energotop
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

No dobra. Zmieniłem skalę z 2-85 na 2-45, a powietrze z 10-45 na 10-100. I niby mam dokładniejszą regulację w tym zakresie. Ale jak się Panowie odniesiecie do tego:

Screenshot_20220204_114357.png.ea089ff60209ab3ff59c161eac5ac7e3.png

I jeszcze jedno pytanie.
Jeśli w skali 2-85 i powietrzu 10-45 miałem korektę powietrza dla 70% -5 i 50% -5, to jaką korektę muszę teraz zrobić?

Edytowane przez Dozy
dopiska
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W skali ustawia sie użyteczny zakres pracy wentylatora. Dla RMS 120 AL 80W ustawienie w skali 85 to huragan w kotle nawet dla 30KW. Fakt ograniczyłeś sobie to powietrzem, ale wg mnie to traci sens. Lepiej skale ustawic np 8-25 a powietrze 1-100 i wtedy masz więcej kroków

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Dozy napisał:

No dobra. Zmieniłem skalę z 2-85 na 2-45, a powietrze z 10-45 na 10-100. I niby mam dokładniejszą regulację w tym zakresie. Ale jak się Panowie odniesiecie do tego:

 

Bo te 180 punktów jest rozciągniętych na zakres powietrza. Więc jeżeli masz 10-45 to masz dostępne tylko ok 1/3 wszystkich punktów. Przy 10-100 masz ich 90%

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie coś udało mi się stworzyć  jak narazie.

Myślę że nie jest źle.

20220204_162202.jpg

20220204_162209.jpg

20220204_162216.jpg

Edytowane przez Snoopi21898
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, oliver1984 napisał:

W skali ustawia sie użyteczny zakres pracy wentylatora. Dla RMS 120 AL 80W ustawienie w skali 85 to huragan w kotle nawet dla 30KW. Fakt ograniczyłeś sobie to powietrzem, ale wg mnie to traci sens. Lepiej skale ustawic np 8-25 a powietrze 1-100 i wtedy masz więcej kroków

Weź instrukcję do ręki i jeszcze raz przeczytaj te dwa zdania, które zaznaczyłem w poprzednim poście.
"Skala nie zmienia fizycznej rozdzielczości pracy regulatora obrotów". Innymi słowy, skala nie zmienia sprzętowej rozdzielczości pracy elementów wykonawczych regulacji fazowej.
"Rozdzielczość jest stała i wynosi ok 180 pkt. na cały zakres wentylatora", czyli skali 1-100.
Software-owo to możesz mieć nawet i 900 pkt., ale co z tego skoro wentylator będzie reagował na co 5-ty punkt z regulacji z softu.

Ja to tak rozumiem i chyba słusznie prawię. 🙂

A wartość 85 to faktycznie wichura i jest mi ona potrzebna okresowego przedmuchu, co zmniejsza zapopielenie palnika.

Aa, jeszcze jedno.
Po godzinie zmieniłem spowrotem na skalę 2-85 i powietrze 10-45, i jakoś kolejna godzina wykresu nie pokazała żadnej różnicy. Tak więc pozostaję przy swoim. 😉

Edytowane przez Dozy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Dozy czy ja gdzieś zmieniam ustawieniem skali fizyczną rozdzielczość pracy regulatora obrotów?

Weź sobie wejdź w diagnostykę  po wcześniejszym ustawieniu skali na 1-100. Zobacz kiedy ruszy wentyl RMS120AL 80W.....ruszy od 1 i rozpędza sie max do okolo 45. Jak ustawisz 50, 80,100 ona już nie przyspiesza. Czyli użyteczny zakres tej dmuchawy wynosi od 1-45.   Wiec nie wiem co Tobie da w skali ustawienie 85........skoro i tak bedą max obroty jak przy 45.

Skale masz po to żebyś mógł użyc kazdej innej dmuchawy niż tą co masz i mógł ją wysterować np. Argos Pid Plus działał poprawnie tylko z dwiema dmuchawami 40W i 80 W, a są tez o innych mocach i wydajnościach i z nimi był problem wtedy.

A i jeszcze jedno na czyszczenie palnika nie działa skala.........

Edytowane przez oliver1984
dodane o czyszczeniu palnika
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 godzin temu, mkwapisz napisał:

Jak to się u ciebie dzieje, że temperatura na kotle skacze góra-dół, a temperatura na wyjściu CO ani drgnie? Tak dobrze siłownik chodzi? Jakieś ochrony powrotu włączone z dodatkowym podbiciem modulacji?

@mkwapisz Żadnej ochrony powrotu nie mam włączonej, podbiłem tylko temp zadaną aby powrót był w okolicach 55.
Zawór i siłownik Herz.

Kiedyś ustawiłem dmuchawę na małe obroty, jak dobrze pamiętam jakieś 13 i odniosłem wrażenie, że tylko buczy, a dmucha słabo i z obawy o dmuchawę trzymałem ją wyżej.

@mkwapisz, @bercus dzięki za rady, spróbuję to ustawić tak jak proponujecie i zobaczę co z tego będzie.

 

Edytowane przez tepac
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja na poczatku mialem tež podobny problem z ara 661.Tak mocno zakreczylem szrubik mocujacy silnik k oske zaworu,že cos w silowniku luplo i chodzil w jedna strone ok,i w druga ciežko.Rozmontowalem i jedno kolko zebate nie trzymalo jak mialo,powrocilem na miejsce i od tej pory dziala ok.

Ale u ciebe pokazuje 10% otwarcia,to chroni powrot,czy jak...

Edytowane przez bercus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 godzin temu, tepac napisał:

@mkwapisz Żadnej ochrony powrotu nie mam włączonej, podbiłem tylko temp zadaną aby powrót był w okolicach 55.
Zawór i siłownik Herz.

 

Jak masz czas, to spróbuj zablokować siłownik (wyłącz go) i zobacz czy praca kotła ci się ustabilizuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 godzin temu, oliver1984 napisał:

@Dozy czy ja gdzieś zmieniam ustawieniem skali fizyczną rozdzielczość pracy regulatora obrotów?

Weź sobie wejdź w diagnostykę  po wcześniejszym ustawieniu skali na 1-100. Zobacz kiedy ruszy wentyl RMS120AL 80W.....ruszy od 1 i rozpędza sie max do okolo 45. Jak ustawisz 50, 80,100 ona już nie przyspiesza. Czyli użyteczny zakres tej dmuchawy wynosi od 1-45.   Wiec nie wiem co Tobie da w skali ustawienie 85........skoro i tak bedą max obroty jak przy 45.

Skale masz po to żebyś mógł użyc kazdej innej dmuchawy niż tą co masz i mógł ją wysterować np. Argos Pid Plus działał poprawnie tylko z dwiema dmuchawami 40W i 80 W, a są tez o innych mocach i wydajnościach i z nimi był problem wtedy.

A i jeszcze jedno na czyszczenie palnika nie działa skala.........

Faktycznie, Ty nie pisałeś. Przepraszam, pomyliłem się. To @mkwapiszpisał o rozciągnięciu 180 pkt.
Dla mnie użyteczny zakres wentylatora to jest dokładnie sprawność obrotowa silnika, a nie sensowny zakres dmuchawy dla paleniska. 😁
Słyszę po tonie silnika, że od 85 do 100 on jeszcze trochę przyśpiesza. Podłącz sobie jakąś rurę do wlotu dmuchawy i "wyprowadź" drugi koniec rury na ścianę, wtedy szum zostanie wyciszony i też lepiej usłyszysz brumienie silnika o niższym czy wyższym tonie w zależności od obrotów, a przy max mocy jest na pewno wyższy niźli przy skali 85. Nie wiem jakie konkretnie ma obroty bo nie mam czujnika halla, a dla chińskiego tachometru nie chce mi się rozbierać dmuchawy żeby nakleić odblask na turbinę.  ...a z resztą nie ważne.
Ale skoro mówisz, że skala nie wpływa na prędkość podczas okresowego przedmuchu (de facto w instrukcji jest mowa o pełnej mocy wentylatora) to nie mam podstaw aby zaprzeczyć. 🙂 Ok, zmienie skalę na 2-45 i powietrze 10-100, i niech Wam będzie. 😉


 @oliver1984, jeśli wcześniej też miałeś tego zakichanego plusa to witaj w gronie wyzwolonych. 😊
Po przesiadce z poprzedniej udręki nie mogę się nadziwić jak ten 05 pięknie pracuje. 


 

15 godzin temu, Szymek00 napisał:

Co się mogło stać siłownik nie reaguje na zmianę temp w mieszkaniu . Ale przy opcji pozycjonuj kręci zaworem 

Zawiesił się chyba  bo po wejściu w instalatora i otwarciu na max . Ruszył

Dobrze bo w domu chłodno się zaczęło robić 22° hehe

Przejrzyj jeszcze raz ustawienia. Może gdzieś coś nakręciłeś z ustawieniami i jest sprzeczność.
Ewentualnie... Masz zawór 4D. A pompę kotłową też masz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie brak problemów a że zaawansowana choroba niespokojnych palców to testujemy. Trzy próby na modulacji 55/65/70. Spalone 15kg (na 1 próbę) czas 13 gadz. Kocioł i instalacja ustabilizowana przed testem min. 4 godz. Bojler odciety. Cieplomierz pokazał 21.5/ 21.6/ 21.7 MJ/kg. Jeden test z bojlerem bez odbioru cieplej wody, praca pompy na stałe. Na cieplpmierzu 21.2 MJ/kg. 20220205_092747.thumb.jpg.1cbcb55f2ec14d5eea50bd57ca6cad88.jpg

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@alf barrrdzo dobra robota 👍 

Też dziś coś testowałem i w sumie nie mam żadnego wniosku . Od lewa dwustan pozniej modulacja , później odpalona dodatkowa pompa przewalowa .IMG_20220205_121545787.thumb.jpg.0b6b513bbe36f5d3e1dc07198321c3b1.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam że bojler 150 litow dwupłaszczowy, podłączony rurą miedź 28 pięć metrów zaizolowane pianką szarą dwie warstwy. Sam bojler dość lipna izolacja. Testy z bojlerem będą powtórzone, trochę ciężko odciąć rodzinę od cieplej wody na cały dzień. 

Edytowane przez alf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W 05 chyba nie ma tego ekranu albo ja jestem ślepy 😉

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, Dozy napisał:


Ale skoro mówisz, że skala nie wpływa na prędkość podczas okresowego przedmuchu (de facto w instrukcji jest mowa o pełnej mocy wentylatora) to nie mam podstaw aby zaprzeczyć. 🙂 Ok, zmienie skalę na 2-45 i powietrze 10-100, i niech Wam będzie. 😉


 @oliver1984, jeśli wcześniej też miałeś tego zakichanego plusa to witaj w gronie wyzwolonych. 😊
Po przesiadce z poprzedniej udręki nie mogę się nadziwić jak ten 05 pięknie pracuje.

@Dozy lub jak wolisz Maurycy mnie to wsio rybka co Ty tam sobie ustawisz, jak jesteś zadowolony ze swoich ustawień to najważniejsze. Te parametry skali i powietrza co podałem to tylko przykładowe, wyjściowe bo musisz to dopasowac do swojego ciagu kominowego i opału, mocy znamionowej którą ustawiłeś w sterowniku. A Ty jak to wklepałeś na hurra to zaraz napiszesz ze są do bani. Znając życie to będzie trzeba skale podnieść na dole albo powietrze bo inaczej sadza w kotle.

Ja na Argos Pid Plusa nie narzekałem, łopatologiczny sterownik, bezproblemowy. Jakbym nie rozbudowywał instalacji to pewnie dalej bym go miał.

W razie gdybyś stwierdził, że znów ktoś kłamie czy coś to tu masz coś od Timela 😉

Godzinę temu, Dozy napisał:

A ja zapytam o ten piękny ekran wszystkich ustawień. Gdzie to się klika w 05?

Czy może nie ma? 🤔

W SKZP05 nie widziałem, w menu informacje jest tylko o wersji panelu i bazy.

Może producent dopisze 🙂

Edytowane przez oliver1984
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak Sobie czytam i się zastanawiam 

Dmuchawa 34w i mam skalę 23 a 37 a wiatry 1 a 100

Czy takie ustawienie ma sens?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też mam dm80 z tym że korzystam z turbinki z hallotronem i skala jest 7/33 a powietrze 16/79. Skąd to się wzięło? Tu cel wyznaczał brager i na tych ustawieniach w zakresie modulacji 30-100% tlen wyliczony przez sterownik utrzymuje się idealnie. W jednym z testów korzystałem z korekt bragera a w dwóch nie. Brager ciaśniej trzymał zadany tlen a bez korekt bardziej to falowało ale średnia była niemal wzorowa. Każdy i tak musi dojść do optimum samemu, klikać i obserwować.  

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cudownie Wam się nudzi obywatelu @alf jak widzę 😄 Ale to dobrze, że ktoś robi takie testy.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.