Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tak, jakoś od pół dnia strona econet szaleje :) 

Opublikowano

Pojawiły się nowe opcje cf2be9f6a807c7af4794691a0478ea04.jpg3348ddfd71242e7edaba675447f8fc69.jpg

  • Lubię to 1
Opublikowano

Miałem to samo ale jest już ok.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Witam
Koledzy posiadam palnik kipi 20kW i sterownik Ecomax 850 dzisiaj chciałem wejść w ustawienia serwisowe (econet) , wpisuje 0000 i nie działa
Jaki jest teraz kod do ustawień serwisowych
Pozdrawiam

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

@piotrkierys Może musisz wejść w ustawienia urządzenia i odfajkować edycje parametrów serwisowych .

Opublikowano

Dzięki koledzy za pomoc
Wyłączyłem econet z prądu na 10 sekund i wszystko wróciło do normy kod 0000 działa
Pozdrawiam

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka

  • Lubię to 1
Opublikowano

Wykres przed i po wymianie czujki płomienia z ocp-4 na ocp-5 Screenshot_20201016_164927.thumb.jpg.5a9d4efa6ca4a0352b5b13726e9e2602.jpg

Screenshot_20201016_164651.jpg

  • Lubię to 2
Opublikowano

W nowym czujniku fotodioda jest osadzona bliżej soczewki. W starym jest wyraźnie głębiej. Pewnie dlatego tak wskazania szalały.

Opublikowano

Witam

Nie wiem czy dobrze tu zamieszcze, ale mam kłopot.

3tygodnienjuz użytkuje piec z palnikiem kipi na sterowniku plum.. wszystko było ok bardzo ładne spalanie.W czwartek w piecu pojawiła się sądza. Nic nie było zmieniane. Myślałem że kwestia ciśnienia ale dziś już jest wysokie i nadal się nic nie zmienia..co może być powodem? 

Opublikowano

Kolego, więcej informacji! Jaki dom, wielkość, jaka instalacja, jakie ustawienia... Ze szczegółami, jak u księdza w konfesjonale, obszernie... I będziemy pomagać.

Opublikowano

Dom stary częściowo ocieplony 170m.

Piec Stempien z palnikiem kipi na sterowniku plum. Zaworem4d steruje temp w domu. Przewazylem pelet wyszło 2700 temp kotła 70. Histereza 10. Praca FL.

3tygodnie spalanie w kotle pozostawiało lekki jasny osad. Od 4dni mam dużo sadzy i cały czarny piec w środku..co mogło się stać 

Opublikowano

Jeżeli nic nie było zmieniane, to pierwsze co przychodzi na myśl, to że dom się nagrzał i słabnie odbiór.

Opublikowano (edytowane)

Albo zamknięte okienko w kotłowni? Zbyt dużo zmiennych, a mało informacji. Albo zmiana pelletu i potrzebna korekta ustawień?

Edytowane przez Gość
Opublikowano

@Ejcjan jak możesz, narysuj schemat instalacji. Jaka moc palnika i kotła?

Opublikowano

Zapomniałem wspomnieć o dość istotnej rzeczy..z podajnika z pelletem unosi się lekko dym jak otworze..

Opublikowano

O cię lolek. Wyłącz kocioł i zrób test wagi paliwa. Wyczyść popielnik i rurę palnika. Powietrze jest w kotłowni?

Opublikowano

No nie ma jako takiego nawiewu, ale to pomieszczenie gospodarcze i do szczelnych nie zależy..dziś w akcie desperacji zrobiłem otwory w drzwiach. Palnik nie jest na drzwiach więc dojście średnie..muszę go odkręcać do czyszczenia czy starczy jak załaduje tam rurę od odkurzacza

Opublikowano

No nie bardzo odkurzacz wystarczy. Ja szlifuje palnik szczotka druciana raz w tygodniu mniej więcej jak jestem w domu. Weź tam zajrzyj, bo tu nie ma żartów.

  • Lubię to 1
Opublikowano
38 minut temu, Ejcjan napisał:

 Przewazylem pelet wyszło 2700 

Podaj dokładny wynik na godz?

Opublikowano

Skoro mówisz, że zaczęło być czarno w kotle i dymi z zasobnika, to jest problem z ciągiem kominowym. Więc albo komin przytkany albo za mało powietrza do spalania. W pierwszej kolejności tutaj trzeba szukać przyczyny.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik