Skocz do zawartości
Wiadomość dodana przez marcin,

Tutaj piszemy ogólne pytania i odpowiedzi w temacie sterownika SKZP-02.

Wątek o aplikacji Wojszym | Wątek o sondzie Brager

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jestem zdjęcia do wglądu , powiem tyle sadza , sadza czarna nadal!! Zmieniłem moc z 19 kw na 17 kw i nic więcej nie ruszam.Na pierwszymwykresie widać jakzareagowal na odkręcenie grzejnika mocniej.

EC06FE4E-03DA-495F-984D-66AAAD396A5E.jpeg

363BF756-63B9-4078-936A-872BE39DB17A.jpeg

4E73E5E7-4C9B-43D0-A610-8F410E3E43BF.jpeg

D7D6523A-B05F-4AC5-83C7-A3AF49A47A6C.jpeg

DD961F1D-DAF2-4B03-8232-2D6EE15E8C94.jpeg

Opublikowano

Witam, 

Powie mi ktoś dlaczego po aktualizacji dzisiaj co zrobiłem do 2.19. Na wykresie zaczęło robić mi ekg z CO? przed aktualizacja praktycznie była prosta krecha :) Ustawienia takie same całe czas nic nie zmieniałem 

IMG_20190120_210347.jpg

IMG_20190120_210340.jpg

Opublikowano (edytowane)

@marekd A gdzie zdjęcie palnika? Na jakiej wysokości kopczyk? Wstępnie szacuję, że skoro dół dmuchawy 27% to góra bedzie ok 45-50% dla modulacji 100%

Dlaczego przy modulacji 76% masz wentylator 28%? Jakiego koloru jest płomień? 

Edytowane przez LukaszT1125
Opublikowano
3 minuty temu, LukaszT1125 napisał:

@marekd A gdzie zdjęcie palnika? Na jakiej wysokości kopczyk? Wstępnie szacuję, że skoro dół dmuchawy 27% to góra bedzie ok 45-50% dla modulacji 100%

Łukasz na palniku jest ok na mój wygląd , ale jest trochę czarnych węgielkami idę zrobić zdjęcie .

Opublikowano (edytowane)

@marekdWróć do postów poprzednich, tam jest wszystko co i jak masz robić i obserwować. Nikt na odległość tego za Ciebie nie zrobi.

Dlaczego masz przy modulacji 76% wentylator tylko 28%?! Startuje od 25% pisałeś. Kopci i sadza, bo nie ma prawa być inaczej na tą chwilę. Nie uważasz, że coś tu nie gra? Jaki jest górny zakres dmuchawy? 

Edytowane przez LukaszT1125
Opublikowano

105watow pisałem koledze że ja. Mam 140w i min 20 max teraz 62 a miałem 70. Teraz trochę kopci i muszę podnieść o oczko w górę.

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Powinieneś mieć: palnik 17kW, kaloryczność 28 lub 29 MJ, wentylator 27% przy 10%mocy i powiedzmy 48% przy 100%mocy

Edytowane przez LukaszT1125
Opublikowano

No i są , a i jeszcze info na deflektorze naklejone sadzy ze hej.

6759627D-1CE4-46CE-9D56-9F96FDEE4D9F.jpeg

F79B6007-EB00-4684-A19D-B216D66A5090.jpeg

141AEA02-7BAA-432D-80CB-127179D06C1E.jpeg

Opublikowano

Dla mnie za dużo węgla na palniku i dlatego kopci jak diabli plus wiatr nie ten teges

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)
9 minut temu, LukaszT1125 napisał:

Powinieneś mieć: palnik 17kW, kaloryczność 28 lub 29 MJ, wentylator 27% przy 10%mocy i powiedzmy 48% przy 100%mocy

To jak to ukręcić na 10% bo piec nie schodzi tak nisko , a co dopiero ma 100% tez tego nie osiąga jak się wszczelic.?

Dalem 17 kw i czekam 

Edytowane przez marekd
Opublikowano

Dokładnie, @marekd sprawdź te ustawienia wentylatora u siebie i ustaw jak w/w. Bo wygląda jakby zakres był 27%-32% na oko. To za mało! 

Opublikowano

Jak ma zapotrzebowanie to jak ma zejść nisko? Ustaw tak jak piszemy plus do tego daj. Mu z 19 kw bo ewidentnie za dużo dostaje węgla na retorte albo jest źle wyliczony potencjał podajnika

 

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano (edytowane)

Jak da 19kW to będzie miał jeszcze więcej tego węgla na retorcie. Zostawmy 17kW jak już ustawił i wentylator do poprawy - dla 10% mocy wpisujesz 27% dla 100% mocy wpisz te 48%. Zrób to proszę bo stoimy w miejscu... W głównym widoku klikasz na podajnik, później na ustawienia w dolnym prawym rogu i dalej wentylator/nadmuch

Edytowane przez LukaszT1125
Poprawiona wartość, błąd przy wpisywaniu
Opublikowano

I czekamy... Aktualnie przebywam na Białorusi i jak sobie nie poradzisz będę skłonny za 2 tyg po powrocie podjechać i Ci to ustawic... 

Opublikowano
5 minut temu, LukaszT1125 napisał:

Jak da 19kW to będzie miał jeszcze więcej tego węgla na retorcie. Zostawmy 17kW jak już ustawił i wentylator do poprawy - dla 10% mocy wpisujesz 27% dla 100% mocy wpisz te 48%. Zrób to proszę bo stoimy w miejscu... 

Łukasz ok idę zmienić powietrze 

Opublikowano
7 minut temu, LukaszT1125 napisał:

I czekamy... Aktualnie przebywam na Białorusi i jak sobie nie poradzisz będę skłonny za 2 tyg po powrocie podjechać i Ci to ustawic... 

Podjedź do Gdańska bo też mi dużo pali dom 180m i czy jest -3, czy też plus 5 spala 25kg na dobę

Opublikowano (edytowane)

Rano daj znać co się zmieniło, plus fota palnika. Koledzy Cię poprowadzą dalej.. Ja mam dostęp do neta tylko poźnym wieczorem... więc wtedy dopiero odczytam co i jak

Edytowane przez LukaszT1125
Opublikowano

Zrobione ruszył jak szalony spaliny podskoczyły do 140/150 .

Pow. 40% to mod 64 %

Opublikowano

Nie musisz powtarzać nie jesteśmy głusi

Opublikowano

Teraz cierpliwości.... No, teraz lepiej

Opublikowano

@rotor122 zachęcam do eksperymentowania we własnym zakresie, bo co będzie jak kupisz groch od innego dostawcy... Delikatnie będzie trzeba korygować nastawy. Marka mam stosunkowo blisko z Wrocka, a do Ciebie to już wyprawa na 2-3 dni, chwilę trzeba poobserwowac efekty zmian...

Pozdrawiam

Opublikowano
37 minut temu, LukaszT1125 napisał:

Teraz cierpliwości.... No, teraz lepiej

Byłem jeszcze przy piecu masakra mocy 100%modulacji  temp.spadla na 50.1 z 52.0 spalanie chwilowe 2.0 kg na palniku rakieta, trochę się zapad ale czekam do rana , zdjęcia pośle.

Opublikowano (edytowane)

Poranne spostrzeżenia i zdjęcia na palniku huragan , spieki , w kotle jest lepiej nie ma już prawie sadzy.Zdjecia do wglądu dla zainteresowanych.zdjecie palnika pierwsze przed zrzuceniem spiekow  drugie po. Spaliny masakra 180 st.!

 

 

C8E657AD-DA61-470D-BA73-DA8A7246F185.jpeg

325706BD-7E0B-40A0-AC05-2814D67D44A9.jpeg

A38F8CC5-AB0A-450F-96C8-7802B8425D65.jpeg

AF4AC6C2-5E0C-4B62-BF4F-07C431875F12.jpeg

7AE63BCB-E816-462C-8DBE-F1539CE8CFF6.jpeg

4CB4B2B2-3DAE-4967-A529-1DFC54F43EF9.jpeg

274B200C-206A-4358-A613-E35139DAF108.jpeg

114AD8D6-ABC9-4290-8DA2-4BD4DFFBA2DA.jpeg

Edytowane przez marekd
Opublikowano

Marku nadmuch dla 100% zmień na 42%, jest za mocny w górnym zakresie. I zaczekajmy. Znikam do pracy, będę wieczorem@rotor122

Opublikowano
16 minut temu, LukaszT1125 napisał:

Marku nadmuch dla 100% zmień na 42%, jest za mocny w górnym zakresie. I zaczekajmy. Znikam do pracy, będę wieczorem@rotor122

Zmieniony na 42 duży wiatr, czekamy 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.