tadpa Opublikowano 25 Kwietnia 2022 #326 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) Ja mam też na układzie otwartym,żeliwne grzejniki i ok.110 litrów zładu wody.Bufora nie mam podłaczonego,choć baniaczek koło 60-80 l mam i tak zastanawiam się nad nim. A tak na marginesie co myślicie o: Automatycznym zaworze napełniania instalacji c.o. - 01025_pl.pdf (caleffi.com) Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez tadpa edycja-dodano zapytanie Cytuj
Zenek112 Opublikowano 11 Maja 2022 #327 Opublikowano 11 Maja 2022 Mam jeszcze 1 pytanie. Dzwoniłem do sklepu internetowego z zamiarem zakupu pompy. Oferują pompę 8kW Haier za 13500 zł. Mogę sobie to sam podłączyć ale gwarancję bedę miał jak dokonam odbioru przez serwisanta za 800zł. Czy tak faktycznie jest ? Co decyduje o odbiorze ? Jeśli nie dam np. bufora , zaworów antyodmrożeniowych ??? itd. Gdzie producent opisuje jak to podłączyć aby serwisant odebrał i podbił gwarancję ? Cytuj
Zenek112 Opublikowano 23 Maja 2022 #328 Opublikowano 23 Maja 2022 Wymyśliłem taki prosty szkic instalacji. Prosze o uwagi czy to ma "ręce i nogi" Myślałem o zaworach zwrotnych aby PC nie pchała wody w nieużywany piec CO. Cytuj
Henrykz Opublikowano 24 Maja 2022 Autor #329 Opublikowano 24 Maja 2022 Ja mam kocioł olejowy odcięty zaworami kulowymi. Wg mnie przez bufor 100l nie musi przechodzić zasilanie i powrót. Ja mam wpięty bufor tylko na powrocie. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 24 Maja 2022 #330 Opublikowano 24 Maja 2022 Jeśli bufor ma łączyć jednocześnie kilka obiegów zasilających i odbiorczych to musi być równolegle, ponieważ pełni on wtedy także rolę sprzęgła hydraulicznego. Bufor instaluje się tylko na powrocie w celu zwiększenia zładu wody i tylko wtedy gdy mamy jeden obieg grzwczy np podłogówka lub grzejniki. Schemat jest zły. Użytkowanie kotła węglowego grozi wybuchem w takim układzie. Cytuj
Zenek112 Opublikowano 24 Maja 2022 #331 Opublikowano 24 Maja 2022 (edytowane) Godzinę temu, Digitrax napisał: Jeśli bufor ma łączyć jednocześnie kilka obiegów zasilających i odbiorczych to musi być równolegle, ponieważ pełni on wtedy także rolę sprzęgła hydraulicznego. Bufor instaluje się tylko na powrocie w celu zwiększenia zładu wody i tylko wtedy gdy mamy jeden obieg grzwczy np podłogówka lub grzejniki. Schemat jest zły. Użytkowanie kotła węglowego grozi wybuchem w takim układzie. ok dzięki za opinie. zapomniałem napisać , że układ CO pozostaje otwarty a układ z PC jest zamknięty. mogę prosić o poprawki na rysunku ? Edytowane 24 Maja 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
robo1973 Opublikowano 26 Maja 2022 #332 Opublikowano 26 Maja 2022 Witam !! Jestem nowicjuszem z PC. Przeczytałem temat – jest bardzo ciekawy. Przymierzam się do PC 8 KW Haier. Mam 180 m^2 domu, docieplony , okna 3 szybowe. Grzejniku płaskie, Chcę tylko ogrzewać dom z PC Czy muszę zastosować bufor ? (ile litrów) Czy potrzebny jest wymiennik do wpięcie w instalację CO czy po prostu wpiąć się do bufora? Czy warto zastosować glikol i wtedy wiadomo odseparować obwód grzewczy od instalacji CO zalanej wodą/. Dziękuję za odpowiedź Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 26 Maja 2022 #333 Opublikowano 26 Maja 2022 Minimalną pojemność bufora przy obiegu grzejnikowym podaje dokumentacja pompy ciepła. Wymiennika nie potrzebujesz. Pompę ciepła monoblok lub split podłączasz bezpośrednio do bufora. Całość pracuje w układzie zamkniętym. Minimalne ciśnienie podaje dokumentacja pompy ciepła. Glikol stosuje się tylko przy pompach monoblokowych by wyeliminować zamarznięcie obiegu pomiędzy pompą a buforem. Wtedy trzeba stosować wymiennik ciepła. Pompa ciepła zasila glikolem wymiennik a wymiennik wodą zasila bufor. Można też pominąć wymiennik ale wtedy cały układ CO należy zalać glikolem. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Zrób to klasycznie bez wymiennika i dobrze zaizoluj rury pomiędzy pompą a buforem. Cytuj
mastik Opublikowano 26 Maja 2022 #334 Opublikowano 26 Maja 2022 W dniu 24.05.2022 o 19:43, Zenek112 napisał: ok dzięki za opinie. zapomniałem napisać , że układ CO pozostaje otwarty a układ z PC jest zamknięty. mogę prosić o poprawki na rysunku ? Według mnie jest ok , pompe za buforem podłączyłem z sterowania PC Cytuj
robo1973 Opublikowano 26 Maja 2022 #335 Opublikowano 26 Maja 2022 Dziękuję kol Digitrax za odpowiedź. Czy bufor to po prostu zbiornik wody. Czy on ma w środku wężownicę / ? Czy po prostu jest to naczynie z 4 otworami Dwa do przyłączenia PC a dwa do CO Ta sama woda do grzana jest w PC jest w obiegu CO ? Czy jest to separowane ? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 26 Maja 2022 #336 Opublikowano 26 Maja 2022 Są bufory z wężownicą i bez. Do pompy ciepła wystarczy bez wężownicy. Całość pracuje w układzie zamkniętym. Gdybyś jednak chciał do instalacji podłączyć kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym to wtedy bufor musi mieć wężownicę by odseparować obiegi. Można też podłączyć drugie źródło ciepła np przez wymiennik płytowy ale wtedy potrzebna jest kolejna pompa tłocząca wodę pomiędzy wymiennikiem a buforem. Bufor to inaczej pojemny zbiornik wody kotłowej. Minimalna ilość przyłączy to cztery mufy. Zasilanie i powrót z pompy ciepła i zasilanie i powrót z obiegu grzewczego. Cytuj
robo1973 Opublikowano 27 Maja 2022 #337 Opublikowano 27 Maja 2022 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź Jeżeli chciałbym teraz dodatkowo dogrzewać kotłem kondensacyjnym gazowym to jak go najlepiej w podłączy . Tak jak mam teraz do instalacji grzejnikowej (bezpośrednio rura z zasilaniem i powrotem ) czy wpiąć do bufora bez wężownicy ? Edytowane 27 Maja 2022 przez robo1973 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 27 Maja 2022 #338 Opublikowano 27 Maja 2022 Kolejne źródło ciepła podłącz do bufora. Kocioł kondensacyjny gazowy lubi zimną wodę na powrocie, więc powrót z samego dołu bufora. Zasilanie z kotła na górę bufora. Obieg grzejnikowy podłącz także do bufora. Z najwyższego punktu zbiornika zasilanie przez pompę na grzejniki. Powrót z grzejników na sam dół bufora. Cytuj
z252 Opublikowano 27 Maja 2022 #339 Opublikowano 27 Maja 2022 W dniu 23.05.2022 o 16:37, Zenek112 napisał: Wymyśliłem taki prosty szkic instalacji. Prosze o uwagi czy to ma "ręce i nogi" Myślałem o zaworach zwrotnych aby PC nie pchała wody w nieużywany piec CO. Witam. Może przybliżę kilka moich doświadczeń z montażu i eksploatacji PC 8kW.Instalację projektowałem również sam a wykonanie zleciłem hydraulikowi. Na początku również bardzo obawiałem się wody na zewnątrz więc instalację zbudowałem z bufora 300l z wężownicą do PC 3.2m2 + bojler 220l z dwoma wężownicami do PC 1.8m2 no i oczywiście układ zamknięty (naczynie, odmulacz, filtr, zawór 3D itd.). Miałem w planie ten obieg napełnić glikolem -10st.C a jest to już stężenie chyba około 20% czyli nie tak mało. Ale uruchomienie w 05.2021 poszło na wodzie i tak zostało do 03.2022. I co stwierdziłem w tym czasie: Każdy wymiennik (wężownica, płytowy)- powoduje stratę ok. 5st między obiegiem PC a obiegiem grzewczym domu. I tak jeśli na pompie ustawimy 42st. to na buforze mamy 37st. Czyli pompa musi pracować przy wyższych temperatura z większym obciążeniem a za tym idzie zużycie prądu i pewnie zużycie samego urządzenia. Przy grzejnikach 37-38 to jest niewiele a dla PC +5 to dużo. Dlatego radzę to wziąć pod uwagę, a dodatkowo glikol w obiegu jeszcze spowoduje pewne obniżenie sprawności (w instrukcji piszą że o tyle co stężenie) ale dokładnie nie mogę potwierdzić bo nie testowałem. Dlatego zrezygnowałem z tego układu (człowiek uczy się na błędach i niewiedzy - ale daje zarobić hydraulikom). Podpiąłem PC bezpośredni do bufora służącego jako sprzęgło i powiem szczerze że pracuje to o wiele lepiej. Tylko takie rozwiązanie polecam. Ale.. Ale.. A co z zamarzaniem. Otóż w mojej instalacji bufor jest w kotłowni która jest około 1,5m poniżej gruntu - czyli pompa jest wyżej i w obiegu PC następuje swobodny przepływ grawitacyjny który podgrzewa pompę (oczywiście przy wyłączeniu urządzenia). Przy mrozie -10st. przez noc przy wyłączonej pompie i grzaniu domu kotłem węglowym temperatura na pompie utrzymywała się cały czas powyżej 20st. - bufor był grzany na 50st. Pozdrawiam. 1 2 Cytuj
robo1973 Opublikowano 28 Maja 2022 #340 Opublikowano 28 Maja 2022 Fajnie Wszystko w zasadzie jasne Zastanawia mnie jeszcze jak sprawuje się ta pompa w eksploatacji ? Jak jest żywotność? Czy ktoś z kolegów może napisać ile używa PC Jak dużo energii elektrycznej pobiera pompa w sezonie ? Znalazłem pompę ciepła SilentEnergy 12 kW w podobnej cenie .??? Cytuj
carinus Opublikowano 28 Maja 2022 #342 Opublikowano 28 Maja 2022 Każda pompa pobierze tyle prądu, ile potrzebuje budynek, a każdy jest inny i każda pompa ma inną sprawność. Im gorszej klasy PC tym większe mogą być różnice w zyskach. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 28 Maja 2022 #343 Opublikowano 28 Maja 2022 Wniosek jest taki, że jak ktoś "zaoszczędzi" na dobrej pompie ciepła to odczuje to w rachunkach za prąd. To tak samo jak z drukarkami. Kupisz tanią to tusze lub tonery będą kosztować sporo. Kupisz lepszą droższą to koszty eksploatacji będą mniejsze. W kwestii schematu wyżej to taki układ nie jest bezpieczny w użytkowaniu. Cały obieg winien pracować w układzie zamkniętym a jedynie kocioł na paliwo stałe winie być podłączony przez wymiennik (lub wężownicę) do bufora w układzie otwartym. Jak ktoś się obawia zamarznięcia odcinka pomiędzy buforem a PC to tu się instaluje wymiennik płytowy. Chodzi o to by glikolu było jak najmniej. Dopiero za wymiennikiem płytowym instaluje się bufor. Przy wymaganym sporym przepływie przez PC strata na takim wymienniku będzie znikoma. Wtedy można obieg bufor, kocioł grzejniki zrobić w układzie otwartym i nawet zagotowanie kotła nie będzie niebezpieczne. Teraz gdyby w kotle się gotowało w pierwszej kolejności uszkodziłoby pompę następnie zawór rozdzielający 3D a wielce możliwe że wcześniej by zrobiło BUM. Cytuj
robo1973 Opublikowano 28 Maja 2022 #344 Opublikowano 28 Maja 2022 Generalnie to PC są za drogie. Nie mogę skorzystać z dofinansowana ponieważ ogrzewam dom gazem. W minionym sezonie ogrzewanie + c.w.u wyszło mnie 3500 zł. Zastanawiam się nad montażem PC. ?? Odnośnie droższej to już zupełnie u nie wchodzi w grę. Za duży okres zwrotu. Chyba poczekam na lepsze czasy jak stanieją albo będą dofinansowania dla wszystkich. Cytuj
z252 Opublikowano 28 Maja 2022 #345 Opublikowano 28 Maja 2022 W mojej instalacji zużycie w tym roku wygląda tak. Do marca pompa pracowała na wymienniku a później bezpośrednio na wodzie. Dom duży, stary i zimny. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 29 Maja 2022 #346 Opublikowano 29 Maja 2022 Nie możesz sugerować się wyłącznie tym że z pominięciem wymiennika spadło zużycie prądu. Zauważ zmianę temperatury i uważam że to ona jest głównym sprawcą tej zmiany. Cytuj
z252 Opublikowano 29 Maja 2022 #347 Opublikowano 29 Maja 2022 Tak oczywiście to jest główna przyczyna. Cytuj
Patrol Opublikowano 29 Maja 2022 #348 Opublikowano 29 Maja 2022 ten wymiennik płytowy to jaki dokładnie miałeś? Cytuj
esselite Opublikowano 29 Maja 2022 #349 Opublikowano 29 Maja 2022 Generalnie to PC są za drogie. Nie mogę skorzystać z dofinansowana ponieważ ogrzewam dom gazem. W minionym sezonie ogrzewanie + c.w.u wyszło mnie 3500 zł. Zastanawiam się nad montażem PC. ?? Odnośnie droższej to już zupełnie u nie wchodzi w grę. Za duży okres zwrotu. Chyba poczekam na lepsze czasy jak stanieją albo będą dofinansowania dla wszystkich. W przyszłym sezonie będzie z 5 000, oby nie więcej. Cytuj
Lili1989 Opublikowano 17 Lipca 2022 #350 Opublikowano 17 Lipca 2022 Witam Panów:) Od razu napiszę, że nie jest to żadna dziwna oferta czy coś:) jestem obecnie samotną kobitką, kończącą budowę domu - jednakże nie mającą w tym temacie żadnego wsparcia, ani też pojęcia:( niestety nie znam się na tym, liczą na pomoc. Mam pytanie dotyczące instalacji. Czy jest możliwość, aby do któregoś ogarniającego Pana napisać wiadomość prywatną? gdyż nie chcę tutaj, a tez jak już z jednym Panem zacznę, to wolałabym skończyć:) Cytuj