Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
  • Autor

W instrukcji nie ma żadnych konkretnych danych, tylko zapis, że powinien być zamontowany separator zanieczyszczeń i powietrza oraz filtr siatkowy. Patrzyłem na firmę  poleconą przez @cezario1 i wyskoczyło mi taki twór 2 w jednym. Cały czas mam na względzie moją stara instalację i jeżeli ta firma jest dobra, to te parę stówek, nie stanowi problemu.

  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 7.8 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • cezario1
    cezario1

    @oxalis3 ja mam starą instalację grawitacyjną i rozumiem Twój problem. U mnie podobnie jak u Ciebie kiepsko to działało po załączeniu pompy obiegowej na duże obroty szczególnie w układzie otwartym.

  • Schemat wg Nordic jest zły - pompa musi tłoczyć wodę do wymiennika, a nie z niego wyciągać.

  • nightwatch
    nightwatch

    Mam, dlatego pytam - od strony PC wymiennik można zdaje się tylko w jeden sposób podłączyć. Ewentualne różnice mogą być w rozwiązaniu grzania CWU z PC, bo można albo grzać bezpośrednio z PC przez zawó

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Kup coś tańszego, masz pełno ofert na znanym portalu aukcyjnym. sprawdź jaki mają przepływ i gęstość filtra

Opublikowano
2 godziny temu, oxalis3 napisał(a):

Patrzyłem na firmę  poleconą przez @cezario1 i wyskoczyło mi taki twór 2 w jednym.

Ja mam taki założony i bardzo dobrze wyłapuje zardzewiały metal bo ma mocny magnes. Jest też ocieplony. Natomiast powietrze to pewno gorzej bo Separator powietrza daje się w najgorętszym miejscu instalacji czyli na wyjściu zasilania z PC a separator zanieczyszczeń na powrocie. Czyli 2 w jednym musisz zamontować na  powrocie. Ustawia go się na mocną filtrację lub jak oczyści się instalacja to na słabszą ale jest lepszy przepływ.

W drugim domu mam taki https://allegro.pl/oferta/filtr-magnetyczny-separator-zanieczyszczen-ibo-ibf-10-5-4-dn32-17583395968 ale ma bardzo słabe magnesy Zamówiłem takie żeby dołożyć  https://allegro.pl/oferta/magnesy-neodymowy-plytkowy-20x10x5-mm-mocny-n42-silny-prostokatny-sztabkowy-16441272694 ale nie wiem jak będzie to działało 6sz trzeba dołożyć i tak taniej wyjdzie.  Separator Flamco  ma magnes w wodzie a 2 ten tani na obudowie i w dodatku bardzo słaby. Jak nowa czysta instalacja to do odbioru PC może być.

2 godziny temu, o6483256 napisał(a):

sprawdź jaki mają przepływ i gęstość filtra

Ma filtr skośny siatkowy od tego. Separator magnetyczny ma za zadanie przyciągać metal a nie filtrować. Nie spotkałem się z separatorem żeby miał gęsty filtr.

Edytowane przez cezario1

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano
  • Autor

Jestem po próbie ciśnieniowej instalacji c.o. , wcześniej wypłukałem ją chemią. Wczoraj pierwsze podejście, rozpieprzyło naczynie wzbiorcze już przy niecałym 1 bar, dzisiaj już po pominięciu naczynia wzbiorczego 3 bary  i wszystko było OK. Czyli zamykam instalacje. Będzie to tak: PC - bufor równolegle - kocioł na ekogroszek- instalacja. PC i kocioł nie będą pracowały razem. Jak myślicie, dać dwa naczynia przeponowe.: jedno przy kotle, drugie przy PC, czy jedno na powrocie między kotłem, a buforem?

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano
  • Autor

Instalacja zrobiona, pompa zamontowana , grzeje. Sam montaż PC sprowadzał się, w moim przypadku, do podłączenia zasilania elektrycznego i hydrauliki do bufora i dalej do kotła c.o. Wszystko w miedzi 28, bufor 100l. Kontakt ze specjalistą od PC z Pereko bardzo dobry. Myślę, że ta pompa została skonfigurowana do układu biwalentnego i w moim przypadku może się sprawdzić. Ten prosty wniosek wynika z rozmów z specjalistą Perko. Cytuję np. "lepiej nie grzać cwu pompą ciepła, przy minus 7 nie licz na temp. 40 stopni na zasilaniu" , grzałki w buforze nie zainstalowałem, a i pompa w ustawieniach fabrycznych wyłącza się całkowicie przy minus 15. Zgłosiłem na pierwsze uruchomienie, czekam. 

Jako ciekawostkę podam, że próbowałem znaleźć jakieś opinie o tej PC (w Polsce i świecie), czat GPT nic nie znalazł poza moim wątkiem. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem tej PC proszę o kontakt.

Opublikowano

Mało informacji sam producent podaje, ale myślę że to dlatego że urządzenia są produkowane w Chinach. Oczywiście to nie wada, tylko rzeczywistość w tej branży, a firma Pereko przynajmniej jest w stanie zapewnić serwis. Może da się zidentyfikować jakąś inną markę która ma np taki sam sterownik, to będzie wiadomo co to za zwierzę. 
Ładne wizualnie pompy ma też Termet, widziałem ostatnio w bardzo przystępnych cenach.

 

 

Opublikowano
  • Autor

To chińczyk jest. Znalazłem  podobne, Nobel bułgarska i jakąś grecką King coś tam.  Po kodzie na pompie to producentem jest PHNIX.

  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar EcoMontaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Pierwsze uruchomienie przebiegło bez problemów. Pompa trochę popracował, na ustawieniach fabrycznych. Sprężarka zeszła do minimalnych ustawień 25Hz, przepływ cały czas zbliżony do nominalnego czyli 24-25 l/ min, delta T ok 3 stopnie. Różnica na wejściu do bufora i wyjściu 0,5 stopnia. Zużycie prądu 0,69 kWh. Tak naprawdę to nie wiem na co mam zwrócić uwagę, bo coś tam mogę zmieniać. 

Opublikowano

Nie wiem jak masz tam instalacje zrobiona, ale sprawdź zawór 3 drogowy, czy prawidłowo przełącza co/cwu. Zobacz czy blachy nie brzęczą (popukaj w nie), bo jak przyjdzie zima to Ci sie nie będzie chciało grzebać.

Zaizoluj rury, a jak masz zaizolowane, to warto srebrną folie aluminiową zbrojoną przykleić, ochronisz się przed UV i wilgocią.

Opublikowano
  • Autor

Pompa grzeje tylko c.o.,  bufor podłączony równolegle. Rury zaizolowałem szarą otuliną  x2 + taśma kauczukowa i na to, ta folia aluminiowa.

Edytowane przez oxalis3

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Pompa popracowała parę godzin i tak to wygląda na wykresie (skorzystałem z zapisów kotła na ekogroszek, temp zasilania za pompą obiegu wtórnego). Ciekawostka, zerknijcie co się wydarzyło na początku wykresu ,że temperatura tak wzrosła.  Pompa ciepła była wyłączona (ale była pod prądem),cwu użytkowej nie mam podłączonej, w ustawieniach sterownika mam tylko grzanie. Ten pik na 60 stopni, to mimo takich ustawień, włączyła się sterylizacja zbiornika cwu ustawiona fabrycznie n 70 stopni. Plus tej całej sytuacji jest taki, że po zamknięciu instalacji , bardzo ładnie pracuje na grawitacji. Grzejniki gorące. Szkoda tylko, że Perek w  instrukcji obsługi pompy nie zamieściła takiej informacji. W instrukcji obsługi nie są zamieszczone kody serwisowe i nie jest podane hasło. Ja najpierw znalazłem te informacje na stronie PC Nobel z Bułgarii i po emailu do Pereko przesłali mi kody i hasło. pompaciepa.png.54c31503653296fb69e5ba5f69b4c97e.png

Opublikowano

Widzę, że jesteś zadowolony z pompy, więc ja też sie cieszę 😉

 

 

Opublikowano
  • Autor

Jeszcze nie wiem czy jestem zadowolony, bo wiedzy praktycznej nie mam. To co mi się spodobało przez tę chwilę to to, że długo utrzymuje się  w pracy. Zeszła do 25 Hz i pobierała wtedy ok 500 W.

 

 

Edytowane przez oxalis3

Opublikowano

Moja schodziła do 15 Hz ale nasłuchałem się że to kiepsko że smarowanie sprężarki i takie tam i ustawiłem minimalne Hz na 18 Hz i teraz pompa nie schodzi z mocą niżej niż 340 wat a przedtem spoko nawet do 270 wat ale jak by faktycznie miała ta spręzarka padnąć to pewnie by padła już dawno ale niech będzie te 18 Hz.

Opublikowano

Na ta kwestia bezpiecznej frekwencji Hz tu chcialem zapytac,bo na sterowniku pluma rotaberg sprežarka startowala pozwoli od 7-15-20+++ Hertz,oto wszedzie wypisane,že ma sie najpierw rozkreczyc,by posmarowala.Wywalilem tego sterownika,bo nie dzialal na prostej krzywej i založylem orygo chinola.Teraz minimalne "obroty"sa 25 Hz w trybie cichym i startuje przy 45,zmienilem min.na 20.Przy trybie normalnym startuje z pelna para i po chwile wylacza,bo przegrzano w tej temperaturze pogodowej.Jak naprawde jest to z tymi nastawami bezpiecznych niskich Hz,poki sam alternatywny"producent" nie bawi sie tym wogole-sprežarka jest panasonic z ewi.

Edytowane przez bercus

Opublikowano
  • Autor

Ja mam minimum na 25 Hz i raczej nie będę tego zmieniał, bo w takich okresach jak teraz to klima się sprawdza. Jakiś fachowiec na YouTube mówił, że minimum to 18 Hz, ale nie mogę tego filmu znaleźć, więc nie pamiętam czy to odnosiło się do konkretnego modelu sprężarki.

Opublikowano

Ten filmik to chyba Waldemar Pachoł kiedyś publikował tak mi się wydaje.

Opublikowano

AI mowi o tym,že producenci sprežarek nie polecaja dlugoczasowej pracy mniej,niž 20 hz.Ale každy algorytmus pompki wowczas dzwignie obroty do posmarowania,czyli mialo by byc bezpiecznie.Mi tam cos grzechocze okolo 30-35hz,juž raz zdejmulem oslony,znalazlem nie porzadnie upewnionej pokrywy wymiennika,cos tam nadal jest.Chinioly szybko robia,musza zrealizowac plan.

Opublikowano

Z tym smarowaniem cyklicznym to fakt bo u mnie mam ustawione że jak pompa pracuje stele na niskiej częstotliwości sprężarki to po 3 godzinach następuje tzw olejowanie i przez 3 minuty wkręca się na wysokie obroty i znów wraca do spokojnej pracy ale i tak z 15 Hz już podniosłem do 18 Hz lepiej dmuchać na zimne jak to mawiają .

Opublikowano

Dzisiaj usłyszałem takie stwierdzenie od Pana robiącego pierwsze uruchomienie PC Kaisai że po ustawieniu temp do której ma działać PC czyli do -25 zamiast do -20 lub -15 stopni, lepiej będzie działał zawór rozprężny co będzie się wiązało z mniejszym oblodzeniem parownika czyli rzadszymi defrostami. Może koledzy się wypowiedzą na ten temat bo ja w to nie wieżę.

Czy da się ustawić z klawiatury zakres pracy tego zaworu?

Panu chodziło o odpowiednie ciśnienie. czyli żeby na parownik nie trafiał mocno wychłodzony czynnik tylko żeby miał +2 st w ujemnej temp to nie będzie się obladzał parownik.

Opublikowano

Odnośnie pracy sprężarki na niskich częstotliwości stwierdził że producent ustawił tak minim zakres jej pracy żeby smarowanie było odpowiednie. Więc nie należy się tym przejmować.

Może mu chodziło żeby temp czynnika była tylko o 2 st zimniejsza niż temp na dworze i dlatego użył sformułowania +2 . Coś mówił o niskiej delcie tego czynnika.

Dodatkowo stwierdził że bufor musi być podłączony równolegle PC powinna pracować na niskiej delcie i wyższej temp około 5st niż idzie na grzejniki. Wtenczas czynnik w PC będzie mniej wychładzany.

Na stwierdzenie że podwyższenie temp w buforze powoduje większe zużycie energii stwierdził że rzadsze defrosty częściowo zrekompensują te straty.

Ciekawa teoria trochę inna niż my tutaj piszemy.

Edytowane przez cezario1

Opublikowano
44 minuty temu, cezario1 napisał(a):

Dzisiaj usłyszałem takie stwierdzenie od Pana robiącego pierwsze uruchomienie PC Kaisai że po ustawieniu temp do której ma działać PC czyli do -25 zamiast do -20 lub -15 stopni, lepiej będzie działał zawór rozprężny co będzie się wiązało z mniejszym oblodzeniem parownika czyli rzadszymi defrostami. Może koledzy się wypowiedzą na ten temat bo ja w to nie wieżę.

To co mówi jest "bes sensó"?

image.png

Opublikowano

Też tak mi się wydaje.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.