Koledzy biorąc pod uwagę rozstaw przyłączy i rozstaw tulei pod czujniki który lepszy?

IMG_0750.thumb.png.00195014e86a458cfec29a0dec118ba3.pngIMG_0749.thumb.png.b8995375b6c556419fffb66df282b871.png

Edytowane przez aparatowypl
Opublikowano

Jak masz taką możliwość to zasilanie na instalację wyprowadź z górnego przyłącza gdzie montowany ma być odpowietrznik. Bufor jak bufor. każda konstrukcja podobna. Różni się zazwyczaj jakością/grubością ocieplenia. A co do czujników, góra i dół wchodzą od sterownika. Tamte dwa termometr lub zaślepić. I tak wszystko wyjdzie w praniu, jak zgrać bufor z instalacją by było najefektywniej. 

Opublikowano

@aparatowypl pytałeś gdzieś czy bufor z wyprowadzeniami 90° czy 180°.

To zależy gdzie umieścisz ten bufor.

Jak w kącie to 90°, jak na ścianie to 180°

Opublikowano

Jeżeli chodzi o zasilanie na instalację tak tylko ze samej góry 

Umiejscowienie obojętnie mam miejsce i przy ścianie i w kącie to kwestia przemyślenia ewentualnie dołożenia kiedyś jakby przyszła taka myśl drugiego bufora.

Co do wyboru bufora z moich propozycji myślałem tylko o rozmieszczeniu dolnego czujnika temperatury „gaszącego „ kocioł. Jest na równi z powrotem także chyba lepiej a może bez różnicy. Kwestia końcowych ustawień zapewne 

Opublikowano

Ja próbowałem z tym czujnikiem na wysokości powrotu i "piętro wyżej ". 

Różnica taka, że im wyżej czujnik tym bufor ma mniej energii zmagazynowanej i wiadomo, kocioł krócej pracuje

Został na wysokości powrotu

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
W dniu 8.01.2025 o 06:04, Gonzo19 napisał(a):

Na połączenie kotła z buforem wystarczą w zupełności rury miedziane fi 28. Co innego gdybyś miał kocioł tak że 40kW, wtedy większe. Pamiętaj tylko aby pomiędzy zaworem ATV a wyjściem z kotła na bufor dać zawór (nie kulowy) celem tłumienia małego obiegu lub dać krótki odcinek rury fi 16.

Jeśli opisałeś swoją instalację . To nie sądzisz że za bardzo zdławiłeś przepływ?  Ja robiąc całość na fi 28 i dając ATV 60 stopni powrót mam 50.. Puki dół bufora się nie nagrzeje a spaliny są w granicach max 110 stopni przy podniesieniu mocy palnika na 16kw. Dobijając bufor do 72 stopni spaliny są w granicy 125 stopni.

Pytam bo będę u siebie robić i chce poprawić niedoskonałości które tam zrobiłem.

Opublikowano

Nie sądzę abym zdławił przepływ. Przy niższych temperaturach i tak ATV mieli wodę w kotle a mało co puszcza na bufor

Mam pompę IBO i chętnie bym ją wyrzucił a wstawił jakąś sterowaną sygnałem PWM. Dorzuciłbym jakies sterowanie np. na Arduino albo inne autorskie na jakiejś atmedze i byłoby ok.

Wywalił bym też tego ATV na inny 3D z siłownikiem i zrobił jakieś własne sterowanie albo sterował z kotła.

Opublikowano

🤔

I tu się wkrada zagwozdka 

Czy ktoś testował pracował lub zmieniał sposób zabezpieczenia na powrót do kotła?

ATV , Zawór 3D z siłownikiem, Laddomat ?

Który zestaw najlepszy do pracy z buforem? 

Opublikowano

Laddomat to rozbudowany ATV z pompą i osprzętem. 

Po kilku latach z ATV sprawdził bym z 3D i siłownikiem. Już że 3 lata temu mi chodził taki pomysł po głowie ale ponowne koszty tego co miałem mnie zatrzymały. 

Dzisiaj gdybym robił od nowa to dałbym 3D z siłownikiem. Kwestia jeszcze sterownika czy umożliwia sterowanie tego.

Czy lepsze to nie wiem, ale na pewno miałbym lepszą kontrolę nad tym

Opublikowano

Mój sterownik obsługuje 1 zawór który teraz obsługuje temperaturę na grzejniki (instalacja ze sprzęgłem)

Teraz przy zmianie na bufor może by go dać właśnie na zabezpieczenie ( o ile się nada bo sam zawór 3/4 może być mały i wtedy dochodzi zakup nowego) i niestety w tej konfiguracji dochodzi zakup również w zamian za niego kolejnego zaworu atm np 40-60 st na grzejniki (drugi obieg na podłogę też mam na atm ) 

Tylko że na grzejniki głowice i stała wartość temperatury. Wtedy odpada pogodówka jakby coś 

🤔
 

 

Opublikowano
1 godzinę temu, wuwok1 napisał(a):

  Ja robiąc całość na fi 28 i dając ATV 60 stopni powrót mam 50.. Puki dół bufora się nie nagrzeje a spaliny są w granicach max 110 stopni przy podniesieniu mocy palnika na 16kw. Dobijając bufor do 72 stopni spaliny są w granicy 125 stopni.

Pytam bo będę u siebie robić i chce poprawić niedoskonałości które tam zrobiłem.

Rób tak jak opisałeś ,to jest proste i normalne i ma działać , nie szukaj jakiś udziwnień i wynalazków do niczego nie potrzebnych .

Sam tak mam i mój bufor ładuje się w 1.5 godziny z mocą prawie nominalną a temperatura spalin nigdy nie przekracza 110st ,nie wiem po co by wymyślać jakieś bzdety , jak ten sterownik co będziesz miał akurat fajnie obsługuje bufor .

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Tylko się zastanawiam nad krótkim obiegiem z zaworem ATV. Czy nie zrobić go na fi35 a od ATV dół i górę nie puścić do bufora fi28. Rurę fi35 będę zakładać między buforem a kolektorem z grupami pompowymi. Chodzi o to by pompki nie musiał gnać na wysokich obrotach. Chyba że całość zrobię na fi 35 a będę dławić zaworem między buforem a ATV. Czemu tak? bo zależy mi na maksymalnym odbiorze ciepła z wymiennika kotła. Bym nie musiał zmniejszać mocy kotła a najwyżej dławić przepływ gdy powrót byłby niedogrzany.

Opublikowano (edytowane)

Koledzy czy warto dopłacić do takiego bufora?

Firma Kotłon 

IMG_0757.png

Edytowane przez aparatowypl
Opublikowano
7 minut temu, aparatowypl napisał(a):

Koledzy czy warto dopłacić do takiego bufora?

Nie.

To samo osiagniesz bez tego “patentu” ale trzeba pilnowac wielkosci bufora, rozmieszczenia przylaczy, predkosci medium w instalacji , srednic przylaczy.

Ogolnie to trzeba sie postarac aby to “zepsuc”.

Opublikowano

Zależy ile tej dopłaty. A te "kierownice" to po prostu wspawane od środka kolana hamburskie. Górne skierowane w prawo, dolne w lewo (lub odwrotnie, generalnie przeciwnie do siebie). Temat znany od lat.

Do 100zł dopłaty bym dopłacił. Powyżej już nie.

Opublikowano

No dopłata do tej pojemności co szukam to 600-700 zeta 

Co do mieszania to parę postów wcześniej dopytywałam właśnie o rozstaw przyłączy (90 czy 180 stopni) też w celu o tą pracę bufora i mieszanie. 
Moim zdaniem może niewiele ale ze 180 stopniami lepiej się będzie mieszać 

🤔

Opublikowano

Generalnie, im większe przepływy tym większe mieszanie. Jak będzie podłogówka, to przepływy małe, bo większe podmieszanie. Jak grzejniki to mieszanie większe, bo mniejsze podmieszanie.

Kocioł i tak grzeje bufor od góry i tak. Dzięki kierownicom tylko szybciej u góry bufora osiągniesz wysoką temperaturę.

Czy rozstaw 0, 90, 180 stopni, to się dobiera do miejsca gdzie ma stać bufor. Na mieszanie się zładu nie ma to wpływu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
W dniu 13.01.2025 o 12:20, wuwok1 napisał(a):

Tylko się zastanawiam nad krótkim obiegiem z zaworem ATV. Czy nie zrobić go na fi35 a od ATV dół i górę nie puścić do bufora fi28. Rurę fi35 będę zakładać między buforem a kolektorem z grupami pompowymi. Chodzi o to by pompki nie musiał gnać na wysokich obrotach. Chyba że całość zrobię na fi 35 a będę dławić zaworem między buforem a ATV. Czemu tak? bo zależy mi na maksymalnym odbiorze ciepła z wymiennika kotła. Bym nie musiał zmniejszać mocy kotła a najwyżej dławić przepływ gdy powrót byłby niedogrzany.

U mnie jest całość do bufora cu 28 , pompa idzie na drugim biegu ,kocioł pracuje do końca na mocy 19 kw , na pierwszym biegu palnik modulował , na trzecim by było za dużo .

Kierownice mają za zadanie wprowadzić w ruch wirowy wodę w buforze , by się lepiej uwarstwiała .

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Jutro być może lub po weekendzie będę finalizował taki zakup 

Bufor jak bufor dopasowany bardziej do wysokości pomieszczenia oczywiście bez „drogich” kierownic 

IMG_0760.png

Opublikowano
W dniu 15.11.2022 o 18:32, bioly napisał(a):

big_lemet-bufor1w-przek600.thumb.jpg.c2098e085a1f7f07e143362d58a6364e.jpg

 

Czy takie podłączenie bufora ma jakiś negatywny wpływ na mieszanie się wody, oraz na czas rozładowywania?

Opublikowano

Zasilanie grzejników daj w miejsce odpowietrznika górnego jak masz możliwość. Wygląda na poprawny schemat. Zawór 3d załóż pod możliwość instalacji siłownika. Założysz sterowanie i przy sterowaniu pogodowym powinien lepiej się sprawdzać. Zasada taka by jak najniższą ale wystarczającą temp wyprowadzać z bufora/ kotła do grzejników. Ciepło wyprowadzone do rur które wraca to "strata". 

Opublikowano

Mam siłownik na zaworze z pogodówką przy 0*C na grzejniki idzie 35*C i wystarcza (a jak braknie to mam jeszcze pokojówke która dodaje +4*C z histerezą 0.3*C) kocioł odpala się 3-4 razy na dobę.

Njabardziej mnie tu zastanawia powrót z grzejników, czy w tym miejscu nie wychładza szybciej buforu

Opublikowano

Powrót daj najniżej jak to możliwe. Wtedy korzystasz z całego bufora optymalnie. Z opisu wynika że masz bufor 600l.

Opublikowano

Przydał by się jeszcze zawór zwrotny na powrocie z grzejników przed buforem .

Opublikowano

Właśnie też tak myślałem, że w miejscach gdzie zielone strzałki powinny być ZZ, ale po nagrzaniu buforu nie czuć żeby rurki robiły się ciepłe, także ciapła woda tam nie ucieka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.