Skocz do zawartości

eliks

Moderator
  • Postów

    4 686
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    36

Treść opublikowana przez eliks

  1. Żaden żart. Rozumiem że chodzi ci o kotły bez palnika z naturalnym płomieniem w górę. Każdy kocioł badany jest na 30% mocy i musi spełniać dane normy emisji a te kotły które podałeś schodzą tak nisko jak im sterownik pozwala. Podałem Ci palnik RTB jako przykład rynny która potrafi zejść czysto na 1,5KW.
  2. No to nieprawda. Pierwsza rynna z brzegu - RTB.
  3. Dlaczego ustawiłeś na 20Pa? Zmniejsz mu ciąg drastycznie, nawet i na 10 i testuj.
  4. To ci w miarę prawdę powiedział. Generalnie nie średnica pelletu była problemem ale jego długość.
  5. Ale co za różnica w tym przypadku podłoga czy grzejniki? Wszystko masz jak na dłoni.
  6. No musisz mieć rozdzielony obieg kotłowy od CO, od tego jest sprzęgło. Ja mam jak i ty, tyle że CWU grzeje gazem więc mam tylko jedną pompę, na grzejnikach kryza i termostaty. Musisz tak zrobić żeby nie przegrzewać pomieszczeń i aby kocioł Ci nie taktował typu 15 odpalów dziennie. Wsystko kwestia regulacji hydraulicznej.
  7. Zejdź mu trochę z powietrzem jeśli możesz i potestuj.
  8. Nie wiem, ale sam możesz sprawdzić. Odkręć obudowę palnika i pod motoreduktorem masz zapalarke. Wyciągnij gumę, potem zapalarke.
  9. LIBERO Smile Pellet 1100zl LIBERO Happy Pellet certyfikat 1350zl W październiku Smile'a kupowałem po 780zl.
  10. Skontaktuj się z dystrybutorem Wentor to cię poprowadzą.
  11. Diesle są eko, a słynny "diesel gate" dotyczył wszystkich marek oprócz Forda.
  12. Pisz do Sambora, on się tym zajmuje zawodowo.
  13. Jeśli sugerujesz się cena i wyglądem to idziesz w złą stronę. Podobnie ze sterowaniem. Ale rób jak uważasz, odpalaj podłogę od termostatu, oba obiegi, ja się nie wtrącam.
  14. Co tak Cię w tej Tekli urzekło? Cena? Nikt Ci nie napisze ile będziesz palił, tym bardziej że pierwszy sezon będzie droższy. Nie wiem jak chcesz tą podłogowka sterować, włącz wyłącz od termostatu?
  15. Od ręki weź pod uwagę Defro, Stalmarka i Biawara, tylko to są kotły bardziej pod bufor jeśli chodzi o stałą pompę na podłodze. Nie wiem jak Pellux, ale Gamma czy Ekosilver to nie są kotły które na najniższej mocy będą sprawnie i czysto spalać pelet. Za to mają w miarę bezobsługowe pionowe wymienniki.
  16. Pompa bez zaworu 55* musi gonić mocniej niż suma pomp na instalacji. Z zaworem ATV/VTC wystarczy 40stka. Masz bardzo drogi pellet jak na miejsce w którym mieszkasz (granica z Ukrainą). Zrób małe rozeznanie cenowe po drugiej stronie granicy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...