Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady


energotop
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

U mnia silownik esbe ara 661 min.0,2 max.3 s wzm.3 i czas jest 120.Trzyma CO na dziesiecinu stopnia.

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, bercus napisał(a):

Plus troche z wzmocnienia.1,5 jest minimalny krok i to jest dla minimum dužo,poki chcesz miec tak na wlos ustawienie.Ale poki jestes madrzejszym,to zapomnij o tym.

Gwoli ścisłości, wzmocnienie to jest podbicie T.zadanej mieszacza. Za zwiększenie czasu pojedynczego ruchu mieszacza odpowiada parametr proporcja. 🙂

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Także na siłowniku ESBE. Jak to mówią kocioł w stanie ZEN. Jest zimno, wieje wiatr i w końcu kociołek może wykazać się mocą. A jak jest ciepło to szoruje po mocy minimalnej i byle pierdnięcie wywala temperaturę na kotle w niebo.

SKZP02_IMG_20240115_100748.thumb.jpg.d9ba8c1e7ebae9d7d8ea118437fd59d7.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

50% w porywach nazywasz wykazywanie się mocą? No weź nie żartuj.

50% to dla mojego kotła jest minimum. Niezależnie czy na dworze jest +2 czy -15. 🙂 Ale im cieplej tym dłuższe i częstsze robi sobie przerwy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21 godzin temu, Dozy napisał(a):

Gwoli ścisłości, wzmocnienie to jest podbicie T.zadanej mieszacza. Za zwiększenie czasu pojedynczego ruchu mieszacza odpowiada parametr proporcja.

Mowisz o proporcjonalnym wzmocnieniu ruchu silnika? 🙂

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz to ja nie wiem o jakim wzmocnieniu ruchu piszesz. Na myśl przychodzi mi moment obrotowy. Ale akurat ten parametr zależy od samego siłownika. 😄

Tak jak napisałem wcześniej, to proporcja (nie wzmocnienie) zmienia czas trwania pojedynczego ruchu siłownika.

_20240115_194627.JPG.ba5bf9de229d50208f3c1b5868bb01a5.JPG

 

Edytowane przez Dozy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 godzin temu, Dozy napisał(a):

50% w porywach nazywasz wykazywanie się mocą? No weź nie żartuj.

50% to dla mojego kotła jest minimum. Niezależnie czy na dworze jest +2 czy -15. 🙂 Ale im cieplej tym dłuższe i częstsze robi sobie przerwy.

Moc to odpala jak musi grzać ciepłą wodę. Wtedy leci na 100% przez jakieś 25min. Tutaj to po prostu zwykłe grzanie w trakcie "normalnych" mrozów. A kocioł jest ciężko przewymiarowany, ale był kupowany dawno temu kiedy nikt jeszcze normalnie nie myślał o poprawnym dobraniu do zapotrzebowania i brało się moc na zapas (jakby bardzo zimno było).

A żeby sobie zrobić przerwę to trzeba go wyłączyć, a żeby włączyć to trzeba mieć zapalarkę. No i bufor do tego. Trochę kosztowne i w moim kotle niemożliwe do zrealizowania. Bo kto by palnik wymieniał w czymś co ca niedługo będzie musiało wylecieć na złom - klasa 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Z ciekawości zapytam czy jakieś zmiany zostały wprowdzone w sofcie konfiguracyjnym pod sv200 9 Kw? Poprawiony był algorytm czy coś w ty stylu pod ten palnik? Sterownik SKZP 02.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Witam mam pytanie .Czy mozna zmieniać ustawienia pieca przez internet ,inną aplikacja niż timel monitor ,ponieważ tam jest mało funkcji.Chcę zmieniać np moc dmuchawy itd.W tej aplikacji timela się nieda moze ktoś korzysta z innej.Jest jeszcze viewer ale u mnie nie działa prawidłowo.

Edytowane przez Mateuszbe
Bład
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

strona wojszym2244

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Sterownik włącza pompę na chwilę, kilka minut. Jeśli minimalna temp. na kotle to 55°, to jaką utrzymujesz na bojlerze, że wystudza ci w nim wodę? Chyba, że mówisz o buforze.

Jest aktualizacja z nowszym programem, w którym jest to zmienione (niedostępna na stronie Timela). Była opisana nie tak dawno. Musisz poszukać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...

Witam panowie, mam taki problem z tym sterownikiem iż wyskoczył mi alarm ,, błąd czujnika. T. Podajnika,, sterownik cały czas piszczy a tam gdzie była temp tego czujnika jest Err, podmieniłem na czujnik z powrotu oraz cwu ale nic to nie dało:

Czy te czujniki na które podmieniłem są inne i dalej wykazują błąd?

Czy raczej padnięte coś w sterowniku i potrzebny serwis albo wymiana sterownika?

Ktoś widzi jeszcze jakieś opcje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podajnik piszczy ?? Wylacz sterownik z gniadka i poczekaj 2/3minuty i wlaczyc  z powrotem, daj znac

Czujniki sa wszystkie takie same tylko ten od spalin jest inny typ

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak podmieniles czujnii i nic to nie dalo to podejrzewam ze wej -temp.podajnika uszkodzone ale zadzwon do producenta Timela i sie dowiedz co poczac napewno poradza bo cza na zime miec sprawny.Daj znac co zalatwil.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam wszystkich. Ma ktoś z was w 05 wgrany soft 5.58 ? U mnie nie da się wyłączyć pompy C.O . Kiedy czujka zewnetrzna zgłasza stop to jeden obieg się wyłącza i jest ok a właśnie drugi czyli C.O 1 zamyka siłownik mieszacza i wyłącza pompe kotłową a nie chce wyłączyć pompy od obiegu.  Pytam bo to tylko u mnie czy moze jest jakis błąd w sofcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Chciałbym do swojego skzp-02 dołożyć wentylator z czujnikiem halla , na jaka modyfikacje muszę wysłać sterownik do timela, by sterownik odczytywał czujnik halla ? jaki czas oczekiwania mniej więcej na taka usługe?

czy sterownik skzp-02 ma możliwość sterowania wentylatora WPA EC series (wentylatory elektronicznie komutowane) ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Pierwsze odpalenie pieca w automacie na ustawieniach domyślnych. Z racji tego ze dopiero rozpoczynam przygodę z automatycznym ogrzewaniem, proszę o konstruktywne uwagi co i jak zmienić w sterowniku aby optymalnie zarządzał ogrzewaniem.

Defro Eko Komfort 15KW ze sprzęgłem i 3 pompami (1-CO, 2-CWU, 3-Zabezpieczenie kotła)

Podajnik żeliwny, wyczyszczony przed odpaleniem kotła

Dmuchawa WPA 06T 75W

Do sterownika SKZP-02 podłączony jako regulator zewnętrzy sterownik ST-292v2 - wyłącza pompę CO gdy osiągnie zadaną na sterowniku temperaturę

Paliwo ekogroszek Ziemowit Wartość opałowa 27MJ/kg

Ogrzewane 2 kondygnacje na standardowych grzejnikach bez ogrzewania podłogowego

Przed chwilą wyliczony potencjał podajnika na 15,1kg - nie zmienione to było przed pierwszym odpaleniem, dlatego jest podane 13.0kg

Po dwóch dniach ogrzewania, spalone paliwo wygląda jak na foto.

Ustawienia jak na foto,

Z obserwacji takie moje spostrzeżenia. Dwa razy zdarzyło sie tak że po wyłączonej pompie CO przez osiągniętą temp czujnika pokojowego temperatura pieca wzrastała (mimo ze piec był w stanie czuwania) do osiągnięcia temp 86st co skutkowało awaryjnym uruchomieniem wszystkich pomp na wyjściach SKZP-02 i odebraniem temperatury z pieca.

 

20241103_123209.jpg

20241103_105107.jpg

20241103_123020.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.