na powrocie PC, Ty też. Czy coś takiego zauważyłeś?

Opublikowano

Dla wymiennika płytowego z dużymi oporami przepływu, lepsza opcja dla pompy, jak wspomniał Sambor, będzie ,,pchanie'' jej na wejściu do wymiennika. Inaczej pompa może wytworzyć na tyle duże podciśnienie, że woda zacznie parować w niższej temperaturze i zacznie się kawitacja.

Opublikowano (edytowane)

Fajnie wytłumaczyłeś co jest lepsze, ale ja mam pompę obiegową na powrocie PC. 

 

Edytowane przez oxalis3
Opublikowano

Ja się już pogubiłem co chcecie osiągnąć. To ma być zabezpieczenie przed zamrożeniem, czy wspomaganie defrostu?

 

Opublikowano

Ale w tym kółku masz dławik w postaci wymiennika.

Opublikowano

Dlatego pytam praktyków, bo o teorii to sobie w necie znajdziemy.

Opublikowano

Jaki teraz problem widzisz w instalacji?

 

Opublikowano (edytowane)
24 minuty temu, carinus napisał(a):

dławik w postaci wymiennika

Nawet dwa dławiki bo w samej PC jest jeszcze jeden wymiennik... A czy tamten jest na zasilaniu czy na powrocie?

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano (edytowane)

@carinus problem w instalacji opisałem w poście #107. i  TU  W moim przepadku ja "zbieram wiedzę". Może tak być, że jak podłączę przez wymiennik to stracę gwarancję. 

Edytowane przez oxalis3
Opublikowano (edytowane)

@oxalis3 Jak zapewnisz wystarczający przepływ dla PC to niczego nie stracisz, problemem będzie równie intensywny odbiór ciepła, żeby nie było niepotrzebnego taktowania. Nie jestem miłośnikiem stosowania jakichkolwiek wymienników i komplikowania przepływów.

@nightwatch Ja się już zapętliłem, bo każdy pyta o coś innego.

Edytowane przez carinus
Opublikowano

N

4 minuty temu, carinus napisał(a):

@oxalis3 Jak zapewnisz wystarczający przepływ dla PC to niczego nie stracisz,

No, niestety, po wstępnych rozmowach z "producentem" mojej PC, akceptują tylko podłączenie, przez bufor, równolegle podłączony.

Opublikowano

Tak jak napisał tylko 4T, choć przed zakupem  rozmawiałem  z doradzą handlowym i wg. niego wymiennik był OK. Lecz nie o ty mowa, Ktoś tam wcześniej napisał , że rezygnuje z bufora podłączonego równolegle. Liczy na to, że przez wymiennik nie będzie miał straty na pomieszaniu . Jako ,że wykształcenie zdobyłem na kierunku rolniczym, to podpieram się filmami fachowców  i logiką tzn. wracam do przepływów w instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.