Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Rozwiązane przez Patrol

Opublikowano

Za 2 lata montowane będą tylko monobloki.

  • Odpowiedzi 215
  • Wyświetleń 52.4 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • nightwatch
    nightwatch

    Do pompy 6kw to taki jak kolegi wyżej będzie bardziej niż wystarczający. Ja mam 12kw i też działa nieźle, ale mógłby być odrobinę większy żeby jeszcze o ten stopien poprawić. Natomiast nie opłaca mi s

  • cezario1
    cezario1

    Czasami nawet internet może się popsuć i zabezpieczenie nie zadział. Złośliwość rzeczy martwych. Tak miałem z monitoringiem jak niepotrzebny to działa jak raz w roku był potrzebny to akurat rejestrato

  • Jak oceniasz pracę układu od montażu ? szukając opinii nt. połączenia 3-rurowego trafiłem jeszcze na projekt zbliżony do Twojego tj na dwóch obiegówkach wtórnych ze wskazanymi nastawami. Ogólnie na za

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Na pewno? a co zrobią z PC powietrze-powietrze?

Opublikowano
36 minut temu, Wello napisał(a):

Za 2 lata montowane będą tylko monobloki.

do 12 kW

Opublikowano
33 minuty temu, damiaszek napisał(a):

Na pewno? a co zrobią z PC powietrze-powietrze?

Wszystkie splity do 12kW wypadają do końca tego roku 

Brać jak ktoś myśli nad PC w normalnych pieniądzach, split to same plusy jeśli dobrze zrobione rury od gazu. 

Opublikowano
W dniu 11.02.2026 o 08:25, szakallo napisał(a):

Wszystkie splity do 12kW wypadają do końca tego roku 

Brać jak ktoś myśli nad PC w normalnych pieniądzach, split to same plusy jeśli dobrze zrobione rury od gazu. 

Też mam takie przemyślenia. Brałem na szybko monoblok kierując się informacjami w necie typu "fabrycznie uszczelniony", tańsze przeglądy, problem zamarzania nie istnieje itd. Okazało się, że nie do końca to prawda. Rozmawiałem ostatnio z doświadczonym instalatorem (siedzi od 20 lat w pompach ciepła) - krytykował R290, twierdził, że monobloki głównie się nadają do dużych mocy w kaskadach i zachwalał do domu splity. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano
20 minut temu, WlodekG napisał(a):

...Rozmawiałem ostatnio z doświadczonym instalatorem (siedzi od 20 lat w pompach ciepła) - krytykował R290, twierdził, że monobloki głównie się nadają do dużych mocy w kaskadach i zachwalał do domu splity. 

Tak bez urazy proszę, ale większych bredni już dawno nie słyszałem. Gdybym sam miał instalatorstwo, nikomu nie polecił bym czegoś, co można postawić pod ścianą i doprowadzić dwie rurki z wodą i kabelek zasilający. A gdzie w tym biznes?

Każdy lubi coś innego, każdy ma inne plany na kolejne scenariusze zmian w technice grzewczej. Ja staram się upraszczać wszystko co może być nieskomplikowane, na co mam wpływ i mogę wykonać samodzielnie, nie będąc zmuszonym na łaskę innych fachowców. Pewnych rzeczy nie przeskoczę, ale sporo rzeczy mogę zrobić sam.

Opublikowano

Tak, zgadzam się, łatwość instalacji to główna zaletą monobloku

Opublikowano
44 minuty temu, WlodekG napisał(a):

Też mam takie przemyślenia. Brałem na szybko monoblok kierując się informacjami w necie typu "fabrycznie uszczelniony", tańsze przeglądy, problem zamarzania nie istnieje itd. Okazało się, że nie do końca to prawda. Rozmawiałem ostatnio z doświadczonym instalatorem (siedzi od 20 lat w pompach ciepła) - krytykował R290, twierdził, że monobloki głównie się nadają do dużych mocy w kaskadach i zachwalał do domu splity. 

Bo tu chodzi o czynnik ,tak sobie nasza ukochana EU wymyśliła że w domu nie może być czynnika R290 bo to wybuch a jak wiadomu czynnik R290 to LPG-propan co kto woli a że jest tam tego niewyobrażalna ilość ze 400 gramów to zagrożenie niepojęte więc musi być wyprowadzone na zewnątrz czyli upakowane w monoblok ot cała tajemnica, ale pompy raz zamontowane mogą być używane do końca swoich dni więc kupić można 3 takie same pompy i co 10 lat podmieniać hehe. 

Opublikowano

Z tymi zapasowymi pompami  to tak jak z tym zapasowym kotłem który stoi w rogu i rdzewieje, bo nigdy nie zostanie użyty. Pieniądze wyrzucone w błoto

Opublikowano

Na przykładzie KAISAI - porównanie monobloka 15kW R290 do splita 14 kW R32 na podstawie tabel dostępnych na stronie producenta.

Dla 35 stopni na zasilaniu.

- 20 Split R32 COP 2,18 R290 COP 1,9

- 15 Split R32 COP 2,43 R290 COP 2,1

- 5 Split R32 COP 2,99 R290 COP 2,5

0    Split R32 COP 3,26 R290 COP 2,6

+ 12 Split R32 COP 4,99 R290 COP 3,5

Dla 45 stopni na zasilaniu.

-20 Split R32 COP 1,73 R290 COP 1,7

- 15 Split R32 COP 1,85 R290 COP 1,8

- 5  Split R32 COP 2,42 R290 COP 2,2

0    Split R32 0 COP 2,62 R290 COP 2,4

+ 12 Split R32 COP 3,79 R290 COP 3,3

Przy temperaturze zasilania 35, spadek procentowy mocy dla -15 stopni to 34% dla R32 (9,22 kW) oraz 20% dla R290 (12 kW).

R290 lepiej trzyma moc ale COP?

Edytowane przez WlodekG

Opublikowano

Dlatego nie ma sensu zawracać sobie głowy R290 jak nie mają niższej lub takiej samej ceny jak pompy z innym gazem.

Niektórzy nasłuchali sie youtuberów chwalących tą, czy inna technologię i powielają ich głupoty 👍

Edytowane przez o6483256

Opublikowano
46 minut temu, o6483256 napisał(a):

Z tymi zapasowymi pompami  to tak jak z tym zapasowym kotłem który stoi w rogu i rdzewieje, bo nigdy nie zostanie użyty. Pieniądze wyrzucone w błoto

Dlatego na końcu było hehe,😄

R290 jest głównie dla ogrzewających kaloryferami bo one moga wyższą temp dać i to ich jedyna zaleta no może poza samodzielnym nabijaniu ale to monobloki więc i ta wątpliwa czynność odpada.

Edytowane przez berti

Opublikowano

Też nie mam zamiaru pchać się w propan dla samej zasady i mody. Jak stara wykituje, to wtedy będę myślał nad zmianą.

Opublikowano

U mnie podobnie , żeby była prawdziwa różnica to musiał bym ogrzewanie przerobić w całym domu. A to czy pompa split, albo jaki ma gaz w środku, a nawet rozmiar wymiennika - nie zmieni jakoś diametralnie sytuacji. 

Opublikowano

No u mnie czysty wybór ekonomiczny przyćmiła "trauma" po zamarznięciu pompy akurat podczas mojego dwutygodniowego wyjazdu.

Opublikowano
W dniu 11.02.2026 o 07:02, WlodekG napisał(a):

No właśnie seria Onyx ma inny sterownik od AUX i delikatnie lepsze parametry. Jednostka zewnętrzna jest czarna. Sprężarka podwójna rotacyjna DC inwerter OEM Panasonic lub GMC.

Split już stoi na podwórku pod folią 🙂 Jednak zmieniłem w ostatniej chwili Sevra na bliźniaczy AUX (różni się kolorem obudowy), gdy się dowiedziałem, że Sevra wymaga dwóch przeglądów w roku do utrzymania gwarancji. Zamontuję jak się ociepli i dam znać jak to pracuje w porównaniu z monoblokiem Kaisai.

Edytowane przez WlodekG

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.