Opublikowano

Ale skąd wiesz że zapalarka jeszcze działa? Masz coś na sterowniku pokazane?

Opublikowano

Tak jest na wyświetlaczu na zielono jak grzeje,jak nie to jej niepodświetla i słychać jak pstryknie przekaźnik jak zgaśnie

@pospisz tak wiem tylko mi chodzi o to,że jak jest w stabilizacji juz i zapalarka jeszcze grzeje to potrafi walnąc bezpiecznik

Opublikowano

To jest prądowa moim zdaniem usterka a nie związana z softem. Szukaj kiepskich połączeń, przebić itp. 

Opublikowano

Ale któryś raz z rzędu słysze od serwisu coś odnośnie jonizacji,ze jak zapalarka sie rozgrzewa i nie jest schlodzona do pewnego poziomu czyli za mocno sie rozgrzewa,ze wlasnie wtedy moze dochodzic do przeskoku napiecia do obudowy i wali bezpiecznik,czyli tak,przebicie.

Bo tak znowu co?raz jest przebicie,a raz nie?czy to na płycie czy kablach?raczej jak już jest to być powinno cały czas.dowiedziałem sie też,ze poczatkowo w premium byly ceramiczne zapalarki,ale zastapili je tymi obecnie bo byly za krotkie i problemy z rozpalaniem,a tu sie okazuje,ze to nie byla raczej wina zapalarek

Opublikowano

Napewno to jest bzdura jak wszystkie w ferroli. Zobacz probówka czy nie masz przebicia na obudowie kotła. 

Opublikowano

Z całym szacunkiem, ale czy to nie serwis powinien szukać przyczyny? zwłaszcza, że to nie jest jednostkowa sprawa?

  W dniu 15.11.2020 o 17:14, pospisz napisał(a):

To jest prądowa moim zdaniem usterka a nie związana z softem.

Rozwiń  

tez tak uważam.

Opublikowano

@Gonzo19 oczywiście masz rację. Tylko rzeczy najprostsze najtrudniej znaleźć. Jak się wyjaśni to wszyscy napewno się uśmiejemy ze nikt o tym nie pomyślał. 

Opublikowano

Serwis zanim znajdzie to pozamarzamy,przyklad tutaj kolegi z forum,wymienili 7 zapalarek,płyte,instalacje i inne pierdy i niestety...wczoraj wprowadził serwisant moje ustawienia i kociol sie jak narazie odpala

Opublikowano

Wiem, że temat dotyczy Premium ale w moim Pro dzisiaj taka sytuacja...otwieram do wyczyszczenia jakieś 2 godz po wygaszeniu a tu taki widok - grzałka rozżarzona a kocioł wygaszony od 2 godz. O co kaman?

IMG_20201115_213411.thumb.jpg.d345049d3b94ec7b3fb1c30593315622.jpg

Opublikowano

Sprawdzę po kolejnym wygaszeniu. Ostatnio mialem gorszy pellet i kilka razy nie odpalił się, zrobiłem błąd jak amator i nie wyczyściłem po nierozpaleniu (nie polecam: ) i odpaliłem, gazy oczywiście eksplodowały. Amatorka z mojej strony wiadomo, wywaliło bezpiecznik we włączniku, w module, i w domu. Mam nadzieję, że żadnej zwary nie ma.

Sprawdziłem znowu po wygaszeniu i grzałka włączona. Wiec mam problem :/

Opublikowano
  W dniu 15.11.2020 o 21:18, fidomyca napisał(a):

wywaliło bezpiecznik we włączniku, w module, i w domu. Mam nadzieję, że żadnej zwary nie ma.

Rozwiń  

Nie, nie ma. Zabezpieczenia ot tak sobie zadziałały. Pewnie akurat taki kaprys miały. 

Opublikowano
  W dniu 15.11.2020 o 17:44, Mati5867 napisał(a):

Serwis zanim znajdzie to pozamarzamy,przyklad tutaj kolegi z forum,wymienili 7 zapalarek,płyte,instalacje i inne pierdy i niestety...wczoraj wprowadził serwisant moje ustawienia i kociol sie jak narazie odpala

Rozwiń  

Potwierdzam, Jak na razie Mati jest ok i nie przepala bezpiecznikow.Ewidentny problem byl z chlodzeniem i w tej rurce nastepowala jonizacja powietrza i przeskok iskry i po bezpieczniku. Nawet myslalem juz o polaczeniu tej rozpalarki przez dodatkowy przekaznik no ale poki co pracuje. Niestety uzytkownicy zostali alfa-beta testerami. 

Opublikowano

Na mój gust bardzo prawdopodobne jest spieczenie styków w przekaźniku, pewnie jakieś łajno po taniości. Łatwo sprawdzić przejścia i w razie potrzeby kupic prawdziwy przekaźnik.

Opublikowano
  W dniu 16.11.2020 o 17:51, Rob81 napisał(a):

Ewidentny problem byl z chlodzeniem i w tej rurce nastepowala jonizacja powietrza i przeskok iskry i po bezpieczniku.

Rozwiń  

Ciekawe co jeszcze serwis wymyśli? 

Starożytni kosmici? UFO?

Opublikowano
  W dniu 16.11.2020 o 04:54, Gonzo19 napisał(a):

Nie, nie ma. Zabezpieczenia ot tak sobie zadziałały. Pewnie akurat taki kaprys miały. 

Rozwiń  

Nowe bezpieczniki śmigają nie maja takiego kaprysu więc zwara prawdopodobnie gdzieś na stykach przekaźnika. Tak głęboko to ja nie dam rady chyba :/ serwis chyba Głogowie jest? Zauważyłem też, że po wygaszeniu temp nigdy nie spada poniżej 48 stopni na kotle i pompka też caly czas pracuje. 

Opublikowano
  W dniu 16.11.2020 o 18:45, Gonzo19 napisał(a):

to było sarkastycznie :)

 

Rozwiń  

Wiem :) dlatego napisałem, że nowe nie mają takiego kaprysu :D co nie zmienia faktu, że grzałka caly czas pracuje pomimo wygaszenia kotła. 

Opublikowano

To ja też zażartuje obróć odwrotnie wtyczkę w gniazdku do którego masz wpięty kocioł. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.